Problème mise défaut Split Daikin pompe de relevage ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7102
Question Forum Climatisation : Problème mise défaut Split Daikin pompe de relevage ?
Bonjour.
J'ai une installation 3 splits sur 1 compresseur extérieur Daikin FTXS20K3V1B.
Depuis quelques jours, j'en ai 1 qui se met en défaut au bout d'un certain temps, led verte clignotante.
Seul moyen de redémarrer : coupure disjoncteur. Les 2 autres jamais aucun souci.
Je soupçonne la pompe de relevage, car c'est le seul à en avoir une, les autres évacuent par gravité.
J'ai donc déconnecté le tuyau qui va vers le détecteur niveau avant le tuyau qui va vers la pompe de relevage et j'ai mis un tuyau direct par gravité. Cela a fonctionné toute la journée mais cette nuit à nouveau le défaut.
Alors la pompe de relevage s’enclenche même sans avoir d'eau continuellement.
Je cherche donc à déconnecter ce système pour ne plus avoir de gestion de la pompe.
Je garderais le système direct par gravité.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une aide à m'apporter ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai une installation 3 splits sur 1 compresseur extérieur Daikin FTXS20K3V1B.
Depuis quelques jours, j'en ai 1 qui se met en défaut au bout d'un certain temps, led verte clignotante.
Seul moyen de redémarrer : coupure disjoncteur. Les 2 autres jamais aucun souci.
Je soupçonne la pompe de relevage, car c'est le seul à en avoir une, les autres évacuent par gravité.
J'ai donc déconnecté le tuyau qui va vers le détecteur niveau avant le tuyau qui va vers la pompe de relevage et j'ai mis un tuyau direct par gravité. Cela a fonctionné toute la journée mais cette nuit à nouveau le défaut.
Alors la pompe de relevage s’enclenche même sans avoir d'eau continuellement.
Je cherche donc à déconnecter ce système pour ne plus avoir de gestion de la pompe.
Je garderais le système direct par gravité.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une aide à m'apporter ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




12 juin 2021 à 09:24
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème mise défaut Split Daikin pompe de relevage ?
Mise à jour 14 juin : donc en déconnectant l'alim de la pompe (bornes 1 et 2) ça ne démarre pas.
J'ai ensuite reconnecté la pompe mais j'ai enlevé le système de clapet de détection de niveau, et là cela démarre (j'ai feinté le détecteur de façon à ce qu'il ne soit jamais "collé".
C'est dingue, car le système de pompe est autonome, mais pourtant, le split arrive à le détecter.
J'ai ensuite reconnecté la pompe mais j'ai enlevé le système de clapet de détection de niveau, et là cela démarre (j'ai feinté le détecteur de façon à ce qu'il ne soit jamais "collé".
C'est dingue, car le système de pompe est autonome, mais pourtant, le split arrive à le détecter.
14 juin 2021 à 16:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
- N°4766 : Bonjour. Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route. Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour...
- 3. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 4. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 5. Bruit pompe de relevage clim Daikin
- N°5383 : Bonjour à vous. J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer... J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des...
- 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 7. Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
- N°1674 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Daikin tri split avec chacune une pompe de relevage mini blue. J'ai un bruit de succion (ou d'aspiration) lorsqu'une pompe s'enclenche. On dirait que c'est lorsque l'eau monte au niveau...
- 8. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 10. Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
- N°9592 : Bonjour. J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split. Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite