Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7357
Question Forum Climatisation : Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Bonjour,
J'ai beaucoup de mal à comprendre la régulation de mon gainable Mitsubishi couplé à un Airzone en mode chaud...
Sur la capture d'écran en PJ, on voit qu'entre 9h et 14, la température de consigne (20,5°) n'a jamais été atteinte, et est même descendue jusqu'à 19,2°.
Sur cette période, le Airzone donnait une consigne à 19° pour une reprise à 18,5°, et cela ne semble pas suffisant pour démarrer l'UE.
J'ai bien vérifié au niveau de la télécommande Mitsu, le voyant vert indiquait la consigne ON.
Et au niveau des registres motorisés, ils étaient également ouverts d'après les infos du thermostat Blueface.
==> Avez-vous une idée du mauvais paramétrage qui pourrait entrainer ce comportement ?
Réglages Airzone :
Mode : proportionnel
Q-adapt : standard
Eco-adapt : A
Température reprise : télécommande Mitsu dans grille de reprise
Salon : thermostat blueface filaire
Autres pièces : thermostats radio.
Modèle UI : PEAD-M125JA
Modèle télécommande : PAR40
Paramètre 2 : 3
Paramètre 5 : 2
Paramètre 24 : 1
Merci d'avance pour votre aide !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai beaucoup de mal à comprendre la régulation de mon gainable Mitsubishi couplé à un Airzone en mode chaud...
Sur la capture d'écran en PJ, on voit qu'entre 9h et 14, la température de consigne (20,5°) n'a jamais été atteinte, et est même descendue jusqu'à 19,2°.
Sur cette période, le Airzone donnait une consigne à 19° pour une reprise à 18,5°, et cela ne semble pas suffisant pour démarrer l'UE.
J'ai bien vérifié au niveau de la télécommande Mitsu, le voyant vert indiquait la consigne ON.
Et au niveau des registres motorisés, ils étaient également ouverts d'après les infos du thermostat Blueface.
==> Avez-vous une idée du mauvais paramétrage qui pourrait entrainer ce comportement ?
Réglages Airzone :
Mode : proportionnel
Q-adapt : standard
Eco-adapt : A
Température reprise : télécommande Mitsu dans grille de reprise
Salon : thermostat blueface filaire
Autres pièces : thermostats radio.
Modèle UI : PEAD-M125JA
Modèle télécommande : PAR40
Paramètre 2 : 3
Paramètre 5 : 2
Paramètre 24 : 1
Merci d'avance pour votre aide !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 novembre 2021 à 22:55
Réponse 1 du forum climatisation
Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Bonjour.
Quelle était la température extérieure ?
Quelle est la superficie de votre maison et sa date de construction ?
Car il y a plusieurs possibilités standards :
- sous dimensionnement
- filtre de reprise sale
- longueur tuyauterie
- manque de fluide
- problème de sonde etc...
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelle était la température extérieure ?
Quelle est la superficie de votre maison et sa date de construction ?
Car il y a plusieurs possibilités standards :
- sous dimensionnement
- filtre de reprise sale
- longueur tuyauterie
- manque de fluide
- problème de sonde etc...
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 08:52
Réponse 2 du forum climatisation
Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Bonjour.
Température extérieure : entre 15 et 18°
Maison de 100m² construite en 1998, avec isolation par laine de verre dans combles perdues.
Le gainable a été installé il y a 6 mois.
A contrario, il arrive également que la température de consigne soit dépassée de 0,5 ou 1° et dans ce cas le Airzone coupe la zone.
J'ai contacté Airzone et leur réponse était de contacter Mitsubishi, ou de passer le Airzone en Eco-adapt OFF.
J'ai testé la dernière solution, mais ça se ressent niveau consommation électrique car le Airzone ne base plus la consigne sur la température de reprise. Et niveau confort ce n'est pas terrible non plus, car cela monte très vite en température.
Température extérieure : entre 15 et 18°
Maison de 100m² construite en 1998, avec isolation par laine de verre dans combles perdues.
Le gainable a été installé il y a 6 mois.
A contrario, il arrive également que la température de consigne soit dépassée de 0,5 ou 1° et dans ce cas le Airzone coupe la zone.
J'ai contacté Airzone et leur réponse était de contacter Mitsubishi, ou de passer le Airzone en Eco-adapt OFF.
J'ai testé la dernière solution, mais ça se ressent niveau consommation électrique car le Airzone ne base plus la consigne sur la température de reprise. Et niveau confort ce n'est pas terrible non plus, car cela monte très vite en température.
04 novembre 2021 à 09:23
Réponse 3 du forum climatisation
Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Bonjour.
Dans un premier temps je vous aurai dit manque de fluide, mais si vous changez certains paramètres vous êtes OK en température, je vous renverrai vers votre installateur.
Votre installation à six mois et vous avez obligatoirement une garantie de bon fonctionnement de douze mois.
Car si vous touchez quelque chose on risque de vous dire que vous perdez la garantie des douze mois ainsi que celle du fabriquant.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps je vous aurai dit manque de fluide, mais si vous changez certains paramètres vous êtes OK en température, je vous renverrai vers votre installateur.
Votre installation à six mois et vous avez obligatoirement une garantie de bon fonctionnement de douze mois.
Car si vous touchez quelque chose on risque de vous dire que vous perdez la garantie des douze mois ainsi que celle du fabriquant.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 09:57
Réponse 4 du forum climatisation
Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Bonjour didigrand.
Nous avons un PEAD-M125JA en cours d'installation mais pas encore en service et je souhaiterai avoir un avis de votre part quant au bruit fait par le soufflage et la qualité ce celui-ci.
Pouvez-vous me dire si la bête fait du bruit ou pas (je veux dire à l'intérieur de la maison au niveau des bouches de soufflage) ?
Si vous ressentez le soufflage lorsque vous passez sous les bouches.
Si vous entendez des déclenchements/arrêts régulièrement ?
Désolé d'embêter les autres membres mais je n'ai pas vu d'option message privé sur ce forum.
Je vous remercie.
Nous avons un PEAD-M125JA en cours d'installation mais pas encore en service et je souhaiterai avoir un avis de votre part quant au bruit fait par le soufflage et la qualité ce celui-ci.
Pouvez-vous me dire si la bête fait du bruit ou pas (je veux dire à l'intérieur de la maison au niveau des bouches de soufflage) ?
Si vous ressentez le soufflage lorsque vous passez sous les bouches.
Si vous entendez des déclenchements/arrêts régulièrement ?
Désolé d'embêter les autres membres mais je n'ai pas vu d'option message privé sur ce forum.
Je vous remercie.
06 décembre 2021 à 14:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 2. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 3. Régulation PAC air-air Mitsubishi
- N°4486 : Bonjour. J'aimerai avoir l'avis d'autres utilisateurs au sujet de la régulation des PAC Mitsubishi. Je dispose de 2 UE : Mitsubishi MXZ-8A140VA et MXZ-5A100VA La première est connectée à 4 UI et régule correctement :...
- 4. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 5. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
- N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
- 6. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 8. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
- N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
- 9. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 10. Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence
- N°2169 : Bonjour à tous, Je suis nouveau et je viens d'acquérir une PAC Mitsubishi gainable avec une gestion par pièce par télécommande Ecoclim. Vu mon peu d'expérience (positive) j'aimerais avoir votre retour sur votre vécu si...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite