Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9988
Conseils Problème Climatisation : Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage
Bonjour.
Je dispose d'un climatiseur FBA100 Daikin que j'utilise en mode froid et chaud pour une pièce de 80 m² très bien isolée.
Plenum Airzone installé.
Je constate des cycles de dégivrage très (trop?) rapprochés toutes les heures voir même toute les 1/2 heures voir mois.
Ce qui pose un problème de monté en température dans la pièce puisque le système s'arrête pendant le dégivrage.
Mon installateur a vérifié qu'il n'y a pas de fuite. RAS.
Il est vrai que lorsque la températures extérieure est entre 4 et -4 l'échangeur extérieure est vraiment bouché par le givre et le dégivrage est nécessaire.
Mais il existe aussi des situations ou le cycle de dégivrage ce déclenche alors que l'échangeur n'est pas obturé.
Existe t'il des paramètre que nous pouvons bouger? qu'en pensez vous? Il est vrai que l'échangeur est la majorité du temps bouché donc cycle nécessaire....
J'ai joué avec la pression statique en l'augmentant mais rien ne change.
Si ce n'est que j'observe que si elle est très basse (réglage sur 3 dans Madoka le problème s'amplifie.
Merci pour votre aide.
Denis
Je dispose d'un climatiseur FBA100 Daikin que j'utilise en mode froid et chaud pour une pièce de 80 m² très bien isolée.
Plenum Airzone installé.
Je constate des cycles de dégivrage très (trop?) rapprochés toutes les heures voir même toute les 1/2 heures voir mois.
Ce qui pose un problème de monté en température dans la pièce puisque le système s'arrête pendant le dégivrage.
Mon installateur a vérifié qu'il n'y a pas de fuite. RAS.
Il est vrai que lorsque la températures extérieure est entre 4 et -4 l'échangeur extérieure est vraiment bouché par le givre et le dégivrage est nécessaire.
Mais il existe aussi des situations ou le cycle de dégivrage ce déclenche alors que l'échangeur n'est pas obturé.
Existe t'il des paramètre que nous pouvons bouger? qu'en pensez vous? Il est vrai que l'échangeur est la majorité du temps bouché donc cycle nécessaire....
J'ai joué avec la pression statique en l'augmentant mais rien ne change.
Si ce n'est que j'observe que si elle est très basse (réglage sur 3 dans Madoka le problème s'amplifie.
Merci pour votre aide.
Denis
06 février 2025 à 11:16
Questions / Réponses Climatisation 1
Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage
Bonjour.
Est-ce que l'installateur a effectué un bilan thermique ?
Si non quel est le volume à traiter ?
De quand date la construction ?
Dans quelle ville se situe l'installation ?
Description der l'installation.
Quelle température demandez vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que l'installateur a effectué un bilan thermique ?
Si non quel est le volume à traiter ?
De quand date la construction ?
Dans quelle ville se situe l'installation ?
Description der l'installation.
Quelle température demandez vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2025 à 15:34
Questions / Réponses Climatisation 2
Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage
Merci pour votre réponse.
Oui l’installation a été effectuée avec un bilan thermique et dans les règles de l’art.
Aucun problème. De ce côté on n’en est absolument certain.
Nous avons fait des relevés de pression, contrôler les sondes etc.
Oui l’installation a été effectuée avec un bilan thermique et dans les règles de l’art.
Aucun problème. De ce côté on n’en est absolument certain.
Nous avons fait des relevés de pression, contrôler les sondes etc.
06 février 2025 à 17:43
Questions / Réponses Climatisation 3
Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage
Bonjour.
Dites nous en plus volume, situation géographique et les besoins qui ressortent du bilan thermique.
Je ne doute pas du sérieux de l'installation.
Comment voulez vous que l'on vous réponde si vous êtes si vague ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Dites nous en plus volume, situation géographique et les besoins qui ressortent du bilan thermique.
Je ne doute pas du sérieux de l'installation.
Comment voulez vous que l'on vous réponde si vous êtes si vague ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2025 à 18:59
Questions / Réponses Climatisation 4
Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage
Bonsoir.
80 m² hsp 2,5 mètres Limonest 69 besoin 7,8 kW.
80 m² hsp 2,5 mètres Limonest 69 besoin 7,8 kW.
06 février 2025 à 19:45
Questions / Réponses Climatisation 5
Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage
Bonsoir.
D'après vos renseignements votre habitation doit dater entre 1975 et 1983.
Néanmoins la machine installée est normalement nettement suffisante pour le volume à traiter car elle fournit une puissance chauffage de 10kW par -5°C et 9,43kW par -10°C.
Elle est préchargée pour 40ML de tuyauterie donc je doute que vous les dépassiez.
Votre problème me fait penser à un manque de fluide.
Pourriez-vous nous dire les relevés de pression et les conditions dans lesquelles elles ont été prises? ainsi que tout autre renseignements complémentaires que le pro vous a communiqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
D'après vos renseignements votre habitation doit dater entre 1975 et 1983.
Néanmoins la machine installée est normalement nettement suffisante pour le volume à traiter car elle fournit une puissance chauffage de 10kW par -5°C et 9,43kW par -10°C.
Elle est préchargée pour 40ML de tuyauterie donc je doute que vous les dépassiez.
Votre problème me fait penser à un manque de fluide.
Pourriez-vous nous dire les relevés de pression et les conditions dans lesquelles elles ont été prises? ainsi que tout autre renseignements complémentaires que le pro vous a communiqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2025 à 21:27
Questions / Réponses Climatisation 6
Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage
Re.
Par ailleurs est-ce que le pro a fait une recherche de code erreur sur la machine ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Par ailleurs est-ce que le pro a fait une recherche de code erreur sur la machine ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2025 à 22:02
Questions / Réponses Climatisation 7
Climatiseur FBA100 Daikin problème de cycles de dégivrage
Bonjour.
Je rejoins AAC plus il y a de dégivrages, risque de manque de gaz.
On le répète, le contrôle de gaz s'effectue en pesée.
Je rejoins AAC plus il y a de dégivrages, risque de manque de gaz.
On le répète, le contrôle de gaz s'effectue en pesée.
07 février 2025 à 10:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 3. Plus des cycles de dégivrage en mode chauffage Carrera Car 25+35 GW/X1DBPA
- N°2602 : Bonjour, Je me permets de m'adresser de nouveau à vous. Après le changement du pont à diodes au mois de Mai dernier, que j'ai réussi grâce à Dom Aom Disjoncteur saute climatisation Carrera Je constate, qu'elle ne fait...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
- N°2947 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines, j'observe un phénomène bizarre sur mon climatiseur Daikin. De façon irrégulière (1 ou 2 fois par semaine), l'appareil crache soudainement de l'air tiède (l'hélice extérieure...
- 6. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
- N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
- 7. Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
- N°8489 : Bonjour. Je viens de faire installer une clim réversible Daikin 4MXM80N9 + 4 splits 2,5kW pour principalement chauffer un appartement de 60m² (4 pièces) ... La consommation va de 2500W à 3500W par heure, avec des...
- 8. Est-il possible de régler le dégivrage sur climatiseur Hitachi Shirokuma
- N°1828 : Bonjour. Je trouve que le dégivrage est actionné par une temporisation et non par du givre sur le compresseur, ce qui donne pas mal de temps d'arrêt de chauffe d'où une surconsommation d'électricité. Est-il possible de...
- 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 11. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite