FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Estelle_Eric

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Estelle_Eric sur le forum Climatisation

Estelle_Eric
a posté 7 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci AAC pour votre réponse.
Je concède qu'elle est certainement sous-dimensionnée, mais il y a certainement des petits réglages qui pourraient améliorer le quotidien (comme le fait qu'elle ne souffle pas tant qu'elle n'est pas à une température supérieure à celle demandée...).
05 janvier 2025 à 09:28
forum consulter ce sujet Réglage Daikin ARXM71R + FBA71A9 + Madoka

Merci à tous les deux pour vos réponses.

AAC, j'ai effectivement un autre post qui traite de mon problème de chauffage par temps froid, mais j'ai voulu créer ce post pour voir si certains pouvaient m'aider à régler ma clim (par tout temps) et notamment le fait de pouvoir couper le ventilateur tant que lai n'est pas chaud...

Je comprends d'après les différentes réponses que ma clim manque peut-être de gaz (même si elle a été contrôlée) et je vais essayer de voir avec mon chauffagiste.

Merci à ceux qui pourront m'aider.
03 janvier 2025 à 09:05
forum consulter ce sujet Réglage Daikin ARXM71R + FBA71A9 + Madoka

Publicité

Bonjour.

J'ai une clim réversible Daikin ARXM71R + FBA71A9 + télécommande filaire Madoka avec trois gainables pour chauffer ma cuisine/séjour/salon.
Elle a été installée il y a un peu moins de 2 ans et j'ai toujours eu des problèmes (voir mon autre post).
Le chauffagiste est intervenu plusieurs fois pour faire des réglages et même changer le groupe extérieur, mais le problème persiste... et il a jeté l'éponge...

Je viens vers vous pour savoir si certains pourraient m'aider à la régler :
1. Lorsqu'il fait moins de 4°, elle se met en mode dégivrage (normal) pendant 10 minutes (la doc indique 6 à 8 minutes...). Et ensuite, elle se remet à souffler dans même attendre que l'air soit à une température supérieure à la température de consigne. Donc elle souffle pendant environ 10 minutes de l'air entre 8 et 22° et refroidit donc la maison...
Y a-t-il moyen de lui dire de ne souffler que lorsque la température est supérieure à la température de consigne ?
2. J'ai constaté que certaines fois, alors qu'elle est 1 à 2° en dessous de la température de consigne, elle ne souffle qu'à 36-37°. Si je lui augmente la température de consigne de 2-3°, elle se met à souffler à 42-43°. Et si je rebascule la température de consigne de 2-3° en dessous pou revenir à la consigne initiale, elle continue à souffler à 42-43°. C'est donc parfois un moyen pour l'obliger à souffler plus chaud, mais pas très pratique.
Y a-t-il un moyen de régler la différence entre température mesurée et consigne pour le soufflage ?

Merci à tous pour votre aide (et bonne année) !
01 janvier 2025 à 18:25
forum consulter ce sujet Réglage Daikin ARXM71R + FBA71A9 + Madoka

Merci AAC pour ce complément d'informations.

Je suis d'accord avec vous que le groupe est un peu sous-dimensionné, mais... pour des températures négatives. Entre 1 et 3°, je ne devrais pas avoir les problèmes que j'ai.

Surtout que je trouve un comportement bizarre : A 12h30, j'ai enfin réussi à atteindre la température de consigne qui s'est mise à décroitre toute l'après-midi.
Ayant un peu frais à 18h30 (-1.5° en dessous de la température de consigne) et car elle soufflait de l'air à 26°, j'ai augmenté la température de consigne de 2°, elle s'est alors mise à souffler à 42°. 5 minutes après, j'ai rabaissé la température de consigne de 2° pour revenir à celle habituelle et elle a continué à souffler à... 42°pendant plus d'une heure pour ré-atteindre la température demandée (alors qu'il faisait 3-4° degrés dehors).
Courbe de température en photo.
Ce n'est pas la première fois que je constate que si j'augmente temporairement la température de consigne, elle se met à chauffer plus fort... ???

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
courbe de température clim Daikin

29 décembre 2024 à 21:17
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés

Merci AAC pour votre aide.

La maison est de 2002 (avec ré-isolation des combles il y a 5 ans) en région Toulousaine.
Le volume à chauffer est de l'ordre de 200 m3 je dirais.

Avec des températures plus clémentes, on arrive à des températures en sortie de bouche de 42-43° (ce qui est en permanence le cas dans le coin nuit, même avec des températures inférieures à 4°).

Concernant la distance entre l'UE & l'UI, je dirais de l'ordre de 8 mètres.

Oui les gaines de soufflage sont isolées. En terme de longueur, je dirais 2.5m, 5m et 7m. Sont-elles bien tendues ? Je le suppose, mais pas évident à savoir car les combles ne sont pas très accessibles...
Encore merci.
Eric
29 décembre 2024 à 16:54
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés

Merci AAC pour votre réponse.

Elle est associée à une unité intérieure FBA71A9 avec trois sorties : deux plénums rectangulaires (1 bureau & 1 séjour) & 1 bouche circulaire. Les trois pièces sont reliées entre elles (pas de porte) et il n'y a qu'un seul thermostat de température (télécommande câblée Madoka) pour commander l'ensemble.

Suite aux problèmes, l'unité avait été déchargée et rechargée en fluide.

Est-ce que ce mauvais comportement (impossible de souffler à plus de 35-36° par des températures inférieures à 4°) pourrait s'expliquer par un manque de fluide ?
Merci.
29 décembre 2024 à 15:13
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés

Bonjour.

J'ai une clim réversible Daikin ARXM71R avec deux gainables pour chauffer ma cuisine/séjour/salon.
Elle a été installée il y a un peu moins de 2 ans et j'ai toujours eu des problèmes dès que les températures sont inférieures à 4°.

Le chauffagiste est intervenu plusieurs fois pour faire des réglages et même changer le groupe extérieur, mais le problème persiste... et il a jeté l'éponge... : dès qu'il fait moins de 4 degrés, elle a énormément de mal à chauffer.
Exemple, cette nuit, j'avais simplement baisser la consigne de 1 degré par rapport à la consigne jour.

Elle s'est remise à chauffer à 6h et 3h30 après, j'ai simplement réussi à gagner 0.2 degrés... (température extérieure : 1 degré)
Sur 1h de cycle, elle se met en mode dégivrage (durée : 10 minutes) toutes les demi-heures et ensuite il lui faut bien 5 minutes pour souffler de l'air à plus de 25 degrés. Résultat : elle ne chauffe que la moitié du temps.
Au maximum, par ces températures, elle souffle de l'air à 35-36° avec des valeurs groupes suivantes : T° entrée d'air : 14°, T° de l'échange de chaleur : 40° pour le tuyau liquide et 43° pour le tuyau gaz.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci à vous.
29 décembre 2024 à 09:40
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés