FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Froid seulement si au moins deux splits

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7962

Questions / Dépannage Forum Climatisation : Froid seulement si au moins deux splits

Gillesvs
Membre inscrit
Gillesvs
3 messages
Bonjour.

J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi qui peut gérer 4 splits.
J'en ai trois branchés dessus.
Un plus puissant pour le salon que les deux autres pour les chambres.
Le salon est le plus éloigné.

C'est la première fois que je l'utilise en position climatisation et j'ai un problème étrange.
Cela ne refroidit que si au moins deux splits sont allumés ou a minima le plus puissant.
Et là tous fonctionnent très bien.
En revanche si je n'allume que l'un des moins puissants (chambre), alors pas de froid, juste de la ventilation...
Une idée.
Merci.
31 juillet 2022 à 19:49
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur

Froid seulement si au moins deux splits

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
Citation :
En revanche si je n'allume que l'un des moins puissants (chambre), alors pas de froid, juste de la ventilation...
Une idée.
Je suppose que vous allumez bien l'un ou l'autre en mode froid et avec une consigne minimale ?

Une panne de sonde ambiante pourrait avoir cet effet (l'UI estime que la consigne est atteinte) mais la même panne dans les 2 UI... improbable, non ?
01 août 2022 à 10:57
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur

Froid seulement si au moins deux splits

Gillesvs
Membre inscrit
Gillesvs
3 messages
Bonjour Tam,
Merci pour vos idées.
En effet, je teste les deux sur la consigne minimale (16°) et j'imagine que si c'était un problème de sonde, il n'y aurait pas plus de froid si j'en allume un ou deux.

C'est comme si la pompe extérieure avait besoin d'un minimum de sollicitation pour envoyer du froid...
01 août 2022 à 11:06
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur

Froid seulement si au moins deux splits

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
D'autres pistes :
- Et en mode déshumidification ? (qui devrait refroidir l'UI mais en faisant peu baisser la température ambiante).
- Lorsque d'une seule demande de froid (UI chambre), est-ce que l'UE démarre (ventilateur, compresseur) ?
02 août 2022 à 13:29
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur

Froid seulement si au moins deux splits

Gillesvs
Membre inscrit
Gillesvs
3 messages
Bonsoir,

Un installateur est passé et a réparé l'installation. Je vous donne la solution de mon problème (toute simple).

L'installateur d'origine avait inversé les câbles d'alimentation électrique des splits sur les bornes de l'unité extérieure.
Ainsi, si une seule unité était allumée, elle ne recevait pas de froid. Sauf si les deux étaient allumées...

Il n'explique pas comment le chauffage ait pu fonctionner....
Bonne journée.
05 août 2022 à 20:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
    N°1770 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.
  • 2. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 7. Pas de production froid sur un deux splits intérieurs
    N°4775 : Bonjour. Mon groupe externe LG modèle M14AH (A2UH146FA0) est associé à deux splits intérieurs. Posé en 2005 il a toujours bien fonctionné jusqu'à ce jour que ce soit en production de froid en été ou de chaleur en...
  • 8. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 9. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
    N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
  • 10. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
    N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
>>> Résultats suivants pour : Froid seulement si au moins deux splits >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur pompe a chaleurplafonnier cuisinepanne compresseur clim mitsubishisupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite