Question forum dépannage cilm : PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Bonjour,
Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions...
J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A
En effet, après 5 jours de fonctionnement normal, mon boitier n'affichait "plus rien".
Lorsque je dis plus rien, c'est à dire la température, le mode...
Mais l'heure et les jours s'affichent.
Merci.
Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions...
J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A
En effet, après 5 jours de fonctionnement normal, mon boitier n'affichait "plus rien".
Lorsque je dis plus rien, c'est à dire la température, le mode...
Mais l'heure et les jours s'affichent.
Merci.
10 octobre 2016 à 11:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum
PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
J'ai envoyé le message par inadvertance...
Bonjour,
Premièrement, je suis novice donc pardonnez mes confusions.
Je possède une PAC air/eau Sanyo DC INVERTER R410A.
Boitier de régulation : Sanyo RCS TM80BG
Le problème :
Après 5 jours d'utilisation normale, le boitier de régulation s'est éteint brutalement...
Il s'est éteint MAIS pas totalement, je m'explique. Le bouton power possède une led de fonctionnement (qui clignote s'il y a un code erreur ou rouge par exemple) et celle-ci est éteinte.
Les modes et températures n'apparaissent plus non plus mais par contre l'heure et les jours s'affichent comme l'image ci-jointe :
Les essais de résolution :
- J'ai bien sûr réessayer d'appuyer sur "power"... NON
- Couper le jus au tableau principale, attendu 2min puis réactivation... NON
- Appuyer sur "SET" + "bouton configuration" en même temps ou encore "set" + "cancel" afin de voir les codes erreurs... Ne fonctionne pas (forcément c'est comme si le boitier n'était pas "allumé").
- Là je me pose la question : Comment l'heure peut-elle s'afficher ainsi que les jours mais pas le reste ?
Je le démonte donc et regarde s'il n'y a pas un condo ou quelque chose de grillé sur la carte... RIEN !
Donc je me dis que c'est une pile qui fait fonctionner l'heure et non l'alimentation.
- Une autre étiquette accolée à la carte m'indique d'appuyer sur "SET"+ "le bouton tout en haut à droite (celui pour changer de mode)" afin de voir la configuration du boitier. Là, je vois la configuration qui est équivalente à celle indiquée sur la notice (sonde extérieure à 10 degrés OK)...
- A ce moment, je ne sais plus quoi faire donc je me dis que je vais racheter le même boitier : recherche sur internet infructueuse. Ce boitier est introuvable !
- Le but de ma venue sur ce forum : Est-ce que je pourrais remplacer ce boitier de régulation par n'importe quel boitier filaire ?
Existe t-il des thermostats spécifiques comme spécial PAC ?
Je vous remercie pour vos réponses, il fait trop froid dans la maison.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Premièrement, je suis novice donc pardonnez mes confusions.
Je possède une PAC air/eau Sanyo DC INVERTER R410A.
Boitier de régulation : Sanyo RCS TM80BG
Le problème :
Après 5 jours d'utilisation normale, le boitier de régulation s'est éteint brutalement...
Il s'est éteint MAIS pas totalement, je m'explique. Le bouton power possède une led de fonctionnement (qui clignote s'il y a un code erreur ou rouge par exemple) et celle-ci est éteinte.
Les modes et températures n'apparaissent plus non plus mais par contre l'heure et les jours s'affichent comme l'image ci-jointe :
Les essais de résolution :
- J'ai bien sûr réessayer d'appuyer sur "power"... NON
- Couper le jus au tableau principale, attendu 2min puis réactivation... NON
- Appuyer sur "SET" + "bouton configuration" en même temps ou encore "set" + "cancel" afin de voir les codes erreurs... Ne fonctionne pas (forcément c'est comme si le boitier n'était pas "allumé").
- Là je me pose la question : Comment l'heure peut-elle s'afficher ainsi que les jours mais pas le reste ?
Je le démonte donc et regarde s'il n'y a pas un condo ou quelque chose de grillé sur la carte... RIEN !
Donc je me dis que c'est une pile qui fait fonctionner l'heure et non l'alimentation.
- Une autre étiquette accolée à la carte m'indique d'appuyer sur "SET"+ "le bouton tout en haut à droite (celui pour changer de mode)" afin de voir la configuration du boitier. Là, je vois la configuration qui est équivalente à celle indiquée sur la notice (sonde extérieure à 10 degrés OK)...
- A ce moment, je ne sais plus quoi faire donc je me dis que je vais racheter le même boitier : recherche sur internet infructueuse. Ce boitier est introuvable !

- Le but de ma venue sur ce forum : Est-ce que je pourrais remplacer ce boitier de régulation par n'importe quel boitier filaire ?
Existe t-il des thermostats spécifiques comme spécial PAC ?
Je vous remercie pour vos réponses, il fait trop froid dans la maison.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2016 à 12:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Bonjour.
Je pense que votre commande à fils est HS, cela arrive parfois même chez d'autres marques.
Mais c'est une possibilité, il peut y en avoir d'autres.
En manipulant le bouton marche arrêt par ex, la PAC s'allume et s’éteint-elle ?
Que se passe-t-il si vous montez ou descendez la température ?
J'ai cherché aussi sur internet, rien trouvé, donc je pense qu'il va falloir passer par Sanyo, qui vous dirigeront peut-être vers un distributeur.
Je pense que votre commande à fils est HS, cela arrive parfois même chez d'autres marques.
Mais c'est une possibilité, il peut y en avoir d'autres.
En manipulant le bouton marche arrêt par ex, la PAC s'allume et s’éteint-elle ?
Que se passe-t-il si vous montez ou descendez la température ?
J'ai cherché aussi sur internet, rien trouvé, donc je pense qu'il va falloir passer par Sanyo, qui vous dirigeront peut-être vers un distributeur.
10 octobre 2016 à 18:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum
PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Bonjour PL et merci pour votre réponse.
La commande filaire ne s'allume pas, je ne peux pas changer de température étant donné que je ne la vois pas... Le bouton marche/arrêt ne fonctionne pas en gros...
Quant à Sanyo, ils ont été rachetés par Panasonic en 2010 je crois et Panasonic a arrêté la marque donc il n'existe malheureusement plus de thermostat régulateur Sanyo RCS TM80BG !
Je pense essayer de racheter une commande filaire identique mais le problème c'est que je ne sais pas vers laquelle me tourner en sachant que ma PAC fonctionne sur la loi d'eau (donc avec une sonde extérieure).
J'ai appelé 2 chauffagistes qui n'ont pas su me répondre et m'ont dit "je peux intervenir mais il faudra bien sûr payer les frais de déplacement même si je ne trouve pas la solution"... => Réponse "bien évidemment cher monsieur, au revoir".
Un autre avis ? Je désespère. ;-/
La commande filaire ne s'allume pas, je ne peux pas changer de température étant donné que je ne la vois pas... Le bouton marche/arrêt ne fonctionne pas en gros...
Quant à Sanyo, ils ont été rachetés par Panasonic en 2010 je crois et Panasonic a arrêté la marque donc il n'existe malheureusement plus de thermostat régulateur Sanyo RCS TM80BG !

Je pense essayer de racheter une commande filaire identique mais le problème c'est que je ne sais pas vers laquelle me tourner en sachant que ma PAC fonctionne sur la loi d'eau (donc avec une sonde extérieure).
J'ai appelé 2 chauffagistes qui n'ont pas su me répondre et m'ont dit "je peux intervenir mais il faudra bien sûr payer les frais de déplacement même si je ne trouve pas la solution"... => Réponse "bien évidemment cher monsieur, au revoir".
Un autre avis ? Je désespère. ;-/
10 octobre 2016 à 19:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum
PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Bonsoir.
Là cela va être compliqué, si la pièce détachée n'existe plus, je crois que changer la commande par une autre au "hasard" n'est pas possible car chaque constructeur a ses propres programmations, la seule chose est peut être de trouver une commande d'occasion, et dans l'extrême changer la clim, et oui c'est triste.

Là cela va être compliqué, si la pièce détachée n'existe plus, je crois que changer la commande par une autre au "hasard" n'est pas possible car chaque constructeur a ses propres programmations, la seule chose est peut être de trouver une commande d'occasion, et dans l'extrême changer la clim, et oui c'est triste.



10 octobre 2016 à 20:21
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Invité

Bonjour Quentin,
J'ai exactement le même souci depuis trois jours.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
J'ai exactement le même souci depuis trois jours.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
30 octobre 2016 à 15:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Invité

Bonjour,
Depuis deux jours, j'ai moi aussi ce problème sur la commande RCS TM80 BG, plus de mode ni de température, seule l'heure et les jours s'affichent. La led verte power est éteinte.
Avez-vous une piste ou mieux, résolu cette panne ?
Très cordialement.
Depuis deux jours, j'ai moi aussi ce problème sur la commande RCS TM80 BG, plus de mode ni de température, seule l'heure et les jours s'affichent. La led verte power est éteinte.
Avez-vous une piste ou mieux, résolu cette panne ?
Très cordialement.
10 janvier 2019 à 19:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum
PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Bonjour.
Sur les 2 fils qui arrivent à votre TC, il faut lire au moins 15V DC, voire 20 ou 24. Si vous lisez beaucoup moins, la carte qui alimente la TC ne fournit plus la tension nécessaire.
Cf question 5061 (autre marque, mais fonctionnement à priori du même style).
Cordialement, Dom.
Sur les 2 fils qui arrivent à votre TC, il faut lire au moins 15V DC, voire 20 ou 24. Si vous lisez beaucoup moins, la carte qui alimente la TC ne fournit plus la tension nécessaire.
Cf question 5061 (autre marque, mais fonctionnement à priori du même style).
Cordialement, Dom.
10 janvier 2019 à 20:09
Réponse 8 d'un contributeur du forum
PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Bonjour,
Tout d'abord je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à mon petit problème.
Désolé pour ma réponse tardive, je suis rentré du travail assez tardivement hier soir et après avoir lu votre post, j'ai procédé à quelques opérations que je cite ci-dessous.
A votre question, je relève la tension de 15,8 Vdc au borne de la TC Sanyo.
Sur vos conseils, j'ai parcouru les questions n° 5061 ; 4993 ; 4289 ; 3077 ; 2600 traitant pour la plupart des erreurs Sanyo puis ensuite, j'ai contrôlé toutes les tensions et composants mis en cause dans les réponses.
Je vous les résume plus bas, mais avant, pour situer plus précisément la source du souci, je vais vous présenter les spécificités de ma PAC de marque FRISQUET TeamAO 8 qui est utilisée exclusivement pour un plancher chauffant.
Je joindrais en annexe PJ les photos des documents concernés.
Composition du système :
A) Module extérieur comprenant (caractéristique technique du groupe en photo) :
1) 1 échangeur Gaz / Eau
2) 1 Pompe à chaleur Sanyo type élite Pac I avec un seul ventilateur extérieur, et possédant l’électronique suivante:
a) 1 Unité Extérieur CR-CR484GVH56
b) 1 Unité HIC 80
c) 1 Unité intérieur CR-UXRP71B
d) 1 boitier relais Easytherm recevant les datas de l UI ci dessus (cn060 & cn061) qui transmet à l'Unité Extérieur via connecteur cn026 ( 3 fils)
e) 1 transformateur Crouzet 230Vac / 12Vdc avec son fusible.
f) divers sondes de température.
B) Module Hydraulique intérieur comprenant un échangeur à plaque, deux circulateurs et divers sondes.
a) Dans ce module est présent la télécommande du module extérieur RCS TM80BG
b) Il possède aussi une carte électronique type 933 affichant les température d'eau et servant aussi d'aide au diagnostic par clignotement de divers leds.
c) A ce dernier est raccordée une Unité centrale/détecteur d'ambiance Frisquet RIF 5000
d) Enfin une sonde extérieure est également rattachée au module intérieur.
Ceci écrit je vous expose les causes, les conséquences et mes constatations.
Après coupure du réseau EDF sur le module intérieur, l'unité extérieure a continué de tourner jusqu’à ce qu'elle s’arrête d'elle-même, en atteignant la température max, je pense. Environ 1mn après le réseau EDF sur l'unité extérieure fut à son tour coupé alors que le ventilateur extérieur tournait encore.
A la remise sous tension des deux unités, alors que d'habitude l'unité extérieure se met à fonctionner toute seule, cette fois plus rien.
C'est alors que je constate que tout parait OK, pas d'alarme (leds) sur l'unité intérieure, pas d'alarme sur l'unité centrale/détecteur d'ambiance et pas d'alarme sur la télécommande de l'unité extérieure (RCS TM80BG). Seul changement, la diode verte de cette dernière qui s'allumait toute seule reste désormais éteinte et que l'affichage laisse apparaitre plus que les jours, l'heure et un petit cadenas qui toujours était présent.
L'affichage du mode et la température, eux, ont disparus.
Par contre on peut toujours, sur cette télécommande, aller regarder les simple settings, les détails settings, l'historique des erreurs.
Suite à ça, j'ai contrôlé toutes mes pressions hydrauliques qui étaient toutes bonnes.
Après lecture des posts sur le site j'ai pu relever quelques tensions et contrôler quelques composants sur les cartes électroniques du module extérieur.
Je n'ai pas encore relevé les valeurs des sondes températures sur les deux modules.
Relevés et Constats.
Sur module extérieur :
a) l'unité extérieur CR 484GVH56 :
La résistance R106 est bonne : 1550 Kohms
Les fusibles sont bons
Les 4 diodes rouges s'allument puis s’éteignent sauf une (normal, car vu quand tout était OK)
Tension aux bornes DC280 : 323 Vdc
Tension aux bornes du connecteur 11 Fiches Blanc : 1/2 = 15,7Vdc ; 4/5= 15,1Vdc; 7/8= 15,7Vdc ; 10/11= 14,9Vdc
b) l'unité HIC 80 je n'ai rien relevé
c) l'unité intérieure CR-UXRP71B :
Les fusibles sont OK
Le condensateur 25V 2200 mf est OK
Les 2 pont de diode sont OK
Les 2 diodes s'allument (power & D201)
Tensions aux bornes CN 082 blanc 4 fils = 12,1Vac fils brun ; 21,1Vac fils rouge
d) le boitier relais Easytherm :
La tension 12Vdc est présente aux bornes + & - de celui-ci
La diode verte du Power/run clignote toutes les demies secondes
Je n'ai pas relevé les tensions aux entrées data ni aux contacts sorties relais faute de renseignements.
e) le transformateur Crouzet
Le 230Vac est bon
La sortie est à 12,1Vdc
Sur le module intérieur.
a) Télécommande Sanyo RCS TM80BG :
Led verte s'allume une fois très rapidement à la mise sous tension puis reste éteinte.
Boutons power ON/OFF ; mode et modification température reste inopérant.
L’écran n'affiche que les jours et date, plus de mode & plus de température
Tension de 15,8Vdc aux bornes - blanche et + noir
J'ai relevé les quelques 80 paramètres mémorisés de cette commande.
La pile ne garde l'heure que 2h00 de temps.
b) Carte électronique 933
Les 2 fusibles sont OK
Les commandes auto/manuel fonctionne bien.
Toutes les leds fonctionnent.
Les circulateurs sont bien commandés et fonctionnent.
Aucune erreur n'est signalées de par les leds.
c) Unité centrale/Détecteur d'ambiance RIF 5000
L'écran s'affiche normalement heure, jours, températures.
Les paramètres n'ont pas changés.
d) Sonde température extérieure
Mesure à 590ohms pour 17°C OK.
Apparemment toutes les tensions sont correctes mais surement j'ai oublié plein de choses.
Une question toute bête, ne peut-on pas démarrer le module extérieur directement en agissant sur l'UE ? Plus précisément sur le CN026 EXCT trois fils venant directement du boitier relais Easytherm.
C'est un peu long et surement très pénible à lire, mais quelques détails évitent parfois de se fourvoyer.
Je remercie très sincèrement et d'avance les personnes détentrices d'infos qui s’intéresseront et répondront à ce post.
Très cordialement.
P. J. :
Le schéma de principe Hydraulique (voir Photo en PJ)
Le câblage du module intérieur (voir photo en PJ)
Le schéma électrique du module extérieur (voir photo en PJ)
Quelques Photos des modules et composants du système.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Tout d'abord je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à mon petit problème.
Désolé pour ma réponse tardive, je suis rentré du travail assez tardivement hier soir et après avoir lu votre post, j'ai procédé à quelques opérations que je cite ci-dessous.
A votre question, je relève la tension de 15,8 Vdc au borne de la TC Sanyo.
Sur vos conseils, j'ai parcouru les questions n° 5061 ; 4993 ; 4289 ; 3077 ; 2600 traitant pour la plupart des erreurs Sanyo puis ensuite, j'ai contrôlé toutes les tensions et composants mis en cause dans les réponses.
Je vous les résume plus bas, mais avant, pour situer plus précisément la source du souci, je vais vous présenter les spécificités de ma PAC de marque FRISQUET TeamAO 8 qui est utilisée exclusivement pour un plancher chauffant.
Je joindrais en annexe PJ les photos des documents concernés.
Composition du système :
A) Module extérieur comprenant (caractéristique technique du groupe en photo) :
1) 1 échangeur Gaz / Eau
2) 1 Pompe à chaleur Sanyo type élite Pac I avec un seul ventilateur extérieur, et possédant l’électronique suivante:
a) 1 Unité Extérieur CR-CR484GVH56
b) 1 Unité HIC 80
c) 1 Unité intérieur CR-UXRP71B
d) 1 boitier relais Easytherm recevant les datas de l UI ci dessus (cn060 & cn061) qui transmet à l'Unité Extérieur via connecteur cn026 ( 3 fils)
e) 1 transformateur Crouzet 230Vac / 12Vdc avec son fusible.
f) divers sondes de température.
B) Module Hydraulique intérieur comprenant un échangeur à plaque, deux circulateurs et divers sondes.
a) Dans ce module est présent la télécommande du module extérieur RCS TM80BG
b) Il possède aussi une carte électronique type 933 affichant les température d'eau et servant aussi d'aide au diagnostic par clignotement de divers leds.
c) A ce dernier est raccordée une Unité centrale/détecteur d'ambiance Frisquet RIF 5000
d) Enfin une sonde extérieure est également rattachée au module intérieur.
Ceci écrit je vous expose les causes, les conséquences et mes constatations.
Après coupure du réseau EDF sur le module intérieur, l'unité extérieure a continué de tourner jusqu’à ce qu'elle s’arrête d'elle-même, en atteignant la température max, je pense. Environ 1mn après le réseau EDF sur l'unité extérieure fut à son tour coupé alors que le ventilateur extérieur tournait encore.
A la remise sous tension des deux unités, alors que d'habitude l'unité extérieure se met à fonctionner toute seule, cette fois plus rien.
C'est alors que je constate que tout parait OK, pas d'alarme (leds) sur l'unité intérieure, pas d'alarme sur l'unité centrale/détecteur d'ambiance et pas d'alarme sur la télécommande de l'unité extérieure (RCS TM80BG). Seul changement, la diode verte de cette dernière qui s'allumait toute seule reste désormais éteinte et que l'affichage laisse apparaitre plus que les jours, l'heure et un petit cadenas qui toujours était présent.
L'affichage du mode et la température, eux, ont disparus.
Par contre on peut toujours, sur cette télécommande, aller regarder les simple settings, les détails settings, l'historique des erreurs.
Suite à ça, j'ai contrôlé toutes mes pressions hydrauliques qui étaient toutes bonnes.
Après lecture des posts sur le site j'ai pu relever quelques tensions et contrôler quelques composants sur les cartes électroniques du module extérieur.
Je n'ai pas encore relevé les valeurs des sondes températures sur les deux modules.
Relevés et Constats.
Sur module extérieur :
a) l'unité extérieur CR 484GVH56 :
La résistance R106 est bonne : 1550 Kohms
Les fusibles sont bons
Les 4 diodes rouges s'allument puis s’éteignent sauf une (normal, car vu quand tout était OK)
Tension aux bornes DC280 : 323 Vdc
Tension aux bornes du connecteur 11 Fiches Blanc : 1/2 = 15,7Vdc ; 4/5= 15,1Vdc; 7/8= 15,7Vdc ; 10/11= 14,9Vdc
b) l'unité HIC 80 je n'ai rien relevé
c) l'unité intérieure CR-UXRP71B :
Les fusibles sont OK
Le condensateur 25V 2200 mf est OK
Les 2 pont de diode sont OK
Les 2 diodes s'allument (power & D201)
Tensions aux bornes CN 082 blanc 4 fils = 12,1Vac fils brun ; 21,1Vac fils rouge
d) le boitier relais Easytherm :
La tension 12Vdc est présente aux bornes + & - de celui-ci
La diode verte du Power/run clignote toutes les demies secondes
Je n'ai pas relevé les tensions aux entrées data ni aux contacts sorties relais faute de renseignements.
e) le transformateur Crouzet
Le 230Vac est bon
La sortie est à 12,1Vdc
Sur le module intérieur.
a) Télécommande Sanyo RCS TM80BG :
Led verte s'allume une fois très rapidement à la mise sous tension puis reste éteinte.
Boutons power ON/OFF ; mode et modification température reste inopérant.
L’écran n'affiche que les jours et date, plus de mode & plus de température
Tension de 15,8Vdc aux bornes - blanche et + noir
J'ai relevé les quelques 80 paramètres mémorisés de cette commande.
La pile ne garde l'heure que 2h00 de temps.
b) Carte électronique 933
Les 2 fusibles sont OK
Les commandes auto/manuel fonctionne bien.
Toutes les leds fonctionnent.
Les circulateurs sont bien commandés et fonctionnent.
Aucune erreur n'est signalées de par les leds.
c) Unité centrale/Détecteur d'ambiance RIF 5000
L'écran s'affiche normalement heure, jours, températures.
Les paramètres n'ont pas changés.
d) Sonde température extérieure
Mesure à 590ohms pour 17°C OK.
Apparemment toutes les tensions sont correctes mais surement j'ai oublié plein de choses.
Une question toute bête, ne peut-on pas démarrer le module extérieur directement en agissant sur l'UE ? Plus précisément sur le CN026 EXCT trois fils venant directement du boitier relais Easytherm.
C'est un peu long et surement très pénible à lire, mais quelques détails évitent parfois de se fourvoyer.
Je remercie très sincèrement et d'avance les personnes détentrices d'infos qui s’intéresseront et répondront à ce post.
Très cordialement.
P. J. :
Le schéma de principe Hydraulique (voir Photo en PJ)
Le câblage du module intérieur (voir photo en PJ)
Le schéma électrique du module extérieur (voir photo en PJ)
Quelques Photos des modules et composants du système.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











12 janvier 2019 à 07:29
Réponse 9 d'un contributeur du forum
PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Bonjour,
@ Dom-Aom, merci pour votre prompte réponse, j'ai relevé la tension à 15,8Vdc aux bornes de la télécommande.
Cordialement.
@ Dom-Aom, merci pour votre prompte réponse, j'ai relevé la tension à 15,8Vdc aux bornes de la télécommande.
Cordialement.
12 janvier 2019 à 08:07
Réponse 11 d'un contributeur du forum
PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Bonjour.
Impressionnant rapport de panne et d'activités!! En plus vous êtes allé piocher dans le forum tout ce qui pouvait traiter de votre sujet, et c'est parfait! Si tout le monde était aussi autonome que vous...
Votre carte est exactement celle de la question 4289, sur laquelle un condensateur était HS, puis un autre d'après ce qu'avait trouvé l'internaute. Vous dites que le 2200µ 25V est OK. Sur quoi vous basez-vous pour dire cela? Pour celui de la 4289, il faisait la bonne valeur au capacimètre, mais sa résistance série, pas forcément détectée par un capacimètre, était dans les choux et expliquait la panne.
Si vous avez un condo disponible d'au moins 1000µ, mettez le en // sur le 2200 et voyez si ça n'améliore pas les choses. Sinon, changez les tous, comme l'a fait l'internaute en fin de sujet.
Pour la partie alim TC, voyez si en sortie du pont redresseur vous avez en DC 1.4 fois la tension AC en entrée. Pour 21 VAC, vous devriez avoir environ 29 VDC en sortie.
Cordialement, Dom. (j'étais absent ce WE)
Impressionnant rapport de panne et d'activités!! En plus vous êtes allé piocher dans le forum tout ce qui pouvait traiter de votre sujet, et c'est parfait! Si tout le monde était aussi autonome que vous...
Votre carte est exactement celle de la question 4289, sur laquelle un condensateur était HS, puis un autre d'après ce qu'avait trouvé l'internaute. Vous dites que le 2200µ 25V est OK. Sur quoi vous basez-vous pour dire cela? Pour celui de la 4289, il faisait la bonne valeur au capacimètre, mais sa résistance série, pas forcément détectée par un capacimètre, était dans les choux et expliquait la panne.
Si vous avez un condo disponible d'au moins 1000µ, mettez le en // sur le 2200 et voyez si ça n'améliore pas les choses. Sinon, changez les tous, comme l'a fait l'internaute en fin de sujet.
Pour la partie alim TC, voyez si en sortie du pont redresseur vous avez en DC 1.4 fois la tension AC en entrée. Pour 21 VAC, vous devriez avoir environ 29 VDC en sortie.
Cordialement, Dom. (j'étais absent ce WE)
14 janvier 2019 à 10:04
Réponse 12 d'un contributeur du forum
PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Bonjour.
Merci Dom-Aom pour votre réponse, je me sentais un peu seul face à ce problème et au froid qui harcèle.
J'ai continué mon investigation en relevant les valeurs des sondes ce Week-end.
Relevé effectué avec une température extérieur de 1°.
Sonde sur UE :
TH1 CN20 C2 13,3 K ohms
TH2 CN21 C1 13,5 K
TH3 CN22 TS 13,3 K
TH4 CN23 TO 13,2 K
TH5 CN24 TD 171,2 K
TH6 KS1 Pas encore relevé (trop nuit).
Sondes sur UI :
TH2 E1 13,6 K ohms
TH3 E2 10,1 K
Cela semble être conforme au tableau des courbes température / résistance (Cf photo).
Pour le condensateur je l'ai relevé au capacimètre.
Après le travail, je m'emploierai à relever la tension après le pont redresseur sité, je souderai en // un autre condo de 1000microF. et vous dirais au plus vite.
Sinon peut-on lancer une demande forcée sur l'UE pour me dépanner et en même temps savoir si la partie puissance fonctionne ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci Dom-Aom pour votre réponse, je me sentais un peu seul face à ce problème et au froid qui harcèle.
J'ai continué mon investigation en relevant les valeurs des sondes ce Week-end.
Relevé effectué avec une température extérieur de 1°.
Sonde sur UE :
TH1 CN20 C2 13,3 K ohms
TH2 CN21 C1 13,5 K
TH3 CN22 TS 13,3 K
TH4 CN23 TO 13,2 K
TH5 CN24 TD 171,2 K
TH6 KS1 Pas encore relevé (trop nuit).
Sondes sur UI :
TH2 E1 13,6 K ohms
TH3 E2 10,1 K
Cela semble être conforme au tableau des courbes température / résistance (Cf photo).
Pour le condensateur je l'ai relevé au capacimètre.
Après le travail, je m'emploierai à relever la tension après le pont redresseur sité, je souderai en // un autre condo de 1000microF. et vous dirais au plus vite.
Sinon peut-on lancer une demande forcée sur l'UE pour me dépanner et en même temps savoir si la partie puissance fonctionne ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 janvier 2019 à 13:18
Réponse 13 d'un contributeur du forum
PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Vous n'avez pas l'option résistances d'appoint/de secours? L'internaute de la question 4289 :
Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne avait cette possibilité, qui lui a bien servi durant ses investigations...
Pour certains matériels, le bouton marche forcée n'agit que pendant un temps réduit (30 minutes, par ex). Pour le vôtre, j'ignore si c'est possible et pour combien de temps.
Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne avait cette possibilité, qui lui a bien servi durant ses investigations...
Pour certains matériels, le bouton marche forcée n'agit que pendant un temps réduit (30 minutes, par ex). Pour le vôtre, j'ignore si c'est possible et pour combien de temps.
14 janvier 2019 à 15:09
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Invité

PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Invité

Bonsoir.
Non pas d'appoint électrique, mais un bon vieux poêle à bois qui chauffe tout autant.... ah le progrès !!!
J'ai donc relevé toutes les tensions d'alimentation de l'unité intérieure.
Entrée puissance : 232 Vac
Entrée transformateur : 232 Vac
Sortie transformateur : 12,1 Vac débranché / 12,1 Vac branché
Sortie transformateur : 21,1 Vac débranché / 21,1 Vac branché
Tension 12V redressée : 15,7 Vcc
Tension 21V redressée : 27,4 Vcc
Tension régulateur 7805 : 4,9 Vcc
Les tensions sont correctes.
Dans le doute j'ai changé les condensateurs 25V 2200mF et le 50V 1000mF
J'ai rebranché et toujours le même souci.
J'ai finalement shunté le display et le chek et la pompe est repartie ce sera OK pour me dépanner quelques jours, mais conscient que la pompe fonctionne sans régulation.
Maintenant il fait trop nuit, je verrai demain l'interface input/output de chez easytherm, il est très probable que mes soucis proviennent de cette dernière.
Cordialement.
Non pas d'appoint électrique, mais un bon vieux poêle à bois qui chauffe tout autant.... ah le progrès !!!
J'ai donc relevé toutes les tensions d'alimentation de l'unité intérieure.
Entrée puissance : 232 Vac
Entrée transformateur : 232 Vac
Sortie transformateur : 12,1 Vac débranché / 12,1 Vac branché
Sortie transformateur : 21,1 Vac débranché / 21,1 Vac branché
Tension 12V redressée : 15,7 Vcc
Tension 21V redressée : 27,4 Vcc
Tension régulateur 7805 : 4,9 Vcc
Les tensions sont correctes.
Dans le doute j'ai changé les condensateurs 25V 2200mF et le 50V 1000mF
J'ai rebranché et toujours le même souci.
J'ai finalement shunté le display et le chek et la pompe est repartie ce sera OK pour me dépanner quelques jours, mais conscient que la pompe fonctionne sans régulation.
Maintenant il fait trop nuit, je verrai demain l'interface input/output de chez easytherm, il est très probable que mes soucis proviennent de cette dernière.
Cordialement.
15 janvier 2019 à 19:05
Réponse 15 d'un contributeur du forum
PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
Bonsoir,
Relisez la question 4289 et contrôlez les points demandés par Dom concernant la TC.
Sur cette télécommande TC, il semble y exister 2 sous alimentations, voir photos 5 et 6 de la réponse 44 de la question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Remarque, la tension de 4,9 v dc que vous avez mesuré sur 7805 c'était avant de remplacer vos condensateurs ou après ?
Faites les mêmes photos 5 et 6 de la carte électronique de votre TC pour savoir si vous avez les mêmes composants que Dvr55.
Cordialement. JIMA
Relisez la question 4289 et contrôlez les points demandés par Dom concernant la TC.
Sur cette télécommande TC, il semble y exister 2 sous alimentations, voir photos 5 et 6 de la réponse 44 de la question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Remarque, la tension de 4,9 v dc que vous avez mesuré sur 7805 c'était avant de remplacer vos condensateurs ou après ?
Faites les mêmes photos 5 et 6 de la carte électronique de votre TC pour savoir si vous avez les mêmes composants que Dvr55.
Cordialement. JIMA
22 janvier 2019 à 22:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
- N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
- 2. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 3. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 7. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 8. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite