Questions Dépannage Climatisation : Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonjour à tous.

Matériel :
1 élément externe HOM-18L2A
2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM.
Symptômes de la panne :
Pas de froid et pas de chaud non plus.
Seule la ventilation interne fonctionne.
Indication voyants splits internes :
2 clignotements du voyant vert.
8 clignotements du voyant rouge.
D'après le tableau des erreurs de la doc : "active filter module error"
Prix de la pièce 199 € TTC
En admettant qu'il faille changer également la carte électronique principale (K06DY-0602HUE-C1) pour 359 € TTC, ça ferait un total de 558 € TTC.
Et d'après l'éventuel techno compétent que j'ai contacté, sur une clim de cet âge (10 ans) et de cette marque (Hiyasu, Fujitsu espagnole), il est plus judicieux de tout changer.... Effectivement, avec un devis à 2 400 € TTC.... Aucun doute...
Euh.... Quelqu'un aurait un avis sur le sujet ? D'une manière générale, on ne nous prendrait pas pour des abrutis par hasard...?
Merci d'avance pour vos retours.
05 juillet 2021 à 16:56
Réponse 1 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Est-ce que le groupe extérieur ne démarre pas du tout, ou est-ce qu'il semble tourner quelques secondes ou dizaines de secondes avant l'apparition de l'erreur?

Sur beaucoup de clims Fuji, entre autres la ROM-24LA2, le module (PFC) est placé entre le redressement secteur et l'utilisation de la haute tension continue par la grande carte. D'après mon analyse du schéma, une panne PFC n'a à priori pas de raison d'impacter la grande carte. Laquelle a son alimentation basse tension qui fonctionne normalement puisque son microP est capable de faire des diagnostics. L'alim a besoin de la HT pour fonctionner. Le PFC est censé stabiliser la HT.

Donc pour moi un remplacement du module PFC devrait résoudre le problème On peut éventuellement faire quelques mesures pour confirmer le diag. Une photo prise au dessus de l'électronique permettrait de vous guider, si ça vous intéresse. Dans certains cas, une panne PFC peut même se réparer...

Cordialement, Dom.
05 juillet 2021 à 19:22
Réponse 2 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Beaucoup de distributeurs de clim font fabriquer leur propre marque en Chine.
Vous avez la qualité chinoise c'est à dire nulle. Je ne vous parle même pas des pièces détachées.
Ne pas confondre la qualité japonaise et celle chinoise.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 juillet 2021 à 20:53
Réponse 3 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonsoir Dom.
Tout d'abord, merci pour votre rapidité.

Je vais vous transmettre une photo de l'ensemble en premier. L'erreur est immédiate.
Même lorsque les UI sont arrêtées, les voyants rouge et vert continuent le cycle de clignotements avec une tempo d'environ 5sec et ça recommence...
Par ailleurs, ce que vous appelez le PFC, c'est bien ce mini-circuit englué d'une matière noire, que perso je nomme "active filter module" (tel qu'indiqué sur le schéma au dos du capot supérieur...?
J'essaie de vous communiquer les photos...
En tout cas merci pour votre implication.
P. S. : désolé, j'envoie le message sans photos car une fois les clichés rajoutés, je n'ai plus le bouton "envoyer cette réponse"... ?
06 juillet 2021 à 01:04
Réponse 4 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Je n'arrive pas à vous transmettre les photos.
Dès que la 1ère est rajoutée, le bouton "envoyer..." n'est plus visible sur la page de saisie...
La photo pèse 2,3 Mo.... C'est trop gros ?
06 juillet 2021 à 01:10
Réponse 5 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Gillyon.

Vous pouvez nous les faire parvenir les photos (6 Mo max), en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
06 juillet 2021 à 02:42
Réponse 6 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonjour Dom.

Voilà j'ai réussi à vous transmettre les photos... J'oubliais une petite manip...sadsad
J'espère que la résolution sera suffisante pour grossir les parties qui semblent intéressantes.

A gauche c'est le fameux Active Filter Module qui, par interprétation des clignotements des voyants vert et rouge, semble HS.
Le schéma est celui collé sous le capot supérieur de l4UE.
Merci d'avance pour votre diagnostic.

Cordialement, Gilles.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsu

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
06 juillet 2021 à 11:04
Réponse 7 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Merci au modérateur de bien vouloir m'envoyer la version originale de la photo, ça pourra servir. Pour le schéma, pas besoin, il est complètement lisible tel quel.

La grande carte reçoit le secteur et le redresse : sur les fils noir et rouge en haut à gauche, je pense que vous devriez avoir 230V continus (secteur redressé sans lissage). Sur les bleu et jaune, vous devriez avoir au moins 320V continus au repos. Cette tension est supposée rester constante quand le compresseur démarre et accélère. Si vous la voyez baisser notablement, alors la partie PFC ne fonctionne plus.

A vous Cognacq Jay.
06 juillet 2021 à 13:03
Réponse 8 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Re Dom.
Bon je vais revérifier, mais il me semble malheureusement que je suis loin d'avoir les valeurs suggérées et supposées.
Je précise de suite, parce que ça me parait important... La diode rouge D28 ne s'allume JAMAIS, même lors de la remise sous tension de l'ensemble du système.
Bon je revérifie les tensions entre ROUGE et NOIR et entre BLEU et JAUNE.
06 juillet 2021 à 13:25
Réponse 9 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Hello Dom.

Allons-y et c'est mal barré.... entre NOIR et ROUGE 40,6 Volts continus
entre BLEU et JAUNE
Cosses branchées : 46,3 Volts continus
Cosses débranchées et mesure sur carte : 27,6 Volts continus
Cosses débranchées et mesure sur cosses : 60,9 Volts continus.

Vraiment rien à voir avec les valeurs présentes.

Cordialement.
Gilles.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsu

06 juillet 2021 à 14:46
Réponse 10 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
OK, manifestement le relais de puissance, qui normalement colle 3 secondes après la (re)mise sous tension, ne colle pas, plein de raisons possibles ; du coup la haute tension ne l'est pas du tout à cause des diverses consommations de la carte.

Manip, courant coupé : sur le PFC, débranchez le rouge et le blanc en haut à gauche, pas les 2 blancs du bas. Puis reliez les FERMEMENT avec une languette de métal simulant 2 cosses mâles, ou par tout autre moyen que vous jugerez adéquat et fiable. Vérifiez que vous avez bien 0 ohm (court-circuit) entre le noir et le violet, sans les enlever. Si et seulement si vous n'avez pas 0, alors reliez-les de la même façon, mais normalement vous n'aurez pas à le faire.

Maintenant le module PFC est électriquement bypassé. S'il a un problème, le problème ne se verra plus. Du moins quand la machine est au repos.

Faites remettre le jus par quelqu'un au tableau. Est-ce que le clac du relais se fait entendre à t+3s? Si oui, vous lirez 320V entre bleu et jaune. Sinon, mesurez entre eux dès la remise sous tension et pendant une minute. Il se peut que vous lisiez plus de 250V au début, mais que cette valeur baisse ensuite inexorablement jusqu'à vos 50V, voire moins.

Vous avez enlevé F2 sur la grande photo, assurez-vous de sa présence pour la manip. A côté de la LED D28, vous avez IC3, 16 pattes. Entre les 2 du bas (une à droite, une à gauche), vous devez lire environ 12V DC, cela attestera du fonctionnement de l'alim (ce qu'il y a autour du transfo jaune).

Si tout est bon (mais j'en doute), faites une demande (chaud ou froid), le compresseur et le ventilo devraient démarrer. Mais coupez le jus dans les 30 secondes, il ne faut pas fonctionner durablement sans PFC.
06 juillet 2021 à 16:43
Réponse 11 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonsoir Dom.
Ici Cognacq Jay...
Je suis désolé, du monde chez le coiffeur et pas de réseau.... sad
P'tite question que vous allez juger un peu bébête...
La PFC, c'est quoi ??? ON NE SE MOQUE PAS... Hihihi
Merci.
Gilles
06 juillet 2021 à 18:49
Réponse 12 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
PFC : Power Factor Correction, aussi appelé filtre actif.

Bah, je l'ai dit en gros dans ma 1ère réponse. Disons que ça stabilise la HT quelque soit l'intensité qu'on tire dessus avec le compresseur, et ça permet aussi de répartir la consommation sur l'intégralité de la sinusoïde secteur, comme si le compresseur était une résistance. Sans PFC, la consommation serait concentrée aux instants où la sinusoïde est la plus forte, typiquement 280V et au dessus. Rappel : un secteur 230V culmine à +325V dans les alternances positives et descend à -325V dans les négatives.
06 juillet 2021 à 23:14
Réponse 13 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonjour Dom.

