Bonjour.
Je rencontre un problème sur ma clim Daikin 5MXS90E3V3B qui se compose de deux unités intérieures.
Elle est tombée en panne : rien ne fonctionnait, pas de chaud, pas de froid, pas de ventilation.
Le ventilateur du groupe extérieur a été diagnostiqué comme étant en défaut U4.
Le ventilo a été remplacé, mais maintenant j'ai les unités qui ventilent sur la position froid et de déshumidification.
Le groupe ne démarre pas normalement, la consigne étant à 18° alors qu'il fait 1° dehors.
En chaud, les unités intérieures (toutes sur chaud bien sûr) prennent en compte la demande de chaud.
Le groupe extérieur démarre (le ventilateur tourne) et l'un des tubes est tiède, mais rien, pas de ventilation des unités intérieures.
Au bout de 8 minutes, elles tombent en défaut.
En code défaut, j'ai 00 puis U4 puis une liste de codes défauts.
Avez-vous des idées ?
Je n'ai pas fait rappeler à la société de climatisation car après une facture de 1800€...
Merci.
Je rencontre un problème sur ma clim Daikin 5MXS90E3V3B qui se compose de deux unités intérieures.
Elle est tombée en panne : rien ne fonctionnait, pas de chaud, pas de froid, pas de ventilation.
Le ventilateur du groupe extérieur a été diagnostiqué comme étant en défaut U4.
Le ventilo a été remplacé, mais maintenant j'ai les unités qui ventilent sur la position froid et de déshumidification.
Le groupe ne démarre pas normalement, la consigne étant à 18° alors qu'il fait 1° dehors.
En chaud, les unités intérieures (toutes sur chaud bien sûr) prennent en compte la demande de chaud.
Le groupe extérieur démarre (le ventilateur tourne) et l'un des tubes est tiède, mais rien, pas de ventilation des unités intérieures.
Au bout de 8 minutes, elles tombent en défaut.
En code défaut, j'ai 00 puis U4 puis une liste de codes défauts.
Avez-vous des idées ?
Je n'ai pas fait rappeler à la société de climatisation car après une facture de 1800€...
Merci.
06 février 2023 à 10:04
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B
Bonjour,
Si le code est U0-00, il s'agit d'un problème de fluide, de quantité, de tuyauterie obstruée ou de vanne d'arrêt fermée.
Le code U4 correspond à un défaut de communication UE et UI.
Donc, vérifiez d'abord le fluide, puis vos connexions UE et UI.
Par ailleurs, pourquoi un si gros groupe pour seulement deux UI ?
Cordialement,
Maclimatisation.com
Si le code est U0-00, il s'agit d'un problème de fluide, de quantité, de tuyauterie obstruée ou de vanne d'arrêt fermée.
Le code U4 correspond à un défaut de communication UE et UI.
Donc, vérifiez d'abord le fluide, puis vos connexions UE et UI.
Par ailleurs, pourquoi un si gros groupe pour seulement deux UI ?
Cordialement,
Maclimatisation.com
06 février 2023 à 14:49
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B
Bonsoir Monsieur,
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Le code est 00, pas de U devant.
Lors de la première panne, si je puis dire ainsi, j'avais déjà U4 mais c'était le ventilateur du groupe extérieur, aucun rapport avec la com entre tous ces petits mondes.
Ce soir, j'ai refait un essai et je me suis aperçu que sur le groupe extérieur j'avais une série de LED qui était verte, arrivée à l'avant-dernière, celle-ci passait au rouge clignotant (j'imagine que cela doit remonter le défaut). Je n'ai pas la notice de ce groupe, je ne sais pas à quoi elle correspond.
Pourquoi un aussi gros groupe ? Il était déjà là quand j'ai repris le bâtiment.
Merci pour votre aide.
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Le code est 00, pas de U devant.
Lors de la première panne, si je puis dire ainsi, j'avais déjà U4 mais c'était le ventilateur du groupe extérieur, aucun rapport avec la com entre tous ces petits mondes.
Ce soir, j'ai refait un essai et je me suis aperçu que sur le groupe extérieur j'avais une série de LED qui était verte, arrivée à l'avant-dernière, celle-ci passait au rouge clignotant (j'imagine que cela doit remonter le défaut). Je n'ai pas la notice de ce groupe, je ne sais pas à quoi elle correspond.
Pourquoi un aussi gros groupe ? Il était déjà là quand j'ai repris le bâtiment.
Merci pour votre aide.
06 février 2023 à 20:33
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B
Bonjour.
je pense que vous ne savez pas prendre correctement les codes erreurs. En effet U4 n'a rien à voir avec le ventilateur et c'est bien une erreur de communication UE UI. Par ailleurs le code erreur 00 n'existe pas.
Pour prendre correctement les codes erreurs prenez votre télécommande et appuyez longuement sur le bouton cancel. Les symboles 00 clignotent dans la section d'affichage de température.
Appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un bip sonore continu soit audible, et vous aurez là vos codes erreurs.
Cordialement
maclimatisation.com
je pense que vous ne savez pas prendre correctement les codes erreurs. En effet U4 n'a rien à voir avec le ventilateur et c'est bien une erreur de communication UE UI. Par ailleurs le code erreur 00 n'existe pas.
Pour prendre correctement les codes erreurs prenez votre télécommande et appuyez longuement sur le bouton cancel. Les symboles 00 clignotent dans la section d'affichage de température.
Appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un bip sonore continu soit audible, et vous aurez là vos codes erreurs.
Cordialement
maclimatisation.com
07 février 2023 à 09:10
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B
Bonjour,
Je pense savoir prendre les codes correctement, malgré tout. J'ai bien 00, puis U4, puis 25 codes défaut.
J'ai trouvé une notice qui ne correspond pas vraiment à mon modèle pour tous effacer, car vu la liste, mon installation ne peut pas avoir tous ces défauts, mais cela ne fonctionne pas.
Savez-vous comment faire ?
Cordialement.
Je pense savoir prendre les codes correctement, malgré tout. J'ai bien 00, puis U4, puis 25 codes défaut.
J'ai trouvé une notice qui ne correspond pas vraiment à mon modèle pour tous effacer, car vu la liste, mon installation ne peut pas avoir tous ces défauts, mais cela ne fonctionne pas.
Savez-vous comment faire ?
Cordialement.
08 février 2023 à 08:09
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B
Bonjour,
Faites donc appel à un professionnel, vous avez du très bon matériel.
Il vaut mieux qu'il soit diagnostiqué et réparé dans les règles de l'art.
Cordialement.
maclimatisation.com
Faites donc appel à un professionnel, vous avez du très bon matériel.
Il vaut mieux qu'il soit diagnostiqué et réparé dans les règles de l'art.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2023 à 09:32
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B
Bonjour.
C'est ce que j'ai fait dans un premier temps après 1800€ de facture, cela n'a pas beaucoup progressé.
La réponse du professionnel est qu'il doit y avoir une nouvelle panne, possible mais bizarrement pas de dispositif avant plusieurs semaines. J'en ai contacté deux autres qui ne veulent pas passer derrière un de leurs confrères, vu la situation, ce que je comprends aussi. Je suis moi-même professionnel et c'est toujours difficile en cas de mauvais diagnostic de départ.
Vous comprendrez facilement que je ne peux pas rester comme cela ce matin à -6°.
Bref, merci de votre aide. Je finirai bien par trouver, il me faut juste la notice de ce foutu groupe.
Je vais écrire à Daikin.
Cordialement.
C'est ce que j'ai fait dans un premier temps après 1800€ de facture, cela n'a pas beaucoup progressé.
La réponse du professionnel est qu'il doit y avoir une nouvelle panne, possible mais bizarrement pas de dispositif avant plusieurs semaines. J'en ai contacté deux autres qui ne veulent pas passer derrière un de leurs confrères, vu la situation, ce que je comprends aussi. Je suis moi-même professionnel et c'est toujours difficile en cas de mauvais diagnostic de départ.
Vous comprendrez facilement que je ne peux pas rester comme cela ce matin à -6°.
Bref, merci de votre aide. Je finirai bien par trouver, il me faut juste la notice de ce foutu groupe.
Je vais écrire à Daikin.
Cordialement.
08 février 2023 à 13:37
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B
Bonjour,
Suite et fin, j'ai reçu la documentation de chez Daikin et, forcément, ça va tout de suite mieux avec les bonnes informations.
Je me suis rendu compte que le technicien qui était passé avait mis l'unité extérieure en froid seul, sûrement pour faire un test (je me doutais d'un truc du genre, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait du froid et pas de chaud).
Ce qui explique que j'avais du froid et pas de chaud une fois le switch à sa place, reset de l'unité extérieure et cela fonctionne. Affaire classée.
Cordialement.
Suite et fin, j'ai reçu la documentation de chez Daikin et, forcément, ça va tout de suite mieux avec les bonnes informations.
Je me suis rendu compte que le technicien qui était passé avait mis l'unité extérieure en froid seul, sûrement pour faire un test (je me doutais d'un truc du genre, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait du froid et pas de chaud).
Ce qui explique que j'avais du froid et pas de chaud une fois le switch à sa place, reset de l'unité extérieure et cela fonctionne. Affaire classée.
Cordialement.
12 février 2023 à 13:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
- N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
- 3. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 4. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 6. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 7. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 8. Clim Daikin bloquée en mode chaud
- N°4177 : Bonjour à tous. J'ai ma clim Daikin qui est bloquée en mode chaud, quand je veux basculer en mode froid, le groupe extérieur ne s'enclenche pas, et pas de froid juste de l'air, quand je rebascule en mode chaud, là tout...
- 9. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
- 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite