Question Forum Climatisation : Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour à tous.
Je suis novice sur ces sujets de climatisation et si je pose des questions stupides veuillez m'en excuser par avance.
J'ai depuis peu et de façon aléatoire un code A3 sur ce système Daikin en mode chauffage.
J'ai été checker l'unité intérieure pour voir s'il y avait trop de condensat (ce qui serait bizarre en hiver en mode chauffage). Le bac est vide. Quand on remonte le flotteur cela provoque bien le code A3.
Ce qui semble bizarre c'est que la pompe de relevage tourne toujours alors que le bac est vide. Est-ce normal ?
Dernière info, ce système date de 2005 avec a priori aucun problème depuis l'installation d'après le propriétaire précédent.
Mais en janvier de cette année nous avons mis en mode chauffage à 16°C pendant notre absence de 1 mois (c'est la première fois que nous faisons cela).
Au bout de 2 semaines, le système a dû se mettre en erreur puisque la consommation électrique s'est stoppée subitement (relevé Enedis). Est-ce que le fait de l'avoir mis en marche en continu aurait pu provoquer une défaillance ?
Je vois pour l'instant 2 options : changer la pompe ou changer la carte électronique EC0336(C).
Je fais appel à votre expertise pour me donner quelques conseils.
Merci.
Je suis novice sur ces sujets de climatisation et si je pose des questions stupides veuillez m'en excuser par avance.
J'ai depuis peu et de façon aléatoire un code A3 sur ce système Daikin en mode chauffage.
J'ai été checker l'unité intérieure pour voir s'il y avait trop de condensat (ce qui serait bizarre en hiver en mode chauffage). Le bac est vide. Quand on remonte le flotteur cela provoque bien le code A3.
Ce qui semble bizarre c'est que la pompe de relevage tourne toujours alors que le bac est vide. Est-ce normal ?
Dernière info, ce système date de 2005 avec a priori aucun problème depuis l'installation d'après le propriétaire précédent.
Mais en janvier de cette année nous avons mis en mode chauffage à 16°C pendant notre absence de 1 mois (c'est la première fois que nous faisons cela).
Au bout de 2 semaines, le système a dû se mettre en erreur puisque la consommation électrique s'est stoppée subitement (relevé Enedis). Est-ce que le fait de l'avoir mis en marche en continu aurait pu provoquer une défaillance ?
Je vois pour l'instant 2 options : changer la pompe ou changer la carte électronique EC0336(C).
Je fais appel à votre expertise pour me donner quelques conseils.
Merci.
05 mars 2022 à 17:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour.
Il s'agit d'un problème de pompe de relevage qui a lâchée.
Il ne vous reste plus qu'à la changer.
Attention de travailler hors tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit d'un problème de pompe de relevage qui a lâchée.
Il ne vous reste plus qu'à la changer.
Attention de travailler hors tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2022 à 11:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour.
Merci AAC pour cette réponse.
Quand vous dites que la pompe de relevage a lâché ; est-ce à dire que la pompe ne devrait pas fonctionner tout le temps et que aléatoirement cela peut provoquer ce code A3 ?
Avez-vous des noms/sites web de revendeurs où je pourrais trouver cette pompe de relevage et avez-vous une idée du prix approximatif ?
Merci.
Merci AAC pour cette réponse.
Quand vous dites que la pompe de relevage a lâché ; est-ce à dire que la pompe ne devrait pas fonctionner tout le temps et que aléatoirement cela peut provoquer ce code A3 ?
Avez-vous des noms/sites web de revendeurs où je pourrais trouver cette pompe de relevage et avez-vous une idée du prix approximatif ?
Merci.
06 mars 2022 à 12:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour.
La pompe de relevage est devenue défectueuse. Effectivement elle ne devrait pas fonctionner lorsqu'il n'a pas d'eau dedans.
J'ai bien reçu votre demande de devis et vous le fait parvenir dés que possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
La pompe de relevage est devenue défectueuse. Effectivement elle ne devrait pas fonctionner lorsqu'il n'a pas d'eau dedans.
J'ai bien reçu votre demande de devis et vous le fait parvenir dés que possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2022 à 10:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour.
La pompe fonctionne continuellement seulement en mode froid, le code A3 est code général, il se peut que ce soit la carte le flotteur ou la pompe avec le flotteur.
La pompe fonctionne continuellement seulement en mode froid, le code A3 est code général, il se peut que ce soit la carte le flotteur ou la pompe avec le flotteur.
08 mars 2022 à 15:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour et Merci PL pour cette réponse.
J'ai passé en revue plusieurs dizaines de sites, vidéo en français, anglais sur ce type de clim Daikin, je suis d'accord avec vous, la pompe ne devrait pas fonctionner en mode chauffage. Or elle est alimentée en mode chauffage donc pour moi la carte PCB a un souci.
Ensuite il se peut que le flotteur et/ou la pompe provoque par intermittence un code A3 par défaut de continuité, même si quand je les ai démontés, ces deux éléments fonctionnent correctement.
AAC m'a fait parvenir un devis pour la pompe et le flotteur.
Avez-vous une idée où je pourrais trouver la carte PCB EC0336(C) de mon unité intérieure ?
Merci.
J'ai passé en revue plusieurs dizaines de sites, vidéo en français, anglais sur ce type de clim Daikin, je suis d'accord avec vous, la pompe ne devrait pas fonctionner en mode chauffage. Or elle est alimentée en mode chauffage donc pour moi la carte PCB a un souci.
Ensuite il se peut que le flotteur et/ou la pompe provoque par intermittence un code A3 par défaut de continuité, même si quand je les ai démontés, ces deux éléments fonctionnent correctement.
AAC m'a fait parvenir un devis pour la pompe et le flotteur.
Avez-vous une idée où je pourrais trouver la carte PCB EC0336(C) de mon unité intérieure ?
Merci.
09 mars 2022 à 21:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour.
La carte PCB alimente en électricité le flotteur qui sert d'interrupteur pour la pompe de relevage.
Cette dernière ayant tournée à vide est très certainement HS.
Changer la carte PCB est inutile. Je fait la demande et vous fait parvenir le devis pour la carte PCB.
Mais je répète que cela est inutile de la changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
La carte PCB alimente en électricité le flotteur qui sert d'interrupteur pour la pompe de relevage.
Cette dernière ayant tournée à vide est très certainement HS.
Changer la carte PCB est inutile. Je fait la demande et vous fait parvenir le devis pour la carte PCB.
Mais je répète que cela est inutile de la changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2022 à 09:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Le prix de ces équipements de rechange est élevé et je veux être sûr d'avoir compris la logique de ces changements.
Oublions un instant ce code A3 et concentrons-nous sur le fait que la pompe fonctionne continuellement en mode chauffage (constaté).
Le flotteur est un interrupteur a 2 positions : On/off. Il ne sert qu'à stopper l'équipement en cas d'élévation, trop élevé du condensat. Lorsqu'il se déclenche le code A3 apparait (constaté). Il ne sert pas à déclencher la pompe de drainage.
La pompe de drainage n'a pas de capteur interne. Elle reçoit une alimentation ou pas de la carte PCB. En l'occurrence dans mon cas elle est continuellement alimenté et elle fonctionne.
J'en déduis donc que puisque elle fonctionne continuellement en mode chauffage, la carte PCB ne fait plus son travail et ne stoppe plus l'alimentation en mode chauffage.
Y a-t-il une erreur dans mon raisonnement ?
Ensuite, il se peut que le flotteur se coupe tout seul parce qu'il peut être défectueux et provoque un code A3. Il se peut aussi que la pompe ait des ratés de temps en temps provoquant un défaut de continuité et provoque aussi un code A3. En changeant la pompe et le flotteur, je vais peut-être ne plus avoir de défaut A3, mais la nouvelle pompe va à son tour fonctionner continuellement et donc dans peu de temps nous aurons de nouveau le même problème.
Merci de vos éclairages.
Merci pour vos réponses.
Le prix de ces équipements de rechange est élevé et je veux être sûr d'avoir compris la logique de ces changements.
Oublions un instant ce code A3 et concentrons-nous sur le fait que la pompe fonctionne continuellement en mode chauffage (constaté).
Le flotteur est un interrupteur a 2 positions : On/off. Il ne sert qu'à stopper l'équipement en cas d'élévation, trop élevé du condensat. Lorsqu'il se déclenche le code A3 apparait (constaté). Il ne sert pas à déclencher la pompe de drainage.
La pompe de drainage n'a pas de capteur interne. Elle reçoit une alimentation ou pas de la carte PCB. En l'occurrence dans mon cas elle est continuellement alimenté et elle fonctionne.
J'en déduis donc que puisque elle fonctionne continuellement en mode chauffage, la carte PCB ne fait plus son travail et ne stoppe plus l'alimentation en mode chauffage.
Y a-t-il une erreur dans mon raisonnement ?
Ensuite, il se peut que le flotteur se coupe tout seul parce qu'il peut être défectueux et provoque un code A3. Il se peut aussi que la pompe ait des ratés de temps en temps provoquant un défaut de continuité et provoque aussi un code A3. En changeant la pompe et le flotteur, je vais peut-être ne plus avoir de défaut A3, mais la nouvelle pompe va à son tour fonctionner continuellement et donc dans peu de temps nous aurons de nouveau le même problème.
Merci de vos éclairages.
10 mars 2022 à 22:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour dip23.
Vous faites complètement fausse route.
Le flotteur sert de contact pour mettre en route la pompe de relevage.
L'eau va s'accumuler et le flotteur va déclencher la pompe et l'arrêter lorsque le niveau est bas.
Autrement se serait l'inondation dans vos combles. Ensuite une pompe comme celle là qui tourne à sec grille.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous faites complètement fausse route.
Le flotteur sert de contact pour mettre en route la pompe de relevage.
L'eau va s'accumuler et le flotteur va déclencher la pompe et l'arrêter lorsque le niveau est bas.
Autrement se serait l'inondation dans vos combles. Ensuite une pompe comme celle là qui tourne à sec grille.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2022 à 08:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 2. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 3. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
- 4. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 5. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 6. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 7. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
- N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...
- 8. Erreur P4 unité intérieure clim réversible Carrera GW35
- N°3153 : Bonjour à tous... Merci de m’accueillir sur ce forum qui je sens... va m’être utile. J'ai acheté il y a 4-5 ans une clim réversible Carrera GW35 qui jusque là fonctionnait à merveille sans aucun entretien de ma part......
- 9. Problème ventilation unité intérieure Daikin
- N°4260 : Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours. Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV. Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite