Bonjour.
Merci Dom-Aom pour votre réponse, je me sentais un peu seul face à ce problème et au froid qui harcèle.
J'ai continué mon investigation en relevant les valeurs des sondes ce Week-end.
Relevé effectué avec une température extérieur de 1°.
Sonde sur UE :
TH1 CN20 C2 13,3 K ohms
TH2 CN21 C1 13,5 K
TH3 CN22 TS 13,3 K
TH4 CN23 TO 13,2 K
TH5 CN24 TD 171,2 K
TH6 KS1 Pas encore relevé (trop nuit).
Sondes sur UI :
TH2 E1 13,6 K ohms
TH3 E2 10,1 K
Cela semble être conforme au tableau des courbes température / résistance (Cf photo).
Pour le condensateur je l'ai relevé au capacimètre.
Après le travail, je m'emploierai à relever la tension après le pont redresseur sité, je souderai en // un autre condo de 1000microF. et vous dirais au plus vite.
Sinon peut-on lancer une demande forcée sur l'UE pour me dépanner et en même temps savoir si la partie puissance fonctionne ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci Dom-Aom pour votre réponse, je me sentais un peu seul face à ce problème et au froid qui harcèle.
J'ai continué mon investigation en relevant les valeurs des sondes ce Week-end.
Relevé effectué avec une température extérieur de 1°.
Sonde sur UE :
TH1 CN20 C2 13,3 K ohms
TH2 CN21 C1 13,5 K
TH3 CN22 TS 13,3 K
TH4 CN23 TO 13,2 K
TH5 CN24 TD 171,2 K
TH6 KS1 Pas encore relevé (trop nuit).
Sondes sur UI :
TH2 E1 13,6 K ohms
TH3 E2 10,1 K
Cela semble être conforme au tableau des courbes température / résistance (Cf photo).
Pour le condensateur je l'ai relevé au capacimètre.
Après le travail, je m'emploierai à relever la tension après le pont redresseur sité, je souderai en // un autre condo de 1000microF. et vous dirais au plus vite.
Sinon peut-on lancer une demande forcée sur l'UE pour me dépanner et en même temps savoir si la partie puissance fonctionne ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 janvier 2019 à 13:18

Bonjour,
J'ajoute quelques schémas électriques manquants.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ajoute quelques schémas électriques manquants.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




12 janvier 2019 à 08:27

Bonjour,
@ Dom-Aom, merci pour votre prompte réponse, j'ai relevé la tension à 15,8Vdc aux bornes de la télécommande.
Cordialement.
@ Dom-Aom, merci pour votre prompte réponse, j'ai relevé la tension à 15,8Vdc aux bornes de la télécommande.
Cordialement.
12 janvier 2019 à 08:07

Bonjour,
Tout d'abord je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à mon petit problème.
Désolé pour ma réponse tardive, je suis rentré du travail assez tardivement hier soir et après avoir lu votre post, j'ai procédé à quelques opérations que je cite ci-dessous.
A votre question, je relève la tension de 15,8 Vdc au borne de la TC Sanyo.
Sur vos conseils, j'ai parcouru les questions n° 5061 ; 4993 ; 4289 ; 3077 ; 2600 traitant pour la plupart des erreurs Sanyo puis ensuite, j'ai contrôlé toutes les tensions et composants mis en cause dans les réponses.
Je vous les résume plus bas, mais avant, pour situer plus précisément la source du souci, je vais vous présenter les spécificités de ma PAC de marque FRISQUET TeamAO 8 qui est utilisée exclusivement pour un plancher chauffant.
Je joindrais en annexe PJ les photos des documents concernés.
Composition du système :
A) Module extérieur comprenant (caractéristique technique du groupe en photo) :
1) 1 échangeur Gaz / Eau
2) 1 Pompe à chaleur Sanyo type élite Pac I avec un seul ventilateur extérieur, et possédant l’électronique suivante:
a) 1 Unité Extérieur CR-CR484GVH56
b) 1 Unité HIC 80
c) 1 Unité intérieur CR-UXRP71B
d) 1 boitier relais Easytherm recevant les datas de l UI ci dessus (cn060 & cn061) qui transmet à l'Unité Extérieur via connecteur cn026 ( 3 fils)
e) 1 transformateur Crouzet 230Vac / 12Vdc avec son fusible.
f) divers sondes de température.
B) Module Hydraulique intérieur comprenant un échangeur à plaque, deux circulateurs et divers sondes.
a) Dans ce module est présent la télécommande du module extérieur RCS TM80BG
b) Il possède aussi une carte électronique type 933 affichant les température d'eau et servant aussi d'aide au diagnostic par clignotement de divers leds.
c) A ce dernier est raccordée une Unité centrale/détecteur d'ambiance Frisquet RIF 5000
d) Enfin une sonde extérieure est également rattachée au module intérieur.
Ceci écrit je vous expose les causes, les conséquences et mes constatations.
Après coupure du réseau EDF sur le module intérieur, l'unité extérieure a continué de tourner jusqu’à ce qu'elle s’arrête d'elle-même, en atteignant la température max, je pense. Environ 1mn après le réseau EDF sur l'unité extérieure fut à son tour coupé alors que le ventilateur extérieur tournait encore.
A la remise sous tension des deux unités, alors que d'habitude l'unité extérieure se met à fonctionner toute seule, cette fois plus rien.
C'est alors que je constate que tout parait OK, pas d'alarme (leds) sur l'unité intérieure, pas d'alarme sur l'unité centrale/détecteur d'ambiance et pas d'alarme sur la télécommande de l'unité extérieure (RCS TM80BG). Seul changement, la diode verte de cette dernière qui s'allumait toute seule reste désormais éteinte et que l'affichage laisse apparaitre plus que les jours, l'heure et un petit cadenas qui toujours était présent.
L'affichage du mode et la température, eux, ont disparus.
Par contre on peut toujours, sur cette télécommande, aller regarder les simple settings, les détails settings, l'historique des erreurs.
Suite à ça, j'ai contrôlé toutes mes pressions hydrauliques qui étaient toutes bonnes.
Après lecture des posts sur le site j'ai pu relever quelques tensions et contrôler quelques composants sur les cartes électroniques du module extérieur.
Je n'ai pas encore relevé les valeurs des sondes températures sur les deux modules.
Relevés et Constats.
Sur module extérieur :
a) l'unité extérieur CR 484GVH56 :
La résistance R106 est bonne : 1550 Kohms
Les fusibles sont bons
Les 4 diodes rouges s'allument puis s’éteignent sauf une (normal, car vu quand tout était OK)
Tension aux bornes DC280 : 323 Vdc
Tension aux bornes du connecteur 11 Fiches Blanc : 1/2 = 15,7Vdc ; 4/5= 15,1Vdc; 7/8= 15,7Vdc ; 10/11= 14,9Vdc
b) l'unité HIC 80 je n'ai rien relevé
c) l'unité intérieure CR-UXRP71B :
Les fusibles sont OK
Le condensateur 25V 2200 mf est OK
Les 2 pont de diode sont OK
Les 2 diodes s'allument (power & D201)
Tensions aux bornes CN 082 blanc 4 fils = 12,1Vac fils brun ; 21,1Vac fils rouge
d) le boitier relais Easytherm :
La tension 12Vdc est présente aux bornes + & - de celui-ci
La diode verte du Power/run clignote toutes les demies secondes
Je n'ai pas relevé les tensions aux entrées data ni aux contacts sorties relais faute de renseignements.
e) le transformateur Crouzet
Le 230Vac est bon
La sortie est à 12,1Vdc
Sur le module intérieur.
a) Télécommande Sanyo RCS TM80BG :
Led verte s'allume une fois très rapidement à la mise sous tension puis reste éteinte.
Boutons power ON/OFF ; mode et modification température reste inopérant.
L’écran n'affiche que les jours et date, plus de mode & plus de température
Tension de 15,8Vdc aux bornes - blanche et + noir
J'ai relevé les quelques 80 paramètres mémorisés de cette commande.
La pile ne garde l'heure que 2h00 de temps.
b) Carte électronique 933
Les 2 fusibles sont OK
Les commandes auto/manuel fonctionne bien.
Toutes les leds fonctionnent.
Les circulateurs sont bien commandés et fonctionnent.
Aucune erreur n'est signalées de par les leds.
c) Unité centrale/Détecteur d'ambiance RIF 5000
L'écran s'affiche normalement heure, jours, températures.
Les paramètres n'ont pas changés.
d) Sonde température extérieure
Mesure à 590ohms pour 17°C OK.
Apparemment toutes les tensions sont correctes mais surement j'ai oublié plein de choses.
Une question toute bête, ne peut-on pas démarrer le module extérieur directement en agissant sur l'UE ? Plus précisément sur le CN026 EXCT trois fils venant directement du boitier relais Easytherm.
C'est un peu long et surement très pénible à lire, mais quelques détails évitent parfois de se fourvoyer.
Je remercie très sincèrement et d'avance les personnes détentrices d'infos qui s’intéresseront et répondront à ce post.
Très cordialement.
P. J. :
Le schéma de principe Hydraulique (voir Photo en PJ)
Le câblage du module intérieur (voir photo en PJ)
Le schéma électrique du module extérieur (voir photo en PJ)
Quelques Photos des modules et composants du système.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Tout d'abord je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à mon petit problème.
Désolé pour ma réponse tardive, je suis rentré du travail assez tardivement hier soir et après avoir lu votre post, j'ai procédé à quelques opérations que je cite ci-dessous.
A votre question, je relève la tension de 15,8 Vdc au borne de la TC Sanyo.
Sur vos conseils, j'ai parcouru les questions n° 5061 ; 4993 ; 4289 ; 3077 ; 2600 traitant pour la plupart des erreurs Sanyo puis ensuite, j'ai contrôlé toutes les tensions et composants mis en cause dans les réponses.
Je vous les résume plus bas, mais avant, pour situer plus précisément la source du souci, je vais vous présenter les spécificités de ma PAC de marque FRISQUET TeamAO 8 qui est utilisée exclusivement pour un plancher chauffant.
Je joindrais en annexe PJ les photos des documents concernés.
Composition du système :
A) Module extérieur comprenant (caractéristique technique du groupe en photo) :
1) 1 échangeur Gaz / Eau
2) 1 Pompe à chaleur Sanyo type élite Pac I avec un seul ventilateur extérieur, et possédant l’électronique suivante:
a) 1 Unité Extérieur CR-CR484GVH56
b) 1 Unité HIC 80
c) 1 Unité intérieur CR-UXRP71B
d) 1 boitier relais Easytherm recevant les datas de l UI ci dessus (cn060 & cn061) qui transmet à l'Unité Extérieur via connecteur cn026 ( 3 fils)
e) 1 transformateur Crouzet 230Vac / 12Vdc avec son fusible.
f) divers sondes de température.
B) Module Hydraulique intérieur comprenant un échangeur à plaque, deux circulateurs et divers sondes.
a) Dans ce module est présent la télécommande du module extérieur RCS TM80BG
b) Il possède aussi une carte électronique type 933 affichant les température d'eau et servant aussi d'aide au diagnostic par clignotement de divers leds.
c) A ce dernier est raccordée une Unité centrale/détecteur d'ambiance Frisquet RIF 5000
d) Enfin une sonde extérieure est également rattachée au module intérieur.
Ceci écrit je vous expose les causes, les conséquences et mes constatations.
Après coupure du réseau EDF sur le module intérieur, l'unité extérieure a continué de tourner jusqu’à ce qu'elle s’arrête d'elle-même, en atteignant la température max, je pense. Environ 1mn après le réseau EDF sur l'unité extérieure fut à son tour coupé alors que le ventilateur extérieur tournait encore.
A la remise sous tension des deux unités, alors que d'habitude l'unité extérieure se met à fonctionner toute seule, cette fois plus rien.
C'est alors que je constate que tout parait OK, pas d'alarme (leds) sur l'unité intérieure, pas d'alarme sur l'unité centrale/détecteur d'ambiance et pas d'alarme sur la télécommande de l'unité extérieure (RCS TM80BG). Seul changement, la diode verte de cette dernière qui s'allumait toute seule reste désormais éteinte et que l'affichage laisse apparaitre plus que les jours, l'heure et un petit cadenas qui toujours était présent.
L'affichage du mode et la température, eux, ont disparus.
Par contre on peut toujours, sur cette télécommande, aller regarder les simple settings, les détails settings, l'historique des erreurs.
Suite à ça, j'ai contrôlé toutes mes pressions hydrauliques qui étaient toutes bonnes.
Après lecture des posts sur le site j'ai pu relever quelques tensions et contrôler quelques composants sur les cartes électroniques du module extérieur.
Je n'ai pas encore relevé les valeurs des sondes températures sur les deux modules.
Relevés et Constats.
Sur module extérieur :
a) l'unité extérieur CR 484GVH56 :
La résistance R106 est bonne : 1550 Kohms
Les fusibles sont bons
Les 4 diodes rouges s'allument puis s’éteignent sauf une (normal, car vu quand tout était OK)
Tension aux bornes DC280 : 323 Vdc
Tension aux bornes du connecteur 11 Fiches Blanc : 1/2 = 15,7Vdc ; 4/5= 15,1Vdc; 7/8= 15,7Vdc ; 10/11= 14,9Vdc
b) l'unité HIC 80 je n'ai rien relevé
c) l'unité intérieure CR-UXRP71B :
Les fusibles sont OK
Le condensateur 25V 2200 mf est OK
Les 2 pont de diode sont OK
Les 2 diodes s'allument (power & D201)
Tensions aux bornes CN 082 blanc 4 fils = 12,1Vac fils brun ; 21,1Vac fils rouge
d) le boitier relais Easytherm :
La tension 12Vdc est présente aux bornes + & - de celui-ci
La diode verte du Power/run clignote toutes les demies secondes
Je n'ai pas relevé les tensions aux entrées data ni aux contacts sorties relais faute de renseignements.
e) le transformateur Crouzet
Le 230Vac est bon
La sortie est à 12,1Vdc
Sur le module intérieur.
a) Télécommande Sanyo RCS TM80BG :
Led verte s'allume une fois très rapidement à la mise sous tension puis reste éteinte.
Boutons power ON/OFF ; mode et modification température reste inopérant.
L’écran n'affiche que les jours et date, plus de mode & plus de température
Tension de 15,8Vdc aux bornes - blanche et + noir
J'ai relevé les quelques 80 paramètres mémorisés de cette commande.
La pile ne garde l'heure que 2h00 de temps.
b) Carte électronique 933
Les 2 fusibles sont OK
Les commandes auto/manuel fonctionne bien.
Toutes les leds fonctionnent.
Les circulateurs sont bien commandés et fonctionnent.
Aucune erreur n'est signalées de par les leds.
c) Unité centrale/Détecteur d'ambiance RIF 5000
L'écran s'affiche normalement heure, jours, températures.
Les paramètres n'ont pas changés.
d) Sonde température extérieure
Mesure à 590ohms pour 17°C OK.
Apparemment toutes les tensions sont correctes mais surement j'ai oublié plein de choses.
Une question toute bête, ne peut-on pas démarrer le module extérieur directement en agissant sur l'UE ? Plus précisément sur le CN026 EXCT trois fils venant directement du boitier relais Easytherm.
C'est un peu long et surement très pénible à lire, mais quelques détails évitent parfois de se fourvoyer.
Je remercie très sincèrement et d'avance les personnes détentrices d'infos qui s’intéresseront et répondront à ce post.
Très cordialement.
P. J. :
Le schéma de principe Hydraulique (voir Photo en PJ)
Le câblage du module intérieur (voir photo en PJ)
Le schéma électrique du module extérieur (voir photo en PJ)
Quelques Photos des modules et composants du système.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.