Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9874
Conseils problème climatiseur : Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Bonjour.
J'ai une clim réversible Daikin ARXM71R avec deux gainables pour chauffer ma cuisine/séjour/salon.
Elle a été installée il y a un peu moins de 2 ans et j'ai toujours eu des problèmes dès que les températures sont inférieures à 4°.
Le chauffagiste est intervenu plusieurs fois pour faire des réglages et même changer le groupe extérieur, mais le problème persiste... et il a jeté l'éponge... : dès qu'il fait moins de 4 degrés, elle a énormément de mal à chauffer.
Exemple, cette nuit, j'avais simplement baisser la consigne de 1 degré par rapport à la consigne jour.
Elle s'est remise à chauffer à 6h et 3h30 après, j'ai simplement réussi à gagner 0.2 degrés... (température extérieure : 1 degré)
Sur 1h de cycle, elle se met en mode dégivrage (durée : 10 minutes) toutes les demi-heures et ensuite il lui faut bien 5 minutes pour souffler de l'air à plus de 25 degrés. Résultat : elle ne chauffe que la moitié du temps.
Au maximum, par ces températures, elle souffle de l'air à 35-36° avec des valeurs groupes suivantes : T° entrée d'air : 14°, T° de l'échange de chaleur : 40° pour le tuyau liquide et 43° pour le tuyau gaz.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci à vous.
J'ai une clim réversible Daikin ARXM71R avec deux gainables pour chauffer ma cuisine/séjour/salon.
Elle a été installée il y a un peu moins de 2 ans et j'ai toujours eu des problèmes dès que les températures sont inférieures à 4°.
Le chauffagiste est intervenu plusieurs fois pour faire des réglages et même changer le groupe extérieur, mais le problème persiste... et il a jeté l'éponge... : dès qu'il fait moins de 4 degrés, elle a énormément de mal à chauffer.
Exemple, cette nuit, j'avais simplement baisser la consigne de 1 degré par rapport à la consigne jour.
Elle s'est remise à chauffer à 6h et 3h30 après, j'ai simplement réussi à gagner 0.2 degrés... (température extérieure : 1 degré)
Sur 1h de cycle, elle se met en mode dégivrage (durée : 10 minutes) toutes les demi-heures et ensuite il lui faut bien 5 minutes pour souffler de l'air à plus de 25 degrés. Résultat : elle ne chauffe que la moitié du temps.
Au maximum, par ces températures, elle souffle de l'air à 35-36° avec des valeurs groupes suivantes : T° entrée d'air : 14°, T° de l'échange de chaleur : 40° pour le tuyau liquide et 43° pour le tuyau gaz.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci à vous.
29 décembre 2024 à 09:40
Questions / Réponses Climatisation 1
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Bonjour,
Déjà je pense par rapport à ce que vous décrivez à un manque de fluide dans l'installation.
Par ailleurs le ARXM71R est un monosplit. Êtes-vous sûr d'avoir deux gainables dans le plafond ?
Car de plus cette référence n'est pas compatible avec un multisplit.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà je pense par rapport à ce que vous décrivez à un manque de fluide dans l'installation.
Par ailleurs le ARXM71R est un monosplit. Êtes-vous sûr d'avoir deux gainables dans le plafond ?
Car de plus cette référence n'est pas compatible avec un multisplit.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 13:56
Questions / Réponses Climatisation 2
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Merci AAC pour votre réponse.
Elle est associée à une unité intérieure FBA71A9 avec trois sorties : deux plénums rectangulaires (1 bureau & 1 séjour) & 1 bouche circulaire. Les trois pièces sont reliées entre elles (pas de porte) et il n'y a qu'un seul thermostat de température (télécommande câblée Madoka) pour commander l'ensemble.
Suite aux problèmes, l'unité avait été déchargée et rechargée en fluide.
Est-ce que ce mauvais comportement (impossible de souffler à plus de 35-36° par des températures inférieures à 4°) pourrait s'expliquer par un manque de fluide ?
Merci.
Elle est associée à une unité intérieure FBA71A9 avec trois sorties : deux plénums rectangulaires (1 bureau & 1 séjour) & 1 bouche circulaire. Les trois pièces sont reliées entre elles (pas de porte) et il n'y a qu'un seul thermostat de température (télécommande câblée Madoka) pour commander l'ensemble.
Suite aux problèmes, l'unité avait été déchargée et rechargée en fluide.
Est-ce que ce mauvais comportement (impossible de souffler à plus de 35-36° par des températures inférieures à 4°) pourrait s'expliquer par un manque de fluide ?
Merci.
29 décembre 2024 à 15:13
Questions / Réponses Climatisation 3
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Bonjour,
Quel est le volume à traiter, la date de construction et la région ?
Oui le manque de puissance peut venir d'un manque de fluide. En demande à fond on devrait avoisiner en sortie plafond une température de 50°C.
Par ailleurs quelle est la distance entre l'unité intérieure et le groupe extérieur ? En effet au delà de 10m il faut faire un complément de charge.
Est-ce que les gaines de soufflage sont isolées ? Quelles sont les longueurs de ces dernières ? Est-ce qu'elles sont bien tendues ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quel est le volume à traiter, la date de construction et la région ?
Oui le manque de puissance peut venir d'un manque de fluide. En demande à fond on devrait avoisiner en sortie plafond une température de 50°C.
Par ailleurs quelle est la distance entre l'unité intérieure et le groupe extérieur ? En effet au delà de 10m il faut faire un complément de charge.
Est-ce que les gaines de soufflage sont isolées ? Quelles sont les longueurs de ces dernières ? Est-ce qu'elles sont bien tendues ?
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 16:25
Questions / Réponses Climatisation 4
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Merci AAC pour votre aide.
La maison est de 2002 (avec ré-isolation des combles il y a 5 ans) en région Toulousaine.
Le volume à chauffer est de l'ordre de 200 m3 je dirais.
Avec des températures plus clémentes, on arrive à des températures en sortie de bouche de 42-43° (ce qui est en permanence le cas dans le coin nuit, même avec des températures inférieures à 4°).
Concernant la distance entre l'UE & l'UI, je dirais de l'ordre de 8 mètres.
Oui les gaines de soufflage sont isolées. En terme de longueur, je dirais 2.5m, 5m et 7m. Sont-elles bien tendues ? Je le suppose, mais pas évident à savoir car les combles ne sont pas très accessibles...
Encore merci.
Eric
La maison est de 2002 (avec ré-isolation des combles il y a 5 ans) en région Toulousaine.
Le volume à chauffer est de l'ordre de 200 m3 je dirais.
Avec des températures plus clémentes, on arrive à des températures en sortie de bouche de 42-43° (ce qui est en permanence le cas dans le coin nuit, même avec des températures inférieures à 4°).
Concernant la distance entre l'UE & l'UI, je dirais de l'ordre de 8 mètres.
Oui les gaines de soufflage sont isolées. En terme de longueur, je dirais 2.5m, 5m et 7m. Sont-elles bien tendues ? Je le suppose, mais pas évident à savoir car les combles ne sont pas très accessibles...
Encore merci.
Eric
29 décembre 2024 à 16:54
Questions / Réponses Climatisation 5
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Bonjour,
Avec les éléments que vous avez fournis, je pense que la charge de fluide est correcte. Mais en faisant un rapide bilan thermique je penche désormais pour un sous dimensionnement de votre installation.
En effet votre maison est de 2002 et un bilan thermique simplifié nous donne :
200M3 X 30 (20°C intérieur par -10°C) X 1,1 (Coef. déperdition maison 2002) = 6600 soit un besoin chauffage de 6,600 Kw.
Vos besoins sont donc de 6,600Kw et votre machine fournie par +7°C 7,500Kw, par -5°C 4,640Kw.
Donc en températures positives aucun problème mais en négatif pas assez puissant.
Compte tenu des pertes de puissance en températures négatives on aurait dû vous installer.
Besoin chauffage 6,600Kw / 60% (performances par -10°C) = 11Kw.
Je pense qu'aucun bilan thermique même simplifié n'a été fait.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avec les éléments que vous avez fournis, je pense que la charge de fluide est correcte. Mais en faisant un rapide bilan thermique je penche désormais pour un sous dimensionnement de votre installation.
En effet votre maison est de 2002 et un bilan thermique simplifié nous donne :
200M3 X 30 (20°C intérieur par -10°C) X 1,1 (Coef. déperdition maison 2002) = 6600 soit un besoin chauffage de 6,600 Kw.
Vos besoins sont donc de 6,600Kw et votre machine fournie par +7°C 7,500Kw, par -5°C 4,640Kw.
Donc en températures positives aucun problème mais en négatif pas assez puissant.
Compte tenu des pertes de puissance en températures négatives on aurait dû vous installer.
Besoin chauffage 6,600Kw / 60% (performances par -10°C) = 11Kw.
Je pense qu'aucun bilan thermique même simplifié n'a été fait.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 18:49
Questions / Réponses Climatisation 6
Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés
Merci AAC pour ce complément d'informations.
Je suis d'accord avec vous que le groupe est un peu sous-dimensionné, mais... pour des températures négatives. Entre 1 et 3°, je ne devrais pas avoir les problèmes que j'ai.
Surtout que je trouve un comportement bizarre : A 12h30, j'ai enfin réussi à atteindre la température de consigne qui s'est mise à décroitre toute l'après-midi.
Ayant un peu frais à 18h30 (-1.5° en dessous de la température de consigne) et car elle soufflait de l'air à 26°, j'ai augmenté la température de consigne de 2°, elle s'est alors mise à souffler à 42°. 5 minutes après, j'ai rabaissé la température de consigne de 2° pour revenir à celle habituelle et elle a continué à souffler à... 42°pendant plus d'une heure pour ré-atteindre la température demandée (alors qu'il faisait 3-4° degrés dehors).
Courbe de température en photo.
Ce n'est pas la première fois que je constate que si j'augmente temporairement la température de consigne, elle se met à chauffer plus fort... ???
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis d'accord avec vous que le groupe est un peu sous-dimensionné, mais... pour des températures négatives. Entre 1 et 3°, je ne devrais pas avoir les problèmes que j'ai.
Surtout que je trouve un comportement bizarre : A 12h30, j'ai enfin réussi à atteindre la température de consigne qui s'est mise à décroitre toute l'après-midi.
Ayant un peu frais à 18h30 (-1.5° en dessous de la température de consigne) et car elle soufflait de l'air à 26°, j'ai augmenté la température de consigne de 2°, elle s'est alors mise à souffler à 42°. 5 minutes après, j'ai rabaissé la température de consigne de 2° pour revenir à celle habituelle et elle a continué à souffler à... 42°pendant plus d'une heure pour ré-atteindre la température demandée (alors qu'il faisait 3-4° degrés dehors).
Courbe de température en photo.
Ce n'est pas la première fois que je constate que si j'augmente temporairement la température de consigne, elle se met à chauffer plus fort... ???
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 décembre 2024 à 21:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 8. Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
- N°3914 : Bonjour, Je me présente, moi c'est Christophe, j'ai bien parcouru votre forum, mais je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien, d'autant plus que ma clim est un modèle récent... du coup merci d'avance pour votre aide ou avis...
- 9. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 10. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
- 11. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite