Bonjour,

Suite et fin, j'ai reçu la documentation de chez Daikin et, forcément, ça va tout de suite mieux avec les bonnes informations.
Je me suis rendu compte que le technicien qui était passé avait mis l'unité extérieure en froid seul, sûrement pour faire un test (je me doutais d'un truc du genre, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait du froid et pas de chaud).
Ce qui explique que j'avais du froid et pas de chaud une fois le switch à sa place, reset de l'unité extérieure et cela fonctionne. Affaire classée.

Cordialement.
12 février 2023 à 13:22
forum consulter ce sujet Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est ce que j'ai fait dans un premier temps après 1800€ de facture, cela n'a pas beaucoup progressé.
La réponse du professionnel est qu'il doit y avoir une nouvelle panne, possible mais bizarrement pas de dispositif avant plusieurs semaines. J'en ai contacté deux autres qui ne veulent pas passer derrière un de leurs confrères, vu la situation, ce que je comprends aussi. Je suis moi-même professionnel et c'est toujours difficile en cas de mauvais diagnostic de départ.
Vous comprendrez facilement que je ne peux pas rester comme cela ce matin à -6°.
Bref, merci de votre aide. Je finirai bien par trouver, il me faut juste la notice de ce foutu groupe.
Je vais écrire à Daikin.

Cordialement.
08 février 2023 à 13:37
forum consulter ce sujet Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,

Je pense savoir prendre les codes correctement, malgré tout. J'ai bien 00, puis U4, puis 25 codes défaut.
J'ai trouvé une notice qui ne correspond pas vraiment à mon modèle pour tous effacer, car vu la liste, mon installation ne peut pas avoir tous ces défauts, mais cela ne fonctionne pas.
Savez-vous comment faire ?
Cordialement.
08 février 2023 à 08:09
forum consulter ce sujet Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B sur le forum Climatisation

Bonsoir Monsieur,
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Le code est 00, pas de U devant.
Lors de la première panne, si je puis dire ainsi, j'avais déjà U4 mais c'était le ventilateur du groupe extérieur, aucun rapport avec la com entre tous ces petits mondes.
Ce soir, j'ai refait un essai et je me suis aperçu que sur le groupe extérieur j'avais une série de LED qui était verte, arrivée à l'avant-dernière, celle-ci passait au rouge clignotant (j'imagine que cela doit remonter le défaut). Je n'ai pas la notice de ce groupe, je ne sais pas à quoi elle correspond.
Pourquoi un aussi gros groupe ? Il était déjà là quand j'ai repris le bâtiment.
Merci pour votre aide.
06 février 2023 à 20:33
forum consulter ce sujet Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rencontre un problème sur ma clim Daikin 5MXS90E3V3B qui se compose de deux unités intérieures.
Elle est tombée en panne : rien ne fonctionnait, pas de chaud, pas de froid, pas de ventilation.
Le ventilateur du groupe extérieur a été diagnostiqué comme étant en défaut U4.
Le ventilo a été remplacé, mais maintenant j'ai les unités qui ventilent sur la position froid et de déshumidification.
Le groupe ne démarre pas normalement, la consigne étant à 18° alors qu'il fait 1° dehors.

En chaud, les unités intérieures (toutes sur chaud bien sûr) prennent en compte la demande de chaud.
Le groupe extérieur démarre (le ventilateur tourne) et l'un des tubes est tiède, mais rien, pas de ventilation des unités intérieures.

Au bout de 8 minutes, elles tombent en défaut.
En code défaut, j'ai 00 puis U4 puis une liste de codes défauts.

Avez-vous des idées ?
Je n'ai pas fait rappeler à la société de climatisation car après une facture de 1800€...
Merci.
06 février 2023 à 10:04
forum consulter ce sujet Plus de chaud clim Daikin 5MXS90E3V3B sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai travaillé sur mon problème.
L'alimentation sera pilotée par un relais avec auto-maintien qui sera coupé à la fin du cycle. Je mettrai un relais temporisé qui coupera le dit auto-maintien. Je pense utiliser un modèle comme celui-ci :
https://www.automation24.fr/relais-temporise-multifonctions-selec-600xu-a-1-cu?previewPriceListId=1&refID=adwords_shopping_FR&gclid=EAIaIQobChMIlOnw3omm_AIVeoxoCR1PXgX_EAQYCyABEgITP_D_BwE
Pour piloter le relais temporisé, je vais utiliser le contact de sortie du REC. J'ai juste une question : le contact du REC va s'activer et se couper plusieurs fois lors de la cuisson, une fois la tempo lancée.
Est-ce que cela va remettre à zéro à chaque cycle la tempo ou cela n'a aucune incidence ?
Merci et bonne année.
01 janvier 2023 à 10:56
forum consulter ce sujet Branchement minuterie sur four sur le forum Électricité

Bonjour.

J'ai fabriqué un four pour faire de la peinture époxy que j'utilise depuis deux ans. J'ai utilisé un ancien fumoir tout en inox qui venait d'un restaurant. J'ai installé 4 résistances doubles qui fonctionnent 4x4.
Monté en température avec 8 résistances, il arrive à 200°C et bascule sur 4 pour maintenir la température, piloté par deux contacteurs. Il est piloté par un REX-C100 avec une alarme haute température.

J'ai installé un commutateur à 3 positions qui me permet, si je le souhaite, d'utiliser soit les 4 ou 8 résistances en permanence. Le truc, c'est que je veux lui installer une minuterie pour automatiser la bête. Mise en service, montée en température à 200°C (peu importe sur 4 ou 8 résistances, c'est le régulateur qui gère), une fois à 200°C, la minuterie se lance pour 20 minutes. Arrivé au bout, elle doit couper le régulateur et réarmer par le bouton de mise en service. Je pense que je vais devoir mettre un nouveau contacteur sur l'alimentation et ce contacteur sera piloté par la dite minuterie.
La commande est en 200V.

Avez-vous des idées ? J'ai le principe en tête, mais je ne trouve pas de minuterie qui fasse le job.
Il en faudrait une avec un contact normalement fermé ?
Merci.
31 décembre 2022 à 17:20
forum consulter ce sujet Branchement minuterie sur four sur le forum Électricité