Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
4701
Conseils Dépannage Climatisation : Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Bonjour à tous. :)
Voilà j'ai un climatiseur split Delonghi F450 qui a son ventilateur qui a du mal à démarrer et qui tourne au ralenti.
Du coup, la clim se met en sécurité et se coupe après 5 secondes.
J'ai démonté le tout et isolé le moteur. Il n'est pas grippé, il tourne facilement à la main.
Quand j'allume la clim, j'entends le petit ronflement électrique du moteur mais il ne démarre pas tout seul, il faut que je l'aide à la main.
Il prend de la vitesse mais pas suffisamment en 5 secondes, et paf, clim se coupe en sécurité.
Voici quelques photos car ça pourrait aussi venir du gros condensateur sur lequel il est connecté mais là, j'y connais rien. Je ne serai même pas comment "tester" un condensateur...
Il y a 3 fils d'alimentation sur ce moteur : marron + noir qui arrivent du condensateur / bleu qui arrive d'une sorte de petit transfo.
Et il y a 3 fils de contrôle qui vont vers la carte électronique.
Si quelqu'un peut me donner quelques conseils, je suis grandement preneur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voilà j'ai un climatiseur split Delonghi F450 qui a son ventilateur qui a du mal à démarrer et qui tourne au ralenti.
Du coup, la clim se met en sécurité et se coupe après 5 secondes.
J'ai démonté le tout et isolé le moteur. Il n'est pas grippé, il tourne facilement à la main.
Quand j'allume la clim, j'entends le petit ronflement électrique du moteur mais il ne démarre pas tout seul, il faut que je l'aide à la main.
Il prend de la vitesse mais pas suffisamment en 5 secondes, et paf, clim se coupe en sécurité.
Voici quelques photos car ça pourrait aussi venir du gros condensateur sur lequel il est connecté mais là, j'y connais rien. Je ne serai même pas comment "tester" un condensateur...
Il y a 3 fils d'alimentation sur ce moteur : marron + noir qui arrivent du condensateur / bleu qui arrive d'une sorte de petit transfo.
Et il y a 3 fils de contrôle qui vont vers la carte électronique.
Si quelqu'un peut me donner quelques conseils, je suis grandement preneur.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



07 mai 2018 à 19:32
Réponse 1 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Bonjour decapeter.
Vous n'avez pas donné suite à votre question posée sur le forum chauffage, où une réponse vous a été apportée
Chaudière AR Therm fioul et mauvaise odeur
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Vous n'avez pas donné suite à votre question posée sur le forum chauffage, où une réponse vous a été apportée
Chaudière AR Therm fioul et mauvaise odeur
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 mai 2018 à 19:49
Réponse 2 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Bonjour.
C'est probablement le condo qui a vu sa valeur baisser au fil des ans. A priori c'est un 2µF. Pour le tester approximativement, il faudrait le comparer avec une référence ou avec la méthode suivante.
Prenez un multimètre en position 2000 kOhms, et appliquez les pointes de touches sur les cosses du condo en les court-circuitant. Vous allez lire 0. A un top départ, vous laissez les pointes en contact avec les cosses mais vous faites en sorte qu'elles ne se touchent plus. La valeur lue va monter progressivement jusqu'à "1" (dépassement de calibre) et vous arrêtez le chrono à ce moment là. Avec mon appareil, cela prend environ 3 secondes pour 2µF. Si le condo ne fait plus que 0.5µF, cela prendra moins d'une seconde.
Le petit connecteur est le retour tachymétrique, il donne 1 à 3 impulsions par tour effectué, cela renseigne la carte sur la rotation du moteur et permet de l'asservir en vitesse.
Cordialement, Dom.
C'est probablement le condo qui a vu sa valeur baisser au fil des ans. A priori c'est un 2µF. Pour le tester approximativement, il faudrait le comparer avec une référence ou avec la méthode suivante.
Prenez un multimètre en position 2000 kOhms, et appliquez les pointes de touches sur les cosses du condo en les court-circuitant. Vous allez lire 0. A un top départ, vous laissez les pointes en contact avec les cosses mais vous faites en sorte qu'elles ne se touchent plus. La valeur lue va monter progressivement jusqu'à "1" (dépassement de calibre) et vous arrêtez le chrono à ce moment là. Avec mon appareil, cela prend environ 3 secondes pour 2µF. Si le condo ne fait plus que 0.5µF, cela prendra moins d'une seconde.
Le petit connecteur est le retour tachymétrique, il donne 1 à 3 impulsions par tour effectué, cela renseigne la carte sur la rotation du moteur et permet de l'asservir en vitesse.
Cordialement, Dom.
08 mai 2018 à 10:49
Réponse 3 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Bonjour.
Suivre les instructions de Dom.
Si vous le lancez à la main avec précaution sans se faire coincer un doigt la capacité de démarrage comme expliqué par Dom est incriminée.
Suivre les instructions de Dom.
Si vous le lancez à la main avec précaution sans se faire coincer un doigt la capacité de démarrage comme expliqué par Dom est incriminée.
08 mai 2018 à 11:43
Réponse 4 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Bonjour Dom,
Merci pour les explications mais avant de manipuler j'aimerai être sûr de mon coup pour ne pas faire de bêtise :
- je débranche la clim,
- je court-circuite les 4 cosses du condo pour le vider et vérifie de lire zéro en testant toutes les bornes,
- je positionne mon multimètre sur 2 cosses (bleu/marron ou marron/noir) je ne sais pas s'il y a un ordre précis ou 2 bornes particulières à choisir,
- multi en position et j'allume la clim et chronomètre le temps qu'il faut pour arriver à 1.
C'est bien ça ?
Merci pour les explications mais avant de manipuler j'aimerai être sûr de mon coup pour ne pas faire de bêtise :
- je débranche la clim,
- je court-circuite les 4 cosses du condo pour le vider et vérifie de lire zéro en testant toutes les bornes,
- je positionne mon multimètre sur 2 cosses (bleu/marron ou marron/noir) je ne sais pas s'il y a un ordre précis ou 2 bornes particulières à choisir,
- multi en position et j'allume la clim et chronomètre le temps qu'il faut pour arriver à 1.
C'est bien ça ?
08 mai 2018 à 18:42
Réponse 5 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Je pense avoir trouvé comment le tester correctement sans tout faire exploser. Il ne fallait pas remettre sous tension la clim. 
Du coup le résultat est sans équivoque (enfin vous devriez pouvoir le confirmer) :
- multimètre sur 2000 ohms
- tous les fils débranchés
- condo court-circuité
- Tests des bornes : (voir photo ci-jointe pour les couleurs)
o bleu/vide = rien (1 reste affiché)
o noir/marron = rien (1 affiché)
o bleu/noir = 7 ohms
o vide/marron = 7 ohms
Le condensateur semble complètement HS car je n'ai jamais vu de valeur augmenter quelque soit les bornes testées...
Vous pouvez confirmer où j'ai raté un truc.
Merci beaucoup pour votre précédente réponse car ça pourrait bien sauver cette clim !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Du coup le résultat est sans équivoque (enfin vous devriez pouvoir le confirmer) :
- multimètre sur 2000 ohms
- tous les fils débranchés
- condo court-circuité
- Tests des bornes : (voir photo ci-jointe pour les couleurs)
o bleu/vide = rien (1 reste affiché)
o noir/marron = rien (1 affiché)
o bleu/noir = 7 ohms
o vide/marron = 7 ohms
Le condensateur semble complètement HS car je n'ai jamais vu de valeur augmenter quelque soit les bornes testées...
Vous pouvez confirmer où j'ai raté un truc.

Merci beaucoup pour votre précédente réponse car ça pourrait bien sauver cette clim !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mai 2018 à 19:22
Réponse 6 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Bonjour.
Ouh là! Si vous n'aviez raté qu'un seul truc... :-)
Déjà, un condensateur n'a que 2 bornes. Quand il y a 4 cosses, elles sont reliées 2 à 2 pour permettre des repiquages. Vos 7 ohms doivent normalement être 0 ohm (court-circuit), tout comme lorsque vous reliez vos pointes de touche ensemble. Si vous lisez 7 ohms, c'est qu'il y a un mauvais contact dans l'appareil.
Ensuite, il fallait évidemment travailler hors tension, vous avez eu de la chance de ne pas griller votre multimètre. D'autre part, j'avais bien écrit 2000 kOhms, et non 2000 Ohms. Vos observations sont normales en 2000 Ohms, calibre avec lequel le condo est chargé en moins d'un dixième de seconde.
Suivez à la lettre ma procédure du gros paragraphe de ma réponse 2, vous allez voir que ça marche. Vous pouvez commencez par l'autre condensateur, qui a normalement une valeur bien plus forte, vous arriverez à des temps plus facilement mesurables (20-40 secondes).
Cordialement, Dom.
Ouh là! Si vous n'aviez raté qu'un seul truc... :-)
Déjà, un condensateur n'a que 2 bornes. Quand il y a 4 cosses, elles sont reliées 2 à 2 pour permettre des repiquages. Vos 7 ohms doivent normalement être 0 ohm (court-circuit), tout comme lorsque vous reliez vos pointes de touche ensemble. Si vous lisez 7 ohms, c'est qu'il y a un mauvais contact dans l'appareil.
Ensuite, il fallait évidemment travailler hors tension, vous avez eu de la chance de ne pas griller votre multimètre. D'autre part, j'avais bien écrit 2000 kOhms, et non 2000 Ohms. Vos observations sont normales en 2000 Ohms, calibre avec lequel le condo est chargé en moins d'un dixième de seconde.
Suivez à la lettre ma procédure du gros paragraphe de ma réponse 2, vous allez voir que ça marche. Vous pouvez commencez par l'autre condensateur, qui a normalement une valeur bien plus forte, vous arriverez à des temps plus facilement mesurables (20-40 secondes).
Cordialement, Dom.
09 mai 2018 à 09:15
Réponse 7 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Bonjour Dom.
On va pouvoir parler de la même chose alors car ça y est, je pense avoir compris tout ça.
J'ai donc refait le test du condo sur les "2 bornes" avec le multi a 2000 kOhms :
- sens 1 = 1 reste affiché, aucun changement ni valeur qui s'affiche, rien de rien (~40sec)
- sens 2 = idem (~40sec)
- test du multi en court-circuit à 200 Ohms : valeurs s'affolent 1sec puis affiche 1 Ohm
- test du 2eme condo en métal qu'on voit sur la photo : valeurs qui augmentent très rapidement puis affiche 1
Le multimètre digital est donc OK, mais le condo blanc ne réagit pas du tout aux tests...
On va pouvoir parler de la même chose alors car ça y est, je pense avoir compris tout ça.
J'ai donc refait le test du condo sur les "2 bornes" avec le multi a 2000 kOhms :
- sens 1 = 1 reste affiché, aucun changement ni valeur qui s'affiche, rien de rien (~40sec)
- sens 2 = idem (~40sec)
- test du multi en court-circuit à 200 Ohms : valeurs s'affolent 1sec puis affiche 1 Ohm
- test du 2eme condo en métal qu'on voit sur la photo : valeurs qui augmentent très rapidement puis affiche 1
Le multimètre digital est donc OK, mais le condo blanc ne réagit pas du tout aux tests...
09 mai 2018 à 10:14
Réponse 8 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
J'ai commandé un nouveau condensateur mais je n'ai pas trouvé tout à fait le même.
La valeur 5% est de 10% sur le modèle que j'ai trouvé. J'espère que ça ne changera rien...
http://www.numerell.com/condensateur-permanent-moteur-a-cosses/242-condensateur-permanent-moteur-a-cosse-2-f-450-vac-icar-ecofil-wb4020-3701159400020.html
La valeur 5% est de 10% sur le modèle que j'ai trouvé. J'espère que ça ne changera rien...
http://www.numerell.com/condensateur-permanent-moteur-a-cosses/242-condensateur-permanent-moteur-a-cosse-2-f-450-vac-icar-ecofil-wb4020-3701159400020.html
09 mai 2018 à 13:58
Réponse 9 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Oui, ce modèle fera le job.
Concernant votre post de 10:14.
1/ J'espère que les pointes se touchaient bien (et que là vous lisiez 0 ohm) avant que vous ne les sépariez (et c'est à ce moment que les valeurs montaient jusqu'à atteindre "1").
2/ Quelle est la valeur de l'autre condo et combien de secondes durait la montée?
Concernant votre post de 10:14.
1/ J'espère que les pointes se touchaient bien (et que là vous lisiez 0 ohm) avant que vous ne les sépariez (et c'est à ce moment que les valeurs montaient jusqu'à atteindre "1").
2/ Quelle est la valeur de l'autre condo et combien de secondes durait la montée?
09 mai 2018 à 15:07
Réponse 10 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Rebonjour Dom,
1/ oui oui les pointes se touchaient bien et 1 restait affiché, même en faisant la manip plusieurs fois et en court-circuitant le condo.
2/ l'autre condo met moins de 3 secondes pour arriver à "1", valeurs affichées :
- 500
- 900
- 1500
- "1"
En inversant la polarité, il m'affiche les valeurs en négatif puis remonte en positif (4 à 5 secondes).
1/ oui oui les pointes se touchaient bien et 1 restait affiché, même en faisant la manip plusieurs fois et en court-circuitant le condo.
2/ l'autre condo met moins de 3 secondes pour arriver à "1", valeurs affichées :
- 500
- 900
- 1500
- "1"
En inversant la polarité, il m'affiche les valeurs en négatif puis remonte en positif (4 à 5 secondes).
09 mai 2018 à 15:41
Réponse 11 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
OK (mais vous n'avez toujours pas mis la valeur du gros (en µF)).
Si le gros fait 20 µF, par ex, alors la charge du 2 µF prendra 10 fois moins de temps, soit 0.3 seconde. Manifestement, votre appareil envoie plus de courant que le mien, et n'est du coup pas trop approprié pour vérifier de la sorte des condos de moins de 5µF.
On va supposer que le 2 µF est bien HS! :-)
Si le gros fait 20 µF, par ex, alors la charge du 2 µF prendra 10 fois moins de temps, soit 0.3 seconde. Manifestement, votre appareil envoie plus de courant que le mien, et n'est du coup pas trop approprié pour vérifier de la sorte des condos de moins de 5µF.
On va supposer que le 2 µF est bien HS! :-)
09 mai 2018 à 16:34
Réponse 12 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Le gros est un 2µF aussi (malgré sa taille un peu plus grosse et qu'il est en métal).
Il y a encore un autre énorme condo que je n'ai pas testé mais le petit condo blanc étant visiblement HS (si vous supposez bien
) je pourrai tester d'ici quelques jours dès réception du nouveau.
Je viendrai poster le résultat et si ça refonctionne, je ne saurai comment vous remercier Dom !!!
Il y a encore un autre énorme condo que je n'ai pas testé mais le petit condo blanc étant visiblement HS (si vous supposez bien

Je viendrai poster le résultat et si ça refonctionne, je ne saurai comment vous remercier Dom !!!
09 mai 2018 à 17:06
Réponse 13 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Bonjour. 
Et bien j'ai pu remplacer le condo blanc et wahouuuuu la clim a démarré correctement !!!
Merci beaucoup Dom pour votre aide, vous avez sauvé cette vieille clim.

Et bien j'ai pu remplacer le condo blanc et wahouuuuu la clim a démarré correctement !!!
Merci beaucoup Dom pour votre aide, vous avez sauvé cette vieille clim.

17 mai 2018 à 20:00
Réponse 14 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Goude! :-)
17 mai 2018 à 21:24
Réponse 15 Forum Climatisation
Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
30 avril 2020 à 03:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 2. Clim Fujitsu AOYG18LAT3 ventilateur tourne au ralenti
- N°4744 : Bonjour. Sur une clim Fujitsu unité extérieure modèle AOYG18LAT3 en mode chaud ou froid elle se met en route, le ventilateur démarre mais tourne au ralenti, est-ce un problème de carte électronique ??? Merci pour votre...
- 3. Clim gainable Daikin compresseur ne tourne jamais au ralenti
- N°7413 : Bonjour. Dans le cadre d'une rénovation de maison j'ai fait installer une clim gainable Daikin Skype air advance 10kW. Depuis sa mise en route en mode chauffage je remarque qu'elle démarre, le compresseur tourne à fond puis...
- 4. Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
- N°7998 : Bonjour. Sur ma clim LG artcool S-W126URH0, la turbine tourne toujours à la même vitesse quelle que soit la vitesse de ventilation demandée. Auriez-vous une idée du pourquoi ? Je joins le schéma de la carte que j'ai...
- 5. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
- N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
- 6. Panne climatisation ventilateur extérieur tourne au ralenti
- N°1102 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible Ciat Stella, le ventilateur extérieur tourne au ralenti ce qui entraine la mise en sécurité du groupe au bout d'une heure de fonctionnement. Quel peut-être le problème ?...
- 7. Recherche de panne fusible F1U qui grille
- N°6992 : Bonjour. Je suis l'heureux propriétaire (enfin pas aujourd'hui !) d'une pompe à chaleur gainable Daikin. UE : RZQ100B9V3B1 année 2006 UI : FBQ100B8V3B année 2006 Boitier de commande : BRC1D52 Il y a quelques semaines...
- 8. PAC LG FM 25 AH ventilo tourne en permanence
- N°4095 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas grand chose dans les clim... Mon installation pompe à chaleur air air LG FM 25 AH et 4 monosplits intérieurs fonctionnait sans problème depuis 2006. Je me...
- 9. Problème bruit pompe à eau clim Delonghi PAC90
- N°2064 : Bonjour, Sur le module extérieur de mon split mobile PAC90hp, la pompe à eau fait un bruit effroyable. Le bruit est généré par des vibrations sur la patte de fixation métallique mais pas seulement: la pompe elle-même est...
- 10. Pompe à chaleur qui tourne au ralenti
- N°4815 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Winverter 604 Sanyo et Walter meier. Aujourd’hui je l’utilise pour le rafraîchissement de ma maison et le chauffage en hiver car je possède des Ventilo convecteurs ...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite