Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6697
Question Forum Climatisation : Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonjour,
J'ai eu une erreur U0-02 il y a quelques semaines, j'ai fait venir un technicien, il a changé le gaz, il y avait effectivement une fuite. Mais l'erreur s'est reproduite cette nuit. La température est basse (-2°).
Le technicien a revérifié pas de fuite de gaz, pression normale ... il ne sait pas pour l'instant.
Aujourd'hui je laisse fonctionner la PAC Daikin RZQSG100, en consultant la mesure sur la télécommande, il affiche TH3 : 87°C apparemment c'est une température élevée, mais je n'en suis pas sûr, si vous pouvez me confirmer ? (je ne suis pas expert mais il s'agit peut-être de la température RT3 apparemment le tuyau d'aspiration).
D'autre part la consommation électrique de la PAC est d'environ 4,2 kWh pendant toute une journée, cela semble élevé (j'ai une maison de 150m²).
Questions :
- Vu que ce n'est pas un problème de gaz, le problème vient-il de la sonde ?
- Est-il normal d'avoir TH3 à 87° ?
- Est-il normal d'avoir une conso > 4kW ?
Merci !!
J'ai eu une erreur U0-02 il y a quelques semaines, j'ai fait venir un technicien, il a changé le gaz, il y avait effectivement une fuite. Mais l'erreur s'est reproduite cette nuit. La température est basse (-2°).
Le technicien a revérifié pas de fuite de gaz, pression normale ... il ne sait pas pour l'instant.
Aujourd'hui je laisse fonctionner la PAC Daikin RZQSG100, en consultant la mesure sur la télécommande, il affiche TH3 : 87°C apparemment c'est une température élevée, mais je n'en suis pas sûr, si vous pouvez me confirmer ? (je ne suis pas expert mais il s'agit peut-être de la température RT3 apparemment le tuyau d'aspiration).
D'autre part la consommation électrique de la PAC est d'environ 4,2 kWh pendant toute une journée, cela semble élevé (j'ai une maison de 150m²).
Questions :
- Vu que ce n'est pas un problème de gaz, le problème vient-il de la sonde ?
- Est-il normal d'avoir TH3 à 87° ?
- Est-il normal d'avoir une conso > 4kW ?
Merci !!
27 décembre 2020 à 17:57
Réponse 1 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonjour,
Que dit le rapport concernant la charge ?
Pour info votre machine est chargée d'origine de 2,900 pour 30ML. Combien le pro a-t-il mis ?
87°C en retour est trop élevé et est significatif, généralement, d'un manque de fluide. Ce qui rejoint votre surconsommation électrique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Que dit le rapport concernant la charge ?
Pour info votre machine est chargée d'origine de 2,900 pour 30ML. Combien le pro a-t-il mis ?
87°C en retour est trop élevé et est significatif, généralement, d'un manque de fluide. Ce qui rejoint votre surconsommation électrique.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 décembre 2020 à 19:39
Réponse 2 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonjour,
Merci de votre réponse, c'est clair.
Notre technicien a chargé 2,960kg.
Il a fait la mesure hier, et apparemment la pression était bonne.
Du coup vous confirmez qu'il ne soit pas normal d'avoir 87°C en retour est une conso >4kWh ?
A votre avis cela peut-il venir d'autre chose ?
Merci encore.
Merci de votre réponse, c'est clair.
Notre technicien a chargé 2,960kg.
Il a fait la mesure hier, et apparemment la pression était bonne.
Du coup vous confirmez qu'il ne soit pas normal d'avoir 87°C en retour est une conso >4kWh ?
A votre avis cela peut-il venir d'autre chose ?
Merci encore.
27 décembre 2020 à 19:59
Réponse 3 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Re,
J'oubliai si vous avez le code U0 c'est quasiment certain qu'il y ait un manque de fluide, ou une vanne de service partiellement ouverte. Mais je pense plus à un manque de fluide.
Cordialement.
J'oubliai si vous avez le code U0 c'est quasiment certain qu'il y ait un manque de fluide, ou une vanne de service partiellement ouverte. Mais je pense plus à un manque de fluide.
Cordialement.
27 décembre 2020 à 20:04
Réponse 4 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Merci de votre réponse.
Comme le technicien a rechargé récemment et a vérifié les fuites et le niveau, j’estime que le niveau doit être bon.
Pour la vanne de service je vérifierai.
Pour aider à mon diag, confirmez-vous qu’une température de 87 degrés est trop élevée ? et que cela indique bien une anomalie ?
Encore merci !!
Comme le technicien a rechargé récemment et a vérifié les fuites et le niveau, j’estime que le niveau doit être bon.
Pour la vanne de service je vérifierai.
Pour aider à mon diag, confirmez-vous qu’une température de 87 degrés est trop élevée ? et que cela indique bien une anomalie ?
Encore merci !!
27 décembre 2020 à 21:23
Réponse 5 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonjour,
Comme je le dis fréquemment on ne peut pas vérifier la charge d'une machine en apposant les manomètres. Ces derniers vont nous indiquer des pressions de fonctionnement et une relation pression température. La seule façon est la récupération de fluide.
Par ailleurs le technicien a pu passer à côté d'une fuite. A t-il effectué un test en pression à 30 bars, un test en dépression ? Si ces tests étaient bons il faut voir du côté de la valve schrader.
Cette valve se situe à 'emplacement où l'on met les manos. Si les tests sont OK cela vient d'elle car elle n'est plus étanche et dès que l'on enlevé les manos elle va recommencer à fuir de façon imperceptible. Ceci ne met pas en cause ses capacités mais l'erreur peut arriver à tout le monde.
Si votre machine monte en température retour c'est un manque de fluide comme l'indique le code erreur.
Quelles étaient vos BP et HP ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme je le dis fréquemment on ne peut pas vérifier la charge d'une machine en apposant les manomètres. Ces derniers vont nous indiquer des pressions de fonctionnement et une relation pression température. La seule façon est la récupération de fluide.
Par ailleurs le technicien a pu passer à côté d'une fuite. A t-il effectué un test en pression à 30 bars, un test en dépression ? Si ces tests étaient bons il faut voir du côté de la valve schrader.
Cette valve se situe à 'emplacement où l'on met les manos. Si les tests sont OK cela vient d'elle car elle n'est plus étanche et dès que l'on enlevé les manos elle va recommencer à fuir de façon imperceptible. Ceci ne met pas en cause ses capacités mais l'erreur peut arriver à tout le monde.
Si votre machine monte en température retour c'est un manque de fluide comme l'indique le code erreur.
Quelles étaient vos BP et HP ?
Cordialement.
maclimatisation.com
28 décembre 2020 à 09:43
Réponse 6 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonjour et bonnes fêtes,
Je rejoins les conclusions de AAC, U0 est un manque de fluide, sur une petite installation doit être précise lors de la charge, il est possible que le technicien est effectué une mauvaise manipe lors de l'enlèvement de ces manos, de plus deux fois, une lors de la recharge, deux lors du contrôle sachant qu'un tube de contrôle contient 50 gr env = 100 grammes en moins s'il n'a pas effectué un mode froid et ravalé le gaz, afin de tout bien mettre correctement la totalité du gaz, et il est fort possible que les vannes de prise de pression (Schrader) soient fuyardes les remplacer, il n'a plus qu'à refaire la même opération que la 1ère fois.
Je rejoins les conclusions de AAC, U0 est un manque de fluide, sur une petite installation doit être précise lors de la charge, il est possible que le technicien est effectué une mauvaise manipe lors de l'enlèvement de ces manos, de plus deux fois, une lors de la recharge, deux lors du contrôle sachant qu'un tube de contrôle contient 50 gr env = 100 grammes en moins s'il n'a pas effectué un mode froid et ravalé le gaz, afin de tout bien mettre correctement la totalité du gaz, et il est fort possible que les vannes de prise de pression (Schrader) soient fuyardes les remplacer, il n'a plus qu'à refaire la même opération que la 1ère fois.
28 décembre 2020 à 11:52
Réponse 7 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonjour à tous.
Je comprends qu'un manque de fluide entraine une montée en température retour (aspiration) ; mais comment expliquez-vous que ça puisse atteindre 87°C ??
De ma compréhension c'est impossible, l'aspiration ne pourra jamais être supérieure à la température extérieure ?
Alors soit c'est bien la sonde d'aspiration et elle est en erreur, ou bien c'est une autre sonde, je ne vois guère que la température de refoulement qui puisse atteindre 87°C.
Je comprends qu'un manque de fluide entraine une montée en température retour (aspiration) ; mais comment expliquez-vous que ça puisse atteindre 87°C ??
De ma compréhension c'est impossible, l'aspiration ne pourra jamais être supérieure à la température extérieure ?
Alors soit c'est bien la sonde d'aspiration et elle est en erreur, ou bien c'est une autre sonde, je ne vois guère que la température de refoulement qui puisse atteindre 87°C.
28 décembre 2020 à 12:42
Réponse 8 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonjour.
Et non ce n'est pas la température d'aspiration. Tout dépend du régime compresseur (la fréquence administrée au moment du relevé de la T°) du % d'ouverture du détendeur et du delta T au niveau de la désurchauffe.
C'est essentiellement ces 3 données qui vont nous dire si les 87C° sont normaux ou anormaux.
Je n'ai pas le temps de développer. Je le ferais plus tard si j'en ai le temps.
Sinon en temps normal vous avez raison l'aspiration ne peut-être supérieure a la température du médium (air/eau/huile).
N. B. : lagass j'ai trouvé enfin l'abaque pour les transducteurs LG.
Il faut juste que j'arrive à trouver comment joindre les fichiers.
Cordialement.
Citation :Dans 98% des cas, oui. Il est normal en mode chaud qu'on puisse constater une Température de REFOULEMENT allant jusqu'à90/95C°.
Est-il normal d'avoir TH3 à 87° ?
Et non ce n'est pas la température d'aspiration. Tout dépend du régime compresseur (la fréquence administrée au moment du relevé de la T°) du % d'ouverture du détendeur et du delta T au niveau de la désurchauffe.
C'est essentiellement ces 3 données qui vont nous dire si les 87C° sont normaux ou anormaux.
Je n'ai pas le temps de développer. Je le ferais plus tard si j'en ai le temps.
Citation :Il y a un cas où elle le devient, c'est, lorsque la réinjection intervient. Cependant on aura une température tièdasse et jamais à 87C°.
De ma compréhension c'est impossible, l'aspiration ne pourra jamais être supérieure à la température extérieure ?
Sinon en temps normal vous avez raison l'aspiration ne peut-être supérieure a la température du médium (air/eau/huile).
Citation :Non ce n'est pas la sonde d'aspiration.
Alors soit c'est bien la sonde d'aspiration et elle est en erreur.
Citation :Tout à fait, en l'occurrence sonde de refoulement.
Ou bien c'est une autre sonde
Citation :Exactement.
Je ne vois guère que la température de refoulement qui puisse atteindre 87°C.
N. B. : lagass j'ai trouvé enfin l'abaque pour les transducteurs LG.
Il faut juste que j'arrive à trouver comment joindre les fichiers.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 15:03
Réponse 9 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonjour adelclim.
Vous pouvez nous faire parvenir les fichiers en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Vous pouvez nous faire parvenir les fichiers en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
28 décembre 2020 à 15:18
Réponse 10 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonjour adelclim,
Merci beaucoup de votre réponse.
Concernant l'abaque des transducteurs LG, j'ai pu le confirmer par ailleurs. J'ai fait depuis l'acquisition de leur outil LGMV et donc je peux faire des relevés de tous les capteurs internes (températures, pression), les ouvertures des détendeurs, fréquences compresseur, ventilateurs ainsi que les "targets" de la régulation, codes erreurs, etc.
J'ai plusieurs relevés où je vois bien des choses "étranges", mais je n'arrive toujours pas à expliquer. Si cela vous intéresse toujours, je pourrais vous communiquer certains de ces relevés à l'occasion.
Merci beaucoup de votre réponse.
Concernant l'abaque des transducteurs LG, j'ai pu le confirmer par ailleurs. J'ai fait depuis l'acquisition de leur outil LGMV et donc je peux faire des relevés de tous les capteurs internes (températures, pression), les ouvertures des détendeurs, fréquences compresseur, ventilateurs ainsi que les "targets" de la régulation, codes erreurs, etc.
J'ai plusieurs relevés où je vois bien des choses "étranges", mais je n'arrive toujours pas à expliquer. Si cela vous intéresse toujours, je pourrais vous communiquer certains de ces relevés à l'occasion.
28 décembre 2020 à 15:24
Réponse 11 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonsoir aux administrateurs.
OK je vais envoyer les fichiers sur votre email.
Merci pour le service.
Lagass, oui je veux bien voir les relevés, faites remonter le post en question.
Cordialement.
OK je vais envoyer les fichiers sur votre email.
Merci pour le service.
Lagass, oui je veux bien voir les relevés, faites remonter le post en question.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 20:37
Réponse 12 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonsoir elolozone.
Quel type de télécommande avez-vous ?
C'est une filaire c'est sûr mais j'ai besoin de savoir quel modèle, afin de vous indiquer quoi regarder.
Comme un train peut en cacher un autre, les fuites sur les RZQ c'est kifkif, une fuite trouvée peut en cacher une autre.
Donc ce n'est pas parce qu’il a fait une recharge neuve qu'elle est forcément encore là.
Le U0 lorsqu'il est enclenché par un vrai manque de charge (car il a d'autres causes) c'est majoritairement synonyme que le circuit est quasiment vide.
Pour revenir à la question de la normalité des 87C" ou pas.
Si on est dans la configuration :
Forte demande, compresseur sur les hauts paliers de fréquences, ça fait déjà un bon moment que le compresseur est non seulement en route, mais qu'il s'est stabilisé sur sa vitesse de croisière, que le détendeur est ouvert proportionnellement aux besoins, que la désurchauffe est inférieure à 50k, dans ce cas.
La température de refoulement à 87C° est tout à fait normal.
Cas où ce n'est pas normal :
La demande n'est pas spécialement élevée, disons normale, le compresseur est plutôt sur les paliers bas de fréquence (petit régime) le détendeur ouvert à fond, la désurchauffe également ou supérieure à 50k, là c'est clair que les 87C° au refoulement ne sont pas normaux.
Par ailleurs, votre groupe se met en mode préventif contre le refoulement élevé à partir de 105C° et peut grimper jusqu'à 120C° avant de se mettre définitivement en défaut.
Peut-on avoir le même code défaut U0 alors qu'il ne manque pas de gaz dans l'installation ?
Oui le U0 peut-être provoqué par un détendeur qui ne s'ouvre pas ou plus suffisamment.
Peut-être provoqué par un bouchon sur le circuit fluidique. Peut-être provoqué par de fausses informations transmises par les capteurs ou les sondes. Et enfin il est provoqué aussi par le système de gestion qui peut-être défaillant.
1 Il nous faut le modèle de la télécommande histoire de voir si l'on peut accéder à certains paramètres.
2 Il nous faudra également quelques mesures par le biais d'un thermomètre fiable.
Un multimètre serait le bienvenu si vous en avez un.
Cordialement.
Quel type de télécommande avez-vous ?
C'est une filaire c'est sûr mais j'ai besoin de savoir quel modèle, afin de vous indiquer quoi regarder.
Comme un train peut en cacher un autre, les fuites sur les RZQ c'est kifkif, une fuite trouvée peut en cacher une autre.
Donc ce n'est pas parce qu’il a fait une recharge neuve qu'elle est forcément encore là.
Le U0 lorsqu'il est enclenché par un vrai manque de charge (car il a d'autres causes) c'est majoritairement synonyme que le circuit est quasiment vide.
Pour revenir à la question de la normalité des 87C" ou pas.
Si on est dans la configuration :
Forte demande, compresseur sur les hauts paliers de fréquences, ça fait déjà un bon moment que le compresseur est non seulement en route, mais qu'il s'est stabilisé sur sa vitesse de croisière, que le détendeur est ouvert proportionnellement aux besoins, que la désurchauffe est inférieure à 50k, dans ce cas.
La température de refoulement à 87C° est tout à fait normal.
Cas où ce n'est pas normal :
La demande n'est pas spécialement élevée, disons normale, le compresseur est plutôt sur les paliers bas de fréquence (petit régime) le détendeur ouvert à fond, la désurchauffe également ou supérieure à 50k, là c'est clair que les 87C° au refoulement ne sont pas normaux.
Par ailleurs, votre groupe se met en mode préventif contre le refoulement élevé à partir de 105C° et peut grimper jusqu'à 120C° avant de se mettre définitivement en défaut.
Peut-on avoir le même code défaut U0 alors qu'il ne manque pas de gaz dans l'installation ?
Oui le U0 peut-être provoqué par un détendeur qui ne s'ouvre pas ou plus suffisamment.
Peut-être provoqué par un bouchon sur le circuit fluidique. Peut-être provoqué par de fausses informations transmises par les capteurs ou les sondes. Et enfin il est provoqué aussi par le système de gestion qui peut-être défaillant.
1 Il nous faut le modèle de la télécommande histoire de voir si l'on peut accéder à certains paramètres.
2 Il nous faudra également quelques mesures par le biais d'un thermomètre fiable.
Un multimètre serait le bienvenu si vous en avez un.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 21:06
Réponse 13 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Adelclim,
Je viens de poster le relevé avec mes observations dans la question 6702.
Sinon concernant le problème de elolozone, est-ce qu'une vanne 4 voies qui resterait bloquée en position intermédiaire pourrait expliquer une température d'aspiration de 87°C (ce qui ferait l'équivalent d'un bypass) ??
Je viens de poster le relevé avec mes observations dans la question 6702.
Sinon concernant le problème de elolozone, est-ce qu'une vanne 4 voies qui resterait bloquée en position intermédiaire pourrait expliquer une température d'aspiration de 87°C (ce qui ferait l'équivalent d'un bypass) ??
28 décembre 2020 à 22:58
Réponse 14 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Re,
Je vous ai déjà répondu sur 2 des interrogations que vous avez postées et je vous donnerai mon point de vue une fois que j'aurai consulté le relevé.
Pour moi une V4V bloquée en position intermédiaire, se traduirait inévitablement par une coupure en sécurité HP.
Dans cette configuration le terroir agit comme un bouchon, et vu qu'il est placé face au refoulement alors la HP grimpera en flèche.
Du coup le mélange HP/BP qui en résulterait n'atteindra pas 87C.
Cordialement.
Je vous ai déjà répondu sur 2 des interrogations que vous avez postées et je vous donnerai mon point de vue une fois que j'aurai consulté le relevé.
Pour moi une V4V bloquée en position intermédiaire, se traduirait inévitablement par une coupure en sécurité HP.
Dans cette configuration le terroir agit comme un bouchon, et vu qu'il est placé face au refoulement alors la HP grimpera en flèche.
Du coup le mélange HP/BP qui en résulterait n'atteindra pas 87C.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 23:08
Réponse 15 du forum-climatisation
Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
Bonjour.
J'ai actuellement le même problème, fuite sur BP réparée et recharge OK
TH3 qui monte à 88 °C du coup coupure en U0.
Pourriez-vous m'indiquer comment avez-vous résolu ce problème SVP.
Merci.
J'ai actuellement le même problème, fuite sur BP réparée et recharge OK
TH3 qui monte à 88 °C du coup coupure en U0.
Pourriez-vous m'indiquer comment avez-vous résolu ce problème SVP.
Merci.
11 décembre 2023 à 15:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 2. Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100
- N°2609 : Bonjour à tous, Je dispose d'un chauffage type aérothermie avec une unité extérieure Daikin RZQ100B7 et un module AJTECH Mod 100 (chauffage au sol). 8 ans sans aucun problème jusqu'à cette année où il y a trois semaines...
- 3. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 4. Fuite gaz PAC Daikin code U0
- N°6774 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2...
- 5. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
- 6. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 7. Code erreur U0 réfrigérant PAC Daikin sans clim
- N°8122 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin EKHBH008BA sans clim. En démarrant le chauffage j'ai le code d'erreur U0 = "Problème de réfrigérant (en raison d'une fuite de réfrigérant) Question bête je sais, mais il faut bien commencer...
- 8. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 9. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 10. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
- N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.