Bonjour,
Suite et fin, j'ai reçu la documentation de chez Daikin et, forcément, ça va tout de suite mieux avec les bonnes informations.
Je me suis rendu compte que le technicien qui était passé avait mis l'unité extérieure en froid seul, sûrement pour faire un test (je me doutais d'un truc du genre, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait du froid et pas de chaud).
Ce qui explique que j'avais du froid et pas de chaud une fois le switch à sa place, reset de l'unité extérieure et cela fonctionne. Affaire classée.
Cordialement.
Suite et fin, j'ai reçu la documentation de chez Daikin et, forcément, ça va tout de suite mieux avec les bonnes informations.
Je me suis rendu compte que le technicien qui était passé avait mis l'unité extérieure en froid seul, sûrement pour faire un test (je me doutais d'un truc du genre, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait du froid et pas de chaud).
Ce qui explique que j'avais du froid et pas de chaud une fois le switch à sa place, reset de l'unité extérieure et cela fonctionne. Affaire classée.
Cordialement.
12 février 2023 à 13:22

Bonjour.
C'est ce que j'ai fait dans un premier temps après 1800€ de facture, cela n'a pas beaucoup progressé.
La réponse du professionnel est qu'il doit y avoir une nouvelle panne, possible mais bizarrement pas de dispositif avant plusieurs semaines. J'en ai contacté deux autres qui ne veulent pas passer derrière un de leurs confrères, vu la situation, ce que je comprends aussi. Je suis moi-même professionnel et c'est toujours difficile en cas de mauvais diagnostic de départ.
Vous comprendrez facilement que je ne peux pas rester comme cela ce matin à -6°.
Bref, merci de votre aide. Je finirai bien par trouver, il me faut juste la notice de ce foutu groupe.
Je vais écrire à Daikin.
Cordialement.
C'est ce que j'ai fait dans un premier temps après 1800€ de facture, cela n'a pas beaucoup progressé.
La réponse du professionnel est qu'il doit y avoir une nouvelle panne, possible mais bizarrement pas de dispositif avant plusieurs semaines. J'en ai contacté deux autres qui ne veulent pas passer derrière un de leurs confrères, vu la situation, ce que je comprends aussi. Je suis moi-même professionnel et c'est toujours difficile en cas de mauvais diagnostic de départ.
Vous comprendrez facilement que je ne peux pas rester comme cela ce matin à -6°.
Bref, merci de votre aide. Je finirai bien par trouver, il me faut juste la notice de ce foutu groupe.
Je vais écrire à Daikin.
Cordialement.
08 février 2023 à 13:37

Bonjour,
Je pense savoir prendre les codes correctement, malgré tout. J'ai bien 00, puis U4, puis 25 codes défaut.
J'ai trouvé une notice qui ne correspond pas vraiment à mon modèle pour tous effacer, car vu la liste, mon installation ne peut pas avoir tous ces défauts, mais cela ne fonctionne pas.
Savez-vous comment faire ?
Cordialement.
Je pense savoir prendre les codes correctement, malgré tout. J'ai bien 00, puis U4, puis 25 codes défaut.
J'ai trouvé une notice qui ne correspond pas vraiment à mon modèle pour tous effacer, car vu la liste, mon installation ne peut pas avoir tous ces défauts, mais cela ne fonctionne pas.
Savez-vous comment faire ?
Cordialement.
08 février 2023 à 08:09

Bonsoir Monsieur,
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Le code est 00, pas de U devant.
Lors de la première panne, si je puis dire ainsi, j'avais déjà U4 mais c'était le ventilateur du groupe extérieur, aucun rapport avec la com entre tous ces petits mondes.
Ce soir, j'ai refait un essai et je me suis aperçu que sur le groupe extérieur j'avais une série de LED qui était verte, arrivée à l'avant-dernière, celle-ci passait au rouge clignotant (j'imagine que cela doit remonter le défaut). Je n'ai pas la notice de ce groupe, je ne sais pas à quoi elle correspond.
Pourquoi un aussi gros groupe ? Il était déjà là quand j'ai repris le bâtiment.
Merci pour votre aide.
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Le code est 00, pas de U devant.
Lors de la première panne, si je puis dire ainsi, j'avais déjà U4 mais c'était le ventilateur du groupe extérieur, aucun rapport avec la com entre tous ces petits mondes.
Ce soir, j'ai refait un essai et je me suis aperçu que sur le groupe extérieur j'avais une série de LED qui était verte, arrivée à l'avant-dernière, celle-ci passait au rouge clignotant (j'imagine que cela doit remonter le défaut). Je n'ai pas la notice de ce groupe, je ne sais pas à quoi elle correspond.
Pourquoi un aussi gros groupe ? Il était déjà là quand j'ai repris le bâtiment.
Merci pour votre aide.
06 février 2023 à 20:33

Bonjour.
Je rencontre un problème sur ma clim Daikin 5MXS90E3V3B qui se compose de deux unités intérieures.
Elle est tombée en panne : rien ne fonctionnait, pas de chaud, pas de froid, pas de ventilation.
Le ventilateur du groupe extérieur a été diagnostiqué comme étant en défaut U4.
Le ventilo a été remplacé, mais maintenant j'ai les unités qui ventilent sur la position froid et de déshumidification.
Le groupe ne démarre pas normalement, la consigne étant à 18° alors qu'il fait 1° dehors.
En chaud, les unités intérieures (toutes sur chaud bien sûr) prennent en compte la demande de chaud.
Le groupe extérieur démarre (le ventilateur tourne) et l'un des tubes est tiède, mais rien, pas de ventilation des unités intérieures.
Au bout de 8 minutes, elles tombent en défaut.
En code défaut, j'ai 00 puis U4 puis une liste de codes défauts.
Avez-vous des idées ?
Je n'ai pas fait rappeler à la société de climatisation car après une facture de 1800€...
Merci.
Je rencontre un problème sur ma clim Daikin 5MXS90E3V3B qui se compose de deux unités intérieures.
Elle est tombée en panne : rien ne fonctionnait, pas de chaud, pas de froid, pas de ventilation.
Le ventilateur du groupe extérieur a été diagnostiqué comme étant en défaut U4.
Le ventilo a été remplacé, mais maintenant j'ai les unités qui ventilent sur la position froid et de déshumidification.
Le groupe ne démarre pas normalement, la consigne étant à 18° alors qu'il fait 1° dehors.
En chaud, les unités intérieures (toutes sur chaud bien sûr) prennent en compte la demande de chaud.
Le groupe extérieur démarre (le ventilateur tourne) et l'un des tubes est tiède, mais rien, pas de ventilation des unités intérieures.
Au bout de 8 minutes, elles tombent en défaut.
En code défaut, j'ai 00 puis U4 puis une liste de codes défauts.
Avez-vous des idées ?
Je n'ai pas fait rappeler à la société de climatisation car après une facture de 1800€...
Merci.