Bonjour Dom.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année
J'ai démonté la carte BP2T4 à nouveau.
La basse tension arrive bien mais toujours rien en réaction.
La carte a dû chauffer lors du problème, traces laissées par la chaleur sur les circuits.
J'ai également remarqué des points d'oxydation à plusieurs endroits.
Je pense que la carte est réellement HS.
J'ai essayé d'en trouver une neuve ou d’occasion sans succès (yoycart, site chinois ne la distribuant plus) les autre sites chinois ne me semblent pas très sérieux même pas de sécurisation pour les paiements ?
Avez-vous un site à me communiquer ?
Merci.
Cordialement.
TD
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Meilleurs vœux pour cette nouvelle année
J'ai démonté la carte BP2T4 à nouveau.
La basse tension arrive bien mais toujours rien en réaction.
La carte a dû chauffer lors du problème, traces laissées par la chaleur sur les circuits.
J'ai également remarqué des points d'oxydation à plusieurs endroits.
Je pense que la carte est réellement HS.
J'ai essayé d'en trouver une neuve ou d’occasion sans succès (yoycart, site chinois ne la distribuant plus) les autre sites chinois ne me semblent pas très sérieux même pas de sécurisation pour les paiements ?
Avez-vous un site à me communiquer ?
Merci.
Cordialement.
TD
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 janvier 2019 à 12:07

Bonjour à tous.
Avant de racheter une autre carte, je souhaiterai être sûr que rien d'autre n'est HS.
En réponse à Dom :
J'ai testé la carte alim, en P1+ P3- j'ai bien 317 Volts.
La carte du compresseur a trois led d'allumés (2 rouges ,1 verte) (photo).
La tension arrive bien sur la carte BP2T4 (point CN1 et CN2) et les fusibles sont OK.
Je ne sais pas où tester plus loin, mais l'afficheur sur la carte ne devrait-il pas indiquer quelque chose (Photo) ?
Cordialement.
TD
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Avant de racheter une autre carte, je souhaiterai être sûr que rien d'autre n'est HS.
En réponse à Dom :
J'ai testé la carte alim, en P1+ P3- j'ai bien 317 Volts.
La carte du compresseur a trois led d'allumés (2 rouges ,1 verte) (photo).
La tension arrive bien sur la carte BP2T4 (point CN1 et CN2) et les fusibles sont OK.
Je ne sais pas où tester plus loin, mais l'afficheur sur la carte ne devrait-il pas indiquer quelque chose (Photo) ?
Cordialement.
TD
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



27 décembre 2018 à 16:22

Bonjour Dom.
Cette réparation je l'ai faite suivant ce qui était recommandé pour le traitement de cette question.
Sans résultats.
Avez-vous des éléments sur des points à contrôler par rapport à cette réparation ?
Cordialement.
T.D
Cette réparation je l'ai faite suivant ce qui était recommandé pour le traitement de cette question.
Sans résultats.
Avez-vous des éléments sur des points à contrôler par rapport à cette réparation ?
Cordialement.
T.D
20 décembre 2018 à 21:03

Bonjour,
Tout d'abord, merci pour ces premiers retours.
Pour ALBRE 37 :
J'ai redémarré la clim en écartant l'un et l'autre des Split les résultats restent les mêmes : pas de démarrage et code E1 sur chaque Split.
Pour PL : Photo des cartes + détail du flash.
La référence carte est la suivante :
external motherboard computer board ce-kfr80w BP2T4-310. D.13.WP2-1
Pour reprendre à l'origine, mon problème était le suivant :
1 des deux Splits fournissait moins de froid (ou de chaleur que l'autre).
Passage du frigoriste : gaz OK certainement les micros détendeurs qui fonctionnent mal.
Verdict du technicien : cela ne se répare pas il faut changer l'installation.
En coupant l'installation (groupe + Split) au disjoncteur, l'ensemble redémarrait et fonctionnait normalement. Le changement de fonction (par exemple passage sur chauffage) recréait cette différence entre les Splits.
Tout cela sans message d'erreur.
Puis cette semaine disjoncteur déclenché sur la partie extérieure.
Après quelques recherches : amorces sur carte 2 (Photos).
Réparation en remplaçant relais et circuit mais impossible de la faire repartir les Splits se bloquent toujours en E1.
L'endroit où la carte a brûlé concernerait plutôt le ventilateur de l'unité centrale ?
J'ai besoin de votre expérience pour pouvoir chercher plus loin.
Merci de votre aide.
T.D
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Tout d'abord, merci pour ces premiers retours.
Pour ALBRE 37 :
J'ai redémarré la clim en écartant l'un et l'autre des Split les résultats restent les mêmes : pas de démarrage et code E1 sur chaque Split.
Pour PL : Photo des cartes + détail du flash.
La référence carte est la suivante :
external motherboard computer board ce-kfr80w BP2T4-310. D.13.WP2-1
Pour reprendre à l'origine, mon problème était le suivant :
1 des deux Splits fournissait moins de froid (ou de chaleur que l'autre).
Passage du frigoriste : gaz OK certainement les micros détendeurs qui fonctionnent mal.
Verdict du technicien : cela ne se répare pas il faut changer l'installation.
En coupant l'installation (groupe + Split) au disjoncteur, l'ensemble redémarrait et fonctionnait normalement. Le changement de fonction (par exemple passage sur chauffage) recréait cette différence entre les Splits.
Tout cela sans message d'erreur.
Puis cette semaine disjoncteur déclenché sur la partie extérieure.
Après quelques recherches : amorces sur carte 2 (Photos).
Réparation en remplaçant relais et circuit mais impossible de la faire repartir les Splits se bloquent toujours en E1.
L'endroit où la carte a brûlé concernerait plutôt le ventilateur de l'unité centrale ?
J'ai besoin de votre expérience pour pouvoir chercher plus loin.
Merci de votre aide.
T.D
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 décembre 2018 à 18:45

Bonjour.
Panne sur climatiseur Bisplit Altech (ATE-053DCI2X05)
Le disjoncteur de puissance a déclenché. Après recherche, la carte BP2T présentait un flash important.
Je l'ai réparée en changeant les relais et en pontant les circuits détruits.
Malgré cela l’unité ne redémarre pas (erreur E1 sur les splits).
Pouvez-vous me guider pour faire quelques mesures afin de cerner d’où peut venir le problème ?
Merci de votre aide.
T.D
Panne sur climatiseur Bisplit Altech (ATE-053DCI2X05)
Le disjoncteur de puissance a déclenché. Après recherche, la carte BP2T présentait un flash important.
Je l'ai réparée en changeant les relais et en pontant les circuits détruits.
Malgré cela l’unité ne redémarre pas (erreur E1 sur les splits).
Pouvez-vous me guider pour faire quelques mesures afin de cerner d’où peut venir le problème ?
Merci de votre aide.
T.D
19 décembre 2018 à 17:04