OK OK, dans la doc Hiyasu c'est Active Filter Module.
On parle bien de la même carte engluée dans un enduit caoutchouc... En revanche, vous me dites de débrancher en haut à gauche de la PFC les connexions ROUGE ET BLANC.... Plutôt VIOLET et BLANC/GRIS ???
Je préfère demander avant de faire une bêtise...

Cordialement.
Gilles
07 juillet 2021 à 11:30
Réponse 14 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Encore un exemple de la difficulté de se faire comprendre... :-) C'est ma faute!

Il fallait comprendre "débranchez le <rouge> (virgule), et le <blanc_en_haut_à_gauche>".
07 juillet 2021 à 13:17
Réponse 15 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonjour Dom.
Ci-dessus les résultats de mesures demandées lors du message du 06/07/2021 à 14h46

Conditions : courant coupé au tableau.
1 - connexion par attache-lettres (je n'avais que çà...) des cosses ROUGE, BLANCHE (haut-gauche) de la PFC
Photo 1
2 - mesure en ohms entre les points NOIR et VIOLET : 18,5 ohms (donc <> 0,00)
Photo 2
3 - connexion par attache-lettres des cosses NOIRE et VIOLETTE.
Photo 3

Remise du courant au tableau par tierce personne :
- Pas de clac du relais à t+3 sec et malgré tout 323 Volts continus entre JAUNE et BLEU.
- En revanche, sur IC3, entre les deux pattes du bas (gauche et droite) : 0,00 Volt continu.
Ça commence sérieusement à se compliquer... lol
Cordialement.
Gilles

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsudépannage carte clim Hiyasu Fujitsu

07 juillet 2021 à 15:14
Réponse 16 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Très bien, c'est intéressant d'aider des gens qui font confiance et appliquent les conseils à la lettre! Alors plusieurs choses.

Les trombones sont une bonne idée, je la replacerai si besoin pour d'autres naufragés des clims!

Les 18 ohms sont anormaux. Dans les circuits PFC que je connais, la ligne "-" est continue, ou quasiment, juste une petite résistance de très faible valeur histoire de prendre l'info "courant". On va laisser ça de côté pour le moment.

Donc l'alimentation a de quoi fonctionner au niveau tension d'entrée, en général elle commence à tourner vers 100V. Si le fusible F2 est bon (et remis!), alors l'alim a dégagé dans un passé récent. Coupez le jus et vérifiez :
- sur le gros transistor Q1, que ses 3 broches ne sont pas en CtCt (court-circuit) prises 2 à 2
- que la petite diode D10 n'est pas en CtCt
- que la petite résistance R140 fait presque un CtCt, normalement 1.2 ohm.

Si tout est bon, remettez le jus (avec les trombones) et mesurez la tension entre la partie métallique de Q1(radiateur) et F2. Si vous retrouvez 320V, le primaire du transfo a sauté...
07 juillet 2021 à 16:51
Réponse 17 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Hello Dom.
"Si tout est bon, remettez le jus (avec les trombones)".
Comme précédemment ? Sur la PFC, BLANC (haut-gauche) avec ROUGE, mais également NOIR avec VIOLET ?
Gilles
08 juillet 2021 à 16:00
Réponse 18 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonsoir Dom.
Alors, phase 1 des manips -----> photo 1
Malgré une mesure inattendue pour R140, j'ai poursuivi en phase 2... -----> photo 2

Cordialement.
Gilles

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage clim Hiyasu Fujitsu phase 1dépannage clim Hiyasu Fujitsu phase 2

08 juillet 2021 à 20:27
Réponse 19 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Dom, peut-être une info importante concernant un fait que je n'avais pas remarqué.
Initialement sur les UI, j'avais 2 clignotements du voyant vert et 8 clignotements du voyant rouge. La doc disait erreur de la PFC.
À présent, cette erreur est replacée par 2 clignotements du voyant vert, rupture de liaisons entre les 2 UI et L'UE.
Je pense que cette nouvelle erreur écrase visuellement la 1ère mais, que cette 1ère erreur est toujours d'actualité...

Cordialement.
Gilles
08 juillet 2021 à 20:43
Réponse 20 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Hi Gilles.

Question de 16:00 : il y avait un S à trombones! :-)

Vos mesures sont quelque peu énigmatiques. Je pense que c'est parce qu'il restait quelques volts sur la haute tension, ce qui perturbe les mesures, ou alors que votre multimètre a un problème. Vérifiez votre appareil en calibre 200 ohms : reliez ensemble les pointes de touche, vous devez lire moins de 1.0, idéalement entre 0.1 et 0.4.

Vérifiez qu'il n'y a plus de tension entre jaune et bleu (la HT) et débranchez le fil jaune, ce qui supprime l'arrivée de tension résiduelle en provenance d'un gros condensateur sous la carte.

En position 200 ohms, mesurez R140. Elle ne peut faire que 1.2 ohms, ou l'infini quand elle est claquée. Puis passez en position "test de diodes" à droite de "200 ohms". Mesurez la D10 dans les 2 sens. Puis le transistor Q1, fil rouge sur B, fil noir sur E puis C, il faut lire environ 700 (2 mesures). Inutile de faire des photos pour cela, cela prend de la place sur les serveurs et oblige le modérateur à traiter chaque photo.

L'absence de communication est totalement expliquée si l'alimentation ne fonctionne pas.
09 juillet 2021 à 08:17
Réponse 21 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonjour Dom.
Je vais racheter un Metrix (un vrai cette fois...)
Calibre 200 ohms, 23 ohms lors des pointes en contact....
09 juillet 2021 à 10:01
Réponse 22 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Du coup ça explique les 18 ohms PFC réponses 15/16 et mon étonnement.

Vous avez probablement le commutateur rotatif qui est bien encrassé. Essayez de commuter de "test de diodes" à 2000 ohms et inversement une cinquantaine de fois, cela pourrait guérir le problème, au moins temporairement. Les résistances de contact impactent surtout le calibre 200 ohms. En Volts DC, pas un problème.
09 juillet 2021 à 10:25
Réponse 23 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Je refais les tests 15/16 avec un multimètre Général Electric made in PRC qui sort à l'instant du Blister...
(Pas trouvé de vrai Metrix).
... et j'ai mis la pile 9 volts... Hihihi
09 juillet 2021 à 11:17
Réponse 24 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Modification de la réponse N° 15

1 - connexion par attache-lettres des cosses ROUGE, BLANCHE (haut-gauche) de la PFC
2 - mesure en ohms entre les points NOIR et VIOLET : 0,5 ohms OK

Remise du courant au tableau par tierce personne :
- Pas de clac du relais à t+3 sec et 0,00 Volts continus entre JAUNE et BLEU.
- En revanche, sur IC3, entre les deux pattes du bas (gauche et droite) : 0,00 Volt continu.

Cordialement.
Gilles
09 juillet 2021 à 11:56
Réponse 25 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
"et 0,00 Volts continus entre JAUNE et BLEU" : pas normal. Vous aviez 323V en réponse 15, que sont-ils devenus? La tierce personne a coupé la VMC au lieu de mettre la clim?.... :-))
09 juillet 2021 à 14:20
Réponse 26 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonjour Dom.
Dans ma réponse 15, en connectant (sur la PFC) ROUGE et BLANC par trombone, j'avais 18,5 ohms entre NOIR et VIOLET.
Alors j'ai également connecté par trombone NOIR et VIOLET. Remise sous tension et 323 volts continus entre BLEU et JAUNE.
Dans ma dernière réponse, sur la PFC, seules les cosses ROUGE et BLANCHE sont reliées (pas les NOIRE et VIOLETTE).
Serait-ce pour cette raison qu'on ne retrouve plus les 323 volts constatés entre JAUNE et BLEU lors de la remise sous tension au tableau ?
Cordialement.
Gilles
10 juillet 2021 à 10:57
Réponse 27 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Par ailleurs, en fonction des mesures qui ont été faites jusqu'à présent, et sans vouloir détecter la défaillance d'un élément électronique spécifique pour éventuellement le changer (ce que je ne pourrai pas faire...), peut-on d'ores et déjà en conclure qu'en changeant globalement la PFC et la carte principale, mon ensemble clim pourra refonctionner normalement ?
D'autres éléments (autres que ces 2 cartes) pourraient-ils être la cause du dysfonctionnement ?
Parce que si "NON" j'aurais peut-être intérêt à commander ces deux éléments rapidement pour que je puisse les changer avant mon retour sur Lyon... et aussi avoir un peu de fraîcheur pour les jours chauds qui s'annoncent en Occitanie... ?
Cordialement.
Gilles
10 juillet 2021 à 11:09
Réponse 28 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Les faux 18 ohms indiquaient en fait que les cosses MALES des fils noir et violet étaient bien réunies sur le module. Il est donc légitime de ne mettre qu'un seul trombone SI NOIR ET VIOLET SONT BIEN REMIS A LEUR PLACE. Votre prose est imprécise sur ce point. Si noir et violet étaient en l'air, alors il est normal de ne pas avoir la HT sur jaune/bleu.

Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de billes pour incriminer l'une des cartes ou les deux.

Cordialement, Dom.
10 juillet 2021 à 22:18
Réponse 29 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonjour Dom.
Je confirme !!!

- Sur la PFC, cosses ROUGE et BLANCHE (haut-gauche) reliées par trombone.
- Les cosses NOIRE et VIOLETTE femelles bien enfichées sur la PFC.
- Les cosses JAUNE et BLEUE femelles bien enfichées sur la grande carte principale.
- Courant remis au tableau.
- Voltmètre calibré sur 600 volts continus.

Mesure entre BLEU et JAUNE : 0,00 volt continu.

Cordialement.
Gilles
11 juillet 2021 à 12:52
Réponse 30 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bon, va falloir tout reprendre depuis le début. En haut à droite de la grande carte, vous avez 3 fils noirs reliés et 3 fils blancs reliés. Entre les 2 groupes, il faut 230V AC. Cette tension se retrouve sur les 2 broches centrales du pont de diode à gauche de la carte, dont les 4 soudures sont protégées par une matière translucide. Pour mesurer là, il faudra "percer" cette matière. Si vous avez 230 AC là, alors, vous avez obligatoirement plus de 300V DC entre rouge et noir (ou les broches extérieures du pont). Et vous devez les retrouver entre bleu et jaune.
11 juillet 2021 à 19:48
Réponse 31 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonjour Dom.

Pour éviter de perdre trop de temps avec des aller-retour questions réponses...
Je suppose qu'il faut mesurer entre W1-W2, entre W4-W5 et pour finir W6-W7 ???

Cordialement.
13 juillet 2021 à 11:12
Réponse 32 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Re-Bonjour Dom

Entre W1-W2 = 234 volts AC
Entre W4-W5 = 233 volts AC
Entre W6-W7 = 233 volts AC

Sur le pont de diodes.
AUCUNE tension (0,00 volts AC) entre les 2 soudures centrales.
AUCUNE tension (0,00 volts DC) entre TM303 BLACK et TM305 RED
AUCUNE tension (0,00 volts DC) entre TM105 BLUE et TM104 YELLOW

À vous.
Cordialement.
13 juillet 2021 à 11:46
Réponse 33 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Comme je l'avais dit, les 3 fils blancs sont reliés (sur la carte, par du cuivre), pareil pour les noirs, donc vous avez mesuré 3 fois la même chose. Pas grave...

Le 233V s'est donc perdu entre l'arrivée et la sortie de la carte ; il va falloir la déposer pour inspecter ses soudures : l'une d'elles a dû lâcher, du coup la continuité est perdue. Sur une carte bonne, vous devez avoir continuité entre les blancs et la 2ème broche du pont (en partant du bord), et continuité entre les noirs et la 3ème broche (id).

Eventuellement, postez une photo de la face arrière. Vérifiez bien les soudures des bobines de fil de cuivre, il arrive qu'elles se fissurent et ne transmettent plus le courant.
13 juillet 2021 à 12:48
Réponse 34 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Étretat balade en périssoire. Photo Patrice Faro. Nikon FM objectif Nikkor 24mm, film Kodak Tri-X. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
13 juillet 2021 à 12:57
Réponse 35 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonsoir Dom.
Je vous transmets une photo du verso de la carte électronique principale.
Cordialement.
Gilles.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte électronique clim inverter Hiyasu Fujitsu

13 juillet 2021 à 18:29
Réponse 36 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
OK, vérifiez sur table les continuités. Environ 0 ohm pour le chemin "blancs", et entre 50 et 100 ohms pour le chemin "noirs" (la valeur est celle de R200). Il sera facile de trouver quel chemin est en défaut, et où.
13 juillet 2021 à 23:15
Réponse 37 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonjour Dom.

Je suis vraiment désolé, mais là je ne sais plus faire...
Cordialement.
Gilles.
16 juillet 2021 à 15:33
Réponse 38 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
De plus j'ai remonté et reconnecté la carte pour pouvoir "au moins" me servir de ma clim en tant que ventilateurs...
J'ai de surcroît du travail à fournir (concerts prochainement)...
Je ferai ces mesures dès que possible.
Merci en tout cas.
Je reviens vers vous prochainement.
Cordialement.
Gilles.
16 juillet 2021 à 15:39
Réponse 39 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Boarrhhh, c'est pas dur! Le chemin des blancs est très simple. Il doit y avoir continuité entre A, B et C, donc 0 ohm à chaque fois.

Pour les noirs, c'est juste un peu moins direct. Testez de la même manière entre G, H, I, J, K et L, 0 ohm à chaque fois. Entre L et M, il doit y avoir quelques dizaines d'ohms (c'est R200).

A noter que demain je pars 3 jours sans internet.

Bonnes répètes, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
noirs et blancs

16 juillet 2021 à 18:33
Réponse 40 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonjour Dom.

Entre A et B = 00,1 ohm
Entre B et C = 00,1 ohm
Entre A et C = 00,2 ohm

Entre G et H = 00,1 ohm
Entre H et I = 00,1 ohm
Entre I et J = 00,1 ohm
Entre J et K = 00,2 ohm
Entre K et L = 00,1 ohm
Entre L et M = 35,0 ohms

R200 = 35,1 ohms

Cordialement.
Gilles

P. S. : à force de déconnecter la carte pour tester le verso, certaines cosses étant difficiles à manipuler, elles se détériorent de plus en plus.
Risques de difficultés voire d'impossibilité de remonter le cas échéant une carte neuve... sadsadsad
19 juillet 2021 à 13:01
Réponse 41 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Donc pas d'interruption entre l'arrivée du jus et le pont de diodes. Du coup une de vos mesures passées est fausse. Car pour avoir 230V en entrée et rien sur les broches centrales du pont, il faudrait que la HT soit court-circuitée, mais dans ce cas on aurait au moins 1.4V AC sur les broches centrales... Et rien ne permet de dire qu'il y a un CtCt sur la HT. Il faudrait refaire ces mesures (230 en entrée, broches centrales AC, broches extérieures DC).

Normalement manipuler des connexions ne doit mas les abîmer. Peut-être que vous ne vous y prenez pas correctement?... Quelles connexions posent problème?
20 juillet 2021 à 09:41
Réponse 42 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Gillyon
Membre inscrit
Gillyon
25 messages
Bonjour Dom.

Tout d'abord un grand merci pour toutes les manipulations et mesures que vous m'avez conseillé de faire.
J'en suis arrivé à un point où les mesures effectuées viennent contredire les précédentes et j'ai pensé très sérieusement que la seule solution pour moi (vu mon niveau) était de changer à la fois la PFC et la carte principale.
J'ai donc commandé cet ensemble avec un délai de livraison de 3 jours ouvrés qui a été respecté.
J'ai changé ces deux éléments reçus dans délais prévus et à nouveau ma clim (de mauvaise qualité, marque pas connue, qu'il fallait changer à hauteur de 3500 € parce que plus chère de la réparer que d'en acheter une autre, etc etc...), et bien cette clim re-fonctionne sans aucun problème et je vais pouvoir passer le reste de mes congés au frais...

Tout finit bien.
Je remercie à nouveau pour tout.
Bonne continuation.

Bien cordialement.
Gilles
30 juillet 2021 à 11:08
Réponse 43 du forum climatisation

Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
30 juillet 2021 à 11:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 3. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
    N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
  • 4. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 5. Panne clim Inverter Fujitsu AWY17LSAZ
    N°1821 : Bonjour, Il y a quelques jours l'unité intérieure de mon Fujitsu AWY17LSAZ fonctionnait normalement, depuis quelques minutes quand elle s'est arrêtée d'un seul coup. Il y avait une odeur désagréable qui faisait penser à...
  • 6. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 7. Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
    N°2854 : Bonjour, J'ai un bruit de compresseur sur un mono-split Fujitsu, un bruit gênant qui dépasse largement le bruit de ventilateur et qui augmente quand le compresseur travaille avec plus de puissance. C'est un appareil neuf mais...
  • 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 9. Panne chauffage Hiyasu inverter room conditioner
    N°4310 : Bonjour. Nous venons d'acheter une maison dans laquelle il y a un chauffage "Hiyasu inverter room conditioner wall mounted type." Le problème c'est qu'il fonctionne en climatisation, en séchage mais pas en chauffage. En plus...
  • 10. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite