Bonsoir JIMA.
En fait je n’ai pas touché au branchement des raccordements CN 1 et CN2 (sur CN1 et CN2 il n’y a que deux fils C1 bleu et D1 marron et la terre pour l’unité 1 (du bas) et C2 bleu et D2 marron et la terre pour l’unité 2 (du haut)> pas de quatrième fil de commande et il n’y a pas de CN 3 non plus, le mode d’emploi de raccordement stipule bien que CN1 et dédié à l’unité 1 (du bas) et CN2 et dédié à l’unité 2 (du haut) (photos connexions jointes) la carte verte du GE de mon ami est faite pour commander 3 splits, mon GE à moi ne commande que deux splits, d’où les 3 clignotements de la carte de mon amie, concernant le seul clignotement de ma carte à moi (d’origine) je n’ai fait aucune manipulation particulière mais ce seul clignotement s'est fait tout seul et ce qu’après l’inversion des broches CN15 et CN16 manipulation conjointe de Dom-Aom et vous-même que j’ai faite pendant quelques jours jusqu'à ce que du froid ne sort plus de l’unité du bas alors j’ai tout rebranché d’origine et mis tout le système en mode forcé (services SW) et c'est qu’à ce moment que je me suis rendu compte que la led 304 ne clignotait qu’une fois au lieu de deux précédemment (car quand il y avait deux clignotements de ladite led seule l’unité 1 (du bas faisait du frais).
Concernant la règle de planéité je n’en possède pas, mais j’ai inspecté plusieurs fois les deux cartes et je n’ai trouvé aucun condensateur plane ou gonflé ou explosé ou tache noirâtre de brûlure ou soudure cassée (inspection faite à l’aide de lunettes microscopiques) (photos jointes également).
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachidépannage carte clim HitachiDépannage carte clim Hitachidépannage carte clim Hitachidépannage carte clim Hitachi

10 août 2018 à 00:37
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonjour Dom-Aom, là actuellement mon ami est en vacances pendant encore huit jours environ, dès son retour je lui demanderai qu'il me prête sa grande carte et je l'essayerai avec ma carte verte oui, concernant les tests il a beaucoup plu aujourd’hui dans ma région et avec l'eau c'est dangereux d'effectuer lesdits tests, du coup ce week-end j’effectuerai les tests demandés tranquillement et vous tiendrais aux faits des résultats. Cordialement.
09 août 2018 à 14:15
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Publicité

Précision supplémentaire j’ai remis CN15 avec CN15 et CN16 avec CN16 (branchement d’origine).
09 août 2018 à 00:13
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonsoir JIMA.
Pour les unités intérieures j’ai branché l’unité no 1 (du bas) à la borne CN 1 et son cuivre à outdoor 1 et l’unité no 2 (du haut) sur l’an borne CN2 et son cuivre à outdoor 2, pour les tensions : J’ai testé les borniers et donc, UI éteinte, tension au bornier : 34.9 v pour les deux sorties.
Et UI en fonctionnement : Unité 1 :32.7 v et unité 2 : 34.3v (pas de frais sortant des deux unités et pas de déclenchement du ventilateur GE et pas de froid au sortie cuivre du GE non plus) (toujours un seul clignotement de la led 304).
Cordialement.
09 août 2018 à 00:11
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom j’effectue ces manipulations de test au plus vite, et les températures demandées au UI sont au Max j’ai mis 16 degrés exprès en mode climatisation.
JIMA pour le fou en plus. tongue
Oui pour la carte d’origine le clignotement est passé de deux fois (à l’origine) à une fois actuellement, du coup vous voulez des photos du bornier de raccordement électrique ou celle du gaz (les cuivres) ?
Cordialement.
08 août 2018 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom, en déposant la carte d’origine j’ai testé comme vous me l’avez dit : entre "BEN-0V" et "BEN-12V" et je trouve 0.00 v que ce soit par les connexions de la face de la carte ou sur l’arrière (Il y a des points de soudure).
Puis entre 0v et 12v : j’obtiens 0.14 v et entre 0v et -5v : j’obtiens 0.00v et entre 0v et + 5v j’obtiens 0.00.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachi

08 août 2018 à 14:58
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Re bonjour Dom-Aom et JIMA. smile

J’ai récupéré la carte mère d’un ami qui a presque le même GE que le mien (réf : RAM-53qh5 tri-split) la seule différence que j’ai pu voir sur cette carte c’est qu’une troisième connexion, et une troisième broche sont présentes (entourée en vert sur photo et en rouge c’est la carte d’origine), j’ai connectée ladite carte à mon GE et j’ai mis en mode forcé (bouton service SW) et le ventilo s'est enclenché et les deux UI produisent du froid (clignotement minuterie orange des UI mais c'est normal en mode forcé).
Par contre quand je coupe le jus au disjoncteur et que je le remets, la led 304 clignote 3 fois sur cette carte, puis quand j’allume l’unité 1 (du bas) déclenchement du ventilo du GE 10 secondes puis il s’éteint automatiquement alors que je n’éteins pas l’unité 1, après je coupe le jus au disjoncteur, je le remets et j’allume l’unité deux quand je l’allume le ventilo du GE ne s’enclenche pas et toujours la led 304 clignote 3 fois.

Cordialement.
P. S. : je donne cette info afin d’exclure un problème éventuel de la carte principale, et je possède toujours la carte de mon ami.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage carte clim hitachi 058depannage carte clim hitachi 059depannage carte clim hitachi 060

08 août 2018 à 14:24
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonjour Dom-Aom.
J’ai testé les borniers et donc, UI éteinte, tension au Bornier : 34.9 v pour les deux sorties.
Et UI en fonctionnement : Unité 1 :32.7 v et unité 2 :34.3v (pas de frais sortant des deux unités et pas de déclenchement du ventilateur GE et pas de froid au sortie cuivre du GE non plus) (toujours un seul clignotement de la led 304).
Concernant les tests des autres alimentations, je fais ces tests car déposées ou carte sur le groupe et alimentée en 220 v ?
Cordialement.
08 août 2018 à 12:39
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Erratum : j’ai enclenché le mode forcé par le SW du GE, au bornier l’unité du bas (1) est branchée électriquement et cuivre sur outdoor 1 et l’unité du haut (2) est branchée électriquement et cuivre sur outdoor 2, là actuellement l’unité du bas (1) ne produit presque pas de froid mais de la ventilation normale et son cuivre à la sortie du GE est à peine froid, par contre l’unité du haut (2) produit du froid limite glacial et son cuivre à la sortie du GE et très frais quant à lui, totalement incompréhensible cette clim. funk
08 août 2018 à 00:53
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonsoir JIMA.
Je suis désolée mais je n’ai pas pu vous répondre avant pour cause de travail de journées, j’ai lu votre message mais malheureusement je ne suis pas équipée à ce point pour effectuer les tests prescrits, de plus nouveau rebondissement dans cette affaire (message pour Dom-Aom également) depuis hier soir aucun frais ne sort d’aucune UI et non déclenchement du ventilateur GE non plus, j’ai ré-effectué la méthode (mélangée de JIMA et de Dom) c’est à dire mettre en marche coupée le jus intervertir CN15 demandée du frais etc. etc., mais rien à faire pas de frais nul part ni déclenchement du ventilo, tout à l’heure en montant mettre le système en marche forcée par le bouton service SW du GE (pour voir si ce n’était pas un problème de fuite de gaz) je m'aperçois que la led 304 ne clignote qu’une fois maintenant (au lieu de deux fois habituellement).
Je mets en marche forcée et là le système se déclenche le ventilo tourne, les deux UI produisent de l’air frais (clignotement orange de la minuterie sur les 2 UI mais cela est normal en mode forcée), vraiment je ne sais plus quoi penser de cette clim actuellement mad et je ne peux avoir du froid qu’en mode forcé.
En attente d’éventuelle solution.
Merci d’avance. smile

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème carte clim Hitachi

07 août 2018 à 23:34
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Certes dom ça dépasse de très loin mes capacités je suis d’accord avec vous titter effectivement rien ne sert de parler anglais à un chinois sourd vous avez raison, mais je ne voyais pas du tout cela ainsi.
En tout cas j’ai appris un truc supplémentaire c’est que les mecs d’Hitachi sont vraiment compliqués en fait, mais bon on verra ce que ça donnera par la suite, s'il vous vient une idée je suis preneur.
À bientôt j’espère (d’homme à hommes). tongue
06 août 2018 à 00:22
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonsoir JIMA,
Toujours prêt à régler ce problème tongue pas de souci je démonte la carte ça prend 30 secondes et je la remonte aussitôt, dites-moi toutes les manipulations et tests à faire et je les ferai à la lettre, pour les tensions aux bornes 1 et 3 de CN1 je ne l’ai toujours pas prise car j’étais sur le souci de pouvoir déclencher les deux UI en même temps (mais maintenant que j’ai bien compris la manipulation je peux passer à autre chose et la refaire autant de fois que je veux), merci à dom-Aom et à vous.
Là re-dites moi svp tout ce que je dois faire point par point et dès demain je récupère la grande échelle (que j’ai dû rendre momentanément) et je m’y collerai directement.
P. S. : je dis point par point car je suis vraiment bricoleur du dimanche et tout ce qui est tension et autres langages techniques je le comprends facilement à condition qu’on utilise un langage avec décodeur en mode néophyte total. titter
Je reste à l’affût de vos recommandations, cordialement.
05 août 2018 à 21:58
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Re Dom-Aom.

Réponse bien reçue et manipulation effectuée tout roule, unité du haut en position 1 et celle du bas en position 2 les deux rafraîchies juste celle du bas moins mais c'est déjà énorme comparé à rien. smile

Concernant l’idée que j’ai eu dites-moi votre avis, en couplant les deux broches de fils blanc et rouge et en les reliant sur la broche CN15 (J’ai bien compris que rien est à brancher sur la broche CN16 de la carte mère) du GE et branchant ses deux broches reliées entre elles sur la broche CN15 de la carte mère est-ce que cela permettra de commander le déclenchement du compresseur par l’une des deux unités indépendantes l’une de l’autre ?
Et est-ce que du frais sortira de l’une d’entre elles en laissant éteinte l’autre ?
Je reste toujours dans l’attente d’une éventuelle autre solution mais pour l’instant ça me dépanne bien, en tout cas merci. biggrin
05 août 2018 à 20:37
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Re JIMA, je viens de retrouver la réponse n°33, je vous ai répondu en réponse 36 et 38. smile
05 août 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonjour JIMA tout d’abord merci pour l’aide apportée mais je ne vois pas ce que je devais vous répondre à la réponse 33 (car je ne vois pas de quoi cette réponse parle ?).
Et bien entendu je continuerai à chercher une solution pour régler ce problème définitivement car cette solution étant une solution de dépannage effectivement. loveliness

Bonjour Dom-Aom, merci pour l’aide apportée bien entendu et effectivement je n'avais pas compris le jeu de mot. dizzy
J’ai effectué votre technique et en mélangeant la technique de JIMA (pour pouvoir avoir l’unité d’en haut en tant qu’unité principale et celle d’en bas en secondaire, seul bémol en suivant exactement vos recommandations et aussi l’erratum, l’unité d’en haut déclenche bien le compresseur par contre celle du bas gentille mais elle ne ventile pas, faire frais mais que de l’air normal.
Pourtant après avoir coupé le jus en plein fonctionnement j’ai bien branché la broche de fils blanc (cn15) sur la broche CN16 (rouge de la carte mère, bien entendu j’ai interverti les alimentations des UI au bornier du GE).
Si vous aviez la possibilité de me re-donner la méthode complète en un seul message de sorte à ce que l’unité du haut devient l’unité principale et que celle du bas devienne secondaire (car la nuit j’ai plus besoin de frais dans la chambre que dans le salon).
Une idée me vient dites-moi votre avis, en mettant la broche de fil blanc (CN15) sur la broche CN16 de la carte mère du GE mais en faisant relier les fils de la broche de fils CN15 avec CN16 est-ce que cela permettra de commander le déclenchement du compresseur par l’une des deux unités indépendantes, l’une de l’autre et est-ce que du frais sortira de l’une d’entre elles en laissant éteinte l’autre ?
Et pour finir un grand merci au modérateur à qui je donne beaucoup de boulot effectivement titter, car j’écris à partir d’un téléphone et celui-ci corrige comme il veut quand il veut des mots pourtant bien orthographiés, un grand merci à vous modérateur. smile
05 août 2018 à 17:41
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Par contre un point reste étonnant et je ne sais pas si cela a un lien direct ou pas avec mon problème, quand j’enclenche la minuterie de la mise en veille (par la télécommande) (manipulation faite il y a 1 semaine avant que dom ne me prescrive ses ordonnances ;)) les deux racks se mettent à souffler très doucement (pour le rack 1 de l’air frais et le rack no 2 de l’air normal) et même si j’augmente la puissance de ventilation à 3 ou 4 bars ou que je mets sur mon automatique en mode veille programmée à 1h, 2h, 3h ou 7h (alors que dans le salon ou dans la chambre le thermomètre affiche 32 degrés) les racks continuent à ventiler très doucement (le rack no 1 se trouve dans le salon : 3.5 k et le rack no 2 se trouve dans la chambre 3.5 kg aussi réf des racks : rak-35nh6). titter
05 août 2018 à 13:51
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

dom-OAM, je suis parti contrôler la température en haut, est de 32 degrés, là je suis actuellement à 27 degrés. lol
Donc si j'ai bien compris là je laisse les branchements tels quels et à chaque fois que je voudrais du frais en haut faudra que le bas soit allumé ? (car actuellement le bas uniquement déclenche le compresseur et une fois le compresseur en marche je me sers du frais d'en haut à ma guise), et si j'inverse les UI au bornier et je mets dans CN16 le câble qui arrivait dans CN15, (donc câble CN16 restant déconnecté) (sinon la vanne se fermerait si je mets le jus).
Dans ce cas, l'UI en bonne santé serait celle du haut, et je mettrai ou non du froid en bas avec la ventilation.
Dans ce cas l'unité directrice deviendrait celle du haut et non celle du bas ce qui est le cas actuellement ? funk
05 août 2018 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Re-bonjour JIMA et dom-OAM, voilà j’ai interverti les câbles des deux unités entre eux et le problème permute à nouveau (déclenchement du compresseur par l’unité 2 quand elle est raccordée à la borne 1 du GE et inversement quand j’intervertis à nouveau les câbles aux bornes GE, de ce fait l’unité intérieure no 2 n’est plus à remettre en cause vu qu’elle fait bien son boulot quand elle est branchée à la borne no 1 du GE.
Donc on en déduit comme l’a dit dom-OAM que la vanne du froid no 2 reste fermée due au problème de communication entre le GE et le rack no 2.
Aussi dom-OAM concernant la manipulation que vous m’avez préconisée hier je l’ai re-effectuée tout à l’heure en respectant point par point les manœuvres à effectuer et j’obtiens là un résultat différent du froid sort de l’Ui 1 et de l’UI 2.
De la condensation est présente sur les cuivres des sorties outdoor 1 et 2 du GE (les leds 301 et 303 sont rouge fixe ce qui est normal et les 304 clignotant deux fois comme d’habitude). En attente de futures instructions.... :)
JIMA je ne peux intervertir les connecteurs CN1 et CN2 car ils ne sont pas du tout identiques.
Cordialement.
P. S. : je m’assure du déclenchement du compresseur de cette manière; tongue

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage split rak-35nh6 Hitachidépannage carte clim Hitachi ram-55qh5

05 août 2018 à 11:16
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonjour Dom-Aom,
J'ai coupé le jus, j'ai interverti les broches rouge et blanche (CN 15 ET CN 16) puis j'ai remis le jus et j'ai mis le rack 1 sur clim, le compresseur s'est enclenché et ça a fait du froid, au bout de 30 sec j'ai coupé le jus à l'aide du disjoncteur et j'ai remis la broche CN15 sur le bornier blanc et laissant CN16 débranché (broche rouge débranchée) le temps de monter sur l’échelle et faire cette manip le GE a fait de légers bruits (et j'ai vu la led 304 clignoter 2 fois en vert) et j'ai demandé du froid avec l'unité 1 et j'ai vu que le compresseur ne s’était pas enclenché et le temps de monter à l’étage pour allumer l'unité 2 j'ai vu que le compresseur ne tournait toujours pas, j'ai quand même allumé le rack 2 mais rien, le compresseur ne s'est pas déclenché.
J'ai coupé le jus une 3eme fois et j'ai rebranché la broche CN 16 (rouge) sur le bornier rouge et j'ai remis le jus puis demandé du froid par le rack 1 et le compresseur s'est enclenché (j'ai quand même allumé le rack 2 mais rien pas de froid) (RACK 1 = UNITÉ QUI FONCTIONNE / RACK 2 UNITÉ QUI POSE PROBLÈME).
P. S. : concernant la proposition de JIMA je me disais bien que l'unité n’était pas à remettre en cause mais vraiment pour enlever le doute je vais intervertir l'alimentation des borniers (rack 1 et pour être certain à nouveau que le rack 2 enclenche le compresseur).
Cordialement.
05 août 2018 à 09:07
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonsoir JIMA, tout d’abord merci pour votre implication dans la résolution de ce problème qui me rend complètement chèvre mad
Quand vous dites : En mode ohmmètre, mesurez sur les UI les sondes de batterie et les sondes ambiantes.
Connecteur CN1, bornes 1 et 2 pour la sonde batterie.
Connecteur CN2, bornes 11 et 3 pour la sonde d'ambiance.
Je prend la mesure en ohmmètre en m’étant le multimètre sur 200? (Tout comme quand j’ai mesurée les ohmmètre sur la carte mère du GE) ? et aussi je fait ce test UI éteinte et en débranchant toutes les connexions des cartes électroniques des UI?
Merci d’avance smile
(Précision : je suis simplement un bricoleur du dimanche qui aime bien touchée un peut à tout mais dans ce cas précis j’aimerai m’en passée et profitez de dormir au frais) titter
04 août 2018 à 23:57
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Re-bonjour Dom-Aom.
Je viens d’effectuer la manipulation que vous m’avez dites, et après avoir remis le jus pour la deuxième fois le compresseur ne s’enclenche même pas, du coup aucun frais ne sort des deux unités (pour info la led 304 continue à clignoter à deux fois même après cette manipulation).
Cordialement.
04 août 2018 à 20:25
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonjour JIMA,
Pour information (que je n’ai peut-être pas précisé) j’avais interverti les alimentations des UI entre elles et j’ai enclenché l’unité défectueuse, le compresseur s'est enclenché et seul du froid ne sortait pas de celle-ci mais cela est normal car je n’avais pas permuté les cuivres du coup l’unité qui n’est pas défectueuse s'est mise à geler (ce qui est normal car cette unité n’était pas allumée mais recevait du froid) j’ai fait cette manipulation justement pour m’assurer du bon fonctionnement de l’unité défectueuse et être sûr que celle-ci fonctionne normalement et ce test m’a démontré que l’unité en elle-même n’est pas à remettre en cause directement, mais comme le dit Dom c’est bien la communication de la carte mère du GE qui est défectueuse.
Je reste bien entendu à l’écoute de toutes vos remarques afin de trouver une éventuelle solution à ce problème que je trouve totalement incohérent. mad
Cordialement. smile
04 août 2018 à 09:56
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonjour Dom-Aom, j’ai bien reçu votre message mais étant au boulot toute la journée, j’essayerai la manipulation prescrite en rentrant dès ce soir et je vous donnerai le résultat.
Merci. biggrin
04 août 2018 à 09:24
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Aussi JIMA, je ne sais pas si j’ai bien expliqué que j’avais interverti les cartes mère des deux rack entre elles afin d’éliminer que la panne venait de là, mais hélas le problème ne change pas j’ai toujours la 1er unité qui ne pose aucun souci mais la deuxième reste avec le même problème qui est de ne produire aucun froid.
Cordialement.
P. S. : ce problème est entrain de me faire tourner en bourrique en gros. mad
03 août 2018 à 19:16
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonjour JIMA,
Je vous remercie pour l’aide que vous voulez m’apporter biggrin, mais pour être bien sûr que vous avez bien compris le souci, c’est que le deuxième rack ne produit pas de frais en fait, il s’allume, réagit très bien à toutes les commandes envoyées par la télécommande, le seul bémol actuellement c'est que quand j’allume le deuxième rack intérieur le compresseur ne s’enclenche pas et donc aucun froid ne sort de ladite unité, mais concernant le 1er rack tout est OK, le frais y sort sans aucun souci, le compresseur s’allume immédiatement et ventile sans souci.
Comme l’a dit Dom-Aom c'est vraiment un souci léger de communication entre le GE et la deuxième unité intérieure car la led 304 clignote deux fois vert ce qui indique un souci de communication avec la deuxième unité intérieure.
Je me permets de bien donner cette précision car (à part si j’ai mal compris) vous soupçonnez un souci d’alimentation électrique (en 35 V) entre le groupe extérieur et la deuxième unité intérieure ?
Cordialement. biggrin
03 août 2018 à 19:11
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

OK pas de souci, je reste à l’affut d’une éventuelle idée qui vous viendrait et vraiment merci pour le temps accordé même si le problème demeure. smile
03 août 2018 à 17:16
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonjour Dom-Aom.
Désolé de ne pas vous avoir répondu mais je travaillais ce matin, néanmoins j’ai effectué tous les tests que vous avez recommandés et j’obtiens pour le fil où il est écrit 0v et la broche no 1 du connecteur (BLU) j’obtiens 01.7 ohms.
Et même valeur entre le même fil et la broche 3, puis quand je relis les 2 cartes à l’aide du câble 2 X 11 fils, du fil (OV) au pied du connecteur 22 fils sur les broches 20 et 22 j’obtiens 01.6 ohms.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cartes clim Hitachi ram-55qh5 split rak-35nh6

03 août 2018 à 15:37
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bricovideo, message bien reçu je ferais attention à me connecter pour les futurs messages. tongue
Cordialement.
02 août 2018 à 21:15
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Ci-joint les photos de l’autre face de la carte ainsi que les deux côtés de l’autre carte, je vous remercie pour le temps que vous m’accordez pour la résolution de mon problème. biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
8e666dc4 9325 4097 b7e1 3483c686f64b.jpeg18ccfac4 a1ef 4c21 a810 dab0ec08ddca.jpeg4c83d091 a6dd 4c1a bb34 7e6834fdf34e.jpeg

Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

02 août 2018 à 21:13
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Re bonjour Dom-Aom,
J’ai pu tester x/x et j’obtiens toujours 00,4 ohms même pas les deux pattes se trouvant sur l’autre face de la carte, concernant le condensateur 811 effectivement c’est probablement un effet d’optique car j’ai pris ledit condensateur en photo microscopique et voilà le résultat (j’ai quand même fait les tests diode et le signal passe bien).
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
08aab467 6f4d 4086 a980 08cadd58d4c9.jpeg

02 août 2018 à 20:29
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Sayer, j'ai pu tout tester, pour le y/y j’obtiens 00.4, pour z/z 00.4, pareil en passant par l'autre face du circuit (c'est pas si simple que ça mais c'est faisable).
02 août 2018 à 12:29
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Effectivement je suis juste bricoleur en fait shocked, mais je vais faire exactement ce que vous m'avez dit et je vous tiens au courant. Merci. biggrin
02 août 2018 à 11:16
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

J’ai testé les pistes XX et yy en allant sur le continuité du circuit et je rentre dans le processeur mais j’ai la continuité sur les broches entrantes aux processeurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
3b2b1739 cbb2 478a adca 57e526d988fb.jpeg

01 août 2018 à 15:00
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Aussi j’ai une seule continuité entre la r536 et la broche no 1 de la Cn 22.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
test carte électronique clim Hitachi

01 août 2018 à 14:39
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom, je vais de tester toutes les pistes que vous m’avez indiquées et effectivement j’ai bien 1 ohm à chaque fois, concernant la probable coupure de la résistance entre r533/534 en fait elle est cachée par une légère saleté.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
test pistes circuit imprimé

01 août 2018 à 14:28
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Vous serait-il possible de m’entourer la broche no 2, les 2 Q502/503 ainsi que les deux pistes qui ont l’air coupé R532/533, car aux lunettes microscopique je n’ai pu les voir ?
Dès cette après-midi je m’occupe de vérifier tout ça en rentrant.
Merci au modérateur de vous avoir envoyée les originaux oui. biggrin
P. S. : Administrateur vous serait-il possible de communiquer mon e-mail à Dom-Aom afin de lui transmettre plus de photo en original ?
01 août 2018 à 12:36
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Aussi quand j’ai permuté, je n’ai permuté que les câbles électriques de raccordement et non pas le cuivres, j’ai pu déclenché le compresseur à l’aide du split no 2 mais ce sont les cuivres du split 1 qui se sont mis à geler (j’ai cette cette manipulation afin d’exclure le non fonctionnement de la carte mère du split 2) et ce test m’a permis de confirmer le bon fonctionnent des cartes mères des deux solutés.
01 août 2018 à 11:28
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonjour Dom-Aom,
Effectivement si je disjoncte tout, le split malade s’allume normalement mais le compresseur ne déclenche pas (cuivre outdoor 2 ne refroidit pas) et quand je permute le led 304 continue de clignoter deux fois également.
Cordialement.
01 août 2018 à 11:23
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonjour,
Ma clim me fait des misères, je possède une clim Hitachi ram-55qh5 avec deux Rzk rak-35nh6 c’est un Bi split.
Pour le première split aucun souci il s’allume fait du frais le compresseur tout est OK, mais pour le deuxième il s’allume répond à toutes les commandes de la télécommande mais il ne fait pas de frais.
J’ai démonté la carte mère et la carte d’alimentation et je les ai nettoyées entièrement, car au départ pas de frais ne sortait d’aucun split mais après nettoyage des deux cartes le problème a été résolu mais qu’à moitié. mad
Pourriez-vous me donnez un coup de main et me tirer cette épine du pied (P. S. : surtout Dom-Aom qui a l’air d’être un spécialiste Hitachi).
Merci d’avance. smile
J’ai mis les photos de la carte pas nettoyée (zoom sur le problème) et la même carte après nettoyage et soufflage de celle-ci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachidépannage carte clim Hitachi

Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
01 août 2018 à 10:40
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bonjour.

J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5.
Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume mais pas de frais.
Sur la carte du GE clignotement de la LED ld 304 (vert deux fois) et j’ai nettoyé la carte main entièrement ainsi que la carte d'alimentation.
J'ai aussi fait une permutation des Splits le problème permute aussi.
Merci d'avance.
01 août 2018 à 05:51
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6