Bonjour.

Après 15 ans de bons et loyaux services le mono-split 3,5kw que j'avais à rendu l'âme.
Aussi, pour gagner en confort j'ai fais installer un bi-split (séjour + chambre).
Un groupe bi-split de 5kW et un split de 3,5kW dans le séjour + un 2,5kW dans une chambre.
Le split du séjour est à 2 mètres du groupe, celui de la chambre beaucoup plus éloigné, 15 à 20 mètres.

Cependant j'ai une bizarrerie:
J'ai installé des sondes de températures sur les volets de chaque split.
Lorsqu'il fait une température extérieure de 30° et que je demande une consigne assez basse (par exemple 21°) je constate que lorsqu'un seul des 2 splits est allumé la température de l'air soufflé peut descendre assez souvent à 5° donc de l'air bien frais.

En revanche, lorsque les DEUX splits sont allumés l'air sortant est BEAUCOUP moins frais, ça ne descend qu'à environ 11° au plus froid.
Dans mon esprit 5° a toujours été la température "normale" d'une clim tournant à fort régime.
C'est la T° à laquelle descendait mon ancien mono-split, c'est la température de la clim de mes voitures, et aussi celle de ma nouvelle installation lorsqu'un seul des deux splits est en fonction...

Je partais du principe qu'un bi-split était conçu par conséquent pour pouvoir offrir ce rendement et cette température d'air soufflé à toutes les unités raccordées et ne "divisait" pas l'air froid par le nombre d'appareils allumés (sinon avec un tri-split on ne soufflerait que de l'air à 15° et à 20° avec un quadri !!!)

Mon installation étant neuve (15 jours), je me demande si par hasard il n'y aurait pas un manque de gaz par exemple qui expliquerait ce comportement (je rappelle que l'un des splits est à 20 mètres du compresseur et que l'installateur aurait pu oublier de dimensionner la quantité de gaz en conséquence ?) ou bien si ce comportement est normal sur un bi-split ?

Je préfère poser la question ici avant d'appeler mon installateur et risquer de me ridiculiser si ce comportement est normal, c'est mon premier bi-split !
Merci à tous !
02 septembre 2024 à 18:23
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs

Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Il est important de noter qu'il existe une différence de température d'environ 10 degrés entre l'entrée d'air du split et le soufflage du split lorsque l'on est éloigné de la consigne (par exemple, une consigne à 16 degrés en mode froid).
En mode chaud, cette différence est plutôt de 20 degrés en moyenne lorsque l'on est également éloigné de la consigne.
Je vous conseille de faire des essais dans un premier temps.
02 septembre 2024 à 21:15
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs

Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Déjà les longueurs maximales du constructeur ont elles été respectées.
Car 20 mètres pour un bi-split me paraît trop long.
Même en rajoutant du fluide frigorigène cela risque de ne pas résoudre le problème.
Rappelez votre installateur.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 septembre 2024 à 06:56
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs

Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split

edreams
Membre inscrit
edreams
2 messages
Merci à vous deux.

@climatisation76 : Je pense comprendre ce que vous essayez de m'expliquer, cependant ce principe devrait être identique qu'il y ait deux splits allumés sur l'installation ou un seul non ?

@AAC : Je viens de vérifier la fiche constructeur, le groupe extérieur prévoit une liaison frigorifique de 20m maxi entre le groupe et le split et une longueur max de 40m pour l'installation complète, donc on est dans les clous.

Vous me confirmez donc que cette hausse de la température soufflée lorsqu'on allume un 2ème split est anormale ? (à T° extérieure identique et consigne identique air à 5° au plus froid avec un split en route et toujours au dessus de 12° avec les deux) ?

Merci beaucoup.
03 septembre 2024 à 14:47
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs

Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je me permets d'intervenir avec 2 "idées".

1/ Quand une machine puissante a une charge faible (1 seul split sur les 2) et qu'on lui demande de la puissance, elle va probablement "overshooter", c'est à dire envoyer plus de puissance qu'attendu sur le split tout seul. Je ne serais pas étonné qu'un split de théoriquement 3.5 kW fournisse alors 4.5 kW. Quand on met le 2ème en fonction, on comprend que cette puissance retourne à un niveau normal. Il faudrait essayer avec une puissance raisonnable, où l'UE envoie moins fluide.

2/ Un split qui produit 1.5 litre de condensats par heure prélève la bagatelle d'un kW sur la puissance restituée. Les performances peuvent donc varier de manière substantielle suivant l'hygrométrie intérieure. Voir pour cela la question 6231, posts 12 et suivants.
03 septembre 2024 à 17:40
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs

Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split

Climtout
Membre inscrit
Climtout
95 messages
Votre unité extérieure fait 5kW, les 2 unités intérieures additionnées en font 6kW (2.5+3.5) il me semble logique que les unités intérieures ne puissent pas fournir leur pleine puissance lorsqu'elles sont allumées toute les 2.
04 septembre 2024 à 23:25
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs

Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Le groupe est préchargé pour combien de mètre ?
Quel est la marque et le modèle du groupe.?

Maclimatisation.com
05 septembre 2024 à 07:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 3. Problème fonctionnement synchrone bi-split
    N°8730 : Bonjour. Je précise que je n'ai aucune connaissance en climatisation, électricité ou autre. J'ai fais installé un bi-split réversible en octobre dernier. La marque c'est GREE et j'ai 2 unités intérieures U-crown 9 et...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
    N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 8. Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé
    N°7978 : Bonjour. Réf de la climatisation Airton TAC-(09+12) CHSA (H) panne affichée 06. Je constate que le ventilateur de l'UI ne tourne pas. Démontage, essais à vide = il tourne. Je change les roulements. Essais : Il se lance,...
  • 9. Climatiseur Orieme kimo bi split défaut F1
    N°3197 : Bonjour. J'ai un climatiseur Orieme bi split avec le défaut F1 de non reconnaissance électrique, d'après les forums ce serait les cartes électroniques qui en sont la cause. Peut-on trouver ces cartes pour les changer ou que...
  • 10. Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
    N°2475 : Bonjour, voilà mon problème. Un ami artisan (plutôt une connaissance) m'a vendu un ensemble PAC inverter Atlantic Fujitsu bi-split, mais avec seulement une seule unité interne (car la deuxième a été endommagée). Cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videopanne compresseur pompe a chaleurbricovideo astuces de bricolageinstallation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite