Question dépannage climatisation : Problème refoulement d'eau climatiseur

franckfil
Membre inscrit
franckfil
4 messages
Bonjour,

J'ai constaté sur mon plafond en placo une fuite d'eau.
Celle-ci provenait du raccord intermédiaire du tuyau d'évacuation du boitier climatiseur ARYA 45LCT fixé sous la toiture.
J'ai donc changé ce tuyau en PVC.
Au redémarrage de la clim, celle-ci fonctionne une dizaine de minutes puis se met en défaut avec l'annonce du code IPM ERREUR. Malgré mes réinitialisations successives, puis plusieurs auto-tests, ce code erreur s'affiche toujours.
A quoi correspond ce code ?
L'air conditionner extérieur est un Fujitsu AOY45LJBYL.
Au démarrage, seul un ventilateur démarre dans un premier temps puis stoppe 3 à 4 minutes après.
Le boitier intérieur continue à fonctionner encore 8 minutes avant de s'arrêter et d'afficher sur la commande filaire le code IPM erreur.

N'hésitez pas à me guider dans la détection de la panne.
Franck
04 juillet 2015 à 10:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum clim

Problème refoulement d'eau climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En pressant les touches SET TIME (▼) et TEMP./DAY (▼) pendant 3 secondes au moins, l’auto diagnostic démarre et l’erreur détectée est affichée à l’écran.
Nous communiquer l'erreur.
04 juillet 2015 à 10:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum clim

Problème refoulement d'eau climatiseur

franckfil
Membre inscrit
franckfil
4 messages
Re,
L'erreur détectée est 0:17 ce qui correspond dans le livret des codes erreur à "IPM Erreur".
04 juillet 2015 à 11:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum clim

Problème refoulement d'eau climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Je partirai sur Carte inverter HS (UE).
D'autres avis peut-être ?
04 juillet 2015 à 18:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum clim

Problème refoulement d'eau climatiseur

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Le module de puissance a un souci.
Puisque le ventilateur tourne durant 3 à 4 minutes on pourrait raisonnablement écarter la partie de puissance dédiée au ventilateur (si le ventilateur est un inverter aussi) et là c'est la partie compresseur qui rencontre des difficultés.
La séquence de démarrage est, démarrage ventilateur (pour une clim inverter) puis une trentaine de secondes après le compresseur démarre.
Dans votre cas la carte tente certainement plusieurs fois de démarrer le compresseur (d’où les 3 ou 4 minutes) avant coupure.
Hors tension vérifiez l’état du câblage, l’état du circuit imprimé du module de puissance, si rien de choquant visuellement.
Vérifiez les enroulements du compresseur, pour un inverter vous devez trouver la même valeur ohmique sur les 3 enroulements (sur ces petites puissances c'est de 0,8 à 2,2 ohms selon la T° lors de la prise des valeurs).
Si cela semble correct.
Alors remettre le courant faire de la demande, puis contrôler la tension en sortie du module de puissance.
Si vous n’êtes pas à l'aise ne faites pas le test car cela pourrait être dangereux.
Donc attention sur tout le courant continu. funk
Si les 3 tensions sont équilibrées et ne dépasse pas les 110V alors certainement un blocage du compresseur.
Si non faites des photos du module et des schémas électriques, maitre DOM vous sera certainement d'un grand secours.
Cordialement.
Adelclimatisation
05 juillet 2015 à 03:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum clim

Problème refoulement d'eau climatiseur

franckfil
Membre inscrit
franckfil
4 messages
Merci pour votre réponse.
Mais comment en être sûr. Y a-t-il une procédure pour tester la carte (voltmètre par exemple) ?
05 juillet 2015 à 07:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum clim

Problème refoulement d'eau climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui, hors tension, il faut débrancher le compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur volt alternatif sur 2 des 3 fils.
Le rouge et blanc par ex, bien séparer les fils attention qu'ils ne touchent quoi que ce soit, mettre en service demande de froid, une mesure va apparaître attention c'est très court refaire la même opération pour le rouge et noir, blanc et noir, attendre 5 minutes entre chaque contrôle.
Si vous avez une mesure équivalente normalement entre 50 et 100 v sur les trois mesures la carte est bonne et certainement un problème sur le compresseur.
06 juillet 2015 à 09:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum clim

Problème refoulement d'eau climatiseur

franckfil
Membre inscrit
franckfil
4 messages
Bonjour et tout d'abord merci pour votre aide.

Je viens de procéder aux différentes mesures en suivant votre procédure :
- compresseur débranché hors tension
- mise sous tension et demande de froid en démarrant la clim via le boitier filaire, puis prise de mesure sur les fils alimentant le compresseur
- mesure rouge/ blanc: ~440 V
- mesure rouge/ noir: ~440 V
- mesure blanc/ noir: 0 V

Les valeurs ohmiques entre les 3 enroulements du compresseur sont équivalentes et oscillent entre 7 et 8 ohms.

J'ai procédé à de nouvelles mesures sans déclenchement de la clim. Elle est alimentée mais le boitier de commande filaire n'est pas activé. J'obtiens les mêmes tensions que plus haut :
- mesure rouge/ blanc : ~440 V
- mesure rouge/ noir : ~440 V
- mesure blanc/ noir : 0 V

Que dois-je en conclure ? Les tensions ne correspondent pas à celles que vous m'avez indiquées et de plus elles sont les mêmes que la clim soit à l'arrêt (sous tension) ou bien qu'elle soit actionnée (mise en service demande de froid).

Franck.
08 juillet 2015 à 16:10
Réponse 8 d'un contributeur du forum clim

Problème refoulement d'eau climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Attention, mesurer les sorties de l'IPM de cette manière est très aléatoire, pour les raisons suivantes.

1/ les tensions sur les sorties ne sont PAS DU TOUT des sinusoïdes. Sur une machine en bon état, ce sont des signaux binaires rapides (à quelques kHz), qui sont soit à 0V, soit à 350V, soit flottants (comme déconnectés). Un voltmètre va alors voir quelque chose, mais la lecture sera simplement qualitative (il y a de la vie, sans plus).
2/ Le compresseur est débranché et vous utilisez un voltmètre qui a surement une impédance d'entrée de 1 Megohm. Vous êtes donc à la merci de petites fuites tolérables par la machine mais qui pourraient complètement fausser vos mesures. En effet, les 3 sorties de l'IPM ont chacune un IGBT vers la haute tension (HT) et un autre vers le 0V de la HT. S'il y a 10000 ou 100000 ohms en // avec l'un d'eux, les lectures seront olé olé.
3/ Si la machine a détecté un problème dans l'IPM, elle ne va même pas tenter de faire démarrer le compresseur, et il n'y aura rien à mesurer.
4/ Des tensions continues mesurées avec un appareil réglé en alternatif seront aberrantes. Je pense que c'est ce qui se passe dans votre cas, car trouver 440V AC est normalement impossible sur le compresseur. Pour moi, votre IPM ne tourne pas et U/V/W portent des tensions continues, qui induisent en erreur.

Suggestion. L'IPM dont avoir 5 grosses soudures (ou cosses) nommées N (le 0V), P (la HT), U/V/W (les sorties). Refaites les mesures en mode 1000V CONTINUS, en mettant le fil noir du voltmètre sur N. Sur P, vous devriez lire 350V, et sur les sorties à priori 0V au repos (tous les IGBT sont coupés), et une tension entre 2 eaux en fonctionnement, peut-être vers les 175V (sur une machine saine, évidemment). Si vous n'arrivez pas à identifier N et P, vous pouvez les prendre sur les gros condensateurs chimiques. Le 0V (N) est leur -, la HT (P) leur +.

Faites cela compresseur débranché puis recommencez compresseur branché.

Pour tester les étages de sortie de l'IPM (ses 6 IGBT internes), coupez le courant et attendez que la tension sur les condensateurs HT soit tombée à 1V ou moins. Passez en mode "test de diode" et mettez le fil noir sur la HT et le rouge sur U/V/W. Vous devriez lire environ 3 fois 700. Pareil en mettant le rouge sur le 0V et le noir sur U/V/W.. Les 6 mesures devront donner l'infini si vous inversez les fils.

Cordialement, Dom.
08 juillet 2015 à 18:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Projection d'eau climatiseur
    N°4846 : Bonjour à tous. Depuis peu, ma clim s’amuse à me projeter des gouttes d'eau lorsque je l'allume. La condensation accumulée dans la batterie tombe sur le moulin, ce qui provoque ces projections ainsi que de plus grosses...
  • 3. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 4. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 5. Gouttelettes d'eau sous climatiseur
    N°7882 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur ma clim : Un goutte à goutte à droite, sous le bac qui récupère l'eau. Mais le tuyau d'évacuation n'est pas bouché (j'ai bien vérifié) et le bac a été entièrement nettoyé et...
  • 6. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
    N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
  • 7. Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26
    N°3475 : Bonjour, Je possède une clim de marque Zenith AC-SR-26 qui est installée depuis 4 ans et cette année, enfin depuis quelques jours, elle se met à couler de l'eau au niveau de l'unité intérieure et pas mal d'eau quand même...
  • 8. Climatiseur monobloc plus de recyclage des eaux condensées
    N°3350 : Bonjour. Je suis possesseur de plusieurs climatiseurs professionnellement appelés "d'appoint" puisque le compresseur est dedans à chaque fois. :smile: Même si mes connaissances ne sont pas aussi bonnes que celle d'un...
  • 9. Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c
    N°9497 : Bonjour. Je possède un climatiseur Beko bx112c depuis 4 ans. Il a fonctionné parfaitement et je me contentais de nettoyer régulièrement les filtres. Cependant, depuis 2 ou 3 semaines, il fuit de l'eau par le bas et je...
  • 10. Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus
    N°6412 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur Airwell GCAO, à condensation par eau. Il a été révisé il y a six mois, et fonctionnait. Actuellement, il ne produit pas de froid. J'observe que : - Le bloc de condensation démarre,...
>>> Résultats suivants pour : Problème refoulement d'eau climatiseur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatisationconseils depannage climatiseursevacuation climatisation conduit bricolage travaux climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite