Bonjour,
Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits.
Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre à fond quelques minutes puis se coupe et ainsi de suite.
J'ai des PACs similaires à mon bureau mais en monosplit et elles tournent vite au démarrage puis ensuite doucement quasiment sans faire de bruit.
Le problème qui en résulte est que ma PAC est du coup assez bruyante et je suppose qu'elle consomme plus que nécessaire.
Est-ce que cela vous semble normal et est-ce que ça pourrait être un manque de gaz ?
J'ai déjà fait revenir l'entreprise qui a fait la mise en service (c'est moi qui ai fait l'installation) ils disent que c'est normal.
Merci pour vos lumières.
Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits.
Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre à fond quelques minutes puis se coupe et ainsi de suite.
J'ai des PACs similaires à mon bureau mais en monosplit et elles tournent vite au démarrage puis ensuite doucement quasiment sans faire de bruit.
Le problème qui en résulte est que ma PAC est du coup assez bruyante et je suppose qu'elle consomme plus que nécessaire.
Est-ce que cela vous semble normal et est-ce que ça pourrait être un manque de gaz ?
J'ai déjà fait revenir l'entreprise qui a fait la mise en service (c'est moi qui ai fait l'installation) ils disent que c'est normal.

Merci pour vos lumières.
27 avril 2023 à 21:21
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Bonjour.
"elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe" : combien d'UI sont en demande quand ça se produit? Avez-vous essayé en variant le nombre d'UI en demande?
"elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe" : combien d'UI sont en demande quand ça se produit? Avez-vous essayé en variant le nombre d'UI en demande?
28 avril 2023 à 08:29
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Bonjour.
Oui j'ai essayé en allumant 1 ou plusieurs unités et en mettant le mode nuit sur l'unité extérieur.
Cela réduit la vitesse de fonctionnement mais on reste avec des cycle rapide, un arrêt assez net et redémarrage à fond quelques minutes plus tard.
Oui j'ai essayé en allumant 1 ou plusieurs unités et en mettant le mode nuit sur l'unité extérieur.
Cela réduit la vitesse de fonctionnement mais on reste avec des cycle rapide, un arrêt assez net et redémarrage à fond quelques minutes plus tard.
29 avril 2023 à 00:39
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Bonjour.
Vous avez probablement le problème classique des mesures de température ambiante des splits qui sont influencées par :
- D'une part, la chaleur soufflée par le split lui-même (s'il est en chauffe).
Cela se traduit en général par devoir monter la consigne sur la télécommande (par ex. mettre à 26°C pour avoir 22°C)
- D'autre part, la chaleur du fluide passant dans chaque split, même si celui-ci ne chauffe pas ou est éteint (vanne ouverte à 10%). Cela finit par créer une bulle de chaleur autour du split.
Les 2 combinés font que la mesure des températures ambiantes lira une température plus élevée qu'elle n'est en réalité et va donc arrêter le cycle en se pensant à la consigne. Une fois arrêtée, la mesure de température redevient moins perturbée, retombe en dessous de la consigne et repart pour un nouveau cycle...
Une solution est de sortir les capteurs de température des splits (ou bien installer une sonde déportée, certains constructeurs le proposent).
Vous avez probablement le problème classique des mesures de température ambiante des splits qui sont influencées par :
- D'une part, la chaleur soufflée par le split lui-même (s'il est en chauffe).
Cela se traduit en général par devoir monter la consigne sur la télécommande (par ex. mettre à 26°C pour avoir 22°C)
- D'autre part, la chaleur du fluide passant dans chaque split, même si celui-ci ne chauffe pas ou est éteint (vanne ouverte à 10%). Cela finit par créer une bulle de chaleur autour du split.
Les 2 combinés font que la mesure des températures ambiantes lira une température plus élevée qu'elle n'est en réalité et va donc arrêter le cycle en se pensant à la consigne. Une fois arrêtée, la mesure de température redevient moins perturbée, retombe en dessous de la consigne et repart pour un nouveau cycle...
Une solution est de sortir les capteurs de température des splits (ou bien installer une sonde déportée, certains constructeurs le proposent).
29 avril 2023 à 12:04
Réponse 4 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Bonjour.
Vous voilà dans la panade :-)
Nommez vos UI (unités internes) de 1 à 5 puis indiquez-nous la puissance et la longueur de liaison entre chaque UI et l'UE (unité externe).
Mettez vos 5 UI en service en mode "chaud" puis à l'aide d'un thermomètre électronique mesurez pour chaque UI : la température d'entrée et la température de soufflage. Bien entendu quand l'UE fonctionne.
Très peu de climaticiens savent mettre en service une installation avec 5 splits.
Comme vous constatez, votre installation ne fonctionne pas bien.
Une autre manip consiste à mesurer avec un thermomètre infrarouge les températures de chaque départ liquide (petit tube) et chaque arrivée gaz (gros tube) de chaque UI sur l'Unité Extérieure (UE).
Cordialement. Jima
Vous voilà dans la panade :-)
Nommez vos UI (unités internes) de 1 à 5 puis indiquez-nous la puissance et la longueur de liaison entre chaque UI et l'UE (unité externe).
Mettez vos 5 UI en service en mode "chaud" puis à l'aide d'un thermomètre électronique mesurez pour chaque UI : la température d'entrée et la température de soufflage. Bien entendu quand l'UE fonctionne.
Très peu de climaticiens savent mettre en service une installation avec 5 splits.
Comme vous constatez, votre installation ne fonctionne pas bien.
Une autre manip consiste à mesurer avec un thermomètre infrarouge les températures de chaque départ liquide (petit tube) et chaque arrivée gaz (gros tube) de chaque UI sur l'Unité Extérieure (UE).
Cordialement. Jima
02 mai 2023 à 15:32
Réponse 5 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Bonjour,
Merci pour vos réponses, voici les informations demandées :
Unités intérieures
N°/ Longueur de liaison / Puissance
1 Salon / 3 m / 4,2 kW
2 Chambre / 18 m / 1,5 kW
3 Chambre 2 / 14,5 m / 1,5 kW
4 Chambre 3 / 13,5 m / 1,5 kW
5 Bureau 6 m / 1,5 kW
Longueur totale 55 m
PAC Daikin 5MXM90A 8,5 kW froid / 10 kW chaud.
Le technicien a vérifié lors de la mise en service avec un thermomètre (infrarouge, je pense) les températures de sorties de chaque split et elles étaient homogènes.
Elles chauffent tous correctement. Mon problème est que la PAC n'est jamais en mode "réduit", elle tourne relativement vite puis se coupe.
Est-ce qu'un manque de gaz (par exemple entre 60 et 100 g) pourrait expliquer cela ?
Merci pour vos réponses, voici les informations demandées :
Unités intérieures
N°/ Longueur de liaison / Puissance
1 Salon / 3 m / 4,2 kW
2 Chambre / 18 m / 1,5 kW
3 Chambre 2 / 14,5 m / 1,5 kW
4 Chambre 3 / 13,5 m / 1,5 kW
5 Bureau 6 m / 1,5 kW
Longueur totale 55 m
PAC Daikin 5MXM90A 8,5 kW froid / 10 kW chaud.
Le technicien a vérifié lors de la mise en service avec un thermomètre (infrarouge, je pense) les températures de sorties de chaque split et elles étaient homogènes.
Elles chauffent tous correctement. Mon problème est que la PAC n'est jamais en mode "réduit", elle tourne relativement vite puis se coupe.
Est-ce qu'un manque de gaz (par exemple entre 60 et 100 g) pourrait expliquer cela ?
02 mai 2023 à 21:35
Réponse 6 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Bonjour.
Votre machine est préchargée jusqu'à 30ML au delà il faut rajouter 20grs/ML soit un complément de 500gr.
Est-ce que l'installateur a fait ce rajout ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine est préchargée jusqu'à 30ML au delà il faut rajouter 20grs/ML soit un complément de 500gr.

Est-ce que l'installateur a fait ce rajout ?
Cordialement.
maclimatisation.com
03 mai 2023 à 09:31
Réponse 7 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Bonjour.
Oui l'installateur a bien ajouté 500gr de gaz mais il y a un doute sur la longueur exacte des liaisons de plus ou moins 5m.
La longueur totale des liaisons est entre 55 et 60m.
Le gaz a été chargé pour 55m. Est-ce que plus ou moins 100 gr de gaz change vraiment le fonctionnement de la PAC ?
Cordialement.
Oui l'installateur a bien ajouté 500gr de gaz mais il y a un doute sur la longueur exacte des liaisons de plus ou moins 5m.
La longueur totale des liaisons est entre 55 et 60m.
Le gaz a été chargé pour 55m. Est-ce que plus ou moins 100 gr de gaz change vraiment le fonctionnement de la PAC ?
Cordialement.
03 mai 2023 à 09:45
Réponse 8 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Bonjour.
Oui 100grs peuvent faire la différence sur le bon fonctionnement.
Mesurez donc les bonnes longueurs afin d'être sur.
Votre machine peut accepter jusqu'à 75ML. Attention dénivelé maxi de 15ML.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui 100grs peuvent faire la différence sur le bon fonctionnement.
Mesurez donc les bonnes longueurs afin d'être sur.
Votre machine peut accepter jusqu'à 75ML. Attention dénivelé maxi de 15ML.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 mai 2023 à 09:56
Réponse 9 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Bonjour.
Vous n'avez donné aucune température demandée, on ne peut savoir si la charge est correcte :-)
Dommage pour vos efforts d'installation car vous n'avez pas été conseillé par le " frigolo" qui a fait votre mise en service.
Un frigolo est un frigoriste qui fait de la climatisation et qui pense qu'une UE inverter sait tout faire.
Hélas votre installation ne fonctionne pas correctement.
Votre installation n'est pas équilibrée au point de vue pressions.
L'UI salon court-circuite les autres UI , la longueur des conduites entre l'UE et l'UI est trop courte.
L'UI salon doit être raccordée sur le départ A.
L'UI Chambre 1 sur le départ B.
L'UI Chambre 2 sur le départ D.
L'UI Chambre 3 sur le départ E.
L'UI Bureau sur le départ C.
Sur les tubes "Gaz" des UI A et C il faut ajouter 1 té de réglage ( robinet à pas de vis) pour créer une perte de charge équivalente à celle des autres UI.
Suite ...
Vous n'avez donné aucune température demandée, on ne peut savoir si la charge est correcte :-)
Dommage pour vos efforts d'installation car vous n'avez pas été conseillé par le " frigolo" qui a fait votre mise en service.
Un frigolo est un frigoriste qui fait de la climatisation et qui pense qu'une UE inverter sait tout faire.
Hélas votre installation ne fonctionne pas correctement.
Votre installation n'est pas équilibrée au point de vue pressions.
L'UI salon court-circuite les autres UI , la longueur des conduites entre l'UE et l'UI est trop courte.
L'UI salon doit être raccordée sur le départ A.
L'UI Chambre 1 sur le départ B.
L'UI Chambre 2 sur le départ D.
L'UI Chambre 3 sur le départ E.
L'UI Bureau sur le départ C.
Sur les tubes "Gaz" des UI A et C il faut ajouter 1 té de réglage ( robinet à pas de vis) pour créer une perte de charge équivalente à celle des autres UI.
Suite ...
07 mai 2023 à 11:59
Réponse 10 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Il faut faire intervenir votre frigoriste pour extraire environ 800g de fluide R32. Ramener le R32 dans l'UE car vous n'avez que deux robinets d'isolement sur l'UE. Installer les deux Tés de réglage. Refaire le plein de R32 partiellement 3kg. Faire un équilibrage de température et compléter si besoin l'installation.
Ce n'est pas si simple le métier de climaticien

Cordialement,
Jima
Ce n'est pas si simple le métier de climaticien


Cordialement,
Jima
07 mai 2023 à 12:06
Réponse 11 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Bonjour,
Allez donc voir la doc de Daikin ci-après et trouvez vos fameux tés de réglage
https://www.manualslib.com/manual/1837541/Daikin-R32-Split-Series.html#manual
No comment.
Cordialement.
maclimatisation.com
Allez donc voir la doc de Daikin ci-après et trouvez vos fameux tés de réglage

https://www.manualslib.com/manual/1837541/Daikin-R32-Split-Series.html#manual
No comment.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2023 à 16:54
Réponse 13 forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
Bonjour.
Vous avez sorti une antiquité.
Déjà les pièges à huile sont interdit sur les inverter.
Par ailleurs il n'est pas mentionné de diminuer la charge constructeur.
Vous n'avez a priori pas lu la documentation Daikin que j'ai mis.
Bref.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez sorti une antiquité.
Déjà les pièges à huile sont interdit sur les inverter.
Par ailleurs il n'est pas mentionné de diminuer la charge constructeur.
Vous n'avez a priori pas lu la documentation Daikin que j'ai mis.
Bref.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2023 à 19:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 4. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
- 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 8. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 9. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite