Bonjour.

Je possède un gainable Fujitsu Atlantic unité intérieure ARY 30 LUAN.
A partir de la télécommande murale seule la fonction marche/arrêt fonctionne soit en manuel ou en programmation horaire.
La programmation thermique ne marche pas et donc la fonction inverter non plus.
La sonde intérieure de la télécommande a été testée.
J'ai fait venir un "professionnel" qui n'est jamais revenu ne sachant pas réparer.
D'où pourrait venir ce problème ?
Merci.
01 octobre 2013 à 13:19
Réponse 1 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Avez-vous effectué une demande de chaud (un soleil) ou froid (flocon de neige) ? smile
01 octobre 2013 à 17:35
Réponse 2 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

guihermo
Membre inscrit
guihermo
6 messages
Bonsoir,

Uniquement chaud, je ne me sers de cet appareil qu'en mode de chauffage.
Par exemple, pour faire un essai j'avais programmé 18 degrés et à 21 la soufflerie d'air chaud fonctionnait encore.
Expérience renouvelée plusieurs fois sur des températures différentes.
Donc en attendant, j'utilise marche/arrêt approximativement !!!
Merci.
01 octobre 2013 à 21:51
Réponse 3 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu


Invité
invité
Bonjour et bonne journée à tous.
Je ne comprends pas vraiment votre souci ? Pourriez-vous préciser exactement le problème ?
Est-ce que votre programmation thermique comme vous l'appelez, ne réagit pas ? Dans le sens vous n'arrivez pas à programmer telle ou telle consigne? Ou plutôt l'appareil ne régule pas.
Par exemple vous demandez 21°c, mais l'appareil continu au delà, c'est ça ?
Bref détaillez plus vos symptômes pour que nous puissions vous aider.
Cordialement.
Adelclimatisation

02 octobre 2013 à 07:08
Réponse 4 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le chauffage étant en marche depuis au moins un quart d'heure, arrivez-vous à l'arrêter en envoyant de l'air chaud sur la télécommande pendant quelques minutes (avec un sèche-cheveux, par ex) ? Je dis bien quelques minutes, parce que les clims ont souvent des temporisations qui font que les réactions ne sont pas forcément immédiates.

Quel sont les marque et modèle de la télécommande?

Cordialement, Dom.
02 octobre 2013 à 09:39
Réponse 5 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Je rejoins adelclimatisation, ce n'est pas très clair.
Apparemment la clim fonctionne ? La seule chose qui vous préoccupe est que vous demandez une température de 18°c et qu'à 21°C elle ne se coupe pas ? C'est cela ? smile
02 octobre 2013 à 16:54
Réponse 6 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Je pense que le problème vient de la sonde qui détecte le température. Initialement la plupart des gainables sont programmées pour que ce soit la sonde de l'unité intérieure, donc celle des combles, qui prenne la mesure.
Il faut reprogrammer afin que ce soit la sonde du programmateur qui se situe dans la pièce à vivre qui soit maitre.
Voyez avec la marque afin qu'elle vous donne les manipulations à effectuer.
03 octobre 2013 à 09:13
Réponse 7 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Comme adelclimatisation on se connait dans un autre monde ? biggrin
Je crois que j'ai la manipulation à effectuer, il faut que je la retrouve. smile
03 octobre 2013 à 17:11
Réponse 8 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Je pense avoir trouvé. biggrin
05 octobre 2013 à 14:35
Réponse 9 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Loupé. Re

atlantic fujitsu notice d installation.pdf
05 octobre 2013 à 14:36
Réponse 10 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bon enfin réussi. sweat
Allez à la page 22 suivre les instructions, puis page 23 n° de la fonction 42 activation de la sonde intérieure sur la télécommande filaire, d'usine 00, mettre en 01, puis suivre la procédure de confirmation de la demande. biggrin
Voilà j'ai fait ce que j'ai pu. smile smile
05 octobre 2013 à 14:45
Réponse 11 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

guihermo
Membre inscrit
guihermo
6 messages
Bonjour à tous et merci.

Je n'avais plus de connexion internet ces derniers jours.... Donc quelques précisions.
Lorsque je l'enclenche, le chauffage se met en marche et tout fonctionne correctement... sauf que... quelle que soit la température demandée via le programmateur mural, l'unité extérieure continue de fonctionner et la ventilation à fournir de l'air chaud !!!
Je suis obligé d'arrêter le chauffage avec le bouton marche/arrêt (ou via la minuterie).
Pas de fonction inverter donc.
C'est la sonde du programmateur qui est sélectionnée selon la procédure du manuel.
Il y a 2 cartes "électroniques" dans l'unité intérieure des combles... ne pourrait-il pas y avoir un problème de ce côté là ??

Lien pour la télécommande : http://www.forum-climatisation.com/problème-regulation-gainable-clim-fujitsu.html#msg284926

Merci.
06 octobre 2013 à 10:50
Réponse 12 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Relire la réponse 6 de AAC, et bien sûr ce qui suit... la réponse 9 par ex. smile
06 octobre 2013 à 18:07
Réponse 13 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

guihermo
Membre inscrit
guihermo
6 messages
Bonsoir.
J'ai bien sélectionné depuis l'hiver dernier la sonde indiquée... rien n'y a fait !!!!
Pour ce qui est de la programmation de la télécommande... Elle ne correspond pas à la mienne qui est murale..
Merci.
06 octobre 2013 à 21:48
Réponse 14 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Donc la sonde de température est bien sur la commande filaire ? Oui / non ?
Arrivez-vous à la température demandée dans votre pièce? Oui / non?
En fonction de vos réponses il se peut que votre PAC soit sur dimensionnée ou sous dimensionnée cry.
Pour ce qui est de la programmation de la télécommande... Elle ne correspond pas à la mienne qui est murale.
Là je ne comprends rien. shocked
07 octobre 2013 à 17:39
Réponse 15 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

guihermo
Membre inscrit
guihermo
6 messages
Donc la sonde de température est bien sur la commande filaire ?... OUI.

Arrivez-vous à la température demandée dans votre pièce ? Bien sûr que non (voir ma demande)
En fonction de vos réponses il se peut que votre PAC soit sur dimensionnée ou sous dimensionnée...
Il ne s'agit pas de ce type de problème !!!!

Pour ce qui est de la programmation de la télécommande... Elle ne correspond pas à la mienne qui est murale.
Là je ne comprends rien...la documentation proposée ne correspond pas à la télécommande ary30luan....
C'est moi qui ne comprend pas vos réponses !!!

Merci quand même.
07 octobre 2013 à 21:14
Réponse 16 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Donc vous n'arrivez pas à la température que vous demandez sur la commande filaire ?
Ce n'est pas ce que vous disiez en réponse 2, c'est tout le contraire.
"Uniquement chaud, je ne me sers de cet appareil qu'en mode de chauffage.
Par exemple, pour faire un essai j'avais programmé 18 degrés et à 21 la soufflerie d'air chaud fonctionnait encore.
Expérience renouvelée plusieurs fois sur des températures différentes.
Donc en attendant, j'utilise marche/arrêt approximativement !!! Merci."
Ce qui veut dire que vous demandez 18°c la température est atteinte, mais vous avez 21°C dans votre pièce et la PAC continue de tourner, ce pourquoi nous sommes partis avec cette histoire de sonde qui est en reprise dans le gainable et souvent dans les combles, donc température non atteinte par la sonde du gainable.
Je vais essayer de trouver la doc de votre commande. sweat smile sweat
08 octobre 2013 à 16:21
Réponse 17 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re.
Normalement c'est la bonne doc pour votre commande filaire, il faut aller jusque la page 44 donc presque au bout de cette doc, puis suivre la procédure de mise en place pour la sonde sur la commande filaire comme expliqué en réponse 10, je sais c'est un peu comme une installation d'un lecteur DVD passer à la page 12 paraphe 354 puis page 78 etc... mad mad mad
Suite, et si effectivement en réponse de votre part n°15 vous n'atteignez pas la température demandée dans la pièce, amenant à ce souci de régulation notamment, donc de sonde de température, et en ayant un peu plus d'approche peut-être, un sous dimensionnement de votre installation, voire peut-être une mauvaise conception ?
Nous y reviendrons quand vous aurez confirmé la sonde au niveau de la commande filaire, et effectué des essais mais je pense que cela ira beaucoup mieux. smile smile sweat
08 octobre 2013 à 17:49
Réponse 18 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu

guihermo
Membre inscrit
guihermo
6 messages
Merci mais on tourne en rond !!!!
Les réponses 16 et 17 ne font que le confirmer...
Je vous communiquerai la solution quand je l'aurai trouvée.
Merci à tous.
16 octobre 2013 à 13:45
Réponse 19 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu


Invité
invité
Bonsoir.
Avez-vous trouvé ?
Car j'ai le même souci et pourtant j'ai suivi les instructions de la doc.
15 janvier 2015 à 19:30
Réponse 20 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu


Invité
invité
Bonjour,

En arrivant sur ce forum pour la première fois je tombe sur votre problème et normalement il faut que le symbole de thermostat s'affiche sur votre programmateur est-ce le cas ?
Cordialement
16 janvier 2015 à 09:39
Réponse 21 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu


Invité
invité
Oui le thermostat de la télécommande s'affiche bien.
Mais la clim tourne constamment sans s'arrêter. Elle devrait se réguler normalement ?
18 janvier 2015 à 00:45
Réponse 22 forum climatisation

Problème régulation gainable Fujitsu


Invité
invité
Bonjour,

Vérifiez que vous n'ayez pas la fonction "compensation température" d'activée.
En mode chaud tous les constructeurs offrent la possibilité de décaler la lecture de la sonde.
L'avantage avec votre marque c'est que le décalage sélectionné peut être négatif ou positif.
Donc aller dans le paramètre compensation vérifiez s'il a été activé ou pas, puis corrigez en fonction de vos besoins.

Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
18 janvier 2015 à 11:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 2. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
  • 3. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
    N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
  • 4. AirZone utile ou pas avec un gainable
    N°5515 : Bonjour, Je vais faire installer une clim gainable uniquement dans 4 chambres (au premier étage), il y a déjà un split mural dans le séjour (au rdc). Ma question est de savoir s'il y a un intérêt ou non à installer un...
  • 5. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
    N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
  • 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 7. Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
    N°3801 : Bonjour, Ma maison est équipée d'une clim gainable modèle Atlantic / Fujitsu ARY30LUAN Boitier de température programmable ARYA. L'installation a 8 ans toujours bien fonctionné. Actuellement la valeur du thermostat que...
  • 8. Bruit de résonance gainable Fujitsu
    N°9366 : Bonjour. J'ai un bruit de résonance avec deux gainable Fujitsu (ARXG24KMLA), les deux sont posés de manière très différentes (combles et plafond) reprise dans couloir toutes les deux. Les deux font un petit sifflement...
  • 9. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
    N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
  • 10. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
>>> Résultats suivants pour : Problème régulation gainable Fujitsu >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite