Finalement, c'est le détecteur qui avait un défaut, le contact qui signala la présence d'eau à la pompe est fermé en permanence quelle que soit la position du flotteur.
Il n'y a pas de référence dessus, j'ai donc commandé l'ensemble pompe et détecteur, 108€, dommage que le détecteur ne soit pas une pièce en rechange.
C'est remplacé et ça fonctionne.
Enfin j'ai tout de même économisé 120 km à 1,93€ du km (HT ?), je suis loin de la grande ville et 75€ HT de l'heure plus 49€ de prise en charge. Tout ça m'aurait mené à près de 400€ plus les pièces !!!
Ouf.
A une prochaine fois.
Il n'y a pas de référence dessus, j'ai donc commandé l'ensemble pompe et détecteur, 108€, dommage que le détecteur ne soit pas une pièce en rechange.
C'est remplacé et ça fonctionne.
Enfin j'ai tout de même économisé 120 km à 1,93€ du km (HT ?), je suis loin de la grande ville et 75€ HT de l'heure plus 49€ de prise en charge. Tout ça m'aurait mené à près de 400€ plus les pièces !!!

Ouf.

A une prochaine fois.
04 juillet 2021 à 12:16

Bonjour, merci de votre commentaire.
Ce que je pensais être une pompe de relevage est désigné comme "Motor band", la pièce 18 du document.
Finalement, j'ai remis sous tension et essayé de localiser le bruit et, miracle, il se situe dans la goulotte au-dessous qui cache les tuyaux. Là-dedans se situe la pompe en cause.
Donc je vais m'intéresser à elle vu que j'ai localisé l'origine de mon problème.
Je vous remercie donc de m'avoir aidé à me poser plus de questions et à mieux me diriger vers la solution.
Encore merci.
Bien Cordialement.
Étienne.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Ce que je pensais être une pompe de relevage est désigné comme "Motor band", la pièce 18 du document.
Finalement, j'ai remis sous tension et essayé de localiser le bruit et, miracle, il se situe dans la goulotte au-dessous qui cache les tuyaux. Là-dedans se situe la pompe en cause.
Donc je vais m'intéresser à elle vu que j'ai localisé l'origine de mon problème.
Je vous remercie donc de m'avoir aidé à me poser plus de questions et à mieux me diriger vers la solution.
Encore merci.
Bien Cordialement.
Étienne.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



30 juin 2021 à 08:46

Merci pour cette réponse rapide, mais le démontage de la pompe ne me semble pas une intervention évidente vu qu'elle est planquée derrière la tuyauterie et derrière l'échangeur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 juin 2021 à 20:30

Bonjour.
J'ai une climatisation Mitsubishi dont une unité intérieure semble avoir un défaut.
C'est un modèle MFZ-KA35KVA.
Je l'ai utilisée en déshumidification, fonction que je n'avais jamais utilisée.
Lorsque j'ai arrêté, elle a continué de pomper.
La seule solution a été de couper l'alimentation au disjoncteur.
Trois jours après, si je remets le courant, la pompe se met en marche 4', s'arrête 8', remarche 4', s'arrête 8', etc. indéfiniment. J'entends la pompe tourner et un petit gargouillement d'eau.
J'ai retiré le tube d'évacuation, rien ne coule.
J'ai mis le système en marche en chauffage et ça fonctionne normalement avec la pompe qui fonctionne comme j'ai dit.
Quelqu'un aurait-il une idée sur une intervention simple qui permettrait de résoudre le problème.
L'accès à la pompe ne semble pas des plus aisés.
Merci.
J'ai une climatisation Mitsubishi dont une unité intérieure semble avoir un défaut.
C'est un modèle MFZ-KA35KVA.
Je l'ai utilisée en déshumidification, fonction que je n'avais jamais utilisée.
Lorsque j'ai arrêté, elle a continué de pomper.
La seule solution a été de couper l'alimentation au disjoncteur.
Trois jours après, si je remets le courant, la pompe se met en marche 4', s'arrête 8', remarche 4', s'arrête 8', etc. indéfiniment. J'entends la pompe tourner et un petit gargouillement d'eau.
J'ai retiré le tube d'évacuation, rien ne coule.
J'ai mis le système en marche en chauffage et ça fonctionne normalement avec la pompe qui fonctionne comme j'ai dit.
Quelqu'un aurait-il une idée sur une intervention simple qui permettrait de résoudre le problème.
L'accès à la pompe ne semble pas des plus aisés.
Merci.
29 juin 2021 à 16:30