Bonjour Dom.

Tout d'abord un grand merci pour toutes les manipulations et mesures que vous m'avez conseillé de faire.
J'en suis arrivé à un point où les mesures effectuées viennent contredire les précédentes et j'ai pensé très sérieusement que la seule solution pour moi (vu mon niveau) était de changer à la fois la PFC et la carte principale.
J'ai donc commandé cet ensemble avec un délai de livraison de 3 jours ouvrés qui a été respecté.
J'ai changé ces deux éléments reçus dans délais prévus et à nouveau ma clim (de mauvaise qualité, marque pas connue, qu'il fallait changer à hauteur de 3500 € parce que plus chère de la réparer que d'en acheter une autre, etc etc...), et bien cette clim re-fonctionne sans aucun problème et je vais pouvoir passer le reste de mes congés au frais...

Tout finit bien.
Je remercie à nouveau pour tout.
Bonne continuation.

Bien cordialement.
Gilles
30 juillet 2021 à 11:08
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonjour Dom.

Entre A et B = 00,1 ohm
Entre B et C = 00,1 ohm
Entre A et C = 00,2 ohm

Entre G et H = 00,1 ohm
Entre H et I = 00,1 ohm
Entre I et J = 00,1 ohm
Entre J et K = 00,2 ohm
Entre K et L = 00,1 ohm
Entre L et M = 35,0 ohms

R200 = 35,1 ohms

Cordialement.
Gilles

P. S. : à force de déconnecter la carte pour tester le verso, certaines cosses étant difficiles à manipuler, elles se détériorent de plus en plus.
Risques de difficultés voire d'impossibilité de remonter le cas échéant une carte neuve... sadsadsad
19 juillet 2021 à 13:01
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Publicité

De plus j'ai remonté et reconnecté la carte pour pouvoir "au moins" me servir de ma clim en tant que ventilateurs...
J'ai de surcroît du travail à fournir (concerts prochainement)...
Je ferai ces mesures dès que possible.
Merci en tout cas.
Je reviens vers vous prochainement.
Cordialement.
Gilles.
16 juillet 2021 à 15:39
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonjour Dom.

Je suis vraiment désolé, mais là je ne sais plus faire...
Cordialement.
Gilles.
16 juillet 2021 à 15:33
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonsoir Dom.
Je vous transmets une photo du verso de la carte électronique principale.
Cordialement.
Gilles.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte électronique clim inverter Hiyasu Fujitsu

13 juillet 2021 à 18:29
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Re-Bonjour Dom

Entre W1-W2 = 234 volts AC
Entre W4-W5 = 233 volts AC
Entre W6-W7 = 233 volts AC

Sur le pont de diodes.
AUCUNE tension (0,00 volts AC) entre les 2 soudures centrales.
AUCUNE tension (0,00 volts DC) entre TM303 BLACK et TM305 RED
AUCUNE tension (0,00 volts DC) entre TM105 BLUE et TM104 YELLOW

À vous.
Cordialement.
13 juillet 2021 à 11:46
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonjour Dom.

Pour éviter de perdre trop de temps avec des aller-retour questions réponses...
Je suppose qu'il faut mesurer entre W1-W2, entre W4-W5 et pour finir W6-W7 ???

Cordialement.
13 juillet 2021 à 11:12
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonjour Dom.
Je confirme !!!

- Sur la PFC, cosses ROUGE et BLANCHE (haut-gauche) reliées par trombone.
- Les cosses NOIRE et VIOLETTE femelles bien enfichées sur la PFC.
- Les cosses JAUNE et BLEUE femelles bien enfichées sur la grande carte principale.
- Courant remis au tableau.
- Voltmètre calibré sur 600 volts continus.

Mesure entre BLEU et JAUNE : 0,00 volt continu.

Cordialement.
Gilles
11 juillet 2021 à 12:52
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Par ailleurs, en fonction des mesures qui ont été faites jusqu'à présent, et sans vouloir détecter la défaillance d'un élément électronique spécifique pour éventuellement le changer (ce que je ne pourrai pas faire...), peut-on d'ores et déjà en conclure qu'en changeant globalement la PFC et la carte principale, mon ensemble clim pourra refonctionner normalement ?
D'autres éléments (autres que ces 2 cartes) pourraient-ils être la cause du dysfonctionnement ?
Parce que si "NON" j'aurais peut-être intérêt à commander ces deux éléments rapidement pour que je puisse les changer avant mon retour sur Lyon... et aussi avoir un peu de fraîcheur pour les jours chauds qui s'annoncent en Occitanie... ?
Cordialement.
Gilles
10 juillet 2021 à 11:09
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonjour Dom.
Dans ma réponse 15, en connectant (sur la PFC) ROUGE et BLANC par trombone, j'avais 18,5 ohms entre NOIR et VIOLET.
Alors j'ai également connecté par trombone NOIR et VIOLET. Remise sous tension et 323 volts continus entre BLEU et JAUNE.
Dans ma dernière réponse, sur la PFC, seules les cosses ROUGE et BLANCHE sont reliées (pas les NOIRE et VIOLETTE).
Serait-ce pour cette raison qu'on ne retrouve plus les 323 volts constatés entre JAUNE et BLEU lors de la remise sous tension au tableau ?
Cordialement.
Gilles
10 juillet 2021 à 10:57
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Modification de la réponse N° 15

1 - connexion par attache-lettres des cosses ROUGE, BLANCHE (haut-gauche) de la PFC
2 - mesure en ohms entre les points NOIR et VIOLET : 0,5 ohms OK

Remise du courant au tableau par tierce personne :
- Pas de clac du relais à t+3 sec et 0,00 Volts continus entre JAUNE et BLEU.
- En revanche, sur IC3, entre les deux pattes du bas (gauche et droite) : 0,00 Volt continu.

Cordialement.
Gilles
09 juillet 2021 à 11:56
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Je refais les tests 15/16 avec un multimètre Général Electric made in PRC qui sort à l'instant du Blister...
(Pas trouvé de vrai Metrix).
... et j'ai mis la pile 9 volts... Hihihi
09 juillet 2021 à 11:17
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonjour Dom.
Je vais racheter un Metrix (un vrai cette fois...)
Calibre 200 ohms, 23 ohms lors des pointes en contact....
09 juillet 2021 à 10:01
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom, peut-être une info importante concernant un fait que je n'avais pas remarqué.
Initialement sur les UI, j'avais 2 clignotements du voyant vert et 8 clignotements du voyant rouge. La doc disait erreur de la PFC.
À présent, cette erreur est replacée par 2 clignotements du voyant vert, rupture de liaisons entre les 2 UI et L'UE.
Je pense que cette nouvelle erreur écrase visuellement la 1ère mais, que cette 1ère erreur est toujours d'actualité...

Cordialement.
Gilles
08 juillet 2021 à 20:43
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonsoir Dom.
Alors, phase 1 des manips -----> photo 1
Malgré une mesure inattendue pour R140, j'ai poursuivi en phase 2... -----> photo 2

Cordialement.
Gilles

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage clim Hiyasu Fujitsu phase 1dépannage clim Hiyasu Fujitsu phase 2

08 juillet 2021 à 20:27
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Hello Dom.
"Si tout est bon, remettez le jus (avec les trombones)".
Comme précédemment ? Sur la PFC, BLANC (haut-gauche) avec ROUGE, mais également NOIR avec VIOLET ?
Gilles
08 juillet 2021 à 16:00
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonjour Dom.
Ci-dessus les résultats de mesures demandées lors du message du 06/07/2021 à 14h46

Conditions : courant coupé au tableau.
1 - connexion par attache-lettres (je n'avais que çà...) des cosses ROUGE, BLANCHE (haut-gauche) de la PFC
Photo 1
2 - mesure en ohms entre les points NOIR et VIOLET : 18,5 ohms (donc <> 0,00)
Photo 2
3 - connexion par attache-lettres des cosses NOIRE et VIOLETTE.
Photo 3

Remise du courant au tableau par tierce personne :
- Pas de clac du relais à t+3 sec et malgré tout 323 Volts continus entre JAUNE et BLEU.
- En revanche, sur IC3, entre les deux pattes du bas (gauche et droite) : 0,00 Volt continu.
Ça commence sérieusement à se compliquer... lol
Cordialement.
Gilles

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsu

07 juillet 2021 à 15:14
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonjour Dom.

OK OK, dans la doc Hiyasu c'est Active Filter Module.
On parle bien de la même carte engluée dans un enduit caoutchouc... En revanche, vous me dites de débrancher en haut à gauche de la PFC les connexions ROUGE ET BLANC.... Plutôt VIOLET et BLANC/GRIS ???
Je préfère demander avant de faire une bêtise...

Cordialement.
Gilles
07 juillet 2021 à 11:30
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonsoir Dom.
Ici Cognacq Jay...
Je suis désolé, du monde chez le coiffeur et pas de réseau.... sad
P'tite question que vous allez juger un peu bébête...
La PFC, c'est quoi ??? ON NE SE MOQUE PAS... Hihihi
Merci.
Gilles
06 juillet 2021 à 18:49
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Hello Dom.

Allons-y et c'est mal barré.... entre NOIR et ROUGE 40,6 Volts continus
entre BLEU et JAUNE
Cosses branchées : 46,3 Volts continus
Cosses débranchées et mesure sur carte : 27,6 Volts continus
Cosses débranchées et mesure sur cosses : 60,9 Volts continus.

Vraiment rien à voir avec les valeurs présentes.

Cordialement.
Gilles.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsu

06 juillet 2021 à 14:46
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Re Dom.
Bon je vais revérifier, mais il me semble malheureusement que je suis loin d'avoir les valeurs suggérées et supposées.
Je précise de suite, parce que ça me parait important... La diode rouge D28 ne s'allume JAMAIS, même lors de la remise sous tension de l'ensemble du système.
Bon je revérifie les tensions entre ROUGE et NOIR et entre BLEU et JAUNE.
06 juillet 2021 à 13:25
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonjour Dom.

Voilà j'ai réussi à vous transmettre les photos... J'oubliais une petite manip...sadsad
J'espère que la résolution sera suffisante pour grossir les parties qui semblent intéressantes.

A gauche c'est le fameux Active Filter Module qui, par interprétation des clignotements des voyants vert et rouge, semble HS.
Le schéma est celui collé sous le capot supérieur de l4UE.
Merci d'avance pour votre diagnostic.

Cordialement, Gilles.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsu

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
06 juillet 2021 à 11:04
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Je n'arrive pas à vous transmettre les photos.
Dès que la 1ère est rajoutée, le bouton "envoyer..." n'est plus visible sur la page de saisie...
La photo pèse 2,3 Mo.... C'est trop gros ?
06 juillet 2021 à 01:10
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonsoir Dom.
Tout d'abord, merci pour votre rapidité.

Je vais vous transmettre une photo de l'ensemble en premier. L'erreur est immédiate.
Même lorsque les UI sont arrêtées, les voyants rouge et vert continuent le cycle de clignotements avec une tempo d'environ 5sec et ça recommence...
Par ailleurs, ce que vous appelez le PFC, c'est bien ce mini-circuit englué d'une matière noire, que perso je nomme "active filter module" (tel qu'indiqué sur le schéma au dos du capot supérieur...?
J'essaie de vous communiquer les photos...
En tout cas merci pour votre implication.
P. S. : désolé, j'envoie le message sans photos car une fois les clichés rajoutés, je n'ai plus le bouton "envoyer cette réponse"... ?
06 juillet 2021 à 01:04
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bonjour à tous.

Matériel :
1 élément externe HOM-18L2A
2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM.
Symptômes de la panne :
Pas de froid et pas de chaud non plus.
Seule la ventilation interne fonctionne.
Indication voyants splits internes :
2 clignotements du voyant vert.
8 clignotements du voyant rouge.
D'après le tableau des erreurs de la doc : "active filter module error"
Prix de la pièce 199 € TTC
En admettant qu'il faille changer également la carte électronique principale (K06DY-0602HUE-C1) pour 359 € TTC, ça ferait un total de 558 € TTC.
Et d'après l'éventuel techno compétent que j'ai contacté, sur une clim de cet âge (10 ans) et de cette marque (Hiyasu, Fujitsu espagnole), il est plus judicieux de tout changer.... Effectivement, avec un devis à 2 400 € TTC.... Aucun doute...
Euh.... Quelqu'un aurait un avis sur le sujet ? D'une manière générale, on ne nous prendrait pas pour des abrutis par hasard...?
Merci d'avance pour vos retours.
05 juillet 2021 à 16:56
forum consulter ce sujet Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu