Mise à jour 14 juin : donc en déconnectant l'alim de la pompe (bornes 1 et 2) ça ne démarre pas.
J'ai ensuite reconnecté la pompe mais j'ai enlevé le système de clapet de détection de niveau, et là cela démarre (j'ai feinté le détecteur de façon à ce qu'il ne soit jamais "collé".

C'est dingue, car le système de pompe est autonome, mais pourtant, le split arrive à le détecter.
14 juin 2021 à 16:53
forum consulter ce sujet Problème mise défaut Split Daikin pompe de relevage ?

Bonjour.

J'ai une installation 3 splits sur 1 compresseur extérieur Daikin FTXS20K3V1B.

Depuis quelques jours, j'en ai 1 qui se met en défaut au bout d'un certain temps, led verte clignotante.
Seul moyen de redémarrer : coupure disjoncteur. Les 2 autres jamais aucun souci.

Je soupçonne la pompe de relevage, car c'est le seul à en avoir une, les autres évacuent par gravité.
J'ai donc déconnecté le tuyau qui va vers le détecteur niveau avant le tuyau qui va vers la pompe de relevage et j'ai mis un tuyau direct par gravité. Cela a fonctionné toute la journée mais cette nuit à nouveau le défaut.

Alors la pompe de relevage s’enclenche même sans avoir d'eau continuellement.
Je cherche donc à déconnecter ce système pour ne plus avoir de gestion de la pompe.
Je garderais le système direct par gravité.

Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une aide à m'apporter ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
défaut Split Daikindéfaut Split Daikindéfaut Split Daikindéfaut Split Daikin

12 juin 2021 à 09:24
forum consulter ce sujet Problème mise défaut Split Daikin pompe de relevage ?