Bonjour.

J'ai une climatisation Mitsubishi dont une unité intérieure semble avoir un défaut.
C'est un modèle MFZ-KA35KVA.
Je l'ai utilisée en déshumidification, fonction que je n'avais jamais utilisée.
Lorsque j'ai arrêté, elle a continué de pomper.
La seule solution a été de couper l'alimentation au disjoncteur.
Trois jours après, si je remets le courant, la pompe se met en marche 4', s'arrête 8', remarche 4', s'arrête 8', etc. indéfiniment. J'entends la pompe tourner et un petit gargouillement d'eau.
J'ai retiré le tube d'évacuation, rien ne coule.
J'ai mis le système en marche en chauffage et ça fonctionne normalement avec la pompe qui fonctionne comme j'ai dit.
Quelqu'un aurait-il une idée sur une intervention simple qui permettrait de résoudre le problème.
L'accès à la pompe ne semble pas des plus aisés.
Merci.
29 juin 2021 à 16:30
Réponse 1 du forum-climatisation

Pompe de relevage clim Mitsubishi MFZ-KA35KVA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour.
Soit nettoyez la pompe, soit si rien n'y fait changez la pompe.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 juin 2021 à 18:49
Réponse 2 du forum-climatisation

Pompe de relevage clim Mitsubishi MFZ-KA35KVA

EMI48
Membre inscrit
EMI48
5 messages
Merci pour cette réponse rapide, mais le démontage de la pompe ne me semble pas une intervention évidente vu qu'elle est planquée derrière la tuyauterie et derrière l'échangeur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème pompe de relevage

29 juin 2021 à 20:30
Réponse 3 du forum-climatisation

Pompe de relevage clim Mitsubishi MFZ-KA35KVA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir.
Perso je ne vois aucune pompe de relevage.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 juin 2021 à 22:00
Réponse 4 du forum-climatisation

Pompe de relevage clim Mitsubishi MFZ-KA35KVA

EMI48
Membre inscrit
EMI48
5 messages
Bonjour, merci de votre commentaire.
Ce que je pensais être une pompe de relevage est désigné comme "Motor band", la pièce 18 du document.
Finalement, j'ai remis sous tension et essayé de localiser le bruit et, miracle, il se situe dans la goulotte au-dessous qui cache les tuyaux. Là-dedans se situe la pompe en cause.
Donc je vais m'intéresser à elle vu que j'ai localisé l'origine de mon problème.
Je vous remercie donc de m'avoir aidé à me poser plus de questions et à mieux me diriger vers la solution.
Encore merci.
Bien Cordialement.
Étienne.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bruit pompe de relevage climservice manual Mitsubishiservice manual Mitsubishi


30 juin 2021 à 08:46
Réponse 5 du forum-climatisation

Pompe de relevage clim Mitsubishi MFZ-KA35KVA

EMI48
Membre inscrit
EMI48
5 messages
Finalement, c'est le détecteur qui avait un défaut, le contact qui signala la présence d'eau à la pompe est fermé en permanence quelle que soit la position du flotteur.
Il n'y a pas de référence dessus, j'ai donc commandé l'ensemble pompe et détecteur, 108€, dommage que le détecteur ne soit pas une pièce en rechange.
C'est remplacé et ça fonctionne.
Enfin j'ai tout de même économisé 120 km à 1,93€ du km (HT ?), je suis loin de la grande ville et 75€ HT de l'heure plus 49€ de prise en charge. Tout ça m'aurait mené à près de 400€ plus les pièces !!! cry
Ouf. smile
A une prochaine fois.
04 juillet 2021 à 12:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW
    N°9248 : Bonjour. Après 17 années de bons et loyaux services j’ai fait remplacer par le même installateur une console Daikin par Pompe à chaleur Mitsubishi console de luxe MFZ KJ50 et groupe Extérieur MFZ KJ50 6kW Chaud “Hyper...
  • 2. Bruit MultiSplit Mitsubishi + pompe de relevage
    N°8872 : Bonjour. J'ai une unité extérieure : Mitsubishi Kyper Heating multi-split- MXZ-4F83VFHZ reliée à 2 unités intérieures : Mitsubishi Kyper Heating Ultimate MSZ-RW25VG-E1 + 1 unité intérieure : Mitsubishi Kyper Heating...
  • 3. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 4. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
    N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
  • 5. Activation très régulière pompe de relevage clim Mitsubishi
    N°7850 : Bonjour. Je me suis fais installer un climatiseur de la marque Mitsubishi le 21/06) avec un seul split dans le salon et le "moteur" sur mon balcon. Et lorsque je lance le climatiseur et le laisse fonctionner même pendant des...
  • 6. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 7. Bruit de roulement clim Mitsubishi MFZ-KA 25 VA
    N°2544 : Bonjour, Globalement satisfait de mon équipement Mitsubishi depuis plusieurs années (2 groupes ext. + 5 consoles int. MFZ-KA 25 VA + 3 splits (à l'étage). Avant la fin de la garantie, après un bruit de roulement (en bas)...
  • 8. Clim Mitsubishi tester pompe de relevage
    N°8083 : Bonjour à tous. J'expose mon problème : Dans une boulangerie il y a 5 cassettes Mitsubishi électrique sur un même groupe avec 5 télécommandes filaires. Les clims se mettent toutes en défaut et indiquent le défaut 006 25...
  • 9. Hauteur sortie condensat clim Mitsubishi console MFZ-KJ-VE.
    N°3980 : Bonjour. Je voudrais savoir à quelle hauteur se trouve le raccordement de sortie condensat sur une clim. Mitsubishi Console MFZ-KJ-VE. Car le niveau de mon sol est inférieur de 20cms de l'extérieur. Merci.
  • 10. Changer pompe de relevage condensats sur climatiseur Général
    N°2582 : Bonjour à tous. J'ai une clim réversible et l'évacuation des condensats est reliée à une pompe de relevage. Cette dernière est en panne. J'en ai acheté une pour faire le changement moi-même. Seul problème, je dois...
>>> Résultats suivants pour : Pompe de relevage clim Mitsubishi MFZ-KA35KVA >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite