Bonsoir,
Un installateur est passé et a réparé l'installation. Je vous donne la solution de mon problème (toute simple).
L'installateur d'origine avait inversé les câbles d'alimentation électrique des splits sur les bornes de l'unité extérieure.
Ainsi, si une seule unité était allumée, elle ne recevait pas de froid. Sauf si les deux étaient allumées...
Il n'explique pas comment le chauffage ait pu fonctionner....
Bonne journée.
Un installateur est passé et a réparé l'installation. Je vous donne la solution de mon problème (toute simple).
L'installateur d'origine avait inversé les câbles d'alimentation électrique des splits sur les bornes de l'unité extérieure.
Ainsi, si une seule unité était allumée, elle ne recevait pas de froid. Sauf si les deux étaient allumées...
Il n'explique pas comment le chauffage ait pu fonctionner....
Bonne journée.
05 août 2022 à 20:56

Bonjour Tam,
Merci pour vos idées.
En effet, je teste les deux sur la consigne minimale (16°) et j'imagine que si c'était un problème de sonde, il n'y aurait pas plus de froid si j'en allume un ou deux.
C'est comme si la pompe extérieure avait besoin d'un minimum de sollicitation pour envoyer du froid...
Merci pour vos idées.
En effet, je teste les deux sur la consigne minimale (16°) et j'imagine que si c'était un problème de sonde, il n'y aurait pas plus de froid si j'en allume un ou deux.
C'est comme si la pompe extérieure avait besoin d'un minimum de sollicitation pour envoyer du froid...
01 août 2022 à 11:06

Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi qui peut gérer 4 splits.
J'en ai trois branchés dessus.
Un plus puissant pour le salon que les deux autres pour les chambres.
Le salon est le plus éloigné.
C'est la première fois que je l'utilise en position climatisation et j'ai un problème étrange.
Cela ne refroidit que si au moins deux splits sont allumés ou a minima le plus puissant.
Et là tous fonctionnent très bien.
En revanche si je n'allume que l'un des moins puissants (chambre), alors pas de froid, juste de la ventilation...
Une idée.
Merci.
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi qui peut gérer 4 splits.
J'en ai trois branchés dessus.
Un plus puissant pour le salon que les deux autres pour les chambres.
Le salon est le plus éloigné.
C'est la première fois que je l'utilise en position climatisation et j'ai un problème étrange.
Cela ne refroidit que si au moins deux splits sont allumés ou a minima le plus puissant.
Et là tous fonctionnent très bien.
En revanche si je n'allume que l'un des moins puissants (chambre), alors pas de froid, juste de la ventilation...
Une idée.
Merci.