FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre edreams

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit edreams sur le forum Climatisation

edreams
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci à vous deux.

@climatisation76 : Je pense comprendre ce que vous essayez de m'expliquer, cependant ce principe devrait être identique qu'il y ait deux splits allumés sur l'installation ou un seul non ?

@AAC : Je viens de vérifier la fiche constructeur, le groupe extérieur prévoit une liaison frigorifique de 20m maxi entre le groupe et le split et une longueur max de 40m pour l'installation complète, donc on est dans les clous.

Vous me confirmez donc que cette hausse de la température soufflée lorsqu'on allume un 2ème split est anormale ? (à T° extérieure identique et consigne identique air à 5° au plus froid avec un split en route et toujours au dessus de 12° avec les deux) ?

Merci beaucoup.
03 septembre 2024 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split

Bonjour.

Après 15 ans de bons et loyaux services le mono-split 3,5kw que j'avais à rendu l'âme.
Aussi, pour gagner en confort j'ai fais installer un bi-split (séjour + chambre).
Un groupe bi-split de 5kW et un split de 3,5kW dans le séjour + un 2,5kW dans une chambre.
Le split du séjour est à 2 mètres du groupe, celui de la chambre beaucoup plus éloigné, 15 à 20 mètres.

Cependant j'ai une bizarrerie:
J'ai installé des sondes de températures sur les volets de chaque split.
Lorsqu'il fait une température extérieure de 30° et que je demande une consigne assez basse (par exemple 21°) je constate que lorsqu'un seul des 2 splits est allumé la température de l'air soufflé peut descendre assez souvent à 5° donc de l'air bien frais.

En revanche, lorsque les DEUX splits sont allumés l'air sortant est BEAUCOUP moins frais, ça ne descend qu'à environ 11° au plus froid.
Dans mon esprit 5° a toujours été la température "normale" d'une clim tournant à fort régime.
C'est la T° à laquelle descendait mon ancien mono-split, c'est la température de la clim de mes voitures, et aussi celle de ma nouvelle installation lorsqu'un seul des deux splits est en fonction...

Je partais du principe qu'un bi-split était conçu par conséquent pour pouvoir offrir ce rendement et cette température d'air soufflé à toutes les unités raccordées et ne "divisait" pas l'air froid par le nombre d'appareils allumés (sinon avec un tri-split on ne soufflerait que de l'air à 15° et à 20° avec un quadri !!!)

Mon installation étant neuve (15 jours), je me demande si par hasard il n'y aurait pas un manque de gaz par exemple qui expliquerait ce comportement (je rappelle que l'un des splits est à 20 mètres du compresseur et que l'installateur aurait pu oublier de dimensionner la quantité de gaz en conséquence ?) ou bien si ce comportement est normal sur un bi-split ?

Je préfère poser la question ici avant d'appeler mon installateur et risquer de me ridiculiser si ce comportement est normal, c'est mon premier bi-split !
Merci à tous !
02 septembre 2024 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split

Publicité