Question Dépannage Climatiseur : Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8

fredgiot
Membre inscrit
fredgiot
4 messages
Bonjour.

Climatisation Hitachi RAK-25QH8, j'ai un problème avec mes 2 splits reliés dans ma salle à manger.
Lorsque je demande 22 degrés le 1er tourne 2 fois plus que l'autre.
Au bout d un moment le deuxième se coupe complétement et l'autre continue constamment à tourner.
De plus quand je demande à mettre la ventilation sur max seule le 1er prend l'info.
Avez-vous une idée ?
Merci.
P. S. : Ce problème est avec ma télécommande filaire et aussi avec les télécommandes infrarouges.
09 décembre 2016 à 09:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
09 décembre 2016 à 09:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Ce problème est avec ma télécommande filaire et aussi avec les télécommandes infrarouges.
Pourquoi ? Vous avez deux commandes filaires et infra rouges différentes sur 2 UI différentes ?
Vous avez 2 UE aussi ?
10 décembre 2016 à 12:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8

fredgiot
Membre inscrit
fredgiot
4 messages
Une télécommande par split et un filaire reliant les 2.
Mais je viens démonter la filaire et même problème.
J'ai testé les 4 sondes des splits et 11.58 kohm 12kohm pour la défectueuse et 9.58 et 11.53 pour l'autre.
11 décembre 2016 à 00:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Normalement on ne travaille qu'avec une seule commande ou filaire ou infra rouge pas les deux.
Citation :
J'ai testé les 4 sondes des splits et 11.58 kohm 12kohm pour la défectueuse et 9.58 et 11.53 pour l'autre.
Cela ne veut rien dire si vous ne nous donnez pas la température à laquelle ces mesures ont été prises.
En principe 25°C = 20 K ohms, 20°C = 25 K ohms.
D'après vos relevés vous êtes entre 36 et 41°C.
11 décembre 2016 à 09:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8

fredgiot
Membre inscrit
fredgiot
4 messages
Là c'est bizarre j'ai fait les relevés il devait faire entre 15 et 18 degrés.
Sur la sonde noire extérieure 11.58 k sur la sonde à l'intérieur fils gris 12k.
Sur le split qui tourne plus que l'autre la noir 11.13k la grise 9.55k.
J'ai pris les mesures directes sur la prise débranchée.
Là juste en télécommande j'ai toujours une qui régule constamment et l'autre qui quand la température est OK s’arrête et redémarre quasiment jamais et si on demande de mettre grande vitesse sur le ventilo ne fait rien.
11 décembre 2016 à 11:40
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Les mesures que vous nous avez donnée sont assez proches.
On peut procéder autrement, débrancher et démonter les sondes, prendre 2 mesure 0°C env un bol avec des glaçons, une dans la main 32°C env.
Nous donner les valeurs.
11 décembre 2016 à 20:36
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8

fredgiot
Membre inscrit
fredgiot
4 messages
Ok je vais redémonter et tester demain.
Merci.
11 décembre 2016 à 21:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. 2 splits ne fonctionnent pas climatiseur Hitachi RAK 25QH8 (W)
    N°9502 : Bonjour. J'ai une climatisation Hitachi RAK 25QH8 (W) avec 3 modules intérieurs. 2 ne fonctionnent pas (aucune réaction à la télécommande) et 1 fonctionne normalement. J'ai testé la tension de sortie des 3 modules sur...
  • 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 3. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
    N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
  • 4. Rak Hitachi ne s’allume plus
    N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
  • 5. Problème de télécommande clim HITACHI RAK 18QH8S
    N°2802 : Bonjour tout le monde, Le climatiseur de la chambre de ma fille a décidé de ne plus faire ce pourquoi il est destiné depuis qu'il commence à faire chaud.... c'est un comble non !!!! Mon problème est que la télécommande...
  • 6. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
    N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
  • 7. Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC
    N°6155 : Bonjour, Et bien me revoici avec un nouveau problème apparu sur une autre de mes 4 clim de la même marque Hitachi modèle RAK 15 QPC. Depuis plusieurs jours est apparu un bruit de claquement (clac clac clac clac) de manière...
  • 8. Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
    N°2932 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté. J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai...
  • 9. Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8
    N°3504 : Bonjour, J'ai lu pas mal de post dont la question 1993 : Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche Qui m'a beaucoup aidé. J'ai un souci sur 2 consoles Hitachi RAK-18QH8 (W) (vendues par...
  • 10. Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8
    N°6085 : Bonjour. Depuis hier mon module intérieur ne fonctionne plus (Hitachi RAF-25QH8). Celui-ci est raccordé avec d’autres modules, qui eux fonctionnent très bien. Je ne comprend pas trop pourquoi, le module est resté ouvert...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 1bricolage travaux climatisationpassage tuyau evacuation air 2capacimetre mesure des capacites



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite