Ekaz4
a posté 8 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour DOM-AOM,

Après remontage les 4 tensions sont : 4,95v – 16,6v – 13,6v – 6,3v
Je n’ai pas de code d’erreur avec la demande par la télécommande.
Le voyant de la carte UE est vert clignotant.

Les enroulements d’électrovanne sont bien isolés de la terre > 100 Mohms
Les 4 enroulements ont chacun une résistance ohmique de 44 ohms.

Les références des optocoupleurs OIS1 ( 2220 2503B) et OIS2 (2207 816B) ainsi que le voisin OIS200 (2207 816D) sont introuvable sur le net, ce sont les seule marquages des boîtiers.

Le démontage étant difficile avec le verni qui colle les boîtiers au circuit, je voulais couper les pattes et changer carrément les 3 composants, en principe de faible prix.
Sans doc ni référence d’achat de ces composants je me trouve bloqué.

Avez-vous des infos sur ces optos ? Sans spec il n’est pas possible de choisir un composant compatible. Je ne vois pas comment continuer les investigations !
Merci encore pour votre aide.
19 mars 2025 à 21:48
forum consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin

Bonjour Dom-Aom.

J’ai enfin reçu les composants pour la carte de l’UE et remplacé la 51 ohms et le IC200.
Sur table la carte semble fonctionner je mesure les tensions 5V 12V 15V 6V sur les points de test marqués sur la carte.
Pas de tension sur DB1, mais c’est peut-être normal les relais MRM10 et 20 seraient ouvert.
Également le relais MRM30 est ouvert car pas de tension sur le fil S rouge.
Apparemment la carte est en vie !

Après remontage dans l’UE le voyant vert clignote diag OK ! Bon signe ? mais pas de tension sur DB1.
Mais l’UI est Off.

Je vais mettre l’UI → ON ici tout parait normal pas de code d’erreur, les volets se déplacent mais pas de démarrage en demande de chauffage ni de froid.
Sur l’UI les commandes locale de ventilation vitesse et balayage des volets fonctionnent.

Donc apparemment l’UE ne démarre pas.
Sur la connexion de liaison UI – UE j’ai une tension blizzard au multimètre du 15 à 20 V fluctuant en permanence qui doit être une moyenne de signaux plus qu’une mesure réelle.

A votre avis qui à t-il encore de mort dans cette liaison qui empêche le dialogue de démarrage ? Vous m’avez parlé de coupleurs opto sur la ligne dialogue, comment les contrôler ?
Je croyais être au bout de mes peines mais j’ai encore besoin de vos lumières, merci.
13 mars 2025 à 13:32
forum consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin

Publicité

Bonjour Dom-Aom.

J’ai repris mes manips après avoir du acheter des compléments de cordons de test pour investiguer sur la carte.
J’ai démonté la carte de l’UE, sur table c’est un peu plus aisé à mesurer que la tête dans la machine.
La carte ne présente pas de défaut visible sur les deux faces.

J’ai fais un relevé de schéma de cette partie alim secteur et démarrage (pénible car le circuit est vernis) et surprise la résistance de 51 ohms n’est pas dans le circuit de démarrage du DB1 comme sur le synoptique, mais en série avec le redresseur du module Power Switch. (voir schéma joint)

Monté coté soudures ce redresseur (S1WB660) est testé OK ainsi que le gros pont de diodes DB1 par contre la résistance de 51 ohms 5W est bien coupée. (comme vous l’aviez suggéré)

Sur la sortie du ce redresseur je mesure 10 ohms entre + et - Avec 230V à l’entrée il aurait du exploser mais c’est la résistance de 51 ohms qui a fait fusible ! (Le fusible FU1 lui est OK il sert à rien apparemment) La capa de filtrage 22µF 450V est OK (je l’ai démontée pour la vérifier).

Le circuit IC200 (TNY280PN) contrôleur de la partie alim stand-by a du trinquer, avec ohmmètre les pattes S (5 à 8) et les pattes D (4) et BP/M (2) sont mesurées à 6 / 7 ohms ?

Le circuit IC200 est particulier , il est connecté sur le – du redresseur, et il a apparemment d’autres fonctions que l’alim à découpage dans la phase de démarrage. Je ne sais pas dire si c’est normal ou si il est HS.

En conclusion un circuit redresseur sur le 230v avec une charge de sortie de 10 ohms c’est impossible, 320v 10 ohms => 32 Ampères !! La résistance 51 ohms à été la plus rapide à mourir !
IC200 serait-il le seul coupable à changer ?

Votre expérience connaît peut-être ce qui à provoqué ce problème sur cette alim à découpage ?
Si vous avez une solution je suis preneur.
Ou il va falloir que je me résigne à acheter une nouvelle carte à 750 € ? (plus chère qu’un PC complet)

Merci de vos recommandations et commentaires.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma alimentation ue clim Daikin

27 février 2025 à 22:16
forum consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin

Bonsoir Dom-Aom,
J'ai profité d'une journée sans pluie pour refaire des mesures sur l'UE.
Je ne peux pas démonter la carte étant en équilibre en hauteur et avec les tensions élevées, cela pourrait être dangereux. Il n'y a pas de tension sur DB1 et du 230 V ac sur le fusible FU1, ce qui laisse supposer que le bloc d'alimentation à découpage devrait être alimenté.
Cependant, je n'ai trouvé aucune tension sur les pattes de IC200, ni sur aucun des points de test marqués sur le PCB 12v, 5v, 15v (voir Photo 1).
Les relais magnétiques MRM20 puis MRM10 ne seraient-ils pas activés ?

Sur l'UI, j'ai trouvé du +5v sur la carte contrôleur (voir la zone sur la photo), mais il n'y a pas d'information de marquage sur le circuit intégré pour en savoir plus.
Les pattes des circuits sont maintenant tellement petites qu'un court-circuit est toujours possible, ce qui pourrait causer des dommages, surtout lorsque je suis en équilibre sur un escabeau.
Je ne progresse pas beaucoup, est-ce que le module d'alimentation de l'UI ne serait pas en cause s'il ne transmettait pas les informations de démarrage à l'UE ?
Devrais-je commencer par le changer en premier ?
Merci pour vos conseils.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte unité extérieure clim Daikincarte unité extérieure clim Daikin

16 février 2025 à 19:59
forum consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin

Bonsoir Dom-Aom

Merci de votre aide.
Excuse, l’erreur affichée est bien UA (Combinaison unité intérieure / unité extérieure incorrecte) je fais de la dyslexie !

Effectivement dans mon mail n°2 la mesure était fausse, des mauvais contacts lors de la mesure (l’UI étant en hauteur et pas facile d’accès les prises de mesure sont délicates ! Et je ne suis plus acrobate).

Je confirme les mesures sur S102 : 4→1 = 310 Vcc et 1→5 = 18,6 Vcc.
C’est bien ces valeurs qui me posent question car ces tensions son recordées sur la carte contrôleur qui devrait fonctionner en basse tension. Je ne vois pas de composants de puissance utilisés pour des actionneurs ventilo ou autre.

Ma question est-ce normal 310 V ? C’est + ou - le V max du 230 V redressé. Surtout que sur la carte contrôleur je ne vois pas de capa qui pourraient être des filtrages de sources de tension différentes. Mais sans schéma c’est uniquement des suppositions.

Étant donné que sur l’UI la mise à ON le voyant vert, les bips et la télécommande agissent, est-ce que cela signifierait que la carte contrôleur fonctionnerait suffisamment pour faire démarrer l’UE ; si le démarrage de l’UE est commandé par l’UI ?
Comment savoir si le contrôleur UI est OK.

Je suis un peu perdu dans ce fonctionnement UI/UE.
Je cherche la carte coupable ?
Merci, bonne soirée.
08 février 2025 à 22:14
forum consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin

Bonsoir Dom-Aom,

Je me pose la question de qui est le chef d’orchestre dans ce système et comment il démarre. Les deux unités ont du 230Vac en entrée dès qu'elles sont alimentées en secteur. Donc, certains éléments fonctionnent en veille et c’est par la télécommande ou le bouton ON que le système doit démarrer. Cependant, avec ma télécommande, si je mets ON, le voyant vert clignote et le bip 2/s s’active. On peut donc dire qu'un certain nombre de choses fonctionnent dans l'UI et pour cela, il faut de l'alimentation.

J'ai fait quelques mesures sur A2P et en effet, le schéma est très loin de la réalité :
- Le fusible F1U est OK et la thermistance PTH302 fait 5 ohms, ce qui ressemble au gri-gri que l'on aperçoit. Vous m'aviez dit qu'il y avait des coupleurs opto, serait-ce pour la liaison entre les unités avec une communication (de type CPL ?) sur le 4ème fil de la liaison ? Ce type de connexion peut-il isoler et être protégé du flash électromagnétique de la foudre ?

- La carte démontée (en effet, le pont redresseur est en dessous), je mesure des choses étranges. Sur S102, le 4 est la masse et il sonne avec un point du circuit marqué 0V. Entre 4 et 1, j'ai 310 Vcc et entre 4 et 5, j'ai 18,6 Vcc. Je suis étonné de ces valeurs, est-ce normal ? La carte est-elle HS ?

Autre constat, la partie primaire de cette alimentation semble être isolée galvaniquement de la partie régulation car je mesure une tension de 100 à 120 Vac entre cette partie et la masse mécanique ou la terre. Il ne faut peut-être pas y mettre les doigts !

Bon, j'arrête mes questions, je ne voudrais pas abuser de votre temps.
Merci encore.
05 février 2025 à 21:43
forum consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin

Bonjour PL,

Je vous remercie pour les informations que vous m'avez fournies, cependant les remplacements que vous préconisez reviennent aussi cher qu'une climatisation neuve !

Bonjour Dom-Aom,
Je vous remercie pour votre réponse instructive.

Sur UE, je ne trouve pas de point de mesure pour le gros condensateur de 450V et je ne vois même pas où se trouve le module PS. Cependant, j'ai remarqué que j'ai du 230V AC sur le fusible Fu1 qui alimente directement le PS (d'après le diagramme sur le couvercle). Le parafoudre SA1 n'est pas en courant continu, donc il n'a servi à rien.

En agrandissant la photo de la carte, j'ai remarqué que le circuit IC200 semble avoir chauffé, mais cela peut être une impression due à l'angle de la prise de vue. Qu'en pensez-vous en regardant la photo jointe ? Par ailleurs, je ne trouve aucune tension sur cette carte.

Sur UI, je ne trouve pas le pont redresseur V1R, mais sur la capacité C102, il y a un point du circuit marqué V1 qui est à 230V AC et qui doit être la patte du redresseur. En mesurant la sortie du redresseur entre les points 1 et 4 du connecteur S102, je ne trouve pas de tension Vcc. Cependant, chose étrange, si je mesure ces points 1 et 4 par rapport à la masse mécanique ou à la terre, il y a 120V AC sur chacun. Peut-être faudrait-il regarder en déconnectant S102 ? Si cela est sans risque.

Je ne comprends pas ce que sont les blocs TC et RC et quelle est la fonction de ces transmetteurs. Sur le PCB, je ne vois même pas où ils se trouvent !

Si je débranche les connecteurs S102 et S103, est-ce que ce module peut fonctionner en autonomie comme un bloc d'alimentation standard pour savoir s'il est défectueux ou non ?

Je suis désolé, je n'ai que des interrogations. Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
erreur AU split Daikincode erreur AU split Daikin

02 février 2025 à 22:00
forum consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin

Bonjour.

Je sollicite votre aide car la foudre est tombée prés de chez moi, le champs électromagnétique induit à détruit un nombre important d’appareils : Box, ordinateur, écran, imprimante et ma climatisation Split Daikin ; bien sûr tout a disjoncté dans la maison.

Ma clim modèle FTXM35R5V1B interne RXM35R5V1B externe installée en 2023 fonctionnait parfaitement , elle n’était pas en fonctionnement au moment de l’orage.
Maintenant à la mise sous tension de l’ensemble → pas de voyant allumé + 2 Bip par seconde en continu

Mise ON avec le télécommande → voyant vert clignote 1 fois par seconde et 2 Bip par seconde en continu
Appui >5 s sur Cancel → Bip off et code erreur AU, puis plus rien !

Mesure des tensions sur le bornier secteur :
1 2 3 terre-masse
234 V 0,9 V 234 V Référence
Hors tension la résistance terre-masse châssis < 1 ohm.
Isolement terre → toutes les bornes > 5 Mohm.

Après examen des schémas de connexion disponible dans les boîtiers j’ai effectué quelque vérifications au multimètre. (Avec ces schémas je ne comprend même pas comment ce système peut démarrer!)

- Sur l’UI sur le module A2P (pcb power) d’après le schéma le secteur devrait être appliqué sur le redresseur VR1 → en sortie je mesure 0V (module HS ?)

- Sur l’UE sur le point de contrôle désigné par le document et atteignable le pont de diodes DB1 = 0V aucune tension.
Dans le module UE (pas facile de tester car dangereux, tensions élevée possible). J’ai trouvé seulement du 230 V sur le fusible FU1 qui est OK. J’ai l’impression que le module n’est pas alimenté puisque pas de tension sur le redresseur DB1 mais difficile d’interpréter avec les infos sur le synoptique.

Sans autres information ni schéma électrique il m’est difficile d’investiguer plus.

Je pense qu’il y a sûrement un ou des modules HS mais avant d’acheter au hasard les PCB (> 1000 €) je souhaitais consulter l’avis de spécialistes compétant qui aident sur ce site.
Y a t-il des éléments à déconnecter ou branchements à effectuer pour accéder à des mesures plus pertinentes ?

Merci de consacrer votre expérience, et un peu de votre temps pour m’aider dans cette galère !
Salutations.
30 janvier 2025 à 20:52
forum consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin