Profil du membre decapeter
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit decapeter sur le forum Climatisation

a posté 11 messages sur le forum Climatisation :
Juste une remarque, voyez avec votre assurance habitation si vous n’êtes pas "couvert" pour ce genre de situation (escroquerie ou simplement problème de garantie sur un produit si celui-ci est défectueux).
Perso, j'opterai pour une panne du produit car si ça a tourné 30 minutes, c'est que le truc a fonctionné correctement suite à l'installation. Il y a peut-être un composant, un capteur, un truc électronique qui a grillé...
S'il y avait eu fuite à l'intérieur, vous l'auriez probablement remarqué ?
Perso, j'opterai pour une panne du produit car si ça a tourné 30 minutes, c'est que le truc a fonctionné correctement suite à l'installation. Il y a peut-être un composant, un capteur, un truc électronique qui a grillé...
S'il y avait eu fuite à l'intérieur, vous l'auriez probablement remarqué ?
03 juillet 2018 à 12:04

Merci AAC pour l'explication.
Je n'avais pas compris que le module extérieur était pour "rejeter" la chaleur. Je pensais qu'il servait à récupérer les calories, or c'est l'inverse.
Je vais voir pour lui donner un peu plus d'air frais alors.
Cordialement.
P. S. : le climatiseur s'est coupé 2 fois aujourd'hui, il a dû se mettre en sécurité à cause d'une surchauffe. Il va falloir que je trouve alors une solution pour aérer le module externe.
Je n'avais pas compris que le module extérieur était pour "rejeter" la chaleur. Je pensais qu'il servait à récupérer les calories, or c'est l'inverse.
Je vais voir pour lui donner un peu plus d'air frais alors.

Cordialement.
P. S. : le climatiseur s'est coupé 2 fois aujourd'hui, il a dû se mettre en sécurité à cause d'une surchauffe. Il va falloir que je trouve alors une solution pour aérer le module externe.
01 juillet 2018 à 19:24

Bonjour.
Voilà je me pose une question concernant le principe de fonctionnement d'un climatiseur split.
Peut-être qu'une personne avertie ici pourra m'éclairer...
- Le bloc "extérieur" doit-il de préférence être dans un endroit le plus chaud possible ou le plus froid possible ? (j'ai installé mon bloc dans des combles perdus et la température monte rapidement à 40° et +).
Je me dis que le principe d'une PAC étant de récupérer les calories de l'air pour chauffer le fluide caloporteur, plus l'air ambiant du bloc extérieur est chaud et plus il chauffe facilement le fluide non ?
@ bientôt.
Voilà je me pose une question concernant le principe de fonctionnement d'un climatiseur split.
Peut-être qu'une personne avertie ici pourra m'éclairer...
- Le bloc "extérieur" doit-il de préférence être dans un endroit le plus chaud possible ou le plus froid possible ? (j'ai installé mon bloc dans des combles perdus et la température monte rapidement à 40° et +).
Je me dis que le principe d'une PAC étant de récupérer les calories de l'air pour chauffer le fluide caloporteur, plus l'air ambiant du bloc extérieur est chaud et plus il chauffe facilement le fluide non ?
@ bientôt.
01 juillet 2018 à 15:03

Bonjour. 
Et bien j'ai pu remplacer le condo blanc et wahouuuuu la clim a démarré correctement !!!
Merci beaucoup Dom pour votre aide, vous avez sauvé cette vieille clim.

Et bien j'ai pu remplacer le condo blanc et wahouuuuu la clim a démarré correctement !!!
Merci beaucoup Dom pour votre aide, vous avez sauvé cette vieille clim.

17 mai 2018 à 20:00

Le gros est un 2µF aussi (malgré sa taille un peu plus grosse et qu'il est en métal).
Il y a encore un autre énorme condo que je n'ai pas testé mais le petit condo blanc étant visiblement HS (si vous supposez bien
) je pourrai tester d'ici quelques jours dès réception du nouveau.
Je viendrai poster le résultat et si ça refonctionne, je ne saurai comment vous remercier Dom !!!
Il y a encore un autre énorme condo que je n'ai pas testé mais le petit condo blanc étant visiblement HS (si vous supposez bien

Je viendrai poster le résultat et si ça refonctionne, je ne saurai comment vous remercier Dom !!!
09 mai 2018 à 17:06

Rebonjour Dom,
1/ oui oui les pointes se touchaient bien et 1 restait affiché, même en faisant la manip plusieurs fois et en court-circuitant le condo.
2/ l'autre condo met moins de 3 secondes pour arriver à "1", valeurs affichées :
- 500
- 900
- 1500
- "1"
En inversant la polarité, il m'affiche les valeurs en négatif puis remonte en positif (4 à 5 secondes).
1/ oui oui les pointes se touchaient bien et 1 restait affiché, même en faisant la manip plusieurs fois et en court-circuitant le condo.
2/ l'autre condo met moins de 3 secondes pour arriver à "1", valeurs affichées :
- 500
- 900
- 1500
- "1"
En inversant la polarité, il m'affiche les valeurs en négatif puis remonte en positif (4 à 5 secondes).
09 mai 2018 à 15:41

J'ai commandé un nouveau condensateur mais je n'ai pas trouvé tout à fait le même.
La valeur 5% est de 10% sur le modèle que j'ai trouvé. J'espère que ça ne changera rien...
http://www.numerell.com/condensateur-permanent-moteur-a-cosses/242-condensateur-permanent-moteur-a-cosse-2-f-450-vac-icar-ecofil-wb4020-3701159400020.html
La valeur 5% est de 10% sur le modèle que j'ai trouvé. J'espère que ça ne changera rien...
http://www.numerell.com/condensateur-permanent-moteur-a-cosses/242-condensateur-permanent-moteur-a-cosse-2-f-450-vac-icar-ecofil-wb4020-3701159400020.html
09 mai 2018 à 13:58

Bonjour Dom.
On va pouvoir parler de la même chose alors car ça y est, je pense avoir compris tout ça.
J'ai donc refait le test du condo sur les "2 bornes" avec le multi a 2000 kOhms :
- sens 1 = 1 reste affiché, aucun changement ni valeur qui s'affiche, rien de rien (~40sec)
- sens 2 = idem (~40sec)
- test du multi en court-circuit à 200 Ohms : valeurs s'affolent 1sec puis affiche 1 Ohm
- test du 2eme condo en métal qu'on voit sur la photo : valeurs qui augmentent très rapidement puis affiche 1
Le multimètre digital est donc OK, mais le condo blanc ne réagit pas du tout aux tests...
On va pouvoir parler de la même chose alors car ça y est, je pense avoir compris tout ça.
J'ai donc refait le test du condo sur les "2 bornes" avec le multi a 2000 kOhms :
- sens 1 = 1 reste affiché, aucun changement ni valeur qui s'affiche, rien de rien (~40sec)
- sens 2 = idem (~40sec)
- test du multi en court-circuit à 200 Ohms : valeurs s'affolent 1sec puis affiche 1 Ohm
- test du 2eme condo en métal qu'on voit sur la photo : valeurs qui augmentent très rapidement puis affiche 1
Le multimètre digital est donc OK, mais le condo blanc ne réagit pas du tout aux tests...
09 mai 2018 à 10:14

Je pense avoir trouvé comment le tester correctement sans tout faire exploser. Il ne fallait pas remettre sous tension la clim. 
Du coup le résultat est sans équivoque (enfin vous devriez pouvoir le confirmer) :
- multimètre sur 2000 ohms
- tous les fils débranchés
- condo court-circuité
- Tests des bornes : (voir photo ci-jointe pour les couleurs)
o bleu/vide = rien (1 reste affiché)
o noir/marron = rien (1 affiché)
o bleu/noir = 7 ohms
o vide/marron = 7 ohms
Le condensateur semble complètement HS car je n'ai jamais vu de valeur augmenter quelque soit les bornes testées...
Vous pouvez confirmer où j'ai raté un truc.
Merci beaucoup pour votre précédente réponse car ça pourrait bien sauver cette clim !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Du coup le résultat est sans équivoque (enfin vous devriez pouvoir le confirmer) :
- multimètre sur 2000 ohms
- tous les fils débranchés
- condo court-circuité
- Tests des bornes : (voir photo ci-jointe pour les couleurs)
o bleu/vide = rien (1 reste affiché)
o noir/marron = rien (1 affiché)
o bleu/noir = 7 ohms
o vide/marron = 7 ohms
Le condensateur semble complètement HS car je n'ai jamais vu de valeur augmenter quelque soit les bornes testées...
Vous pouvez confirmer où j'ai raté un truc.

Merci beaucoup pour votre précédente réponse car ça pourrait bien sauver cette clim !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mai 2018 à 19:22

Bonjour Dom,
Merci pour les explications mais avant de manipuler j'aimerai être sûr de mon coup pour ne pas faire de bêtise :
- je débranche la clim,
- je court-circuite les 4 cosses du condo pour le vider et vérifie de lire zéro en testant toutes les bornes,
- je positionne mon multimètre sur 2 cosses (bleu/marron ou marron/noir) je ne sais pas s'il y a un ordre précis ou 2 bornes particulières à choisir,
- multi en position et j'allume la clim et chronomètre le temps qu'il faut pour arriver à 1.
C'est bien ça ?
Merci pour les explications mais avant de manipuler j'aimerai être sûr de mon coup pour ne pas faire de bêtise :
- je débranche la clim,
- je court-circuite les 4 cosses du condo pour le vider et vérifie de lire zéro en testant toutes les bornes,
- je positionne mon multimètre sur 2 cosses (bleu/marron ou marron/noir) je ne sais pas s'il y a un ordre précis ou 2 bornes particulières à choisir,
- multi en position et j'allume la clim et chronomètre le temps qu'il faut pour arriver à 1.
C'est bien ça ?
08 mai 2018 à 18:42

Bonjour à tous. :)
Voilà j'ai un climatiseur split Delonghi F450 qui a son ventilateur qui a du mal à démarrer et qui tourne au ralenti.
Du coup, la clim se met en sécurité et se coupe après 5 secondes.
J'ai démonté le tout et isolé le moteur. Il n'est pas grippé, il tourne facilement à la main.
Quand j'allume la clim, j'entends le petit ronflement électrique du moteur mais il ne démarre pas tout seul, il faut que je l'aide à la main.
Il prend de la vitesse mais pas suffisamment en 5 secondes, et paf, clim se coupe en sécurité.
Voici quelques photos car ça pourrait aussi venir du gros condensateur sur lequel il est connecté mais là, j'y connais rien. Je ne serai même pas comment "tester" un condensateur...
Il y a 3 fils d'alimentation sur ce moteur : marron + noir qui arrivent du condensateur / bleu qui arrive d'une sorte de petit transfo.
Et il y a 3 fils de contrôle qui vont vers la carte électronique.
Si quelqu'un peut me donner quelques conseils, je suis grandement preneur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voilà j'ai un climatiseur split Delonghi F450 qui a son ventilateur qui a du mal à démarrer et qui tourne au ralenti.
Du coup, la clim se met en sécurité et se coupe après 5 secondes.
J'ai démonté le tout et isolé le moteur. Il n'est pas grippé, il tourne facilement à la main.
Quand j'allume la clim, j'entends le petit ronflement électrique du moteur mais il ne démarre pas tout seul, il faut que je l'aide à la main.
Il prend de la vitesse mais pas suffisamment en 5 secondes, et paf, clim se coupe en sécurité.
Voici quelques photos car ça pourrait aussi venir du gros condensateur sur lequel il est connecté mais là, j'y connais rien. Je ne serai même pas comment "tester" un condensateur...
Il y a 3 fils d'alimentation sur ce moteur : marron + noir qui arrivent du condensateur / bleu qui arrive d'une sorte de petit transfo.
Et il y a 3 fils de contrôle qui vont vers la carte électronique.
Si quelqu'un peut me donner quelques conseils, je suis grandement preneur.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



07 mai 2018 à 19:32