Bonjour.

Je ne pense pas qu'Hitachi ai améliorer quoi que ce soit, c'est simplement qu'en fonction du type de régulation, la PAC Hitachi S (ou S Combi) ne s'arrète pas de la même façon (zakodel, j'ai le même problème que vous).

il faut distinguer l'arrêt en "pas de demande" qui est un arret commandé par un thermostat intérieur d'un arrêt "Thermo-off" qui est un arrêt parce que la consigne de température Two est atteinte.

Si vous êtes en régulation "loi d'eau" sans thermostat intérieur ou avec thermostat intérieur qui régule la loi d'eau, alors vous ne pouvez pas régler l'hystérésis entre l'eau de retour et l'eau de départ (effectivement zakodel, je constate comme vous un hystérésis de seulement 1°c ce qui chez moi provoque des arrêt-démarrage toutes les 10 minutes lorsque les températures sont au dessus de 5° (en dessous elle dégivre également très souvent donc même si elle a moins d'arrêts thermo-off, elle s'arrête quand même très souvent pour dégivrer, une vrai catastrophe.

Et donc si les arrêts sont Thermo-off ça ne sert à rien de régler le paramètre dans PAC (comme GG1962 le soumet) : durée mini de fonctionnement et temps d'arrêt, car ce paramètre n'agit que sur "demande" "pas de demande" du thermostat intérieur, pas sur le thermo-off qui lui est paramétré en usine sur 3 minutes d'arrêt mini et 3 minutes de fonctionnement mini.

D'où des cycles très court si les besoins caloriques ne sont pas élevés, car il faut également préciser que l'inverter Hitachi est mauvais (il n'est pas assez intuitif et à tendance à être toujours un peu "au dessus" des besoins : d'où le thermo-off qui se déclenche très souvent car l'inverter n'a pas jouer son rôle assez rapidement.

Moi non plus je ne sais pas trop quoi faire avec cette PAC ! Ça va finir en procédure !
Mon installation : plancher chauffant de 90m² et PAC S combi 2.0 8kW dans les Vosges (altitude 500m) (semble surdimensionnée mais dès qu'on passe en dessous de 3°, elle givre et ne suit plus si elle n'a pas la bivalence (appoint électrique) pour la relancée après dégivrage.
A préciser aussi que mon installateur et Hitachi soutiennent que sur un PCBT il n'y a pas nécessité d'un ballon, et mois je pense que ça pourrait peut-être améliorer ces cycles courts ?
Quoi que, si elle part trop haut dans les tours, même avec un ballon, elle est capable de déclencher un thermo-off parce que Two sera trop élevé ?
24 novembre 2023 à 14:44