Forum conseils dépannage climatiseurs : Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
Bonjour.

Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H.
Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin.
Que veut dire ce code ?
Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul.
Elle fonctionne correctement pendant plusieurs heures puis se met en défaut.
Il faut attendre quelques heures pour qu'elle se remette en route.
Merci pour vos réponses.
03 janvier 2009 à 04:17
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 1

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
Je ne sais pas si les codes des Altherma de chez Daikin sont les mêmes que ceux des climatiseurs, mais si c'est le cas, voici la signification du code : problème sur la sonde de surcharge du moteur du ventilateur de l'unité extérieure. SEB
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 2

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
Salut, j'ai également le code erreur... ? A priori ce serai un problème de débit d'arrivée d'eau trop bas (selon le manuel).
Mon débit est normal et j'ai toujours le clignotant rouge et 7h.
Avez-vous trouvé une solution pour remettre le système en marche ?
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 3

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
Pour régler ce problème, il faut installer une soupape différentielle en sortie hydraulique de la PAC, entre le départ et le retour.
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 4

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
Sur le module hydraulique, il y a entre la vanne et le circulateur, un petit contrôleur de débit (pièce noire qui peut se colmater avec les résidus de boues du réseau), il faut donc le démonter pour vérifier son état, attention à bien purger le réseau après intervention.
Bien à vous. Climato
01 mars 2009 à 01:54
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 5

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma

Pierre
Membre inscrit
Pierre
80 messages
Bonsoir,
le défaut 7H est de façon certaine un problème de débit d'eau dans le module intérieur.
Le débit doit être au minimum de 9 litres/mn.
Cette pompe à chaleur étant raccordée sur un circuit ancien il faudrait indiquer si elle a fonctionné ou s'il s'agit d'une nouvelle installation.
Le défaut peut avoir des origines différentes :
- vannes fermées
- filtre à tamis encrassé
- vitesse de la pompe trop faible
- air dans le circuit de chauffage
- pression d'eau trop faible (doit être de l'ordre de 0,8 bar quand l'eau est froide)
- vase d'expansion détruit
- alimentation électrique du chauffage d'appoint défectueuse.
Bon courage.
16 septembre 2009 à 21:33
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 6

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
7H débits d'eau mais de la pression et purge !
09 décembre 2011 à 16:29
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 7

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
Parfois, après un arrêt long, il est possible que la pompe de circulation se grippe.
Moi j'ai mis deux petits coups de marteau et c'est reparti pour la saison d'hiver...
03 novembre 2014 à 21:32
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 8

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
Bonjour.

J'ai 27 ans de pompe à chaleur basse température chez moi à Manosque.
Première PAC Siemens installée en 1988. 24 ans de fonctionnement avec le remplacement en tout et pour tout de 2 petits fusibles sur l'automate et cela à cause de 2 orages.
Je l'ai remplacée en 2011 car un peu usée elle n'avait plus un très bon rendement.

J'ai posé une PAC Daikin altherma basse température.
Tout va bien sauf : le contrôleur de débit se coince régulièrement et indique un défaut. Je ne sais plus lequel d’ailleurs je ne regarde même plus et quand je vois le voyant rouge clignoter, je ferme les 2 vannes d'isolation de la PAC, démonte le contrôleur à palette, le débloque et remonte le tout.

Je précise que ma flotte est propre et que rien ne vient bloquer la languette.
C'est un problème bien connu de ces machines et je ne comprends pas pourquoi Daikin ne fait rien et continue à les monter.
Tous les dépanneurs agréés ou pas le savent.
Les plombiers voyous indiquent qu'il faut changer la platine de régulation (360 euros + main d’œuvre) alors que 5 minutes suffisent.

Bonne chance à tous.
JF
10 décembre 2014 à 16:42
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 9

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
Bonjour.
Comment localiser ce contrôleur à palette ? Il ressemble à quoi ?
Merci.
08 février 2015 à 11:56
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 10

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
Bonjour,

Ce ballon thermodynamique DAIKIN
- partie haute ref EKHHS200A1V3
- partie basse ref EKHVWQ002AV3
a été installé en toute conformité par Energieclim le 10/12/2012 l'installation a été vérifiée et entretenue par Savelys.
Les pannes (une douzaine d'interventions) ont commencé 1 an et demi après son installation.
Cette société m'a demandé de faire installer un ballon tampon, ce qui a été fait (+ 400 euros).
Les pannes ont continué code 7H, Daikin a accepté de changer sous garantie : le contrôleur de débit, le circulateur puis la carte.
Les pannes ont continué code 7H et parfois AC.
J'ai demandé l'envoi d'un technicien Daikin ou le remplacement de ce ballon.
Daikin a accepté de remplacer le ballon (code d'acceptation n°18453), mais n'a envoyé que la partie haute.
Daikin me propose aujourd'hui de remplacer l'échangeur A MES FRAIS pour que le défaut débit disparaisse.
Daikin me demande d'installer un adoucisseur pour éviter les problèmes de tartre.
Daikin m'a donc vendu très cher une machine qui n'a jamais fonctionné correctement depuis le début.

Donc si on achète un BALLON THERMODYNAMIQUE Daikin pour 3000 euros on doit OBLIGATOIREMENT ajouter à cette facture un ballon tampon à 400 euros et un adoucisseur à 1500 euros.
Cordialement.
Anthony
29 octobre 2015 à 11:32
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 11

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
Code 7H moi aussi.
Nettoyage du filtre, purge et hop.
Merci à Tous pour vos conseils.
16 février 2018 à 12:10
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 12

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma


Invité
invité
Salut à tous !
J'ai également eu le même message d'erreur.
J'ai changé le fusible présent sur la petite platine.
Cela re-fonctionne.

Je croise les doigts pour que ça reste comme ça.
22 novembre 2019 à 17:55
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 13

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma

Franky333
Membre inscrit
Franky333
1 message
Bonjour à tous.
Comme beaucoup j'ai eu plusieurs fois le problème de faut débit sur Daikin avec défaut C0.
C'est toujours le capteur qui crée le problème et comme Daikin ne fait rien, faut trouver une solution tout seul.
J'ai vu que les nouveaux capteurs de débit, le Flow Switch a maintenant un palet rectangulaire et donc plus ronde.
Je me suis inspiré de cette forme et j'ai façonné la palette en collant un plastique pour agrandir sa surface, et maintenant cela fonctionne sans problème alors que ces derniers jours il n'était plus possible de démarrer ma PAC.
J'ai des photos de la transformation pour ceux que cela intéresse.

https://domospare.com/2157-piece-detachee-controleur-de-debit-module-hydraulique-daikin-ekhvh-ekhvx-ekhbh-ekhbx-hxy-rkhbh-rkhbx.html

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage pompe à chaleur Daikin Althermadépannage pompe à chaleur Daikin Althermadépannage pompe à chaleur Daikin Althermadépannage pompe à chaleur Daikin Altherma

10 février 2021 à 13:03
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 14

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma

Bilou76
Membre inscrit
Bilou76
4 messages
Bonjour.

J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma de 2008 et soudain le problème 7H s'est présenté.
Après recherche, nettoyage et changement du contrôleur de débit et du circulateur, nous avons changé le relais K4M qui commande le circulateur.
Le relais était complètement charbonné et les contacts ne se faisaient plus franchement.
Il en a coûté 25 euros neufs.
20 septembre 2023 à 09:06
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 15

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma

lioda78
Membre inscrit
lioda78
3 messages
Bonjour,
Je vous contacte car j'ai moi aussi le code erreur 7H sur ma PAC Daikin Altherma Monobloc EBLQ 016 AA6V3 .
J'ai suivi pas mal de vos conseils, mais rien n'y fait.
- J'ai remis la pression du circuit d'eau à 2 bars
- J'ai nettoyé le filtre (qui était bien colmaté)
- J'ai vérifié le relais K4M
- Le circulateur a l'air de bien tourner
- J'ai regardé le contacteur de débit (qui semblait OK... je l'ai même testé en connectant directement les 2 bornes sur la carte, pour simuler le contact juste après le démarrage)
- J'ai essayé de modifier la vitesse de rotation du circulateur
- J'ai vérifié le petit fusible sur la carte (zone en haut à droite de la PAC)

Mais rien n'y fait, j'ai toujours ce code erreur qui apparait 10/15 secondes après la mise en marche.

J'aurais bien aimé netoyer le débitmètre, mais je ne le trouve pas.
D'après le croquis, il devrait être entre le contacteur de débit et le circulateur... mais, je ne le vois pas. Il y a juste un thermocouple.

Quelqu'un pourrait-il du coup me dire où se trouve le débitmètre sur les photos ci-dessous... ?
Et si quelqu'un a une idée, je suis preneur...

Et au pire, si quelqu'un connait un plombier/chauffagiste SÉRIEUX dans les environs d'Aubagne 13400, je suis également preneur car les températures vont vite commencer à baisser...
Merci d'avance. biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
whatsapp image 2024 11 10 at 17.38.07 1 .jpegwhatsapp image 2024 11 10 at 17.38.07.jpegwhatsapp image 2024 11 10 at 17.21.24.jpegwhatsapp image 2024 11 10 at 17.21.23.jpeg

10 novembre 2024 à 17:53
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 16

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma

lioda78
Membre inscrit
lioda78
3 messages
Personne pour m'aider... sad
12 novembre 2024 à 19:30
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 17

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma

lioda78
Membre inscrit
lioda78
3 messages
Bon, je me réponds à moi-même du coup... Si cela peut être utile à d'autres...
Finalement, le problème est résolu, c'était mon plancher qui était trop sale.
J'ai revérifié le filtre que je venais de nettoyer, et il était à nouveau colmaté (alors que le circulateur n'avait tourné que quelques fois pendant 15 secondes... Le temps de l'apparition à chaque fois du défaut 7H).
J'ai donc procédé à un nouveau nettoyage et elle est repartie.
Dans la foulée, j'ai également vidangé mon plancher, circuit par circuit.
Malgré le fait qu'il n'avait pas été nettoyé depuis 12 ans, il n'y avait pas de boue, mais seulement des particules blanchâtres, probablement d'origine organique.
J'espère que cela ne se reproduira pas.
Pourtant, j'étais persuadé que la panne n'était pas d'origine hydraulique, étant donné que j'avais nettoyé le filtre et que la panne se produisait immédiatement, à chaque redémarrage après 15 secondes pile...
17 novembre 2024 à 11:39
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 18

Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Merci pour votre dernier post, qui pourra servir à d'autres. Pour ma part je ne suis pas intervenu dans la discussion car je n'ai aucune expérience dans les PAC air/eau.

Cordialement, Dom.
18 novembre 2024 à 08:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
  • 4. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
    N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:
  • 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 6. Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
    N°2468 : Bonsoir, Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur...
  • 7. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 8. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 9. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 10. Code AA Pac Daikin Altherma
    N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
>>> Résultats suivants pour : Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales