Question forum dépannage climatisation : Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonjour.

J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5.
Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume mais pas de frais.
Sur la carte du GE clignotement de la LED ld 304 (vert deux fois) et j’ai nettoyé la carte main entièrement ainsi que la carte d'alimentation.
J'ai aussi fait une permutation des Splits le problème permute aussi.
Merci d'avance.
01 août 2018 à 05:51
Réponse 1 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonjour,
Ma clim me fait des misères, je possède une clim Hitachi ram-55qh5 avec deux Rzk rak-35nh6 c’est un Bi split.
Pour le première split aucun souci il s’allume fait du frais le compresseur tout est OK, mais pour le deuxième il s’allume répond à toutes les commandes de la télécommande mais il ne fait pas de frais.
J’ai démonté la carte mère et la carte d’alimentation et je les ai nettoyées entièrement, car au départ pas de frais ne sortait d’aucun split mais après nettoyage des deux cartes le problème a été résolu mais qu’à moitié. mad
Pourriez-vous me donnez un coup de main et me tirer cette épine du pied (P. S. : surtout Dom-Aom qui a l’air d’être un spécialiste Hitachi).
Merci d’avance. smile
J’ai mis les photos de la carte pas nettoyée (zoom sur le problème) et la même carte après nettoyage et soufflage de celle-ci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachidépannage carte clim Hitachi

Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
01 août 2018 à 10:40
Réponse 2 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Image du jour BricoVidéo.
Bonjour à toutes et à tous. Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 467 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Ektachrome is back. Photo Patrice Faro. Pour les passionnés de photographie argentique, voici mes premiers essais de la nouvelle pellicule Ektachrome E100. Test Ektachrome E100
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
01 août 2018 à 11:03
Réponse 3 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Avec le câblage normal, je suppose que si vous arrêtez tout et que vous mettez en marche le split malade le groupe ne se met pas en route. Confirmez.

Car 2 flash en 304 signifient absence de communication entre UE et UI n°2. Dans votre manip vous dites que le problème permute. Et que devient alors la 304?

Cordialement, Dom.
01 août 2018 à 11:19
Réponse 4 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonjour Dom-Aom,
Effectivement si je disjoncte tout, le split malade s’allume normalement mais le compresseur ne déclenche pas (cuivre outdoor 2 ne refroidit pas) et quand je permute le led 304 continue de clignoter deux fois également.
Cordialement.
01 août 2018 à 11:23
Réponse 5 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Aussi quand j’ai permuté, je n’ai permuté que les câbles électriques de raccordement et non pas le cuivres, j’ai pu déclenché le compresseur à l’aide du split no 2 mais ce sont les cuivres du split 1 qui se sont mis à geler (j’ai cette cette manipulation afin d’exclure le non fonctionnement de la carte mère du split 2) et ce test m’a permis de confirmer le bon fonctionnent des cartes mères des deux solutés.
01 août 2018 à 11:28
Réponse 6 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Donc ça confirme un pb sur les cartes de l'UE. Je dis LES car c'est l'autre carte qui reçoit en premier les signaux émanant des UI et les "extrait" des lignes 35V au moyen de petits transfos.

Sur vos photos, il y a un peu de corrosion cuivre vers le 14-pattes IC5, vérifier la continuité de la piste qui arrive sur la broche 2. Pareil vers Q502/503 proche d'un coin de la carte. On dirait même, à confirmer, que 2 pistes sont coupées entre les transistors et R532/533.

Merci à notre GENTIL modérateur de m'avoir envoyé vos originaux en haute résolution. :-)
01 août 2018 à 12:29
Réponse 7 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Vous serait-il possible de m’entourer la broche no 2, les 2 Q502/503 ainsi que les deux pistes qui ont l’air coupé R532/533, car aux lunettes microscopique je n’ai pu les voir ?
Dès cette après-midi je m’occupe de vérifier tout ça en rentrant.
Merci au modérateur de vous avoir envoyée les originaux oui. biggrin
P. S. : Administrateur vous serait-il possible de communiquer mon e-mail à Dom-Aom afin de lui transmettre plus de photo en original ?
01 août 2018 à 12:36
Réponse 8 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour foufoufoufou.
Pas de problème après l'accord de Dom-Aom.
L'équipe du forum dépannage climatisation.
01 août 2018 à 13:11
Réponse 9 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Pour l'instant, l'envoi de photos additionnelles ne se justifie pas. Et si une valait vraiment le coup, le forum est là pour l'accueillir.

Testez la continuité (moins d'un ohm) entre X-X, Y-Y et Z-Z, sans oublier celle entre chaque Y et la piste de l'autre côté qui est connectée à YY, et pareil pour ZZ. Vous pouvez vérifier votre mode opératoire avec une des 4 autres configurations saines.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
4fou014fou02

01 août 2018 à 14:02
Réponse 10 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Dom-Aom, je vais de tester toutes les pistes que vous m’avez indiquées et effectivement j’ai bien 1 ohm à chaque fois, concernant la probable coupure de la résistance entre r533/534 en fait elle est cachée par une légère saleté.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
test pistes circuit imprimé

01 août 2018 à 14:28
Réponse 11 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Aussi j’ai une seule continuité entre la r536 et la broche no 1 de la Cn 22.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
test carte électronique clim Hitachi

01 août 2018 à 14:39
Réponse 12 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
J’ai testé les pistes XX et yy en allant sur le continuité du circuit et je rentre dans le processeur mais j’ai la continuité sur les broches entrantes aux processeurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
3b2b1739 cbb2 478a adca 57e526d988fb.jpeg

01 août 2018 à 15:00
Réponse 13 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
A bien y réfléchir, je vous ai peut-être donné des consignes en surestimant vos connaissances en électricité. Je les reformule en les détaillant.

Tester la continuité Y-Y veut dire : mettez l'ohmmètre sur 200 ohms, une pointe sur un Y, l'autre pointe sur l'autre Y. Vous devez lire une fraction d'ohm, peut-être 0.5. En tous cas la même valeur que vous liriez sur une des 4 autres configurations identiques à quelques mm de là. J'ai du mal à croire qu'au moins une des configs suspectes ne soit pas au delà. Attention, sur un multimètre, le chiffre "1" tout seul signifie que la mesure dépasse le calibre (200 ou 2000 ohms, par ex).

La liaison Y-Y passe sur un trou qui communique avec l'autre face du circuit. Tester qu'il y a bien aussi moins d'un ohm entre chaque Y et la piste de l'autre côté (pas forcément facile à faire seul, faites vous aider). Même chose pour Z-Z.

Tester jusqu'au microP ne sert à rien, car vous avez un transistor minuscule entre les endroits suspects et le microP.

"Aussi j’ai une seule continuité entre la r536 et la broche no 1 de la Cn 22" : hors sujet!
02 août 2018 à 10:30
Réponse 14 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Effectivement je suis juste bricoleur en fait shocked, mais je vais faire exactement ce que vous m'avez dit et je vous tiens au courant. Merci. biggrin
02 août 2018 à 11:16
Réponse 15 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Sayer, j'ai pu tout tester, pour le y/y j’obtiens 00.4, pour z/z 00.4, pareil en passant par l'autre face du circuit (c'est pas si simple que ça mais c'est faisable).
02 août 2018 à 12:29
Réponse 16 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bon, eh bien c'est étonnant, parce que les yy et zz sont bien amochés, quand même... Mais je vous crois.

Moins probable, l'autre site du post 9, tester quand même xx.

Reste à voir l'autre face de cette carte et les 2 faces de l'autre carte, puisque les signaux transitent par elle aussi. Vous pouvez poster 3 autres photos pour cela, mais pas plus.

Sinon, j'ai une autre piste intéressante, qui m'est apparue parce que j'ai le schéma électronique de la carte, merci Hitachi. Le signal de l'UI2 arrive sur votre carte par le connecteur à 2 rangées, broche 22, puis passe à travers le condensateur C811. Celui-ci semble avoir une fissure dans une de ses soudures, indiquée par la flèche.

Pour confirmer, utilisez le mode test de diode (calibre rouge en bas). Assurez-vous que l'appareil fait bien un bip quand on relie ses pointes de touche. Demandez à quelqu'un de pincer ensemble une pointe et une aiguille à coudre classique et de faire toucher l'endroit A par l'épingle. De votre côté, pincez ensemble une autre aiguille avec l'autre pointe de touche et venez toucher l'endroit B. Un bip DOIT se produire, sinon quelqu'un tient mal l'aiguille. Puis venez effleurer délicatement (travail sous loupe conseillé, loupe tenue par votre autre main) la zone A GAUCHE de la fracture indiquée par la flèche. Il y a là une trace de métal qui normalement fait partie de la soudure de droite. Si pas de bip, c'est que la fracture est totale et que le signal ne peut plus passer. Attention de ne JAMAIS toucher la fissure durant ces tests, car cela risquerait de refaire le contact et vous n'auriez pas la preuve qu'on cherche.

Si le test confirme mon soupçon, alors refaites la soudure, avec un fer pas trop chaud, et rapidement, sinon le composant pourrait bouger voire partir.

Mais ne nous emballons pas, je suis peut-être victime d'un effet d'optique. Rien ne vaut avoir la carte sous les yeux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
4fou03

02 août 2018 à 14:28
Réponse 17 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Re bonjour Dom-Aom,
J’ai pu tester x/x et j’obtiens toujours 00,4 ohms même pas les deux pattes se trouvant sur l’autre face de la carte, concernant le condensateur 811 effectivement c’est probablement un effet d’optique car j’ai pris ledit condensateur en photo microscopique et voilà le résultat (j’ai quand même fait les tests diode et le signal passe bien).
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
08aab467 6f4d 4086 a980 08cadd58d4c9.jpeg

02 août 2018 à 20:29
Réponse 18 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonsoir foufoufoufou.
Pourriez-vous penser quand vous proposez une réponse à être identifié sur le forum, car vos réponses risquent de ne pas être publiées car elles sont considérées comme des spams.
Cela nous fait du travail supplémentaire.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
02 août 2018 à 21:09
Réponse 19 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Ci-joint les photos de l’autre face de la carte ainsi que les deux côtés de l’autre carte, je vous remercie pour le temps que vous m’accordez pour la résolution de mon problème. biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
8e666dc4 9325 4097 b7e1 3483c686f64b.jpeg18ccfac4 a1ef 4c21 a810 dab0ec08ddca.jpeg4c83d091 a6dd 4c1a bb34 7e6834fdf34e.jpeg

Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

02 août 2018 à 21:13
Réponse 20 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bricovideo, message bien reçu je ferais attention à me connecter pour les futurs messages. tongue
Cordialement.
02 août 2018 à 21:15
Réponse 21 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bon, dommage! C'eut été une panne qui sort de l'ordinaire!

On va régler son compte à la grande carte. Près du connecteur à 11 broches marqué "BLU", vous avez un fil marqué "0V". Entre ce fil et la broche 1 du connecteur, vous devez avoir aux alentours d'un ohm, sans doute un peu moins. Même chose entre le fil et la broche 3.

Si vous reliez les 2 cartes avec le câble à 2 x 11 fils, mêmes mesures entre toujours le même fil et les broches 22 et 20 au pied du connecteur 22 fils.
03 août 2018 à 10:30
Réponse 22 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonjour Dom-Aom.
Désolé de ne pas vous avoir répondu mais je travaillais ce matin, néanmoins j’ai effectué tous les tests que vous avez recommandés et j’obtiens pour le fil où il est écrit 0v et la broche no 1 du connecteur (BLU) j’obtiens 01.7 ohms.
Et même valeur entre le même fil et la broche 3, puis quand je relis les 2 cartes à l’aide du câble 2 X 11 fils, du fil (OV) au pied du connecteur 22 fils sur les broches 20 et 22 j’obtiens 01.6 ohms.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cartes clim Hitachi ram-55qh5 split rak-35nh6

03 août 2018 à 15:37
Réponse 23 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
OK. Ces tests montrent que les petits transfos de la grande carte sont visibles de la petite, qu'il n'y a pas de soudure défaillante ou de câble défectueux. Ces transfos permettent la superposition des données binaires au 35V qui alimente les UI. Car les liaisons UE-UI se font en 2 fils, plus la terre, et c'est le moyen choisi par Hitachi pour faire dialoguer les unités.

J'ai bien peur d'avoir épuisé toutes mes idées sur cette panne... A priori le pb vient bien de cette carte verte. S'il me vient une idée, je la poste...

Cordialement, Dom.
03 août 2018 à 17:00
Réponse 24 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
OK pas de souci, je reste à l’affut d’une éventuelle idée qui vous viendrait et vraiment merci pour le temps accordé même si le problème demeure. smile
03 août 2018 à 17:16
Réponse 25 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

@Dom,
Pour que le dialogue entre deux unités soit efficace, il faut être à 2 non ?...:-)
Vous n'avez pas fait contrôler les tensions au niveau de l'unité intérieure.
Je n'ai pas la notice de ce matériel, pouvez-vous faire contrôler ce point ?
Cordialement, JIMA
03 août 2018 à 18:58
Réponse 26 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonjour JIMA,
Je vous remercie pour l’aide que vous voulez m’apporter biggrin, mais pour être bien sûr que vous avez bien compris le souci, c’est que le deuxième rack ne produit pas de frais en fait, il s’allume, réagit très bien à toutes les commandes envoyées par la télécommande, le seul bémol actuellement c'est que quand j’allume le deuxième rack intérieur le compresseur ne s’enclenche pas et donc aucun froid ne sort de ladite unité, mais concernant le 1er rack tout est OK, le frais y sort sans aucun souci, le compresseur s’allume immédiatement et ventile sans souci.
Comme l’a dit Dom-Aom c'est vraiment un souci léger de communication entre le GE et la deuxième unité intérieure car la led 304 clignote deux fois vert ce qui indique un souci de communication avec la deuxième unité intérieure.
Je me permets de bien donner cette précision car (à part si j’ai mal compris) vous soupçonnez un souci d’alimentation électrique (en 35 V) entre le groupe extérieur et la deuxième unité intérieure ?
Cordialement. biggrin
03 août 2018 à 19:11
Réponse 27 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Aussi JIMA, je ne sais pas si j’ai bien expliqué que j’avais interverti les cartes mère des deux rack entre elles afin d’éliminer que la panne venait de là, mais hélas le problème ne change pas j’ai toujours la 1er unité qui ne pose aucun souci mais la deuxième reste avec le même problème qui est de ne produire aucun froid.
Cordialement.
P. S. : ce problème est entrain de me faire tourner en bourrique en gros. mad
03 août 2018 à 19:16
Réponse 28 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Eh oui, Jima, quand on n'est pas impliqué dans un sujet du début à la fin, il y a des détails qui échappent, en l'occurrence que la permutation des cartes donnait les mêmes résultats. Et le 35V multiplexé avec les data arrive puisque l'UI en panne peut ventiler.

J'ai une imaginé une solution temporaire pour 4fou, sachant que certaines choses temporaires peuvent perdurer...

Pour qu'un split fasse du froid, il faut :
1/ que le compresseur et son ventilo fonctionnent
2/ que le split reçoive du gaz
3/ que le split puisse ventiler.
A priori, seule la condition 2 n'est pas remplie. Probablement parce que sans dialogue avéré l'UE lui coupe le gaz. On va tenter de lui en envoyer.

4fou, vous allez couper le jus et permuter les câbles qui arrivent sur CN15 (blanc) et 16 (rouge). Remettez le jus et avec l'UI saine vous demandez du froid. Une fois que le compresseur a tourné 30 secondes, vous coupez le jus d'un coup sec au disjoncteur de la clim. Vous remettez le câble original sur CN15, mais vous laissez le câble qui arrivait sur CN16 déconnecté. Vous remettez alors le jus et demandez à nouveau du froid avec l'UI saine. Si je n'ai pas fait d'erreur, à partir de ce moment, l'UI défaillante donnera du froid aussi si vous la mettez en mode ventilation. Essayez le mode froid pour éventuellement bénéficier de la coupure si la consigne est atteinte, mais je ne suis pas sûr que ça marche.

Cordialement, Dom.
04 août 2018 à 08:13
Réponse 29 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonjour Dom-Aom, j’ai bien reçu votre message mais étant au boulot toute la journée, j’essayerai la manipulation prescrite en rentrant dès ce soir et je vous donnerai le résultat.
Merci. biggrin
04 août 2018 à 09:24
Réponse 30 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Si la sonde de température de l'UI est défectueuse ou son circuit électrique n'est pas correct, le processeur verra que la température est atteinte et ce dernier ne donnera pas l'ordre de démarrage du compresseur.
Il faut contrôler ce point.
Cordialement, JIMA
04 août 2018 à 09:27
Réponse 31 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonjour JIMA,
Pour information (que je n’ai peut-être pas précisé) j’avais interverti les alimentations des UI entre elles et j’ai enclenché l’unité défectueuse, le compresseur s'est enclenché et seul du froid ne sortait pas de celle-ci mais cela est normal car je n’avais pas permuté les cuivres du coup l’unité qui n’est pas défectueuse s'est mise à geler (ce qui est normal car cette unité n’était pas allumée mais recevait du froid) j’ai fait cette manipulation justement pour m’assurer du bon fonctionnement de l’unité défectueuse et être sûr que celle-ci fonctionne normalement et ce test m’a démontré que l’unité en elle-même n’est pas à remettre en cause directement, mais comme le dit Dom c’est bien la communication de la carte mère du GE qui est défectueuse.
Je reste bien entendu à l’écoute de toutes vos remarques afin de trouver une éventuelle solution à ce problème que je trouve totalement incohérent. mad
Cordialement. smile
04 août 2018 à 09:56
Réponse 32 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Re-bonjour Dom-Aom.
Je viens d’effectuer la manipulation que vous m’avez dites, et après avoir remis le jus pour la deuxième fois le compresseur ne s’enclenche même pas, du coup aucun frais ne sort des deux unités (pour info la led 304 continue à clignoter à deux fois même après cette manipulation).
Cordialement.
04 août 2018 à 20:25
Réponse 33 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir 4fou,

Merci de votre rapport, je pense qu'avec de la patience on arrivera à vous dépanner.
Puisque vous avez remonté vos cartes électroniques, profitez pour comparer les deux tensions aux bornes des deux connecteurs qui alimentent chaque UI.
Cette tension doit être de 35V dc (tension continue) avec des fluctuations.
Hors tension et en mode ohmmètre, mesurez sur les UI les sondes de batterie et les sondes ambiantes.
Connecteur CN1, bornes 1 et 2 pour la sonde batterie.
Connecteur CN2, bornes 11 et 3 pour la sonde d'ambiance.

Pour la suite, il faudra comparer les valeurs de résistance des transistors dédiés au dialogue entre les unités et qui sont implantés dans la carte mère de l'UE.
Cordialement, JIMA
04 août 2018 à 22:31
Réponse 34 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonsoir JIMA, tout d’abord merci pour votre implication dans la résolution de ce problème qui me rend complètement chèvre mad
Quand vous dites : En mode ohmmètre, mesurez sur les UI les sondes de batterie et les sondes ambiantes.
Connecteur CN1, bornes 1 et 2 pour la sonde batterie.
Connecteur CN2, bornes 11 et 3 pour la sonde d'ambiance.
Je prend la mesure en ohmmètre en m’étant le multimètre sur 200? (Tout comme quand j’ai mesurée les ohmmètre sur la carte mère du GE) ? et aussi je fait ce test UI éteinte et en débranchant toutes les connexions des cartes électroniques des UI?
Merci d’avance smile
(Précision : je suis simplement un bricoleur du dimanche qui aime bien touchée un peut à tout mais dans ce cas précis j’aimerai m’en passée et profitez de dormir au frais) titter
04 août 2018 à 23:57
Réponse 35 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je suis très surpris que la manip ne marche pas. Elle consistait à rendre la vanne dédiée à l'UI HS passante, puis d'enlever son connecteur pour qu'elle ne quitte plus cet état (son fonctionnement est analogue à celui d'un moteur pas à pas). Confirmez les points suivants :
- Avant de commencer la manip, tous les câblages possibles étaient dans leurs positions originales.
- Vous n'avez agi que sur l'UI saine pour toutes les étapes.
- A la remise du courant, vous avez attendu l'éventuelle temporisation de 3 mn (protection compresseur).

Si vous recâblez tout à l'original (courant coupé), la clim refait bien du froid sur l'UI 1?

Pour les questions Jima : calibre 20000 ohms. Mais dans la mesure où, en permutant sur le bornier de l'UE les départs vers les UI, l'UI malade démarre bien le compresseur, c'est bien l'ensemble de l'UI, carte et sondes, qui est fonctionnel.
05 août 2018 à 08:31
Réponse 36 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonjour Dom-Aom,
J'ai coupé le jus, j'ai interverti les broches rouge et blanche (CN 15 ET CN 16) puis j'ai remis le jus et j'ai mis le rack 1 sur clim, le compresseur s'est enclenché et ça a fait du froid, au bout de 30 sec j'ai coupé le jus à l'aide du disjoncteur et j'ai remis la broche CN15 sur le bornier blanc et laissant CN16 débranché (broche rouge débranchée) le temps de monter sur l’échelle et faire cette manip le GE a fait de légers bruits (et j'ai vu la led 304 clignoter 2 fois en vert) et j'ai demandé du froid avec l'unité 1 et j'ai vu que le compresseur ne s’était pas enclenché et le temps de monter à l’étage pour allumer l'unité 2 j'ai vu que le compresseur ne tournait toujours pas, j'ai quand même allumé le rack 2 mais rien, le compresseur ne s'est pas déclenché.
J'ai coupé le jus une 3eme fois et j'ai rebranché la broche CN 16 (rouge) sur le bornier rouge et j'ai remis le jus puis demandé du froid par le rack 1 et le compresseur s'est enclenché (j'ai quand même allumé le rack 2 mais rien pas de froid) (RACK 1 = UNITÉ QUI FONCTIONNE / RACK 2 UNITÉ QUI POSE PROBLÈME).
P. S. : concernant la proposition de JIMA je me disais bien que l'unité n’était pas à remettre en cause mais vraiment pour enlever le doute je vais intervertir l'alimentation des borniers (rack 1 et pour être certain à nouveau que le rack 2 enclenche le compresseur).
Cordialement.
05 août 2018 à 09:07
Réponse 37 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
Si j'ai bien compris, les cartes ont été inversées mais pas les connecteurs, c'est ce qui vous est demandé en dernier.
En même temps que vous inversez les connecteurs d'alimentation, il faut inverser les connecteurs de détendeurs électroniques si vous voulez que votre manip soit efficace.
Il faut inverser CN16 avec CN15 et CN1 avec CN2 et faire fonctionner en mode clim d'abord clim HS(rack2) en ensuite clim OK (rack1).
Tous les connecteurs doivent être raccordés.
Pour dormir au frais il faut prendre son pied avant que la canicule s'en aille... :-)
Cordialement, JIMA
05 août 2018 à 10:45
Réponse 38 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Re-bonjour JIMA et dom-OAM, voilà j’ai interverti les câbles des deux unités entre eux et le problème permute à nouveau (déclenchement du compresseur par l’unité 2 quand elle est raccordée à la borne 1 du GE et inversement quand j’intervertis à nouveau les câbles aux bornes GE, de ce fait l’unité intérieure no 2 n’est plus à remettre en cause vu qu’elle fait bien son boulot quand elle est branchée à la borne no 1 du GE.
Donc on en déduit comme l’a dit dom-OAM que la vanne du froid no 2 reste fermée due au problème de communication entre le GE et le rack no 2.
Aussi dom-OAM concernant la manipulation que vous m’avez préconisée hier je l’ai re-effectuée tout à l’heure en respectant point par point les manœuvres à effectuer et j’obtiens là un résultat différent du froid sort de l’Ui 1 et de l’UI 2.
De la condensation est présente sur les cuivres des sorties outdoor 1 et 2 du GE (les leds 301 et 303 sont rouge fixe ce qui est normal et les 304 clignotant deux fois comme d’habitude). En attente de futures instructions.... :)
JIMA je ne peux intervertir les connecteurs CN1 et CN2 car ils ne sont pas du tout identiques.
Cordialement.
P. S. : je m’assure du déclenchement du compresseur de cette manière; tongue

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage split rak-35nh6 Hitachidépannage carte clim Hitachi ram-55qh5

05 août 2018 à 11:16
Réponse 39 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Ah bah voilà... quand on insiste... La manip devait marcher, à moins qu'une électrovanne soit HS ou un circuit qui l'alimente.

Le froid de UI "malade" est-il en quantité normale (avec la ventilation mise en marche)?

Si oui, alors votre installation SEMBLE réparée, mais elle ne l'est pas, on a truandé le système. Mais pour passer la canicule, c'est toujours ça de pris! Donc je conseille le fonctionnement suivant : l'unité bonne sera la seule à mettre le compresseur en marche. A vous de jouer avec l'UI HS, et de la mettre en marche ou non quand le compresseur tourne. Car elle ne pourra pas le déclencher, je pense que vous l'avez compris. Pour avoir du froid en haut (UI HS), il faudra donc qu'il y ait de la demande en bas.

Ou alors, effet bénéfique de l'intervention de Jima, vous pourriez (courant coupé) à la fois inverser les UI au bornier ET mettre dans CN16 le câble qui arrivait dans CN15, l'autre restant déconnecté (sinon la vanne se ferme quand on met le jus). Car si vous permutez "bêtement" les câbles CN15/16, alors vous n'aurez du froid qu'en haut, situation inverse de votre post initial. Dans ce cas, l'UI en bonne santé serait celle du haut, et vous mettriez ou non du froid en bas avec la ventilation.

Pas mal le coup du papier! Pour être puriste, vous visualisez en fait le ventilo, pas le compresseur, mais normalement ils vont +/- ensemble.
05 août 2018 à 12:48
Réponse 40 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
dom-OAM, je suis parti contrôler la température en haut, est de 32 degrés, là je suis actuellement à 27 degrés. lol
Donc si j'ai bien compris là je laisse les branchements tels quels et à chaque fois que je voudrais du frais en haut faudra que le bas soit allumé ? (car actuellement le bas uniquement déclenche le compresseur et une fois le compresseur en marche je me sers du frais d'en haut à ma guise), et si j'inverse les UI au bornier et je mets dans CN16 le câble qui arrivait dans CN15, (donc câble CN16 restant déconnecté) (sinon la vanne se fermerait si je mets le jus).
Dans ce cas, l'UI en bonne santé serait celle du haut, et je mettrai ou non du froid en bas avec la ventilation.
Dans ce cas l'unité directrice deviendrait celle du haut et non celle du bas ce qui est le cas actuellement ? funk
05 août 2018 à 13:41
Réponse 41 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Par contre un point reste étonnant et je ne sais pas si cela a un lien direct ou pas avec mon problème, quand j’enclenche la minuterie de la mise en veille (par la télécommande) (manipulation faite il y a 1 semaine avant que dom ne me prescrive ses ordonnances ;)) les deux racks se mettent à souffler très doucement (pour le rack 1 de l’air frais et le rack no 2 de l’air normal) et même si j’augmente la puissance de ventilation à 3 ou 4 bars ou que je mets sur mon automatique en mode veille programmée à 1h, 2h, 3h ou 7h (alors que dans le salon ou dans la chambre le thermomètre affiche 32 degrés) les racks continuent à ventiler très doucement (le rack no 1 se trouve dans le salon : 3.5 k et le rack no 2 se trouve dans la chambre 3.5 kg aussi réf des racks : rak-35nh6). titter
05 août 2018 à 13:51
Réponse 42 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Erratum : il faut lire ci-dessus (2ème gros paragraphe de 12H48) "...ET mettre dans CN15 le câble qui arrivait dans CN16 Car, pour la carte, CN16 correspond à une UI sans communication.

PS1 : attention, si vous voulez fonctionner avec l'UI du haut complètement opérationnelle, il faut à nouveau couper au disjoncteur pendant le fonctionnement. Si vous arrêtez avec une télécommande, il y a des chances pour que l'électrovanne correctement commandée se referme.

PS2: manifestement vous n'avez pas capté le jeu de mot de mon pseudo : d'homme à homme... :-) Le modérateur (très gentil) m'avait dit que vous faisiez la faute depuis le début!

Cordialement, Dom.
05 août 2018 à 15:31
Réponse 43 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
PS2bis : Ah oui, parce que le modérateur (vraiment très gentil) corrige une grande partie des fautes d'orthographe ou non des internautes avant de mettre en ligne leurs textes... :-) Les premiers OAM ont donc été rectifiés avant publication.
05 août 2018 à 15:38
Réponse 44 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
@Dom :
Remarque 1 : Ce n'est pas parce que le ventilateur tourne que le compresseur fonctionne!
4fou devient même chèvre (objet de cette question).
Remarque 2 : content de savoir que Aom correspond à "d'homme à homme" (dommage pour la petite Marielle54) ....:-)

@4fou :
Soit vous vous contentez de cette situation en attendant que la canicule passe (encore quelques jours) ou on continue à chercher votre panne ?

Pour l'instant je n'ai pas eu de réponses à ma réponse 33...:-)
Cordialement, JIMA
05 août 2018 à 17:13
Réponse 45 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonjour JIMA tout d’abord merci pour l’aide apportée mais je ne vois pas ce que je devais vous répondre à la réponse 33 (car je ne vois pas de quoi cette réponse parle ?).
Et bien entendu je continuerai à chercher une solution pour régler ce problème définitivement car cette solution étant une solution de dépannage effectivement. loveliness

Bonjour Dom-Aom, merci pour l’aide apportée bien entendu et effectivement je n'avais pas compris le jeu de mot. dizzy
J’ai effectué votre technique et en mélangeant la technique de JIMA (pour pouvoir avoir l’unité d’en haut en tant qu’unité principale et celle d’en bas en secondaire, seul bémol en suivant exactement vos recommandations et aussi l’erratum, l’unité d’en haut déclenche bien le compresseur par contre celle du bas gentille mais elle ne ventile pas, faire frais mais que de l’air normal.
Pourtant après avoir coupé le jus en plein fonctionnement j’ai bien branché la broche de fils blanc (cn15) sur la broche CN16 (rouge de la carte mère, bien entendu j’ai interverti les alimentations des UI au bornier du GE).
Si vous aviez la possibilité de me re-donner la méthode complète en un seul message de sorte à ce que l’unité du haut devient l’unité principale et que celle du bas devienne secondaire (car la nuit j’ai plus besoin de frais dans la chambre que dans le salon).
Une idée me vient dites-moi votre avis, en mettant la broche de fil blanc (CN15) sur la broche CN16 de la carte mère du GE mais en faisant relier les fils de la broche de fils CN15 avec CN16 est-ce que cela permettra de commander le déclenchement du compresseur par l’une des deux unités indépendantes, l’une de l’autre et est-ce que du frais sortira de l’une d’entre elles en laissant éteinte l’autre ?
Et pour finir un grand merci au modérateur à qui je donne beaucoup de boulot effectivement titter, car j’écris à partir d’un téléphone et celui-ci corrige comme il veut quand il veut des mots pourtant bien orthographiés, un grand merci à vous modérateur. smile
05 août 2018 à 17:41
Réponse 46 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Re JIMA, je viens de retrouver la réponse n°33, je vous ai répondu en réponse 36 et 38. smile
05 août 2018 à 17:48
Réponse 47 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
@Karmajima : R1 : c'est bien pour ça que j'avais mis +/-. Hors dysfonctionnement, pré et post-ventilation sur les machines moyenne et haut de gamme. On dirait que vous cherchez à m'apprendre des choses...
R2 : oui, mais la petite était un véritable garçon manqué, donc c'est bon.

@4fou : Réponse 40 : Ben oui, en appliquant mon erratum 42.
Réponse 41 : je ne sais pas. Essayez de retrouver le mode d'emploi...

Réponse 45 : Tant que la carte n'est pas réparée, il ne faut PLUS RIEN mettre sur le connecteur CN16 rouge. Car les circuits de la carte qui aboutissent dessus vont immanquablement FERMER la vanne qu'on y relie. C'est pour cette raison que votre dernière manip a capoté.

Pour rendre l'UI du haut valide : permutez les UI au bornier de l'UE par rapport au câblage original (si ce n'est déjà fait). Et ce définitivement. Comme ça l'UI du haut sera en position 1, la seule que l'UE reconnaisse à cause de la panne.
Coupez au disjoncteur pour faire cette permutation, que la clim tourne ou non.
Branchez le câble blanc en CN15 et mettez en marche (jamais plus rien en CN16, je répète)
Après 30 secondes, coupez en fonctionnement. Enlevez le câble blanc et mettez le rouge sur CN15 (jamais plus rien en CN16, je rerépète). La vanne du bas reste ouverte à jamais car déconnectée.
Remettez le jus, c'est fini.
05 août 2018 à 19:16
Réponse 48 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Re Dom-Aom.

Réponse bien reçue et manipulation effectuée tout roule, unité du haut en position 1 et celle du bas en position 2 les deux rafraîchies juste celle du bas moins mais c'est déjà énorme comparé à rien. smile

Concernant l’idée que j’ai eu dites-moi votre avis, en couplant les deux broches de fils blanc et rouge et en les reliant sur la broche CN15 (J’ai bien compris que rien est à brancher sur la broche CN16 de la carte mère) du GE et branchant ses deux broches reliées entre elles sur la broche CN15 de la carte mère est-ce que cela permettra de commander le déclenchement du compresseur par l’une des deux unités indépendantes l’une de l’autre ?
Et est-ce que du frais sortira de l’une d’entre elles en laissant éteinte l’autre ?
Je reste toujours dans l’attente d’une éventuelle autre solution mais pour l’instant ça me dépanne bien, en tout cas merci. biggrin
05 août 2018 à 20:37
Réponse 49 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
@Dom : votre expérience est indispensable et indiscutable mais parfois j'ai du mal à vous suivre dans vos écrits. Votre remarque de vouloir vous apprendre des choses... je la trouve inappropriée....:-)

@4fou : maintenant qu'on sait que la carte de l'UI HS raccordée sur les connecteurs de l'UI OK démarre le compresseur, on peut confirmer que tous les éléments de l'UI HS sont OK (deuxième partie de réponse 33).
Vous ne nous avez pas confirmé quelle est la tension aux bornes 1 et 3 de CN1 (première partie de la réponse 33).
Ensuite, nous devons contrôler par comparaison les deux circuits de dialogue entre chaque UI et la carte Main Pwb de l'unité extérieure (UE). Pour cela, il faut déposer à nouveau cette carte électronique et prendre du temps, c'est pour cela que je réitère ma question : voulez-vous rester avec votre installation dans un mode dégradé pendant quelques jours jusqu'à la fin de la période de canicule ou continuer la poursuite de votre dépannage sans clim.
Cordialement, JIMA
05 août 2018 à 21:47
Réponse 50 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonsoir JIMA,
Toujours prêt à régler ce problème tongue pas de souci je démonte la carte ça prend 30 secondes et je la remonte aussitôt, dites-moi toutes les manipulations et tests à faire et je les ferai à la lettre, pour les tensions aux bornes 1 et 3 de CN1 je ne l’ai toujours pas prise car j’étais sur le souci de pouvoir déclencher les deux UI en même temps (mais maintenant que j’ai bien compris la manipulation je peux passer à autre chose et la refaire autant de fois que je veux), merci à dom-Aom et à vous.
Là re-dites moi svp tout ce que je dois faire point par point et dès demain je récupère la grande échelle (que j’ai dû rendre momentanément) et je m’y collerai directement.
P. S. : je dis point par point car je suis vraiment bricoleur du dimanche et tout ce qui est tension et autres langages techniques je le comprends facilement à condition qu’on utilise un langage avec décodeur en mode néophyte total. titter
Je reste à l’affût de vos recommandations, cordialement.
05 août 2018 à 21:58
Réponse 51 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
@4fou : manifestement vous n'avez pas compris le fonctionnement de votre installation. Le traitement des ordres venant de l'UI2 (au sens de l'UE) ne se fait plus, à priori sur la carte verte. Les données binaires des 2 UI arrivent sur le connecteur à 2x11 broches, mais celles de l'UI2 se perdent quelque part entre ce connecteur et le microP. Par ex dans le condensateur dont je croyais avoir vu une soudure fissurée.

On pourrait représenter la carte verte comme un cerveau (le microP) avec 2 oreilles, une pour chaque UI. Le cerveau écoute les 2 sons en même temps et prend les décisions adéquates, entre autres au niveau des électrovannes. Dans votre machine, l'oreille "UI2" est complètement sourde et vous me dites, en gros, "on peut lui parler dans une autre langue?". Ben non, parce qu'elle est sourde!

En reliant les 2 électrovannes ensemble, vous allez envoyer les mêmes débits de gaz dans les 2 UI, lesquels pourront varier suivant le bon vouloir de l'UI du haut. Alors que dans la configuration de ce soir, le débit dans l'UI du bas sera beaucoup plus stable. Par contre, le fait de mettre les enroulements de 2 électrovannes en // risque de surcharger les 4 drivers qui pilotent les broches de CN15. Il faudrait modifier la carte en coupant des pistes et en faisant des pontages en amont des drivers pour éviter cela, trop compliqué pour le peu de bénéfice.

Quant à trouver LE composant qui est HS, en espérant que ce ne soit pas le microP, ça va être tout sauf simple. En fait il faudrait tester la carte en dynamique avec générateur de signaux et oscilloscope, et je doute que ce soit dans votre champ de compétences... :-)

@Karmajima : en matière de remarques inappropriées, je vénère en vous un maître absolu! :-)

Good night, Dom.
06 août 2018 à 00:14
Réponse 52 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Certes dom ça dépasse de très loin mes capacités je suis d’accord avec vous titter effectivement rien ne sert de parler anglais à un chinois sourd vous avez raison, mais je ne voyais pas du tout cela ainsi.
En tout cas j’ai appris un truc supplémentaire c’est que les mecs d’Hitachi sont vraiment compliqués en fait, mais bon on verra ce que ça donnera par la suite, s'il vous vient une idée je suis preneur.
À bientôt j’espère (d’homme à hommes). tongue
06 août 2018 à 00:22
Réponse 53 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour 4fou,

Quand vous aurez déposé les deux cartes de l'unité extérieure (UE) :
Vous ferez la photo de C811 dans le même sens que Dom et vous suivrez l'avant dernière phrase de la réponse 16 concernant une éventuelle soudure.

La plupart des pannes viennent des alimentations, l'alimentation aux bornes de C2 et D2 n'a pas été contrôlée.
Toutefois, celle-ci fait fonctionner le ventilateur en mode dégradé qui laisse supposer que l'alimentation soit OK, or nous n'avons pas cette confirmation.

Sécurité : pour les manip sous tension vous devez porter une paire de lunettes de sécurité et des gants isolants de 500V. Il faut alimenter la carte power pub au travers d'une ampoule incandescente ou halogène de 60 watts.
Vous devez savoir où est la phase sur votre prise de courant, alimenter l'ampoule depuis cette phase, puis relier l'autre polarité de l'ampoule à la phase de la carte, il est conseillé de mettre dans le circuit , en sortie de prise de courant un interrupteur pour faire des coupures franches. En suite vous raccorderez le Neutre de la carte au neutre de la prise de courant.

Maintenant que votre installation est sur une table isolante, vous mettrez sous tension et contrôler la tension entre bornes 1 et 3 du connecteur CN1.

Cordialement, JIMA
07 août 2018 à 14:01
Réponse 54 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonsoir JIMA.
Je suis désolée mais je n’ai pas pu vous répondre avant pour cause de travail de journées, j’ai lu votre message mais malheureusement je ne suis pas équipée à ce point pour effectuer les tests prescrits, de plus nouveau rebondissement dans cette affaire (message pour Dom-Aom également) depuis hier soir aucun frais ne sort d’aucune UI et non déclenchement du ventilateur GE non plus, j’ai ré-effectué la méthode (mélangée de JIMA et de Dom) c’est à dire mettre en marche coupée le jus intervertir CN15 demandée du frais etc. etc., mais rien à faire pas de frais nul part ni déclenchement du ventilo, tout à l’heure en montant mettre le système en marche forcée par le bouton service SW du GE (pour voir si ce n’était pas un problème de fuite de gaz) je m'aperçois que la led 304 ne clignote qu’une fois maintenant (au lieu de deux fois habituellement).
Je mets en marche forcée et là le système se déclenche le ventilo tourne, les deux UI produisent de l’air frais (clignotement orange de la minuterie sur les 2 UI mais cela est normal en mode forcée), vraiment je ne sais plus quoi penser de cette clim actuellement mad et je ne peux avoir du froid qu’en mode forcé.
En attente d’éventuelle solution.
Merci d’avance. smile

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème carte clim Hitachi

07 août 2018 à 23:34
Réponse 55 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Erratum : j’ai enclenché le mode forcé par le SW du GE, au bornier l’unité du bas (1) est branchée électriquement et cuivre sur outdoor 1 et l’unité du haut (2) est branchée électriquement et cuivre sur outdoor 2, là actuellement l’unité du bas (1) ne produit presque pas de froid mais de la ventilation normale et son cuivre à la sortie du GE est à peine froid, par contre l’unité du haut (2) produit du froid limite glacial et son cuivre à la sortie du GE et très frais quant à lui, totalement incompréhensible cette clim. funk
08 août 2018 à 00:53
Réponse 56 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Initialement, vous disiez : "J’ai démonté la carte mère et la carte d’alimentation et je les ai nettoyées entièrement, car au départ pas de frais ne sortait d’aucun split mais après nettoyage des deux cartes le problème a été résolu mais qu’à moitié".

On dirait qu'on en est revenu à ce point... Car un flash 304 signifie absence de communication avec l'UI 1 (2 flash, avec l'UI 2). Alors attention, car en fonctionnement normal, le microP va fermer la vanne. Par contre, en mode forcé, peut-être qu'il ouvre au max les 2 vannes.

Essayez, comme le suggère Jima, de mesurer précisément les deux 35V (mais au bornier). On pourrait imaginer que s'ils font par ex 25V, des circuits dysfonctionnent. Mais je n'y crois pas trop, car les 2 UI sont alimentées par 2 alims basses tensions différentes.

Proches du connecteur à 22 broches, vous avez des points de test des autres alims. Vérifiez les aussi:
Par rapport à "0V", mesurez "+5V", "-5V" et "+12V".
Et entre "BEN-0V" et "BEN-12V", vous devez lire 12V. Ces 4 mesures en calibre 20V DC.
08 août 2018 à 10:05
Réponse 57 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonjour Dom-Aom.
J’ai testé les borniers et donc, UI éteinte, tension au Bornier : 34.9 v pour les deux sorties.
Et UI en fonctionnement : Unité 1 :32.7 v et unité 2 :34.3v (pas de frais sortant des deux unités et pas de déclenchement du ventilateur GE et pas de froid au sortie cuivre du GE non plus) (toujours un seul clignotement de la led 304).
Concernant les tests des autres alimentations, je fais ces tests car déposées ou carte sur le groupe et alimentée en 220 v ?
Cordialement.
08 août 2018 à 12:39
Réponse 58 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Re bonjour Dom-Aom et JIMA. smile

J’ai récupéré la carte mère d’un ami qui a presque le même GE que le mien (réf : RAM-53qh5 tri-split) la seule différence que j’ai pu voir sur cette carte c’est qu’une troisième connexion, et une troisième broche sont présentes (entourée en vert sur photo et en rouge c’est la carte d’origine), j’ai connectée ladite carte à mon GE et j’ai mis en mode forcé (bouton service SW) et le ventilo s'est enclenché et les deux UI produisent du froid (clignotement minuterie orange des UI mais c'est normal en mode forcé).
Par contre quand je coupe le jus au disjoncteur et que je le remets, la led 304 clignote 3 fois sur cette carte, puis quand j’allume l’unité 1 (du bas) déclenchement du ventilo du GE 10 secondes puis il s’éteint automatiquement alors que je n’éteins pas l’unité 1, après je coupe le jus au disjoncteur, je le remets et j’allume l’unité deux quand je l’allume le ventilo du GE ne s’enclenche pas et toujours la led 304 clignote 3 fois.

Cordialement.
P. S. : je donne cette info afin d’exclure un problème éventuel de la carte principale, et je possède toujours la carte de mon ami.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage carte clim hitachi 058depannage carte clim hitachi 059depannage carte clim hitachi 060

08 août 2018 à 14:24
Réponse 59 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Dom-Aom, en déposant la carte d’origine j’ai testé comme vous me l’avez dit : entre "BEN-0V" et "BEN-12V" et je trouve 0.00 v que ce soit par les connexions de la face de la carte ou sur l’arrière (Il y a des points de soudure).
Puis entre 0v et 12v : j’obtiens 0.14 v et entre 0v et -5v : j’obtiens 0.00v et entre 0v et + 5v j’obtiens 0.00.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachi

08 août 2018 à 14:58
Réponse 60 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Il était évident pour moi qu'il fallait tester les tensions machine allumée. Normal de voir 0 partout quand la carte est sur une table.

Le 3ème emplacement est attribué à un 3ème split. Puisque votre amie a un trisplit. Et les 3 flash chez vous sont normaux, la carte signale qu'on a oublié de lui mettre le 3ème :-)

Vos manips avec la carte "invitée" n'ont pas trop de sens si vos UI se sont pas en demande. Il ne suffit pas de les mettre en marche, il faut leur faire déclencher le groupe. Le switch de forçage ne prend pas en compte les demandes, sauf erreur. Si ce n'est pas le cas, recommencez en demandant une température suffisamment basse en mode froid.
08 août 2018 à 16:19
Réponse 61 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

@4fou,

Vous allez monter en grade d'un fou ....:-)
Le bouton service sw met en service les équipements pour pour contrôler que les circuits de puissance fonctionnent et sert également à ramener le fluide frigorigène dans l'unité extérieure pour se préparer à une réparation.
Donc n'appuyez plus sur ce bouton sinon vous allez flinguer votre compresseur.

Avez-vous remarqué que la led 304 clignote 1 fois au lieu de 2 fois à l'origine de votre question.
Faites une photo haut et bas des 2 borniers de raccordement des unités intérieures sur le groupe extérieur.

Cordialement, JIMA
08 août 2018 à 17:00
Réponse 62 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Dom-Aom j’effectue ces manipulations de test au plus vite, et les températures demandées au UI sont au Max j’ai mis 16 degrés exprès en mode climatisation.
JIMA pour le fou en plus. tongue
Oui pour la carte d’origine le clignotement est passé de deux fois (à l’origine) à une fois actuellement, du coup vous voulez des photos du bornier de raccordement électrique ou celle du gaz (les cuivres) ?
Cordialement.
08 août 2018 à 18:21
Réponse 63 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Eh oui, dans vos manipulations vous avez dû inverser les alimentations électriques alimentant les unités extérieures et par conséquent la carte principale main PWB, dont vous n'êtes pas intervenu, nous indique que les signaux de communication ont changé. Ceci confirme que vous avez un problème de tension sur une des deux alimentations.
Cordialement, JIMA
08 août 2018 à 22:02
Réponse 64 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
P. S. : les unités intérieures et non extérieures.
Cordialement, JIMA
08 août 2018 à 22:04
Réponse 65 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonsoir JIMA.
Pour les unités intérieures j’ai branché l’unité no 1 (du bas) à la borne CN 1 et son cuivre à outdoor 1 et l’unité no 2 (du haut) sur l’an borne CN2 et son cuivre à outdoor 2, pour les tensions : J’ai testé les borniers et donc, UI éteinte, tension au bornier : 34.9 v pour les deux sorties.
Et UI en fonctionnement : Unité 1 :32.7 v et unité 2 : 34.3v (pas de frais sortant des deux unités et pas de déclenchement du ventilateur GE et pas de froid au sortie cuivre du GE non plus) (toujours un seul clignotement de la led 304).
Cordialement.
09 août 2018 à 00:11
Réponse 66 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Précision supplémentaire j’ai remis CN15 avec CN15 et CN16 avec CN16 (branchement d’origine).
09 août 2018 à 00:13
Réponse 67 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Il ne serait pas inutile d'obtenir en prêt la grande carte de votre ami et de la faire fonctionner avec votre carte verte. Initialement, j'avais dit que le problème ne devait pas venir d'elle, mais en diagnostic il faut savoir être humble, ce sont les faits qui ont raison!

Cordialement, Dom.
09 août 2018 à 12:17
Réponse 68 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonjour Dom-Aom, là actuellement mon ami est en vacances pendant encore huit jours environ, dès son retour je lui demanderai qu'il me prête sa grande carte et je l'essayerai avec ma carte verte oui, concernant les tests il a beaucoup plu aujourd’hui dans ma région et avec l'eau c'est dangereux d'effectuer lesdits tests, du coup ce week-end j’effectuerai les tests demandés tranquillement et vous tiendrais aux faits des résultats. Cordialement.
09 août 2018 à 14:15
Réponse 69 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour 4fou,

Les bornes 1 et 3 du connecteur CN1 sont dédiées à l'unité 2 et le connecteur CN2 est dédié à l'unité 1. D'où votre erreur qui nous confirme que la led 304 est passée de 2 clignotements à 1 clignotement.

Vous devez contrôler avec une règle la planéité des surfaces supérieures des condensateurs électrochimiques, ce sont les cylindres noirs avec à sa surface supérieure une croix ou une étoile à 3 branches.
Ces surfaces doivent être planes et pas gonflées.
A la photo 2 de la réponse 19, vous devez contrôler les condensateurs situés au dessus d'une ligne horizontale qui coupe la carte power pwb en son milieu.
En attente de votre manip.
Cordialement, JIMA
09 août 2018 à 16:49
Réponse 70 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

foufoufoufou
Membre inscrit
foufoufoufou
40 messages
Bonsoir JIMA.
En fait je n’ai pas touché au branchement des raccordements CN 1 et CN2 (sur CN1 et CN2 il n’y a que deux fils C1 bleu et D1 marron et la terre pour l’unité 1 (du bas) et C2 bleu et D2 marron et la terre pour l’unité 2 (du haut)> pas de quatrième fil de commande et il n’y a pas de CN 3 non plus, le mode d’emploi de raccordement stipule bien que CN1 et dédié à l’unité 1 (du bas) et CN2 et dédié à l’unité 2 (du haut) (photos connexions jointes) la carte verte du GE de mon ami est faite pour commander 3 splits, mon GE à moi ne commande que deux splits, d’où les 3 clignotements de la carte de mon amie, concernant le seul clignotement de ma carte à moi (d’origine) je n’ai fait aucune manipulation particulière mais ce seul clignotement s'est fait tout seul et ce qu’après l’inversion des broches CN15 et CN16 manipulation conjointe de Dom-Aom et vous-même que j’ai faite pendant quelques jours jusqu'à ce que du froid ne sort plus de l’unité du bas alors j’ai tout rebranché d’origine et mis tout le système en mode forcé (services SW) et c'est qu’à ce moment que je me suis rendu compte que la led 304 ne clignotait qu’une fois au lieu de deux précédemment (car quand il y avait deux clignotements de ladite led seule l’unité 1 (du bas faisait du frais).
Concernant la règle de planéité je n’en possède pas, mais j’ai inspecté plusieurs fois les deux cartes et je n’ai trouvé aucun condensateur plane ou gonflé ou explosé ou tache noirâtre de brûlure ou soudure cassée (inspection faite à l’aide de lunettes microscopiques) (photos jointes également).
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachidépannage carte clim HitachiDépannage carte clim Hitachidépannage carte clim Hitachidépannage carte clim Hitachi

10 août 2018 à 00:37
Réponse 71 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour 4fou,

Vous confondez connecteur et bornier.
Le connecteur permet le raccordement des fils sur la carte électronique et le bornier permet de raccorder les fils des câbles sur les appareils.
Photo 2 de la réponse 38, vous avez bien repéré les deux connecteurs CN1 et CN2.
L'unité du bas se raccorde sur le bornier marqué indoor1 et ce bornier est relié au connecteur CN2 (noir-blk) de la carte électronique.
De même, l'unité du haut se raccorde sur le bornier indoor2 et ce bornier est relié au connecteur CN1 (blanc-wht) de la carte électronique aux bornes 1 et 3.

Cordialement, JIMA
13 août 2018 à 11:15
Réponse 72 du forum-climatisation bricovideo.com

Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Pour dépanner votre carte power pwb, vous devez remplacer les 5 condensateurs marqués d'un point rouge.

Normalement, vous devez contrôler avec un capacimètre ces condensateurs, mais le prix d'achat est supérieur à la quantité de condensateurs chimiques à remplacer.

Les nouveaux condensateurs devront avoir une plage de température de -20 à +120 °C
Attention, ils sont polarisés, les polarités ne doivent pas être inversées.
Les valeurs et les tensions de service vous les trouverez sur chaque condensateur.

Cordialement, JIMA

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
condensateurs carte clim Hitachi

13 août 2018 à 11:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6
    N°4330 : Bonjour. J'habite dans une maison avec un système de climatisation réversible Hitachi. Il y a un module extérieur et 5 modules intérieurs dont 3 RAK-18NH6 et 2 RAK-35NH6 Cela fait 5 ans que tout fonctionnait bien. Ce soir...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 5. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 6. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
  • 7. Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
    N°2932 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté. J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai...
  • 8. Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique
    N°7688 : Bonjour et merci pour ce forum. Je viens d'acquérir une maison de 2004 (Juillet 2021) (100m², un étage) qui est chauffé par une pompe à chaleur Hitachi AIR/AIR Réversible. Le module dehors est un bloc RAM-90HQ5 Un Gros...
  • 9. Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
    N°120 : Nous avons fait installer un système de climatisation avec split RAKxxNH6 et notre installateur a choisi du HITACHI pour des problèmes de délai : - 2 groupes RAM-90QH5 - 3 splits RAK-18NH6 - 3 splits RAK-35NH6 - 2 splits...
  • 10. Panne clim Hitachi RAM-90QH5
    N°5118 : Bonjour, À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne. À priori la même panne. Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite