Profil du membre Grandcedre
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Grandcedre sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Je contrôle à distance une clim via Melcloud.
J'ai programmé un arrêt de la clim à 8 heures le matin par Melcloud.
Pour autant, je voudrais pouvoir relancer la clim sur place, à la main, avec la télécommande.
Le problème, c'est que la clim s'arrête quelques minutes après avoir été allumée à la main.
Quelqu'un aurait-il une suggestion pour contourner cette difficulté ?
Merci infiniment.
Je contrôle à distance une clim via Melcloud.
J'ai programmé un arrêt de la clim à 8 heures le matin par Melcloud.
Pour autant, je voudrais pouvoir relancer la clim sur place, à la main, avec la télécommande.
Le problème, c'est que la clim s'arrête quelques minutes après avoir été allumée à la main.
Quelqu'un aurait-il une suggestion pour contourner cette difficulté ?
Merci infiniment.
15 juin 2023 à 16:51

Bonjour.
Désespéré par les rapports peu fiables de Meldcloud, j'ai finalement installé un sous-compteur sur mon groupe.
Ça ne me donne pas le détail pièce par pièce, mais au moins, je sais combien ma PAC consomme.
Désespéré par les rapports peu fiables de Meldcloud, j'ai finalement installé un sous-compteur sur mon groupe.
Ça ne me donne pas le détail pièce par pièce, mais au moins, je sais combien ma PAC consomme.
18 mars 2022 à 16:40

Bonjour à tous.
J'ai eu exactement le même problème avec des locations.
J'ai programmé des plages horaires de 2 heures avec une température de consigne et un mode (chauffe, ventilation auto,...) sur MelCloud.
Si le locataire déroge et programme une température extrême avec sa télécommande, la programmation reprendra la main toutes les 2 heures. (On peut aussi le faire heure par heure). (*)
L'autre solution que j'ai également testée est la domotique Jeedom.
Un scénario vérifie toutes les minutes la température de consigne et remet la bonne consigne.
Ça suppose de maîtriser Jeedom (Je n'ai pas retenu cette solution, car Jeedom est parfois en panne. Je ne l'utilise que pour historiser les températures de consigne des locataires).
J'espère avoir fait avancer un peu le sujet.
(*) 14° la nuit (16 en réel). 18 aux heures de présence habituelles (19 à 20° en réel). 14° le week-end (ce sont des meublés, les locataires sont absents les week-ends).
J'ai eu exactement le même problème avec des locations.
J'ai programmé des plages horaires de 2 heures avec une température de consigne et un mode (chauffe, ventilation auto,...) sur MelCloud.
Si le locataire déroge et programme une température extrême avec sa télécommande, la programmation reprendra la main toutes les 2 heures. (On peut aussi le faire heure par heure). (*)
L'autre solution que j'ai également testée est la domotique Jeedom.
Un scénario vérifie toutes les minutes la température de consigne et remet la bonne consigne.
Ça suppose de maîtriser Jeedom (Je n'ai pas retenu cette solution, car Jeedom est parfois en panne. Je ne l'utilise que pour historiser les températures de consigne des locataires).
J'espère avoir fait avancer un peu le sujet.
(*) 14° la nuit (16 en réel). 18 aux heures de présence habituelles (19 à 20° en réel). 14° le week-end (ce sont des meublés, les locataires sont absents les week-ends).
18 mars 2022 à 16:29