Après vérification, la LD304 ne clignote qu'une fois.
Le groupe peut recevoir 3 UI au total, et il y en a donc bien 3 de raccordées.
Sur le capot qui protège les cartes électroniques, il y a un tableau indiquant brièvement les différentes pannes possibles en fonction du numéro de la LED qui clignote..., et concernant la 304 il est indiqué que le nombre de clignotement correspond au N° de l'UI qui a un problème de communication avec l'UE.
Donc dans mon cas ça serait l'UI 1.
J'ai donc débranché l'UI 1 du groupe et j'ai allumé les 2 autres restantes..., ça a bien fonctionné pendant quelques minutes et une UI s'est remise à clignoter rouge (l'autre restait allumée en mode normal, mais ne chauffait du coup plus).
Par contre j'ai remarqué que c'était toujours la même UI qui se mettait en défaut la première, et qui correspondait à l'UI 3 sur le bornier du groupe.
J'ai donc débranché et isolé cette UI et je suis entrain de faire un essai avec les 2 restantes pour voir si le défaut revient...
Le groupe peut recevoir 3 UI au total, et il y en a donc bien 3 de raccordées.
Sur le capot qui protège les cartes électroniques, il y a un tableau indiquant brièvement les différentes pannes possibles en fonction du numéro de la LED qui clignote..., et concernant la 304 il est indiqué que le nombre de clignotement correspond au N° de l'UI qui a un problème de communication avec l'UE.
Donc dans mon cas ça serait l'UI 1.
J'ai donc débranché l'UI 1 du groupe et j'ai allumé les 2 autres restantes..., ça a bien fonctionné pendant quelques minutes et une UI s'est remise à clignoter rouge (l'autre restait allumée en mode normal, mais ne chauffait du coup plus).
Par contre j'ai remarqué que c'était toujours la même UI qui se mettait en défaut la première, et qui correspondait à l'UI 3 sur le bornier du groupe.
J'ai donc débranché et isolé cette UI et je suis entrain de faire un essai avec les 2 restantes pour voir si le défaut revient...
19 février 2017 à 19:06

Merci pour la réponse.
Je vérifierai demain, mais il me semble que la led 304 clignote 2 fois.
Par contre nouvelle précision, j'ai remarqué que c'était très souvent la même UI qui se mettait en défaut la première.
Et pour le coup, lorsque j'ai rédigé mon post tout à l'heure, j'avais bien une UI qui clignotait rouge, et les 2 autres avaient leur voyant de fonctionnement normalement allumé, mais au final elles ne marchaient pas quand même...
Du coup j'ai une nouvelle fois coupé l'alim générale, et lorsque j'ai remis le jus l'UI qui était initialement en défaut l'était toujours. Les 2 autres UI ne présentaient en apparence aucun problème (voyant jaune allumé) mais lorsque je voulais les mettre en chauffe elles ne se lançaient pas.
J'ai donc fais la manip suivante : j'ai allumé puis éteint l'UI défaillante ce qui a eu pour effet de stopper le clignotement rouge, et à ce moment là j'ai pu relancer mes 3 UI en mode chauffe !
Le souci c'est que ça n'a pas duré longtemps puisqu'une grosse demie heure après, la première UI défaillante s'est remise à clignoter et j'ai l'impression que ça a pour effet de mettre le groupe en "sécurité" puisque les 2 autres UI s'arrêtent également de chauffer, sans pour autant clignoter elles aussi en rouge à chaque fois...
Je vérifierai demain, mais il me semble que la led 304 clignote 2 fois.
Par contre nouvelle précision, j'ai remarqué que c'était très souvent la même UI qui se mettait en défaut la première.
Et pour le coup, lorsque j'ai rédigé mon post tout à l'heure, j'avais bien une UI qui clignotait rouge, et les 2 autres avaient leur voyant de fonctionnement normalement allumé, mais au final elles ne marchaient pas quand même...
Du coup j'ai une nouvelle fois coupé l'alim générale, et lorsque j'ai remis le jus l'UI qui était initialement en défaut l'était toujours. Les 2 autres UI ne présentaient en apparence aucun problème (voyant jaune allumé) mais lorsque je voulais les mettre en chauffe elles ne se lançaient pas.
J'ai donc fais la manip suivante : j'ai allumé puis éteint l'UI défaillante ce qui a eu pour effet de stopper le clignotement rouge, et à ce moment là j'ai pu relancer mes 3 UI en mode chauffe !
Le souci c'est que ça n'a pas duré longtemps puisqu'une grosse demie heure après, la première UI défaillante s'est remise à clignoter et j'ai l'impression que ça a pour effet de mettre le groupe en "sécurité" puisque les 2 autres UI s'arrêtent également de chauffer, sans pour autant clignoter elles aussi en rouge à chaque fois...
19 février 2017 à 01:02

Bonsoir.
Je viens demander de l'aide concernant un problème que je rencontre avec un ensemble Hitachi RAM53QH5, associé à 3 UI.
Alors je vous fais un petit résumé rapide...
Mon groupe vient tout juste d'être réparé par une société, suite à un choc électrique.
Les pièces changées sont la carte de puissance ainsi que le moteur ventilateur (4 clignotements rouges sur les UI et 12 clignotements de la led 301 sur l'UE).
Lors de la remise en route de mon groupe, les UI se sont rapidement remises en défaut, avec cette fois-ci 3 clignotements du voyant rouge...
Le technicien encore présent, a fait plusieurs manips et m'a dit que la panne correspondait à un problème de communication entre l'UE et les UI. Après avoir réinitialisé plusieurs fois le groupe, tout a fini par fonctionner correctement... mais pour quelques heures seulement.
Hier soir les 3 UI se sont remises en défaut (3 clignotements rouges), comme me l'avait indiqué le technicien au cas où l'anomalie se reproduirait, j'ai coupé l'alimentation du groupe durant quelques minutes puis j'ai fait une nouvelle tentative.
Lorsque j'ai rallumé les UI, elles se sont remises en défaut au bout de 30 sec...
Soit... Du coup j'ai décidé d'aller voir l'UE pour vérifier si j'avais un code panne. Seule la led 304 clignotait jaune et toutes les autres étaient éteintes.
J'ai donc refait une tentative de coupe générale de l'alim, et lorsque j'ai remis le tout en marche, tout a fonctionné à nouveau nickel !
Pour quelques heures seulement, car ce soir j'ai à nouveau un défaut, mais qui concerne cette fois qu'une seule UI, car j'en ai une qui clignote rouge et les 2 autres qui pour le coup continuent à fonctionner... (les fois précédentes, dès qu'une UI plantait, les 2 autres suivaient et plus rien ne fonctionnait).
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que le problème peut venir directement de la carte de commande de l'UE ? Est-ce que si une des UI a une défaillance elle met automatiquement les autres en défaut aussi ? (c'est ce que je pensais au début, jusqu'à ce soir vu que pour l'instant je n'ai qu'une UI en défaut et les 2 autres qui marchent).
Merci à ceux qui pourront m'aider avant que je fasse à nouveau appel au technicien...
Je viens demander de l'aide concernant un problème que je rencontre avec un ensemble Hitachi RAM53QH5, associé à 3 UI.
Alors je vous fais un petit résumé rapide...
Mon groupe vient tout juste d'être réparé par une société, suite à un choc électrique.
Les pièces changées sont la carte de puissance ainsi que le moteur ventilateur (4 clignotements rouges sur les UI et 12 clignotements de la led 301 sur l'UE).
Lors de la remise en route de mon groupe, les UI se sont rapidement remises en défaut, avec cette fois-ci 3 clignotements du voyant rouge...
Le technicien encore présent, a fait plusieurs manips et m'a dit que la panne correspondait à un problème de communication entre l'UE et les UI. Après avoir réinitialisé plusieurs fois le groupe, tout a fini par fonctionner correctement... mais pour quelques heures seulement.
Hier soir les 3 UI se sont remises en défaut (3 clignotements rouges), comme me l'avait indiqué le technicien au cas où l'anomalie se reproduirait, j'ai coupé l'alimentation du groupe durant quelques minutes puis j'ai fait une nouvelle tentative.
Lorsque j'ai rallumé les UI, elles se sont remises en défaut au bout de 30 sec...
Soit... Du coup j'ai décidé d'aller voir l'UE pour vérifier si j'avais un code panne. Seule la led 304 clignotait jaune et toutes les autres étaient éteintes.
J'ai donc refait une tentative de coupe générale de l'alim, et lorsque j'ai remis le tout en marche, tout a fonctionné à nouveau nickel !
Pour quelques heures seulement, car ce soir j'ai à nouveau un défaut, mais qui concerne cette fois qu'une seule UI, car j'en ai une qui clignote rouge et les 2 autres qui pour le coup continuent à fonctionner... (les fois précédentes, dès qu'une UI plantait, les 2 autres suivaient et plus rien ne fonctionnait).
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que le problème peut venir directement de la carte de commande de l'UE ? Est-ce que si une des UI a une défaillance elle met automatiquement les autres en défaut aussi ? (c'est ce que je pensais au début, jusqu'à ce soir vu que pour l'instant je n'ai qu'une UI en défaut et les 2 autres qui marchent).
Merci à ceux qui pourront m'aider avant que je fasse à nouveau appel au technicien...
18 février 2017 à 21:52