Bonjour.
Oui l'installateur a bien ajouté 500gr de gaz mais il y a un doute sur la longueur exacte des liaisons de plus ou moins 5m.
La longueur totale des liaisons est entre 55 et 60m.
Le gaz a été chargé pour 55m. Est-ce que plus ou moins 100 gr de gaz change vraiment le fonctionnement de la PAC ?
Cordialement.
Oui l'installateur a bien ajouté 500gr de gaz mais il y a un doute sur la longueur exacte des liaisons de plus ou moins 5m.
La longueur totale des liaisons est entre 55 et 60m.
Le gaz a été chargé pour 55m. Est-ce que plus ou moins 100 gr de gaz change vraiment le fonctionnement de la PAC ?
Cordialement.
03 mai 2023 à 09:45

Bonjour,
Merci pour vos réponses, voici les informations demandées :
Unités intérieures
N°/ Longueur de liaison / Puissance
1 Salon / 3 m / 4,2 kW
2 Chambre / 18 m / 1,5 kW
3 Chambre 2 / 14,5 m / 1,5 kW
4 Chambre 3 / 13,5 m / 1,5 kW
5 Bureau 6 m / 1,5 kW
Longueur totale 55 m
PAC Daikin 5MXM90A 8,5 kW froid / 10 kW chaud.
Le technicien a vérifié lors de la mise en service avec un thermomètre (infrarouge, je pense) les températures de sorties de chaque split et elles étaient homogènes.
Elles chauffent tous correctement. Mon problème est que la PAC n'est jamais en mode "réduit", elle tourne relativement vite puis se coupe.
Est-ce qu'un manque de gaz (par exemple entre 60 et 100 g) pourrait expliquer cela ?
Merci pour vos réponses, voici les informations demandées :
Unités intérieures
N°/ Longueur de liaison / Puissance
1 Salon / 3 m / 4,2 kW
2 Chambre / 18 m / 1,5 kW
3 Chambre 2 / 14,5 m / 1,5 kW
4 Chambre 3 / 13,5 m / 1,5 kW
5 Bureau 6 m / 1,5 kW
Longueur totale 55 m
PAC Daikin 5MXM90A 8,5 kW froid / 10 kW chaud.
Le technicien a vérifié lors de la mise en service avec un thermomètre (infrarouge, je pense) les températures de sorties de chaque split et elles étaient homogènes.
Elles chauffent tous correctement. Mon problème est que la PAC n'est jamais en mode "réduit", elle tourne relativement vite puis se coupe.
Est-ce qu'un manque de gaz (par exemple entre 60 et 100 g) pourrait expliquer cela ?
02 mai 2023 à 21:35

Bonjour.
Oui j'ai essayé en allumant 1 ou plusieurs unités et en mettant le mode nuit sur l'unité extérieur.
Cela réduit la vitesse de fonctionnement mais on reste avec des cycle rapide, un arrêt assez net et redémarrage à fond quelques minutes plus tard.
Oui j'ai essayé en allumant 1 ou plusieurs unités et en mettant le mode nuit sur l'unité extérieur.
Cela réduit la vitesse de fonctionnement mais on reste avec des cycle rapide, un arrêt assez net et redémarrage à fond quelques minutes plus tard.
29 avril 2023 à 00:39

Bonjour,
Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits.
Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre à fond quelques minutes puis se coupe et ainsi de suite.
J'ai des PACs similaires à mon bureau mais en monosplit et elles tournent vite au démarrage puis ensuite doucement quasiment sans faire de bruit.
Le problème qui en résulte est que ma PAC est du coup assez bruyante et je suppose qu'elle consomme plus que nécessaire.
Est-ce que cela vous semble normal et est-ce que ça pourrait être un manque de gaz ?
J'ai déjà fait revenir l'entreprise qui a fait la mise en service (c'est moi qui ai fait l'installation) ils disent que c'est normal.
Merci pour vos lumières.
Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits.
Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre à fond quelques minutes puis se coupe et ainsi de suite.
J'ai des PACs similaires à mon bureau mais en monosplit et elles tournent vite au démarrage puis ensuite doucement quasiment sans faire de bruit.
Le problème qui en résulte est que ma PAC est du coup assez bruyante et je suppose qu'elle consomme plus que nécessaire.
Est-ce que cela vous semble normal et est-ce que ça pourrait être un manque de gaz ?
J'ai déjà fait revenir l'entreprise qui a fait la mise en service (c'est moi qui ai fait l'installation) ils disent que c'est normal.

Merci pour vos lumières.
27 avril 2023 à 21:21