Airzone débrancher la régulation
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8119
Questions / Réponses Forum Climatisation : Airzone débrancher la régulation
Bonjour.
Je ne suis pas satisfait par l'algorithme du Airzone...
Par exemple, si je mets une consigne à 21° et qu'il estime que l'écart avec la reprise est important, il me règle une consigne à 23° sur l'UI... qui démarre à pleine puissance !
Ensuite, l'algo merveilleux qui permet de faire des économie se contente juste de régler une consigne à +1° au-dessus de la reprise (en chauffe).
Bref, je me demandais s'il est possible de débrancher la passerelle de communication entre la platine Airzone et l'UI ?
Ainsi :
- je gère la consigne directement avec la télécommande de l'UI (et ma domotique via l'API Mitsubishi)
- le Airzone se contente de gérer les volets.
Quelqu'un a déjà tenté ça ?
Merci.
Je ne suis pas satisfait par l'algorithme du Airzone...
Par exemple, si je mets une consigne à 21° et qu'il estime que l'écart avec la reprise est important, il me règle une consigne à 23° sur l'UI... qui démarre à pleine puissance !
Ensuite, l'algo merveilleux qui permet de faire des économie se contente juste de régler une consigne à +1° au-dessus de la reprise (en chauffe).
Bref, je me demandais s'il est possible de débrancher la passerelle de communication entre la platine Airzone et l'UI ?
Ainsi :
- je gère la consigne directement avec la télécommande de l'UI (et ma domotique via l'API Mitsubishi)
- le Airzone se contente de gérer les volets.
Quelqu'un a déjà tenté ça ?
Merci.
04 novembre 2022 à 16:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Airzone débrancher la régulation
Bonjour,
Je ne sais quoi vous répondre, c'est récurrent, lisez sur ce site, que des problèmes avec cet Airzone, pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué n'est-ce pas !
Bref pour moi ce système ne fonctionne pas, ou tout du moins pas ce que vous vous attendiez = déception
.
Perso énormément de clients me demandent ce système, ou autres cloud, internet et j'en passe et des meilleurs et je leur dis simplement de passer par quelqu'un d'autre, autrement je suis constamment dérangé et je ne parle pas des WE et j'ai autre chose à faire.
Je ne sais quoi vous répondre, c'est récurrent, lisez sur ce site, que des problèmes avec cet Airzone, pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué n'est-ce pas !
Bref pour moi ce système ne fonctionne pas, ou tout du moins pas ce que vous vous attendiez = déception

Perso énormément de clients me demandent ce système, ou autres cloud, internet et j'en passe et des meilleurs et je leur dis simplement de passer par quelqu'un d'autre, autrement je suis constamment dérangé et je ne parle pas des WE et j'ai autre chose à faire.
05 novembre 2022 à 16:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Airzone débrancher la régulation
Bonjour.
Je pense que si vous déconnecté le Airzone vous risquez de vous retrouver avec les volets fermés et donc plus de chauffage et des problèmes de régulation voir des défauts.
Je pense que si vous déconnecté le Airzone vous risquez de vous retrouver avec les volets fermés et donc plus de chauffage et des problèmes de régulation voir des défauts.
07 novembre 2022 à 06:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Régulation pièce par pièce sans Airzone
- N°5798 : Bonsoir. Je vais faire installer une pompe à chaleur plus unité intérieure de type gainable de marque Haier de puissance nominale frigorifique 12.5kW, la pression statique est réglable de 50 à 150pa pour le modèle choisi...
- 2. Écarts de température importants Airzone thermostats
- N°6593 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'expliquer mon problème : J'ai une installation avec une unité extérieure Toshiba RAV GM561ATP-E 5,6Kw - R32 + une unité intérieure gainable RAV RM561-BTP-E et un pack Airzone avec un...
- 3. Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
- N°8688 : Bonjour. J'ai un gainable Daikin qui fonctionne avec une régulation par pièce BailIndustrie (similaire à Airzone). J'ai différents soucis (difficulté à atteindre les températures, froid de la climatisation qui ressemble...
- 4. AirZone utile ou pas avec un gainable
- N°5515 : Bonjour, Je vais faire installer une clim gainable uniquement dans 4 chambres (au premier étage), il y a déjà un split mural dans le séjour (au rdc). Ma question est de savoir s'il y a un intérêt ou non à installer un...
- 5. Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
- N°7357 : Bonjour, J'ai beaucoup de mal à comprendre la régulation de mon gainable Mitsubishi couplé à un Airzone en mode chaud... Sur la capture d'écran en PJ, on voit qu'entre 9h et 14, la température de consigne (20,5°) n'a...
- 6. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 7. Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone
- N°7379 : Bonjour. J'ai lu avec intérêts les problèmes rencontrés par certains avec une climatisation réversible Toshiba associée à un système Airzone. Je rencontré des problème similaires, à savoir un écart de température...
- 8. Erreur U2 gainable Mitsubishi MR slim avec système airzone
- N°4611 : Bonjour. J'ai remplacé le système de régulation écoclim de l'installation qui était défectueux par un système de régulation airzone. L'installation a 5 ans et hormis la régulation qui posait soucis (deux chambres...
- 9. Choix Koolnova ou Baillindustrie
- N°7648 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon système Airzone qui n'arrive pas à réguler dans une plage inférieure à 3°C. J'ai 3 chambres à climatiser et je veux des réglages indépendants dans chaque chambre. Je voudrais...
- 10. Problème Airzone blueface
- N°6288 : Bonjour. Airzone blueface, en rentrant dans les paramètres avancés de la platine blueface j'ai réinitialisé le thermostat et je ne peux plus accéder aux paramètres avancés (c'est grisé ?). De plus j'ai perdu toutes mes...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite