FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre dlp23

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit dlp23 sur le forum Climatisation

dlp23
a posté 4 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Le prix de ces équipements de rechange est élevé et je veux être sûr d'avoir compris la logique de ces changements.
Oublions un instant ce code A3 et concentrons-nous sur le fait que la pompe fonctionne continuellement en mode chauffage (constaté).
Le flotteur est un interrupteur a 2 positions : On/off. Il ne sert qu'à stopper l'équipement en cas d'élévation, trop élevé du condensat. Lorsqu'il se déclenche le code A3 apparait (constaté). Il ne sert pas à déclencher la pompe de drainage.
La pompe de drainage n'a pas de capteur interne. Elle reçoit une alimentation ou pas de la carte PCB. En l'occurrence dans mon cas elle est continuellement alimenté et elle fonctionne.
J'en déduis donc que puisque elle fonctionne continuellement en mode chauffage, la carte PCB ne fait plus son travail et ne stoppe plus l'alimentation en mode chauffage.
Y a-t-il une erreur dans mon raisonnement ?

Ensuite, il se peut que le flotteur se coupe tout seul parce qu'il peut être défectueux et provoque un code A3. Il se peut aussi que la pompe ait des ratés de temps en temps provoquant un défaut de continuité et provoque aussi un code A3. En changeant la pompe et le flotteur, je vais peut-être ne plus avoir de défaut A3, mais la nouvelle pompe va à son tour fonctionner continuellement et donc dans peu de temps nous aurons de nouveau le même problème.

Merci de vos éclairages.
10 mars 2022 à 22:08
forum consulter ce sujet Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B

Bonjour et Merci PL pour cette réponse.

J'ai passé en revue plusieurs dizaines de sites, vidéo en français, anglais sur ce type de clim Daikin, je suis d'accord avec vous, la pompe ne devrait pas fonctionner en mode chauffage. Or elle est alimentée en mode chauffage donc pour moi la carte PCB a un souci.
Ensuite il se peut que le flotteur et/ou la pompe provoque par intermittence un code A3 par défaut de continuité, même si quand je les ai démontés, ces deux éléments fonctionnent correctement.
AAC m'a fait parvenir un devis pour la pompe et le flotteur.
Avez-vous une idée où je pourrais trouver la carte PCB EC0336(C) de mon unité intérieure ?
Merci.
09 mars 2022 à 21:37
forum consulter ce sujet Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B

Publicité

Bonjour.
Merci AAC pour cette réponse.
Quand vous dites que la pompe de relevage a lâché ; est-ce à dire que la pompe ne devrait pas fonctionner tout le temps et que aléatoirement cela peut provoquer ce code A3 ?

Avez-vous des noms/sites web de revendeurs où je pourrais trouver cette pompe de relevage et avez-vous une idée du prix approximatif ?
Merci.
06 mars 2022 à 12:08
forum consulter ce sujet Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B

Bonjour à tous.

Je suis novice sur ces sujets de climatisation et si je pose des questions stupides veuillez m'en excuser par avance.
J'ai depuis peu et de façon aléatoire un code A3 sur ce système Daikin en mode chauffage.
J'ai été checker l'unité intérieure pour voir s'il y avait trop de condensat (ce qui serait bizarre en hiver en mode chauffage). Le bac est vide. Quand on remonte le flotteur cela provoque bien le code A3.
Ce qui semble bizarre c'est que la pompe de relevage tourne toujours alors que le bac est vide. Est-ce normal ?
Dernière info, ce système date de 2005 avec a priori aucun problème depuis l'installation d'après le propriétaire précédent.
Mais en janvier de cette année nous avons mis en mode chauffage à 16°C pendant notre absence de 1 mois (c'est la première fois que nous faisons cela).
Au bout de 2 semaines, le système a dû se mettre en erreur puisque la consommation électrique s'est stoppée subitement (relevé Enedis). Est-ce que le fait de l'avoir mis en marche en continu aurait pu provoquer une défaillance ?
Je vois pour l'instant 2 options : changer la pompe ou changer la carte électronique EC0336(C).
Je fais appel à votre expertise pour me donner quelques conseils.
Merci.
05 mars 2022 à 17:40
forum consulter ce sujet Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B