Pac Daikin fait sauter le différentiel

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7240

Question Forum Dépannage Climatisation : Pac Daikin fait sauter le différentiel

David3
Membre inscrit
David3
8 messages
Bonjour à tous.

J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente...
Je vous expose mon problème :
Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien jusqu'ici fait disjoncter son différentiel.
Après avoir parcouru le forum, je fais un essai terre débranchée et impeccable tout fonctionne.
Led verte qui clignote RAS avant coupure qui se fait aléatoirement entre immédiatement et 2 minutes.

Essais faits avec compresseur débranché, ventilateur débranché .... toujours pareil.
A noter que mes 4 UI sont débranchées

Auriez-vous une idée ? une piste, un test à faire ?
Merci à tous.
30 août 2021 à 15:12
Réponse 1 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
On ne comprend pas bien, vous dites, essai terre débranchée cela marche puis vous dites coupure au bout de 2 minutes.

Soyez plus clair. Pour info si terre débranchée cela marche vous avez un problème avec une fausse masse sur votre unité extérieure, par contre si cela fait sauter le 30mA cela vient que votre compresseur est très certainement en court-circuit.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 août 2021 à 16:51
Réponse 2 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

David3
Membre inscrit
David3
8 messages
Bonjour.
J'ai effectivement fait l'essai comme lu sur ce forum terre débranchée et tout fonctionne bien.
Je l'ai rebranchée immédiatement après.
D'où mes essais ensuite avec le ventilateur débranché, puis compresseur débranché (connecteur 3 fils bleu rouge jaune) mais ça fait toujours disjoncter le différentiel.

Si le compresseur est débranché, comment peut-il faire disjoncter ?
Merci pour votre aide.
31 août 2021 à 21:56
Réponse 3 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Dans votre cas ce n'est pas le compresseur qui vous fait disjoncter mais un fil qui fait masse à un endroit sur votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 septembre 2021 à 06:57
Réponse 4 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
Vérifiez les détendeurs électroniques un par un en débranchant les connecteurs individuellement :..-)
Cordialement, JIMA
01 septembre 2021 à 08:36
Réponse 5 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

David3
Membre inscrit
David3
8 messages
Bonjour, ce sont les électrovannes qui sont testées au démarrage ?
Justement lors de ce test elles ne font pas toutes le même bruit... C'est à dire des cliquetis sur certaines et vibrations sur d'autres...
01 septembre 2021 à 13:24
Réponse 6 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, si un différentiel tombe problème de défaut d'isolement, soit compresseur, ventilateur, les électrovannes, V4V.
01 septembre 2021 à 15:55
Réponse 7 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
@David,
C'est bien ça, pour les tester, multimètre en mode mesure de résistance, le pin 1 de chaque bornier est un point commun à deux ou quatre bobines, à vous de mesurer.
Vous pouvez démonter les bobines qui "grognent" à condition de couper l'alimentation de l'UE et avoir attendu 2 minutes pour décharger les condensateurs de puissance.
Cordialement, JIMA
01 septembre 2021 à 18:18
Réponse 8 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

David3
Membre inscrit
David3
8 messages
Petit retour sur les essais de ce soir ..... j'ai tout débranché :
- compresseur
- ventilateur
- les 4 électrovannes
- la vanne 4 voies

+ cherché un éventuel fil usé ou autre sur ce qui reste mais toujours pareil .... de 3 secondes à maximum 1 min 30 après ça disjoncte.

Il reste l'alimentation ou la carte électronique par exemple... ?? possible ?
Cordialement.
01 septembre 2021 à 20:29
Réponse 9 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

A titre de manip, et pour orienter un peu plus le diag, inversez phase et neutre, soit en sortie de différentiel, soit à l'arrivée sur l'UE. Et voyez s'il y a un bénéfice éventuel.

Attention à ne jamais manipuler le câble du ventilateur avec la machine sous tension, gros risque de griller le moteur.

Cordialement, Dom.
02 septembre 2021 à 08:25
Réponse 10 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

À la réponse 8, aviez-vous débranché les UI comme vous avez écrit précédemment ?
Continuez en laissant les équipements débranchés.

Cordialement, JIMA
02 septembre 2021 à 08:43
Réponse 11 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Sur beaucoup de groupe extérieur vous avez un câble de préchauffe pour éviter que l'huile ne se fige en plein hiver.
Ce câble positionné sur le compresseur au bas.
Recherchez de ce côté là.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 septembre 2021 à 11:57
Réponse 12 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

David3
Membre inscrit
David3
8 messages
Après avoir tout débranché ça disjoncte toujours .... Pas trouvé de fils abîmés non plus.

Je me suis penché sur l'alimentation et la carte.
Je joins une photo du branchement.
A l'arrière de cette platine, en partant de l'arrivée de courant, il y a une paire de fils qui va alimenter la 1ère UI.
Juste en dessous un départ pour alimenter la 2ème etc.
Si je débranche la phase qui arrive à la 1ère UI (et donc qui alimente les suivantes) ça ne disjoncte plus.

Un code erreur alors : vert clignote et 2 premières rouge fixe.
Soit d'après le tableau problème thermistor ou transformateur électrique.
Qu'en pensez-vous ? Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe à chaleur Daikin fait sauter le différentiel

04 septembre 2021 à 08:11
Réponse 13 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
Votre réponse 1 et votre réponse 12 sont donc contradictoires. sweat
En débranchant le fil gris qui part vers chacune des UI vous devez trouver celle qui est en défaut et disjoncte.

Encore un peu de ténacité et ce sera bon.
Donnez-nous la référence de l'UI qui sera en défaut.
Cordialement, JIMA
04 septembre 2021 à 19:10
Réponse 14 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, il se peut qu'une UI soit en défaut d'isolement.
05 septembre 2021 à 18:06
Réponse 15 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

David3
Membre inscrit
David3
8 messages
Bonjour.
Voici les dernières nouvelles :
Après avoir câblé une à une les UI depuis l'UE j'ai fini pour trouver qu'une UI était en cause.
Un peu surpris par ça puisque j'avais débranché l'arrivée de courant sur chaque UI elle-même ... shocked

J'en conclus donc qu'il y a un problème ENTRE l'UE et l'UI ....
Encore un peu de recherches à faire... merci pour votre aide. loveliness
06 septembre 2021 à 09:45
Réponse 16 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
Apparemment il n'y a rien dans l'UE, pouvez-nous donner la référence de l'UI en défaut, les modèles peuvent changer dans le temps.
Sur l'UI en défaut, il faut contrôler l'isolement du ventilateur et éventuellement la pompe de relevage si, il y en a une.

Cordialement, JIMA
07 septembre 2021 à 12:14
Réponse 17 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

David3
Membre inscrit
David3
8 messages
Bonjour,
Mon message n'est pas passé visiblement...

Donc je disais que c'est la pompe de relevage qui fait disjoncter. La connectique rj11 est toute oxydée.
Après nettoyage la pompe se met en route dès que je la branche avec ou sans le câble rj11.

Est-elle donc définitivement HS ?
Merci pour votre aide.
09 septembre 2021 à 23:24
Réponse 18 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
Le câble avec le connecteur RJ11 est peut-être relié au flotteur dans ce cas, il est normal que la pompe fonctionne puisqu'elle n'a pas de signal de débordement.

Si après nettoyage du connecteur et branchement de celui-ci,clé disjoncteur ne déclenche plus vous avez trouvé votre panne.
Cordialement, JIMA
11 septembre 2021 à 13:38
Réponse 19 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

David3
Membre inscrit
David3
8 messages
Bonjour.

La question est :
La pompe doit-elle se mettre en route par le simple fait de la connecter électriquement ??
Le câble RJ11 n'étant pas connecté à celle-ci.

Cordialement.
14 septembre 2021 à 15:19
Réponse 20 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Hélas il est difficile à distance de répondre à votre question :
Daikin ne fournit pas les schémas de leur matériel.
Le contact du relai de commande peut être court-circuité

Mon aide s'arrête là par faute d'information.
Cordialement, JIMA
14 septembre 2021 à 20:52
Réponse 21 du forum climatisation

Pac Daikin fait sauter le différentiel

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

L'esprit humain est parfois complexe. Il se peut que le concepteur ait mis une sécurité positive :
Par manque d'information, la pompe se met en service pour éviter tout débordement.

Normalement, lorsqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de raison pour faire tourner la pompe.
Ou bien, comme cité plus haut, le contact qui la commande est court-circuité.

Votre défaut qui provoquait le déclenchement du disjoncteur a-t-il disparu ?

Cordialement, JIMA
15 septembre 2021 à 10:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
    N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 4. UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
    N°8303 : Bonjour. J'ai vu qu'il y avait des pointures parmi vous, alors je lance une bouteille a la mer pour réparer la PAC Fujitsu AOH30LMAW4 de la nounou de ma fille. Historique des symptômes : il y a quelques jours, la PAC est...
  • 5. Clim réversible fait sauter le différentiel
    N°2983 : Bonjour, EN 2006, l’ancien propriétaire de ma maison a fait installer une clim réversible via le distributeur "Ecotherm International", modèle "ECO-REV". Je suis depuis 2 ans dans la maison et jusqu’à la semaine...
  • 6. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
    N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
  • 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 8. PAC Daikin en panne
    N°5913 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur de marque Daikin installée en 2008. L'unité intérieure est : EKHBH016AV3 L'unité extérieure est : ERHQ011AV3 La PAC servait à faire de l'eau chaude dans un ballon 300L et...
  • 9. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
    N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
  • 10. Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire
    N°4282 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce site et je me décide à m'inscrire car je ne trouve plus de solution. Voilà j'ai une PAC Air/Eau Daikin, qui n'a quasi jamais vraiment bien fonctionné. J'ai eu la chance de faire 2 cartes...
>>> Résultats suivants pour : Pac Daikin fait sauter le différentiel >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite