FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Hornet7

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Hornet7 sur le forum Climatisation

Hornet7
a posté 14 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.

Je pense être sortie d’affaire.
Avant de changer les autres condensateurs, je me suis de nouveau penché sur ce boîtier Sanyo.
Après un appel au SAV de Ciat, 2 paramètres n’étaient pas bons.
Notamment le paramètre froid uniquement.
En changeant celui-ci, je peux aller sur le symbole automatique et l’UE démarre. Ouf!!!

Pour faire cette manip, il faut débrancher un connecteur blanc avec 1 fils noir et 1 pont fils noir sur la carte du dessous, pour pouvoir remettre le boîtier en marche et remettre ensuite ce connecteur.
Actuellement tout fonctionne, j’avais un doute sur l’arrêt de la pompe à chaleur lorsque le thermostat arrive à sa consigne mais je pense que la loi d'eau rentre en compte.

Merci Dom pour votre patience et pertinence de vos posts.
Par expérience je sais que ce n’est pas évident de faire un dépannage à distance.
Très bonnes fêtes de fin d’année.
17 décembre 2024 à 12:35
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bonjour.

Je viens de changer le condensateur 2200uf. Ça n’a rien changer.
Ça c’est même dégradé, je n’ai plus d’affichage température et mode froid sur le boîtier Sanyo qui se trouve au dessus de la carte.
Vous me proposez de remplacer tous les condensateurs, cela me fait un peu peur.
J’ai mis plus de 2 heures pour dessouder le condensateur.
Je ne sais pas comment c’est soudé, j’avais l’impression que mon fer à souder ne chauffait pas.
Si vous avez une astuce pour dessouder facilement, je suis preneur.
Que faut-il prévoir si je décide de changer totalement la carte, faut-il mettre l’ancienne EEPROM ?
Merci de votre retour.
08 décembre 2024 à 21:09
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Publicité

Bonjour DOM.

Merci pour votre retour.
On peut dire que toutes vos interventions sur se site servent un jour ou un autre.
C’est une mine de renseignements pour nos dépannages. Merci

En attendant la livraison de mon condensateur, j’ai fait quelques recherches sur ce boîtier Sanyo RCS TM80 BG
J’ai trouvé la correspondance des consignes.
Le boîtier est configuré en froid uniquement (0F) ce qui m’étonne.
J’ai changé ce paramètre et avec cette configuration je peux sélectionner le chauffage ce qui n’était pas possible avant.

Ayant remonté ma carte de l’UE avec la pâte thermique, j’ai relancé l’UE en mode chauffage
J’ai fait le test hier soir, elle a démarré.

Seul bémol, j’ai l’impression de ne pas avoir de régulation.
Lorsque le thermostat arrive à sa consigne (21). La PAC ne s’arrête pas. Comme si le thermostat n’envoyait pas l’info.

Je ne trouve pas les consignes usine sur le net pour être sûr que ce boîtier est bien configuré.
Si une personne a la même PAC, je suis preneur

J’ai de nouveau arrêté l’UE et mis en marche forcée pour éviter un autre problème.
Pensez vous qu’un problème sur la carte électronique de L’UI peut interdire le mode chauffage ?
Je ne vois que 2 fils sortir de ce boîtier, il y a 16,09 V continu.
Au plaisir de vous lire.
05 décembre 2024 à 07:28
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bonjour.

Je viens de faire un essai rapide en mode froid. L’UE fonctionne.
Je n’ai pas insisté car je n’ai pas reçu ma patte thermique pour le refroidissement des composants de la carte.
En mode chaud, elle ne démarre pas.
Je vais tester les sondes.
Il y a un point que je ne saisis pas et qui me questionne.
J’ai toujours le logo froid sur la télécommande de l’UI.
Impossible de passer sur chaud ou automatique et je ne sais pas le réglage de base.
Pour info j’ai racheté cette habitation en été, je n’ai pas de recul sur le fonctionnement en hiver.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur e04 pac sanyo ciat

03 décembre 2024 à 00:02
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bonjour Dom.
Merci pour votre aide.

Je viens de changer le condensateur (C211) et remontage de la carte sur la PAC.
J’ai bien le flash de l’ampoule, le cliquetis de l'électrovanne.
La D225 reste allumée. Les LED 1 et 2 s’allument pendant la phase de démarrage (cliquetis) puis s’éteignent.

J’en conclus que l’alimentation fonctionne.
Je n’ai plus de code erreur E04.
Malheureusement, rien ne se passe lorsque le thermostat demande du chaud.
Je ne sais pas sur quel élément faire mes recherches.
Qu’en pensez-vous ?
Au plaisir de vous lire.
02 décembre 2024 à 12:24
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bonjour DOM.
Merci pour votre aide.
Après une absence, je reprends la tentative de dépannage de cette carte.
Je réponds à votre question 5 :
Régulateur STRL 352. Sk8711
Et le 3 pattes entre les 2 diodes 05CC0. 833H47

Je fais le test avec l’ampoule avec uniquement les 2 électrovannes et la com de branchée.
Flash de l’ampoule, D225 allumée, D014 clignote bruit de cliquetis. J’ai pris des mesures sur la 3 pattes (fils rouge vers la D225 et fils noir au milieu environ 6v continu mais ce n’est pas stable tant que la D014 clignote. Lorsque la D014 ne clignote plus, j’ai 5,73 V continu. La D225 reste allumée).
Toujours sur le 3 pattes mais fils rouge côté D014 et noir au milieu, même phénomène sur la stabilité que la mesure précédente
4,90 V puis 4,68 V.
Suivant les essais, parfois l’ampoule a un flash, parfois elle s’éclaire directement, parfois flash, s’éteint puis s’allume progressivement.
Vous aviez eu une question (6739) qui ressemble un peu à ma panne, mais je suis un peu moins connaisseur et outillé.
Encore merci pour votre aide.
Au plaisir de vous lire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0698.jpeg

23 novembre 2024 à 14:56
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bonjour, je ne sais pas si ma réponse de 17h ce jour a été publié ?

Remise en route aujourd’hui de l’UE sans l’UI.
Je reviens au même problème que la question 1.
Plus rien. Parfois la D225 s’allume parfois non.
Plusieurs essais avec des éléments débranchés mais rien de mieux.
Hier soir j’avais réussi à entendre le cliquetis de l’EV et le clac du contacteur avec les LED 1 et 2 d’allumer.
Toute était branché même le ventilateur.
Aujourd’hui impossible d’avoir la même chose.
Je pense qu’il y a un élément (Condo ou autre) qui fonctionne aléatoirement car la D225 parfois monte en intensité lumineuse puis éteint.
Qu’en pensez vous.
07 novembre 2024 à 17:32
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bonjour.

Encore merci pour votre aide précieuse.
Hier soir, j’avais coupé électriquement mon UE.
Remise en route aujourd’hui pour continuer mes essais .
Lors de la remise en route, uniquement UE. Seule la D225 c’est allumée, aucun bruit.
Je reviens exactement à la question 1.
J’ai fait plusieurs fois la manipulation pour avoir de nouveau le même comportement que hier soir mais rien.
Hier soir tout les connecteurs étaient branchés même le ventilateur.
C’est le casse tête.
07 novembre 2024 à 16:52
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Suite de mon investigation.
Je fais un essai en mettant sous tension uniquement l'unité extérieure.
La D225 s'est allumée, puis le cliquetis avec les 2 LED. Ensuite, le claquement du relais. J'ai mesuré le PTC à 0V et le condensateur à 327V. Cela s'est répété plusieurs fois, comme si une phase de démarrage avait échoué.
J'en ai profité pour remettre sous tension l'unité intérieure.
Je n'ai plus le code erreur E04, la D225 reste allumée, le PTC est à 0 et le condensateur à 327V.
Cependant, rien ne se passe lorsque je demande une température supérieure à la température ambiante.
Pour information, je chauffe actuellement avec l'unité intérieure qui possède une résistance électrique.
Je ne sais plus quoi en penser.
06 novembre 2024 à 21:24
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bonsoir.

Avant de faire la manip, j’ai relancé la tension sur l’UE.
Le cliquetis est revenu les LED 1 et 2 se sont allumées. Ainsi que la D225. Cela a duré environs 30 sec puis les LED se sont éteintes en même temps que le cliquetis.
Après 30 sec de nouveau le cliquetis et les 2 LED qui se rallument.
Cela s’est enchaîné 3 fois d’affilée. Je pris les mesures sur les Condo environ 300v et sur la PTC 233v durant cette phase de fonctionnement.
Après coupure du disjoncteur pour faire la même manipulation mais sans le ventilateur je n’ai aucune LED et n’y la D225.
Ça devient un casse tête.
Peut être une mauvaise soudure mais au visuel rien d’anormal

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0678.jpegimg 0680.jpegimg 0679.jpeg

06 novembre 2024 à 18:20
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bonjour.
Si je comprends bien le cheminement.

Les 2 fils à souder sur le relais. C’est sur la bobine ?
Je suppose que c’est pour voir si la bobine est alimentée ?
Si la lampe ne s’allume pas j’en déduis que l’alimentation est HS.
Y a t’il d’autres points à vérifier ?
J’ai vérifier 3 fusibles notés 1, 3 et 5. Je n’ai pas trouvé 2 et 4 ??
L’arrivée secteur 220v va directement au petit transfo, puis pont de diodes ?
Merci pour vos recherches.
06 novembre 2024 à 13:05
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bonjour.
Je viens de faire le test avec tous les connecteurs débranchés sauf la communication et les 2 fils de masse (terre).
Lors de la mise sous tension la PTC indique environ 8v puis cela monte jusqu’à atteindre 233V.
Si je fais la même mesure avec tous les connecteurs de branchés j’ai tout de suite 233v sur la PTC. Il n’y a aucun cliquetis et pas de bruit au niveau relais.
Est-ce que je dois faire la mesure connecteur par connecteur en laissant l'électrovanne de branché pour entendre le cliquetis.
À savoir que la D225 parfois est allumée parfois non lors de la mise sous tension.
Sur les 3 gros condensateurs, la tension est de 22v continue environ.
J’ai vérifié la présence d’un débris métallique. Il n’y a rien.
C’est un effet d’optique.

Je vous mets 2 photos supplémentaires.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0675.jpegimg 0673.jpeg

05 novembre 2024 à 21:21
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bonjour.

Tout d'abord merci pour votre aide.
Je viens de remettre en place la carte, avec tous les connecteurs.
Lors de la mise sous tension, la LED D225 s'est allumée et après 1 à 2 minutes, elle s'est éteinte lentement. pendant cette phase, je n'ai pas eu de cliquetis de l'électrovanne.
J'ai pris la mesure de la résistance, comme vous me l'avez suggéré, environ 226V tout le temps

J'ai fait un essai avec le ventilo débranché, mais cela n'a rien donné de différent.
Est-ce que je peux faire des mesures sur le ventilo ?
04 novembre 2024 à 17:45
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bonjour.

J'ai un code erreur E04 qui indique une erreur de communication sur ma pompe à chaleur Sanyo Ciat.
La carte de la PAC est une CR C366 VH.

Lorsque je débranche des connecteurs sur cette carte et que je fais un RAZ, les LED rouges s'allument.
Il y a ensuite un cliquetis que je pense provenir d'une électrovanne, puis plus rien et le code erreur s'affiche sur le module intérieur.

Je dispose de quelques connaissances en électricité et en électronique, ainsi que d'un multimètre.
Y a-t-il un composant que je pourrais vérifier en premier lieu ?
Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0632.jpegimg 0631.jpegimg 0620.jpeg

03 novembre 2024 à 21:39
forum consulter ce sujet Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh