Bonjour à tous.
Comme beaucoup j'ai eu plusieurs fois le problème de faut débit sur Daikin avec défaut C0.
C'est toujours le capteur qui crée le problème et comme Daikin ne fait rien, faut trouver une solution tout seul.
J'ai vu que les nouveaux capteurs de débit, le Flow Switch a maintenant un palet rectangulaire et donc plus ronde.
Je me suis inspiré de cette forme et j'ai façonné la palette en collant un plastique pour agrandir sa surface, et maintenant cela fonctionne sans problème alors que ces derniers jours il n'était plus possible de démarrer ma PAC.
J'ai des photos de la transformation pour ceux que cela intéresse.

https://domospare.com/2157-piece-detachee-controleur-de-debit-module-hydraulique-daikin-ekhvh-ekhvx-ekhbh-ekhbx-hxy-rkhbh-rkhbx.html

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage pompe à chaleur Daikin Althermadépannage pompe à chaleur Daikin Althermadépannage pompe à chaleur Daikin Althermadépannage pompe à chaleur Daikin Altherma