Bonsoir.

Je viens demander de l'aide concernant un problème que je rencontre avec un ensemble Hitachi RAM53QH5, associé à 3 UI.
Alors je vous fais un petit résumé rapide...
Mon groupe vient tout juste d'être réparé par une société, suite à un choc électrique.
Les pièces changées sont la carte de puissance ainsi que le moteur ventilateur (4 clignotements rouges sur les UI et 12 clignotements de la led 301 sur l'UE).
Lors de la remise en route de mon groupe, les UI se sont rapidement remises en défaut, avec cette fois-ci 3 clignotements du voyant rouge...
Le technicien encore présent, a fait plusieurs manips et m'a dit que la panne correspondait à un problème de communication entre l'UE et les UI. Après avoir réinitialisé plusieurs fois le groupe, tout a fini par fonctionner correctement... mais pour quelques heures seulement.
Hier soir les 3 UI se sont remises en défaut (3 clignotements rouges), comme me l'avait indiqué le technicien au cas où l'anomalie se reproduirait, j'ai coupé l'alimentation du groupe durant quelques minutes puis j'ai fait une nouvelle tentative.
Lorsque j'ai rallumé les UI, elles se sont remises en défaut au bout de 30 sec...
Soit... Du coup j'ai décidé d'aller voir l'UE pour vérifier si j'avais un code panne. Seule la led 304 clignotait jaune et toutes les autres étaient éteintes.
J'ai donc refait une tentative de coupe générale de l'alim, et lorsque j'ai remis le tout en marche, tout a fonctionné à nouveau nickel !
Pour quelques heures seulement, car ce soir j'ai à nouveau un défaut, mais qui concerne cette fois qu'une seule UI, car j'en ai une qui clignote rouge et les 2 autres qui pour le coup continuent à fonctionner... (les fois précédentes, dès qu'une UI plantait, les 2 autres suivaient et plus rien ne fonctionnait).
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que le problème peut venir directement de la carte de commande de l'UE ? Est-ce que si une des UI a une défaillance elle met automatiquement les autres en défaut aussi ? (c'est ce que je pensais au début, jusqu'à ce soir vu que pour l'instant je n'ai qu'une UI en défaut et les 2 autres qui marchent).
Merci à ceux qui pourront m'aider avant que je fasse à nouveau appel au technicien...
18 février 2017 à 21:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum

3 clignotements rouges sur UI PAC Hitachi RAM53QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

Si LD304 clignote, la longueur n de la salve indique l'UI sur laquelle il y a pb de comm. Si n=3, UI 3.

Il y a 2 alims sur la carte principale. L'une (autour de IC1) alimente l'UI 1 et l'UE, l'autre (IC2) les UI 2 et 3. La comm s'effectue par addition de data binaire sur le 35V d'alimentation. Si l'alim est de mauvaise qualité (faible ou bruitée (= avec parasites)), vous pourriez déclencher erratiquement en comm.

Si vous avez des condensateurs sous la main, soudez en un (de 220µ à 470µ, 35V mini) en // sur C710 et voyez si cela améliore les choses. Si vous avez un oscilloscope, regardez les trois 35V en sortie d'UE pour voir si l'un d'eux est bruité. Mais ne vous emballez pas trop, tout mon laiüs n'est qu'une hypothèse.

Cordialement, Dom.
19 février 2017 à 00:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum

3 clignotements rouges sur UI PAC Hitachi RAM53QH5

Greg33
Membre inscrit
Greg33
3 messages
Merci pour la réponse.
Je vérifierai demain, mais il me semble que la led 304 clignote 2 fois.
Par contre nouvelle précision, j'ai remarqué que c'était très souvent la même UI qui se mettait en défaut la première.
Et pour le coup, lorsque j'ai rédigé mon post tout à l'heure, j'avais bien une UI qui clignotait rouge, et les 2 autres avaient leur voyant de fonctionnement normalement allumé, mais au final elles ne marchaient pas quand même...
Du coup j'ai une nouvelle fois coupé l'alim générale, et lorsque j'ai remis le jus l'UI qui était initialement en défaut l'était toujours. Les 2 autres UI ne présentaient en apparence aucun problème (voyant jaune allumé) mais lorsque je voulais les mettre en chauffe elles ne se lançaient pas.
J'ai donc fais la manip suivante : j'ai allumé puis éteint l'UI défaillante ce qui a eu pour effet de stopper le clignotement rouge, et à ce moment là j'ai pu relancer mes 3 UI en mode chauffe !
Le souci c'est que ça n'a pas duré longtemps puisqu'une grosse demie heure après, la première UI défaillante s'est remise à clignoter et j'ai l'impression que ça a pour effet de mettre le groupe en "sécurité" puisque les 2 autres UI s'arrêtent également de chauffer, sans pour autant clignoter elles aussi en rouge à chaque fois...
19 février 2017 à 01:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum

3 clignotements rouges sur UI PAC Hitachi RAM53QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonjour.
2 clignotements LD304 = Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 2 unités ne sont pas raccordées.
19 février 2017 à 17:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum

3 clignotements rouges sur UI PAC Hitachi RAM53QH5

Greg33
Membre inscrit
Greg33
3 messages
Après vérification, la LD304 ne clignote qu'une fois.
Le groupe peut recevoir 3 UI au total, et il y en a donc bien 3 de raccordées.
Sur le capot qui protège les cartes électroniques, il y a un tableau indiquant brièvement les différentes pannes possibles en fonction du numéro de la LED qui clignote..., et concernant la 304 il est indiqué que le nombre de clignotement correspond au N° de l'UI qui a un problème de communication avec l'UE.
Donc dans mon cas ça serait l'UI 1.
J'ai donc débranché l'UI 1 du groupe et j'ai allumé les 2 autres restantes..., ça a bien fonctionné pendant quelques minutes et une UI s'est remise à clignoter rouge (l'autre restait allumée en mode normal, mais ne chauffait du coup plus).
Par contre j'ai remarqué que c'était toujours la même UI qui se mettait en défaut la première, et qui correspondait à l'UI 3 sur le bornier du groupe.
J'ai donc débranché et isolé cette UI et je suis entrain de faire un essai avec les 2 restantes pour voir si le défaut revient...
19 février 2017 à 19:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum

3 clignotements rouges sur UI PAC Hitachi RAM53QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonjour.
1 clignotement LD304 led verte = Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée.
Mais ne dit pas laquelle dans les docs que j'ai.
Bien vérifier si vous avez 35 V en sortie C1/D1, C2/D2, C3/D3, vous pouvez effectuer ce contrôle sur chaque UI si vous voulez, si vous avez 35 V sur les 3 sorties (ou raccordement UE et les 3 UI).
Nous communiquer les réf des UI, merci.
19 février 2017 à 21:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 4. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 5. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 6. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 7. Problème sur clim Hitachi RAM53QH5
    N°6756 : Bonsoir. J'ai un problème avec mon tri split Hitachi RAM53QH5 qui ne fait plus de chaud depuis 15 jours. J'ai appelé un ami qui pose des clim qui m'a dit que j'avais un manque de gaz, il a recherché une éventuelle fuite,...
  • 8. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
    N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
  • 9. Plus de chauffage Hitachi RAM 130 QHS
    N°3782 : Bonjour à tous. Je lis régulièrement ce forum et je viens vers vous à mon tour car j'ai un problème énorme. Ma pompe à chaleur Hitachi RAM130 QH5 est en panne partiellement depuis 3 ans. Ne me jugez pas trop vite, j'ai...
  • 10. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
>>> Résultats suivants pour : 3 clignotements rouges sur UI PAC Hitachi RAM53QH5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 05depannage carte mere dc clim carrera avpanne carte electronique unite exterieure 02pac chocolat



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite