Question Forum Dépannage Climatisation : Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG

ELBUENO
Membre inscrit
ELBUENO
5 messages
Bonjour à toutes et à tous.

Pendant la nuit, mes trois unités intérieures ont été éteintes et mon disjoncteur a déclenché !
Après recherche, j'ai débranché mes trois unités mais le disjoncteur continue de déclencher.

Lorsque je débranche le moteur du ventilateur, le disjoncteur se déclenche également.
En revanche, lorsque je débranche le transformateur de puissance 9A 26.80 mH situé sous la platine, le disjoncteur tient !
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci
02 août 2024 à 14:31
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs

Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, le compresseur ?
02 août 2024 à 17:55
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs

Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG

ELBUENO
Membre inscrit
ELBUENO
5 messages
Comment ça le compresseur, je le teste comment ?
J'ai testé le transformateur, testeur sur 200 Homs résultat 00.6 et j'ai un bip de continuité.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
test tranformateur climatiseur

02 août 2024 à 19:16
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs

Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Un transformateur a en général un primaire et un secondaire, donc 4 fils. Ici il n'y en a que 2, c'est donc une inductance, celle qu'utilise la fonction PFC (power factor correction) pour filtrer efficacement la haute tension continue de la carte. Tout le courant passe par cette inductance, donc en la débranchant, vous empêchez un court-circuit après l'inductance d'être "vu" par le disjoncteur.

Le moteur de ventilo étant à priori hors de cause, il reste l'IPM, l'alim basse tension et le transistor IGBT qui fait partie du PFC. Une photo de la carte permettra d'affiner le diagnostic.

A quel moment ça disjoncte? Dans la demi-seconde qui suit le rétablissement du courant, 3 secondes plus tard, ou au début d'une demande de froid (ou de chaud)?
03 août 2024 à 09:35
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs

Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG

ELBUENO
Membre inscrit
ELBUENO
5 messages
Bonjour Dom-Aom.

Ça disjoncte direct dans la demi-seconde qui suit le rétablissement du courant

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte elec

03 août 2024 à 09:56
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs

Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Vous ne dites pas si c'est un interrupteur différentiel ou un disjoncteur modulaire qui tombe (voire même le disjoncteur d'abonné juste après le compteur). Il faut savoir si on a une fuite à la terre ou un courant prohibitif.

A l'arrivée sur l'UE ou au tableau électrique, débranchez le fil de terre et voyez si la disjonction persiste. Suivant votre résultat, on avisera parce que les investigations seront très différentes. Rebranchez ensuite ce fil, la machine DOIT être reliée à la terre pour des raisons de sécurité électrique.
03 août 2024 à 12:56
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs

Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG

ELBUENO
Membre inscrit
ELBUENO
5 messages
Bonsoir, il s'agit bien d'un disjoncteur modulaire qui tombe et je pense à une fuite à la terre.
En débranchant la terre, le disjoncteur tient.
03 août 2024 à 20:19
Réponse 7 du forum climatisation-climatiseurs

Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Alors on va partir sur une panne qui est arrivée plusieurs fois sur ce forum : une EV (électrovanne) dont un des enroulements toucherait le métal du corps de l'EV. Une EV est une sorte de robinet dont la partie mobile interne et invisible est actionnée par un moteur pas à pas. Cette partie mobile est indémontable, mais on peut enlever le bloc de bobinages. Surtout n'y touchez pas pour l'instant.

Remettez le fil de terre si ce n'est déjà fait. Enlevez les 3 câbles de 5 ou 6 fils qui partent vers les EV et remettez le disjoncteur. Si il tient, bingo, il restera à trouver quelle EV est HS, un jeu d'enfant.

Si tout cela ne donne rien, on change d'hypothèse : débranchez hors tension les 3 fils qui arrivent au compresseur (attention au positionnement!!) et remettez sous tension.
04 août 2024 à 08:51
Réponse 8 du forum climatisation-climatiseurs

Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG

ELBUENO
Membre inscrit
ELBUENO
5 messages
Bonjour,

Bingo effectivement c'est bien une électrovanne, la 2ème EV2 la bleu pour ma part et effectivement c'est un jeu d'enfant même pour la remplacer !
Merci DOM-Aom pour vos conseils avisés. smile
04 août 2024 à 10:13
Réponse 9 du forum climatisation-climatiseurs

Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?
04 août 2024 à 12:54
Réponse 10 du forum climatisation-climatiseurs

Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Goude!

Mais attention, il se pourrait qu'il ne soit pas suffisant de changer le bloc d'enroulements incriminé, car son pilote aura pu dégager comme dégât collatéral. La question 9487 devrait vous en convaincre et vous inciter à faire quelques tests complémentaires...
04 août 2024 à 15:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 2. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 3. Compatibilité unité extérieure LG FM19AH MS09AH MS07AH
    N°5898 : Bonjour. Je suis équipé d'une unité extérieure climatiseur LG FM19AH et de deux unités MS09AH. J'ai l'occasion de récupérer une unité MS07AH. Cette unité sera elle compatible avec mon installation existante ? Merci de...
  • 4. Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
    N°4151 : Bonsoir. J'ai un climatiseur LG 24000 BTU, l'UE s'arrête après 2 à 3h de fonctionnement. Sur des forums notamment américains ils mettent en cause les chutes de tension du réseau, effectivement en ce moment j'ai mesuré une...
  • 5. Panne climatiseur LG FM19AH
    N°7378 : Bonjour. J'ai un problème avec ma climatisation réversible LG FM19AH. Elle s'allume après elle se referme directement. Merci de m'aider.
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Conseils installation unité extérieure climatiseur
    N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...
  • 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
    N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
>>> Résultats suivants pour : Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite