Profil du membre ELBUENO
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit ELBUENO sur le forum Climatisation

a posté 5 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Bingo effectivement c'est bien une électrovanne, la 2ème EV2 la bleu pour ma part et effectivement c'est un jeu d'enfant même pour la remplacer !
Merci DOM-Aom pour vos conseils avisés.
Bingo effectivement c'est bien une électrovanne, la 2ème EV2 la bleu pour ma part et effectivement c'est un jeu d'enfant même pour la remplacer !
Merci DOM-Aom pour vos conseils avisés.

04 août 2024 à 10:13

Bonsoir, il s'agit bien d'un disjoncteur modulaire qui tombe et je pense à une fuite à la terre.
En débranchant la terre, le disjoncteur tient.
En débranchant la terre, le disjoncteur tient.
03 août 2024 à 20:19

Bonjour Dom-Aom.
Ça disjoncte direct dans la demi-seconde qui suit le rétablissement du courant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ça disjoncte direct dans la demi-seconde qui suit le rétablissement du courant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 août 2024 à 09:56

Comment ça le compresseur, je le teste comment ?
J'ai testé le transformateur, testeur sur 200 Homs résultat 00.6 et j'ai un bip de continuité.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai testé le transformateur, testeur sur 200 Homs résultat 00.6 et j'ai un bip de continuité.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 août 2024 à 19:16

Bonjour à toutes et à tous.
Pendant la nuit, mes trois unités intérieures ont été éteintes et mon disjoncteur a déclenché !
Après recherche, j'ai débranché mes trois unités mais le disjoncteur continue de déclencher.
Lorsque je débranche le moteur du ventilateur, le disjoncteur se déclenche également.
En revanche, lorsque je débranche le transformateur de puissance 9A 26.80 mH situé sous la platine, le disjoncteur tient !
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci
Pendant la nuit, mes trois unités intérieures ont été éteintes et mon disjoncteur a déclenché !
Après recherche, j'ai débranché mes trois unités mais le disjoncteur continue de déclencher.
Lorsque je débranche le moteur du ventilateur, le disjoncteur se déclenche également.
En revanche, lorsque je débranche le transformateur de puissance 9A 26.80 mH situé sous la platine, le disjoncteur tient !
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci
02 août 2024 à 14:31