Membre inscrit guihermo sur le forum Climatisation

guihermo
a posté 6 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci mais on tourne en rond !!!!
Les réponses 16 et 17 ne font que le confirmer...
Je vous communiquerai la solution quand je l'aurai trouvée.
Merci à tous.
16 octobre 2013 à 13:45
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Donc la sonde de température est bien sur la commande filaire ?... OUI.

Arrivez-vous à la température demandée dans votre pièce ? Bien sûr que non (voir ma demande)
En fonction de vos réponses il se peut que votre PAC soit sur dimensionnée ou sous dimensionnée...
Il ne s'agit pas de ce type de problème !!!!

Pour ce qui est de la programmation de la télécommande... Elle ne correspond pas à la mienne qui est murale.
Là je ne comprends rien...la documentation proposée ne correspond pas à la télécommande ary30luan....
C'est moi qui ne comprend pas vos réponses !!!

Merci quand même.
07 octobre 2013 à 21:14
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Publicité

Bonsoir.
J'ai bien sélectionné depuis l'hiver dernier la sonde indiquée... rien n'y a fait !!!!
Pour ce qui est de la programmation de la télécommande... Elle ne correspond pas à la mienne qui est murale..
Merci.
06 octobre 2013 à 21:48
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Bonjour à tous et merci.

Je n'avais plus de connexion internet ces derniers jours.... Donc quelques précisions.
Lorsque je l'enclenche, le chauffage se met en marche et tout fonctionne correctement... sauf que... quelle que soit la température demandée via le programmateur mural, l'unité extérieure continue de fonctionner et la ventilation à fournir de l'air chaud !!!
Je suis obligé d'arrêter le chauffage avec le bouton marche/arrêt (ou via la minuterie).
Pas de fonction inverter donc.
C'est la sonde du programmateur qui est sélectionnée selon la procédure du manuel.
Il y a 2 cartes "électroniques" dans l'unité intérieure des combles... ne pourrait-il pas y avoir un problème de ce côté là ??

Lien pour la télécommande : http://www.forum-climatisation.com/problème-regulation-gainable-clim-fujitsu.html#msg284926

Merci.
06 octobre 2013 à 10:50
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Bonsoir,

Uniquement chaud, je ne me sers de cet appareil qu'en mode de chauffage.
Par exemple, pour faire un essai j'avais programmé 18 degrés et à 21 la soufflerie d'air chaud fonctionnait encore.
Expérience renouvelée plusieurs fois sur des températures différentes.
Donc en attendant, j'utilise marche/arrêt approximativement !!!
Merci.
01 octobre 2013 à 21:51
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Bonjour.

Je possède un gainable Fujitsu Atlantic unité intérieure ARY 30 LUAN.
A partir de la télécommande murale seule la fonction marche/arrêt fonctionne soit en manuel ou en programmation horaire.
La programmation thermique ne marche pas et donc la fonction inverter non plus.
La sonde intérieure de la télécommande a été testée.
J'ai fait venir un "professionnel" qui n'est jamais revenu ne sachant pas réparer.
D'où pourrait venir ce problème ?
Merci.
01 octobre 2013 à 13:19
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu