Merci de votre réponse.
Comme le technicien a rechargé récemment et a vérifié les fuites et le niveau, j’estime que le niveau doit être bon.
Pour la vanne de service je vérifierai.
Pour aider à mon diag, confirmez-vous qu’une température de 87 degrés est trop élevée ? et que cela indique bien une anomalie ?
Encore merci !!
Comme le technicien a rechargé récemment et a vérifié les fuites et le niveau, j’estime que le niveau doit être bon.
Pour la vanne de service je vérifierai.
Pour aider à mon diag, confirmez-vous qu’une température de 87 degrés est trop élevée ? et que cela indique bien une anomalie ?
Encore merci !!
27 décembre 2020 à 21:23

Bonjour,
Merci de votre réponse, c'est clair.
Notre technicien a chargé 2,960kg.
Il a fait la mesure hier, et apparemment la pression était bonne.
Du coup vous confirmez qu'il ne soit pas normal d'avoir 87°C en retour est une conso >4kWh ?
A votre avis cela peut-il venir d'autre chose ?
Merci encore.
Merci de votre réponse, c'est clair.
Notre technicien a chargé 2,960kg.
Il a fait la mesure hier, et apparemment la pression était bonne.
Du coup vous confirmez qu'il ne soit pas normal d'avoir 87°C en retour est une conso >4kWh ?
A votre avis cela peut-il venir d'autre chose ?
Merci encore.
27 décembre 2020 à 19:59

Bonjour,
J'ai eu une erreur U0-02 il y a quelques semaines, j'ai fait venir un technicien, il a changé le gaz, il y avait effectivement une fuite. Mais l'erreur s'est reproduite cette nuit. La température est basse (-2°).
Le technicien a revérifié pas de fuite de gaz, pression normale ... il ne sait pas pour l'instant.
Aujourd'hui je laisse fonctionner la PAC Daikin RZQSG100, en consultant la mesure sur la télécommande, il affiche TH3 : 87°C apparemment c'est une température élevée, mais je n'en suis pas sûr, si vous pouvez me confirmer ? (je ne suis pas expert mais il s'agit peut-être de la température RT3 apparemment le tuyau d'aspiration).
D'autre part la consommation électrique de la PAC est d'environ 4,2 kWh pendant toute une journée, cela semble élevé (j'ai une maison de 150m²).
Questions :
- Vu que ce n'est pas un problème de gaz, le problème vient-il de la sonde ?
- Est-il normal d'avoir TH3 à 87° ?
- Est-il normal d'avoir une conso > 4kW ?
Merci !!
J'ai eu une erreur U0-02 il y a quelques semaines, j'ai fait venir un technicien, il a changé le gaz, il y avait effectivement une fuite. Mais l'erreur s'est reproduite cette nuit. La température est basse (-2°).
Le technicien a revérifié pas de fuite de gaz, pression normale ... il ne sait pas pour l'instant.
Aujourd'hui je laisse fonctionner la PAC Daikin RZQSG100, en consultant la mesure sur la télécommande, il affiche TH3 : 87°C apparemment c'est une température élevée, mais je n'en suis pas sûr, si vous pouvez me confirmer ? (je ne suis pas expert mais il s'agit peut-être de la température RT3 apparemment le tuyau d'aspiration).
D'autre part la consommation électrique de la PAC est d'environ 4,2 kWh pendant toute une journée, cela semble élevé (j'ai une maison de 150m²).
Questions :
- Vu que ce n'est pas un problème de gaz, le problème vient-il de la sonde ?
- Est-il normal d'avoir TH3 à 87° ?
- Est-il normal d'avoir une conso > 4kW ?
Merci !!