Ok je vais redémonter et tester demain.
Merci.
Merci.
11 décembre 2016 à 21:26

Là c'est bizarre j'ai fait les relevés il devait faire entre 15 et 18 degrés.
Sur la sonde noire extérieure 11.58 k sur la sonde à l'intérieur fils gris 12k.
Sur le split qui tourne plus que l'autre la noir 11.13k la grise 9.55k.
J'ai pris les mesures directes sur la prise débranchée.
Là juste en télécommande j'ai toujours une qui régule constamment et l'autre qui quand la température est OK s’arrête et redémarre quasiment jamais et si on demande de mettre grande vitesse sur le ventilo ne fait rien.
Sur la sonde noire extérieure 11.58 k sur la sonde à l'intérieur fils gris 12k.
Sur le split qui tourne plus que l'autre la noir 11.13k la grise 9.55k.
J'ai pris les mesures directes sur la prise débranchée.
Là juste en télécommande j'ai toujours une qui régule constamment et l'autre qui quand la température est OK s’arrête et redémarre quasiment jamais et si on demande de mettre grande vitesse sur le ventilo ne fait rien.
11 décembre 2016 à 11:40

Une télécommande par split et un filaire reliant les 2.
Mais je viens démonter la filaire et même problème.
J'ai testé les 4 sondes des splits et 11.58 kohm 12kohm pour la défectueuse et 9.58 et 11.53 pour l'autre.
Mais je viens démonter la filaire et même problème.
J'ai testé les 4 sondes des splits et 11.58 kohm 12kohm pour la défectueuse et 9.58 et 11.53 pour l'autre.
11 décembre 2016 à 00:20

Bonjour.
Climatisation Hitachi RAK-25QH8, j'ai un problème avec mes 2 splits reliés dans ma salle à manger.
Lorsque je demande 22 degrés le 1er tourne 2 fois plus que l'autre.
Au bout d un moment le deuxième se coupe complétement et l'autre continue constamment à tourner.
De plus quand je demande à mettre la ventilation sur max seule le 1er prend l'info.
Avez-vous une idée ?
Merci.
P. S. : Ce problème est avec ma télécommande filaire et aussi avec les télécommandes infrarouges.
Climatisation Hitachi RAK-25QH8, j'ai un problème avec mes 2 splits reliés dans ma salle à manger.
Lorsque je demande 22 degrés le 1er tourne 2 fois plus que l'autre.
Au bout d un moment le deuxième se coupe complétement et l'autre continue constamment à tourner.
De plus quand je demande à mettre la ventilation sur max seule le 1er prend l'info.
Avez-vous une idée ?
Merci.
P. S. : Ce problème est avec ma télécommande filaire et aussi avec les télécommandes infrarouges.