Bonjour et tout d'abord merci pour votre aide.

Je viens de procéder aux différentes mesures en suivant votre procédure :
- compresseur débranché hors tension
- mise sous tension et demande de froid en démarrant la clim via le boitier filaire, puis prise de mesure sur les fils alimentant le compresseur
- mesure rouge/ blanc: ~440 V
- mesure rouge/ noir: ~440 V
- mesure blanc/ noir: 0 V

Les valeurs ohmiques entre les 3 enroulements du compresseur sont équivalentes et oscillent entre 7 et 8 ohms.

J'ai procédé à de nouvelles mesures sans déclenchement de la clim. Elle est alimentée mais le boitier de commande filaire n'est pas activé. J'obtiens les mêmes tensions que plus haut :
- mesure rouge/ blanc : ~440 V
- mesure rouge/ noir : ~440 V
- mesure blanc/ noir : 0 V

Que dois-je en conclure ? Les tensions ne correspondent pas à celles que vous m'avez indiquées et de plus elles sont les mêmes que la clim soit à l'arrêt (sous tension) ou bien qu'elle soit actionnée (mise en service demande de froid).

Franck.
08 juillet 2015 à 16:10
forum consulter ce sujet Problème refoulement d'eau climatiseur

Merci pour votre réponse.
Mais comment en être sûr. Y a-t-il une procédure pour tester la carte (voltmètre par exemple) ?
05 juillet 2015 à 07:22
forum consulter ce sujet Problème refoulement d'eau climatiseur

Publicité

Re,
L'erreur détectée est 0:17 ce qui correspond dans le livret des codes erreur à "IPM Erreur".
04 juillet 2015 à 11:00
forum consulter ce sujet Problème refoulement d'eau climatiseur

Bonjour,

J'ai constaté sur mon plafond en placo une fuite d'eau.
Celle-ci provenait du raccord intermédiaire du tuyau d'évacuation du boitier climatiseur ARYA 45LCT fixé sous la toiture.
J'ai donc changé ce tuyau en PVC.
Au redémarrage de la clim, celle-ci fonctionne une dizaine de minutes puis se met en défaut avec l'annonce du code IPM ERREUR. Malgré mes réinitialisations successives, puis plusieurs auto-tests, ce code erreur s'affiche toujours.
A quoi correspond ce code ?
L'air conditionner extérieur est un Fujitsu AOY45LJBYL.
Au démarrage, seul un ventilateur démarre dans un premier temps puis stoppe 3 à 4 minutes après.
Le boitier intérieur continue à fonctionner encore 8 minutes avant de s'arrêter et d'afficher sur la commande filaire le code IPM erreur.

N'hésitez pas à me guider dans la détection de la panne.
Franck
04 juillet 2015 à 10:21
forum consulter ce sujet Problème refoulement d'eau climatiseur