Bonjour.
Je ne suis pas satisfait par l'algorithme du Airzone...
Par exemple, si je mets une consigne à 21° et qu'il estime que l'écart avec la reprise est important, il me règle une consigne à 23° sur l'UI... qui démarre à pleine puissance !
Ensuite, l'algo merveilleux qui permet de faire des économie se contente juste de régler une consigne à +1° au-dessus de la reprise (en chauffe).
Bref, je me demandais s'il est possible de débrancher la passerelle de communication entre la platine Airzone et l'UI ?
Ainsi :
- je gère la consigne directement avec la télécommande de l'UI (et ma domotique via l'API Mitsubishi)
- le Airzone se contente de gérer les volets.
Quelqu'un a déjà tenté ça ?
Merci.
Je ne suis pas satisfait par l'algorithme du Airzone...
Par exemple, si je mets une consigne à 21° et qu'il estime que l'écart avec la reprise est important, il me règle une consigne à 23° sur l'UI... qui démarre à pleine puissance !
Ensuite, l'algo merveilleux qui permet de faire des économie se contente juste de régler une consigne à +1° au-dessus de la reprise (en chauffe).
Bref, je me demandais s'il est possible de débrancher la passerelle de communication entre la platine Airzone et l'UI ?
Ainsi :
- je gère la consigne directement avec la télécommande de l'UI (et ma domotique via l'API Mitsubishi)
- le Airzone se contente de gérer les volets.
Quelqu'un a déjà tenté ça ?
Merci.
04 novembre 2022 à 16:51

Bonjour.
Température extérieure : entre 15 et 18°
Maison de 100m² construite en 1998, avec isolation par laine de verre dans combles perdues.
Le gainable a été installé il y a 6 mois.
A contrario, il arrive également que la température de consigne soit dépassée de 0,5 ou 1° et dans ce cas le Airzone coupe la zone.
J'ai contacté Airzone et leur réponse était de contacter Mitsubishi, ou de passer le Airzone en Eco-adapt OFF.
J'ai testé la dernière solution, mais ça se ressent niveau consommation électrique car le Airzone ne base plus la consigne sur la température de reprise. Et niveau confort ce n'est pas terrible non plus, car cela monte très vite en température.
Température extérieure : entre 15 et 18°
Maison de 100m² construite en 1998, avec isolation par laine de verre dans combles perdues.
Le gainable a été installé il y a 6 mois.
A contrario, il arrive également que la température de consigne soit dépassée de 0,5 ou 1° et dans ce cas le Airzone coupe la zone.
J'ai contacté Airzone et leur réponse était de contacter Mitsubishi, ou de passer le Airzone en Eco-adapt OFF.
J'ai testé la dernière solution, mais ça se ressent niveau consommation électrique car le Airzone ne base plus la consigne sur la température de reprise. Et niveau confort ce n'est pas terrible non plus, car cela monte très vite en température.
04 novembre 2021 à 09:23

Bonjour,
J'ai beaucoup de mal à comprendre la régulation de mon gainable Mitsubishi couplé à un Airzone en mode chaud...
Sur la capture d'écran en PJ, on voit qu'entre 9h et 14, la température de consigne (20,5°) n'a jamais été atteinte, et est même descendue jusqu'à 19,2°.
Sur cette période, le Airzone donnait une consigne à 19° pour une reprise à 18,5°, et cela ne semble pas suffisant pour démarrer l'UE.
J'ai bien vérifié au niveau de la télécommande Mitsu, le voyant vert indiquait la consigne ON.
Et au niveau des registres motorisés, ils étaient également ouverts d'après les infos du thermostat Blueface.
==> Avez-vous une idée du mauvais paramétrage qui pourrait entrainer ce comportement ?
Réglages Airzone :
Mode : proportionnel
Q-adapt : standard
Eco-adapt : A
Température reprise : télécommande Mitsu dans grille de reprise
Salon : thermostat blueface filaire
Autres pièces : thermostats radio.
Modèle UI : PEAD-M125JA
Modèle télécommande : PAR40
Paramètre 2 : 3
Paramètre 5 : 2
Paramètre 24 : 1
Merci d'avance pour votre aide !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai beaucoup de mal à comprendre la régulation de mon gainable Mitsubishi couplé à un Airzone en mode chaud...
Sur la capture d'écran en PJ, on voit qu'entre 9h et 14, la température de consigne (20,5°) n'a jamais été atteinte, et est même descendue jusqu'à 19,2°.
Sur cette période, le Airzone donnait une consigne à 19° pour une reprise à 18,5°, et cela ne semble pas suffisant pour démarrer l'UE.
J'ai bien vérifié au niveau de la télécommande Mitsu, le voyant vert indiquait la consigne ON.
Et au niveau des registres motorisés, ils étaient également ouverts d'après les infos du thermostat Blueface.
==> Avez-vous une idée du mauvais paramétrage qui pourrait entrainer ce comportement ?
Réglages Airzone :
Mode : proportionnel
Q-adapt : standard
Eco-adapt : A
Température reprise : télécommande Mitsu dans grille de reprise
Salon : thermostat blueface filaire
Autres pièces : thermostats radio.
Modèle UI : PEAD-M125JA
Modèle télécommande : PAR40
Paramètre 2 : 3
Paramètre 5 : 2
Paramètre 24 : 1
Merci d'avance pour votre aide !