FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre denis5069

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit denis5069 sur le forum Climatisation

denis5069
a posté 3 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir.

80 m² hsp 2,5 mètres Limonest 69 besoin 7,8 kW.

06 février 2025 à 19:45
forum consulter ce sujet Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage

Merci pour votre réponse.

Oui l’installation a été effectuée avec un bilan thermique et dans les règles de l’art.
Aucun problème. De ce côté on n’en est absolument certain.
Nous avons fait des relevés de pression, contrôler les sondes etc.

06 février 2025 à 17:43
forum consulter ce sujet Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage

Publicité

Bonjour.

Je dispose d'un climatiseur FBA100 Daikin que j'utilise en mode froid et chaud pour une pièce de 80 m² très bien isolée.
Plenum Airzone installé.

Je constate des cycles de dégivrage très (trop?) rapprochés toutes les heures voir même toute les 1/2 heures voir mois.
Ce qui pose un problème de monté en température dans la pièce puisque le système s'arrête pendant le dégivrage.
Mon installateur a vérifié qu'il n'y a pas de fuite. RAS.

Il est vrai que lorsque la températures extérieure est entre 4 et -4 l'échangeur extérieure est vraiment bouché par le givre et le dégivrage est nécessaire.
Mais il existe aussi des situations ou le cycle de dégivrage ce déclenche alors que l'échangeur n'est pas obturé.
Existe t'il des paramètre que nous pouvons bouger? qu'en pensez vous? Il est vrai que l'échangeur est la majorité du temps bouché donc cycle nécessaire....

J'ai joué avec la pression statique en l'augmentant mais rien ne change.
Si ce n'est que j'observe que si elle est très basse (réglage sur 3 dans Madoka le problème s'amplifie.

Merci pour votre aide.
Denis
06 février 2025 à 11:16
forum consulter ce sujet Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage